Autor Téma: Pomôže mi zmeraná impedacia vypínacej slučky s výberom 6kA alebo 10kA ističov ?  (Přečteno 6555 krát)
Milan Otras
*
Offline Offline




« kdy: 10.06.2018, 21:17 »

Zoberme si napríklad: V rozvádzači mostového žeriava ,  kde sú dotiahnuté masívne zberacie troleje ,  revízny merací prístroj Fluke 1653 nameral skratový prúd v prípade poruchy 4000A. Je pre mňa táto hodnota rozhodujúca či mám použiť ističe so skratovou odolnosťou  iba 6kA alebo mám tam použiť rovno 10 kA tak ako sa to používa aj v prípade silových rozvádzačov v priemysle ,  kde sú na vstupe prívodu pre pomocné obvody vyrážacej cievky deónu atď použité 10kA prístroje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 11.06.2018, 07:44 »

V rozvádzači mostového žeriava ,  kde sú dotiahnuté masívne zberacie troleje ,  revízny merací prístroj Fluke 1653 nameral skratový prúd v prípade poruchy 4000A.
Takovému proudu odpovídá impedance 0,05 ohmu a to zcela jistě uvedený přístroj neumí změřit. Jestli se nemýlím, tak jmenovitý rozsah impedance u něj začíná na 0,2 ohmu. Při takovém měření je velká nejistota impedance a potažmo zkratového proudu, který může být klidně i o 100 % vyšší, než naměřená hodnota.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #2 kdy: 11.06.2018, 07:55 »

Zoberme si napríklad: V rozvádzači mostového žeriava ,  kde sú dotiahnuté masívne zberacie troleje ,  revízny merací prístroj Fluke 1653 nameral skratový prúd v prípade poruchy 4000A. Je pre mňa táto hodnota rozhodujúca či mám použiť ističe so skratovou odolnosťou  iba 6kA alebo mám tam použiť rovno 10 kA tak ako sa to používa aj v prípade silových rozvádzačov v priemysle ,  kde sú na vstupe prívodu pre pomocné obvody vyrážacej cievky deónu atď použité 10kA prístroje.



Milane, do průmyslu, dávám vždy jističe se zkratovou odolností 10kA. Úsměv
Tak nějak to v průmyslu beru jako standard.     Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 11.06.2018, 08:35 »

Pouze bych připoměl, že je nutno počítat s nejhorší variantou tj.zapnutím do zkratu kde špička dělá cca.1, 5 × měřené hodnoty.
Takže v reálu budete 4000+4000 (skutečná ustálená hodnota)+4000 (špička).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #4 kdy: 11.06.2018, 09:36 »

Pokud máte před jističi zkratově odolnou pojistku, je to celkem jedno. Jak už ale zaznělo, do průmyslu patří nejméně 10 kA nebo ještě lépe 25 kA.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 11.06.2018, 13:22 »

Zoberme si napríklad: ...
Keďže vám ide len o príklad, tak si skratové pomery v miestach s predpokladanou nízkou impedanciou môžete napríklad zistiť vo výpočtoch projektu, alebo na základe zistenia skutočného vybavenia slučky si ich môžete napríklad vypočítať aj sám.
Na základe výsledkov sa už potom určite dokážete správne rozhodnúť, či výber skratovej odolnosti prístroja bude závisieť od vašich zvyklostí, od zvyklostí niekoho iného, alebo od parametrov siete a predpísaných postupov pri výbere.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Otras
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 11.06.2018, 14:12 »

Chlapi veľmi pekne vám ďakujem za odpovede . Učím sa a musím sa ešte veľa veľa učiť.
Prajem pekný deň.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #7 kdy: 11.06.2018, 14:54 »

Milane, jeřáb, je strojní zařízení jako každé jiné, a tam vždy osazuji jističe, se zkratovou odolností 10kA.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Měřili byste nízké hodnoty impedance (odporu) poruchové smyčky s předřazeným odporem?
 Vyhodnotil som nameranú hodnotu impedancie poruchovej slučky správne ?
 Ako dokázali merat impedanciu slučky ak RT neboli v byte?
 K čemu je měření smyčky N-PE?
 Jak měřit impedanci smyčky motorového vývodu?
 Jak mohu změřit impedanci smyčky za chráničem, aniž by došlo k jeho vybavení?
 Jak ověřit naměřenou impedanční smyčku dle ČSN 34 1010?
 Ako meráte impedanciu ochrannej slučky pri umiestnení zariadenia mimo dosah?
 Jak postupovat při revizi RD kyž nevychází Zsm?
 Dimenzování vedení z hlediska hodnot impedanční smyčky
 Jaký násobek použít pro výpočet impedance por. smyčky u keramických pojistek?
 Jak ověřit správnost impedance smyčky u pojistek >160A?
 Ako merať impedanciu poruchovej slučky na motore napájaného z meniča?
 Jakým způsobem se měří impedanční smyčka světelného obvodu?
 Jak měříte impedanci smyčky v systémových instalacích?
 Jak si mám vysvětlit podivnou hodnotu impedance smyčky?
 Jak snížit velkou impedanci smyčky?
 Jak se měří impedanční smyčka ještě před připojení přípojky k objektu?
 Aky je rozdiel medzi Z loop a Z line?
 Měříte impedanční smyčku, nebo jen přechodový odpor?
 Jak provést u FVE měření impedance proudové smyčky k připojení do DS?
 Kde hledat vypínací proudy - Ia?
 Poradíte mi s charakteristikou k derivačnímu a integračnímu RL členu?
 Existuje vzoreček na přibližný výpočet kapacity vinutí synchronního generátoru?
 Jaký použít program na výpočet odporu ochranného vodiče?
 Jak spočítám celkovou zkratovou impedanci pro návrh VN vedení?
 Máte svou publikaci informačních pomůcek od IN-EL?
 Jakým způsobem musí být provedeno měření impedance zemní smyčky u zařízení napájeného ze sítě (spoje
 Jakou podmínku musí u sítí TN splňovat impedance smyčky za respektování bezpečnostního součinitele?
 Jaký je v praxi rozdíl mezi impedancí sítě a smyčky?
 V čem spočítat impedanci vedení VO?
 Je vnitřní odpor určen max. vstupními hodnotami U, I?
 Jaký zvolit odporový drát pro 48V keramické topné těleso?
 Jak postupovat při výpočtu impedance?
 Nosíte praktické tabulky v brašně nebo mobilním telefonu?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.066 sekund, 24 dotazů.