Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Jaké jističe jsou vhodné pro servery v racku?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 [2] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jaké jističe jsou vhodné pro servery v racku?  (Přečteno 15223 krát)
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #18 kdy: 04.06.2018, 11:32 »

A mezi ty jističe, vřadit rázovou oddělovací tlumivku. Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #19 kdy: 04.06.2018, 11:55 »

Tak to bych chtěl vidět, jak to zafunguje. Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #20 kdy: 04.06.2018, 11:59 »

Tak si to zkus. Vřele doporučuji. Úsměv
Pokud jsi to nezkoušel, neznamená to, že to nefunguje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #21 kdy: 04.06.2018, 12:54 »

Asi jako 10 metrů kabelu.
Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #22 kdy: 05.06.2018, 13:09 »

Možná by se daly použít i tyto pojistkové svorky

KXB04F5, nebo KXB04F6

Ušetřilo by se dost místa a při výběru vhodných pojistek, by to mohlo splnit vaše očekávání.

Náhradní patrony pojistek jak na potvoru nikdy na místě nejsou tanecek

Ale to je přece o nějaké údržbě a pravidelné kontrole s doplňováním potřebného materiálu. Z mého pohledu pojistky prostě vyhovují mnohem lépe této aplikaci. Myslím že navíc tento produkt má i v sobě místo na náhradní "patronu".
Mohu se samozřejmě mýlit a najde se někdo, kdo to bude rozporovat takovými argumenty, že přesvědčí i mne.  Mrknutí



* KXB04F5.jpg (18.08 KB, 250x250 - prohlédnuto 198 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #23 kdy: 05.06.2018, 16:06 »

Honzo pěkný.  Úsměv
Akorát to má malou zkratovou odolnost. Pokud to nevadí, proč ne. Trubičková keramická pojistka, je ta správná volba. Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #24 kdy: 05.06.2018, 16:27 »

Honzo pěkný.  Úsměv
Akorát to má malou zkratovou odolnost. Pokud to nevadí, proč ne. Trubičková keramická pojistka, je ta správná volba. Mrknutí

Možná by 1500A  mohlo v tomto případě stačit.
V katalogu se dále u KXBček píše 800V / 8kV a až 10A. Podle mne by to mohlo vyhovět požadavkům tazatele. Nebo jsou tam nějaké přísnější požadavky než zde uvedené? Rád se to dozvím abych věděl i napříště.


* pomalá 1500A.PNG (94.04 KB, 1079x530 - prohlédnuto 227 krát.)

* Rychlá 1500A.PNG (93.81 KB, 1062x523 - prohlédnuto 237 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #25 kdy: 05.06.2018, 16:30 »

Záleží na impedanci sítě. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 05.06.2018, 21:26 »

Možná by se daly použít i tyto pojistkové svorky

KXB04F5, nebo KXB04F6

Ušetřilo by se dost místa a při výběru vhodných pojistek, by to mohlo splnit vaše očekávání.

Ale to je přece o nějaké údržbě a pravidelné kontrole s doplňováním potřebného materiálu. Z mého pohledu pojistky prostě vyhovují mnohem lépe této aplikaci. Myslím že navíc tento produkt má i v sobě místo na náhradní "patronu".
Mohu se samozřejmě mýlit a najde se někdo, kdo to bude rozporovat takovými argumenty, že přesvědčí i mne.  Mrknutí


Zrovna toto téma není příkladem buhvíjaké záludnosti ústící nutně v použití pojistek.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #27 kdy: 06.06.2018, 09:47 »

Zrovna toto téma není příkladem buhvíjaké záludnosti ústící nutně v použití pojistek.


Nejde o záludnost Milane, ale požadavky tazatele. Takto snadno dodržíš selektivitu, můžeš snadno odjistit libovolný spínaný zdroj a při jeho výměně pouhou výměnou "trubičky",  přizpůsobíš její hodnotu požadavkům nového zdroje.

Záleží na impedanci sítě. Úsměv

To sice ano, ale pak je taky otázkou kde to jištění máš. Zda před UPS, nebo za ní. Když nebude 1500A vyhovovat, můžeš použít HAGER L71M. Psal jsem o tom, že se dá použít jedno, nebo druhé, dle aktuálních požadavků a potřeb. Každé řešení má svá pro a proti.

Teď mne jen zajímá, jaké řešení bude zvoleno v tomto konkrétním případě, případně z jakého důvodu k němu bylo přistoupeno.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #28 kdy: 06.06.2018, 14:45 »

IJV-čka zvládajú skraty na svojich miestach doteraz, a o rack v trafačke asi tiež nepôjde.
To je iba môj odhad skutočnej reality... Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #29 kdy: 06.06.2018, 15:45 »

Tak takové IJV, vštšinou po zkratu, nejde zapnout. Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #30 kdy: 07.06.2018, 08:35 »

Tak takové IJV, vštšinou po zkratu, nejde zapnout. Smích
V mojom svete je "väčšina" v pozícii zanedbateľnej menšiny, a v tolerancii bežnej poruchovosti. Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #31 kdy: 08.06.2018, 07:26 »

Kol. Miroš naráží na zkratovou odolnost udávanou u IJV - 1,5kA,  která byla ovšem uvažována pro 500V, takže pro 230 V je výrazně vyšší.

V trafostanici nevydrží žádný malý jistič, takže se tam dávají pojistky. Dnes válcové 10x38 v odpojovači a dříve klasické závitové E27. (Míněno pro obvody osvětlení rozvaděče a pracovní zásuvky)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Aku vypinaciu schopnost ma dany istic - 6 alebo 10kA?
 Jističe určené pro laickou obsluhu (podle ČSN EN 60898-1)
 Jističe určené pro kvalifikovanou obsluhu
 SCHRACK: Amparo – řešení jistících a spínacích prvků pro řadovou zástavbu
 Naozaj má istič iC60L vypínaciu schopnosť 100kA pri 230V?
 OEZ: Novinky v modulárních přístrojích Minia - Spínací přístroje
 ABB: Řada produktů Home
 Nahradí 3 fázový jistič 3 ks jednofázových?
 Má smysl rozdělit 3fázový jistič pro 3 samostatné okruhy?
 OEZ: Připojování jističů a náhrady starších jističů
 Jaké jsou výhody a nevýhody AC a DC jističů?
 Jaké jističe/chrániče preferujete?
 Ako presvedcit klienta s viziou prúdových chráničov značky Kanlux?
 Jak zjistit hodnotu 3fázového jističe, když je štítek nečitelný?
 Budete používat jističe s charakteristikou "Z"?
 Víte o jihokorejské značce jističů LSIS v Havlíčkově Brodě?
 Jak v praxi funguje automaticky se nahazujicí jistič?
 Jakým jističem rozměrově nahradit OEZ LSN?
 Čím lze nahradit jističe Stotz bez výměny pojistkových spodků a dosedů?
 Kde vidíte praktické nasazení elektronického jističe vy?
 OEZ roadshow16: Nová Minia – Nové možnosti
 Kde sehnat jistič do centrály?
 Je možné Eaton PXL instalovat u nás?
 Neznáte výrobce jističů "Honi"?
 Který jistič lze vyměňovat s hřebenem nahoře?
 Jak se oficiálně označuje jistič s vyrážečkou?
 Proč použít vícekanálové jističe Phoenix Contact?
 Kdo vyrábí připojovací nástavec jističe pro průřez menší, než 6mm2?
 Znáte jističe SENTAI?
 Jak vybrat jistič pro stejnosměrný obvod 12V/32A ?
 Jakou hodnotu hlavního jističe zvolit pro svařování 160 ampéry?
 SCHRACK: Katalog Energie & Průmysl část 3/5 Výkonové jističe
 Čím nahradit jistič 1J50K M8A?
 ELKAS: Vylepšené jističe PL7
 Lze sestavit rozvaděč z prvků různých výrobců?
 Bezšroubové svorky v miniaturním jističi S200S od ABB
 Existuje velikostní náhrada prvků KOPP?
 Jakým novým typem nahradit IT-M 1,2A/3?
 ABB SACE TMAX XT – to není jen jistič
 Jaký je rozdíl mezi jističem 3+N a 4pólovým?
 Čím nahradit jednofázový jistič OEZ 10A char. B typ LPE?
 (REPRÍZA) OEZ uvádí novou řadu kompaktních jističů 3VA!
 Na téma samonahazovacích jističů ...
 Jaké mohou mít využití vícefázové jističe ABB?
  Jak ovládat Jistič VMTV 1002-33/750?
 OPÁČko: Jak volíme jistící prvek?
 Co vše se odvozuje od jističe před elektroměrem?
 Jsou jističe známých značek z Bauhausu kvalitní?
 Aka je spravna alternativa hrebena pre uzke istice?
 Lze použít jistič pro funkční spínání?
 Budou fungovat 230V. jističe na 12/24V?
 Produkty pro měření a komunikaci OEZ 2023
 Červená přepěťovka vedle červeného jističe? Hmmm ...
 Jak může být jedna značka jističe zaručeně nejlepší

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!