Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Mohou vést kabely zrušenou vodovodní sítí?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Mohou vést kabely zrušenou vodovodní sítí?  (Přečteno 16110 krát)
Petr Pospíšil.
*
Offline Offline



E2/A - montáž + revize elektro, EZS, EPS, CCTV


« kdy: 04.06.2018, 17:42 »

Dnes jsem se nestačil divit. Při pravidelné revizi rozvaděčů a elektroinstala ce v objektech v
areálu stavební firmy jsem objevil jen běžné, drobné závady. Ve výchozí revizní zprávě mě zaujalo, že pro nové kabely CYKY byly k rozvodu použito nepoužívané vodovodní rozvody 200mm.
V jímkách byly odstraněny vodoměry, trubky byly u zdi uřezány a vtaženy trubky KOPOS
a nové kabely AYKY pro rozvody mezi objekty.
Proti uložení nemohu nic namítat. Je to precizně provedeno. Vadí mi, že na trubce není foĺie,
pro případné výkopové práce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektro, drobné projekty.
Žvak Petr
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 05.06.2018, 21:43 »

Dnes jsem se nestačil divit. Při pravidelné revizi rozvaděčů a elektroinstala ce v objektech v
areálu stavební firmy jsem objevil jen běžné, drobné závady. Ve výchozí revizní zprávě mě zaujalo, že pro nové kabely CYKY byly k rozvodu použito nepoužívané vodovodní rozvody 200mm.
V jímkách byly odstraněny vodoměry, trubky byly u zdi uřezány a vtaženy trubky KOPOS
a nové kabely AYKY pro rozvody mezi objekty.
Proti uložení nemohu nic namítat. Je to precizně provedeno. Vadí mi, že na trubce není foĺie,
pro případné výkopové práce.
Pokud byla vyhotovena VRZ na základě projektu...... .? Běžně nehledáte kudy vede přívod do objektu. Většinou patří distribuci. Pokud jsou to podružné rozvaděče pak by vás to mohlo zajímat. Pokud využili nepoužitou 200mm vodovodní síť aby nemuseli kopat pod cestou tak je to podle mě o.k. A pokud nejsou někde spoje, tak to neřešte. Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
pegas100
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 05.06.2018, 22:22 »

A co myslíte pane „revizní“ když se dělají protlaky a podvrty - je tam také folie?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Pospíšil.
*
Offline Offline



E2/A - montáž + revize elektro, EZS, EPS, CCTV


« Odpověď #3 kdy: 06.06.2018, 06:50 »

A co myslíte pane „revizní“ když se dělají protlaky a podvrty - je tam také folie?
Něco jiného je vytvořit podvrt pod komunikací podle dokumentace za tímto účelem. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektro, drobné projekty.
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 06.06.2018, 23:12 »

Proti uložení nemohu nic namítat. Je to precizně provedeno. Vadí mi, že na trubce není foĺie, pro případné výkopové práce.
Účelem folie je přece upozornění na kabel bez mechanické ochrany. Domníváte se, že kabel v chráničce KOPOS zatažené do kovové trubky není dostatečně mechanicky chráněn?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Online Online



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #5 kdy: 07.06.2018, 06:07 »

Účelem folie je přece upozornění na kabel bez mechanické ochrany.

To si nemyslím  Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Žvak Petr
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 07.06.2018, 07:34 »

To si nemyslím  Nerozhodný
Mám stejný názor. Fólie červené barvy znamená přítomnost kabelů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 07.06.2018, 08:37 »

Kde je to možné, odporúčam označiť káblovú trasu fóliou dvakrát. Prvú vhodne nad káblom, druhú pod povrchom.
S bagristom už horná po prvom hrabnutí robí zázraky. Inak v bežnom uložení často zvládne fóliu aj s káblom naraz.
Toto už musel zažiť každý trocha skúsenejší elektrikár, a nie raz.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 07.06.2018, 09:16 »

Čl. NA.4.5.14. ČSN 33 2000-5-52 ed. 2:
Kabely do 1 kV v trasách, kde nemohou být mechanicky poškozeny (např. pojížděním těžšími vozidly apod.),  se mohou klást do země bez mechanické ochrany, ale musí se označit tak, že se nad kabely položí výstražná fólie z plastických hmot podle obrázku NA.2b. Provedení a způsob položení fólie v trase je v ČSN 73 6006.

ČSN 73 6006 řeší použití výstražných fólií ve výkopové rýze. Takže sečteno a podtrženo: Účelem výstražných fólií je upozornit na kabel, který by mohl být snadno mechanicky poškozen. Výstražná fólie se nemusí vkládat, je-li nad kabelem dostatečná mechanická ochrana. Přirozeně se neřeší fólie, kde nejsou kabelové rýhy, čili v protlacích nebo třeba v nestandardních případech uložení do uzavřených konstrukcí nebo dutin.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #9 kdy: 07.06.2018, 11:05 »

Mám stejný názor. Fólie červené barvy znamená přítomnost kabelů.
Takže upozorňuje na kabel bez mechanické ochrany...  Kroutím očima
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 07.06.2018, 11:42 »

Podle tazatele se asi jedná o prostory venkovní - přívody mezi objekty. Voda se dává do nezámrzu, cca 120 cm hluboko, značí se modrou folií, případně tam ještě může být "cink" drát.
Jedná se o vlastní objekt firmy. Dobrým zdokumentování m trasy vedení a zpracováním patřičné detailní dokumentace bych to považoval za "Stejně dobré jako podle dikce norem..."
Před každým kopnutím do země musí bagrista vědět co je pod ním...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Online Online



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #11 kdy: 07.06.2018, 11:55 »

Podle tazatele se asi jedná o prostory venkovní - přívody mezi objekty. Voda se dává do nezámrzu, cca 120 cm hluboko, značí se modrou folií, případně tam ještě může být "cink" drát.
Jedná se o vlastní objekt firmy. Dobrým zdokumentování m trasy vedení a zpracováním patřičné detailní dokumentace bych to považoval za "Stejně dobré jako podle dikce norem..."
Před každým kopnutím do země musí bagrista vědět co je pod ním...

Beze zbytku souhlasím.

To si nemyslím  Nerozhodný

Jsem trochu zviklán. Nyní nemám přístup k normám, tak se nemohu podívat. Možná ale mé přesvědčení pramení jen z toho, že jsme fólii používali vždy a všude, bez ohledu na to jestli je kabel uložen v písku, trubce, nebo betonovém korytě. Podle mého názoru je to i lepší, protože fólie zavčasu varuje před samotným kabelem a nestojí mnoho. V ceně výkopových a ostatních prací i materiálu, je to haléřová položka. Ovšem to že jsem to měl vždy předepsané projektem, ještě nemusí znamenat že je pro to opora i v normě.  Počkám až to někdo dohledá, případně až se k normám dostanu, sám si to ověřím.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 07.06.2018, 13:44 »

Tak ono provést protlak a poté tam zezhora zakopávat folii mě přijde poněkud nepraktické tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #13 kdy: 07.06.2018, 20:31 »

Citace
že pro nové kabely CYKY byly k rozvodu použito nepoužívané vodovodní rozvody 200mm.

A proč by to nemohlo být? Běžně se to dělá! Vstup a výstup se opatří tak, aby se kabel neodral a neponičil! (Když je trubka větší jak kabel, tak se ještě nasune trubka na kabel.

Fólie pro upozornění při případné další odkrývce země, že je tam něco (kabel-červená fólie)
Aby se nepoškodil!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Petr Pospíšil.
*
Offline Offline



E2/A - montáž + revize elektro, EZS, EPS, CCTV


« Odpověď #14 kdy: 08.06.2018, 07:06 »

Šlo mi i o to, že kabely v jímkách budou při vydatných deštích pod vodou, že krysy rády okusují PVC, a pár dalších drobností.
Jinak argumenty a opora v normách které uvedl p. R. Strycharski mě přesvědčily.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektro, drobné projekty.
Miroslav Hlaváč
*
Offline Offline



Elektřina má pomáhat,ne zabíjet!


« Odpověď #15 kdy: 08.06.2018, 16:08 »

Kde je to možné, odporúčam označiť káblovú trasu fóliou dvakrát. Prvú vhodne nad káblom, druhú pod povrchom.
S bagristom už horná po prvom hrabnutí robí zázraky. Inak v bežnom uložení často zvládne fóliu aj s káblom naraz.
Toto už musel zažiť každý trocha skúsenejší elektrikár, a nie raz.

Toto řeší dostatečně norma,nastudujte.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Miroslav
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 11.06.2018, 13:23 »

Toto řeší dostatečně norma,nastudujte.

Nerieši. Zažite.   Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Kde je dobré uložit vedení v podlaze?
 Jak provést vedení v zemi?
 Jak připevnit vedení (asi CYKYLo) na dosud neomítnutou cihlovou zeď?
 Jak uložit rozvody do betonové podlahy nad podlahovým vytápěním?
 Jak uložit kabely do rýhy v betonové podlaze?
 Pro svod kabelu do země použít plastovou nebo kovovou chráničku?
 Mohu kabely CYKY 3x2,5 volně vložit mezi neomítnutou zeď a dřevěnou stěnu?
 Je možné ukládat šňůru CGSG do země?
 Mozem tahat 700 m kablu teraz ked je vonku -10 stupnov?
 Jak táhnout kabel po ocelových svornících.
 Co myslíte, mohou být kabely takto uloženy?
 Mohu vést kabely v drážce s vedením vody v plastu?
 Lze uložit kabelové vedení do podloží, kde se bude později pěchovat?
 Mohu vést kabely CYKYLo v lištách a nebo jenom CYKY?
 Možu sa položiť káble do podlahy aj na podlahové vykurovanie?
 Jaký mi poradíte nejlepší nástroj pro drážkování do ytongu?
 Existuje sponkovačka na kabely nn ?
 Lze použít jednožilové kabely NYY pro soustavu TN-S s uložením v zemi?
 Jak provádíte ukončení vedení v místě instalace svítidla?
 Co si myslíte o sádrovém přichycení vedení v prostoru podhledu?
 Je v pořádku volně ložený kabel v podhledech?
 Je lepší protáhnout husími krky pouze vodiče nebo kabely?
 Je CYKYLo v trubce přijatelný?
 Neví někdo kde bych sehnal pomůcky na pokládku kabelů?
 Může se kabel CYKYLO vést skrz cihlovou zeď bez ochranné trubky?
 Je možná montáž optokábla na betónové stĺpy vedenia 0.4 kV?
 Jaká je cena km vedení 22kV?
 Mohou se ukládat nehořlavé kabelové kanály 20x20mm pod omítku?
 Jak natáhnout kabel vzduchem? Lankem a stahovacími páskami?
 Jakým způsobem uložit kabelové vedení na střechu budovy?
 Co se zapomenutou chráničky pod silnicí pro sloup VO?
 Lze umístit různé přípojky do jednoho výkopu?
 Kudy je vhodné vést rozvod 230V po zahradě?
 Jaký předpis platí pro křížení kabelu nn/vn s elektrifikovanou tratí ČD?
 Lze využít jednu chráničku pro vedení a druhou pro dešťovku?
 Také si oříznete křoviny pod vedením distributora sami?
 Existuje hezčí způsob uchycení kabelu než ošklivými příchytkami?
 Mohou být rozvody zalité v betonovém hrobečku?
 Lze kabely v bytě nastřílet či nalepit na zeď a přelepit tapetou?
 Je možno použít samotné vodiče v instalačních plastových lištách ?
 Mohu uložit kabel nn v chráničce do zemně bez pískového lože ?
 Je možné použít montažní pěnu při elektroinstalaci?
 Platí stejné pravidlo uložení a ošetření pro paralelní kabely tak i pro vodiče?
 Jaký použít písek pro podsyp kabelů v zemi typ a druh písku?
 Ako proviest instalaciu v kamennom dome?
 Také se vám líbí vychytávky Hellermann Tyton?
 Mohu v jednom kab. žlabu vést kabel CYKY(400V) a PAAR-Li2YCYv(datový kabel)?
 Aká je vzdialenosť zemného nn kábla od RD?
 Dali byste pár korun za příchytku, která pomůže přichytit svazek vodičů?
 Měla by všechna řemesla sledovat projekt elektroinstalace?
 Kabelové nosné systémy pro kabelové trasy s funkční integritou
 Je možné uložení kabelu JYTY v zemi?
 SITEL: Primární mikrotrubičky SIDUCT
 Je takovéto uložení správné?
 Dá sa nejak izolačne ukotviť stožiar aktívneho bleskozvodu?
 OBO: Moderní úložné systémy pro elektrické rozvody
 Jak vyřešit funkční kabelovou trasu, částečně pod zemí v souběhu?
 OBO: Moderní úložné systémy pro elektrıcké rozvody
 Lze umístit plochý kabel CYKYlo do betonove podlahy?
 IES: všeobecný katalog produktů
 Ako mechanicky upevniť káble a rozbočovacie krabičky k vzduchotechnickým rúram?
 Znáte spojovací sortiment VBS opravdu dobře?
 Jak se může ohýbat kabel CYKYLo?
 Který předpis přinutí provést uložení kabeláže esteticky?
 Jak docílit, aby ČEZ táhl infrastrukturu zemí v CHKO?
 Víte co vydrží správně ukotvené vedení AES 4x50mm2?
 Mohou být jednožilové vodiče (CY, ...) v instalačních lištách?
 Je stanovena normou minimální hloubka kabelů ve zdi RD?
 Jak široká by měla být drážka pro 11 kabelů?
 Ukládání kabelů
 Bezvýkopová metoda pokládky kabelových vedení
 Ako vyvrtat diery pre zasuvky do tehly a ytongu?
 Je možné vést kabely CYKY mezi parketami?
 Jak široký má být kabelový výkop?
 Smí se pokládat kabely H05VV-F do země?
 Podle čeho se rozhodovat při ukládání privodniho kabelu domovní rozvodnice?
 Mohou být vedeny kabely z elm. rozvaděče k byt. rozvodnicím v plast. lištách?
 Provedení nosných tras a ukládání vedení
 Co si myslíte o ovládání pomocí UTP na hořlavém povrchu?
 Existuje norma uvádějící prostupy kabelů přes plechové hrany?
 Mohu vedení uložit přímo pod plovouci podlahu?
 Je možné vedení rozvodů 230V v husím krku jednotlivými vodiči CY?
 Jaké má být uložení kabelu ve vlhké betonové šachtě?
 ARKYS: Kabelové rozvody pro napájení požárně bezpečnostních zařízení #1
 KOPOS: Katalog kabelových nosných systémů 2013
 Aké používate podpery vedenia zateplene strechy a pokryté hydroizolačnou fóliou?
 Chcete vidět 25.9. v Brně ukázku pluhování na vlastní oči?
 Kudy vést rozvody ve stěně?
 Je kabel uložený v plechové rouře digestoře správné řešení?
 Aké sú zóny ukladania káblov v stene ?
 ARKYS: Kabelové rozvody pro napájení požárně bezpečnostních zařízení #3
 Jak se vám líbí ochrana kabelu prostřednictvím PVC trubky v chodníku?
 Jaké podmínky musí splňovat jednožilové kabely instalované v kovových trubkách?
 Jak se kladou kabely do vody a vodních cest?
 Povoluje se kladení kabelů ve vrstvách (v zemi v celé trase)?
 Jaká mezera musí být dodržena při křižování kabelů nad 1000V s kabely sdělovacími a pomocnými ve vzd
 Jaká mezera se musí dodržet mezi kabely, téhož napětí nad 10kV, uložené ve vzduchu v jedné vrstvě ve
 Jak se postupuje při kladení kabelů do 1000V a nad 1000V na společné konstrukci nad sebou?
 Lze klást kabely na dno kanálu?
 Jak vyřešit ochranu vedení od podlahy k povrchu pracovní desky stolu?
 Znáte úložný HL systém?
 Jakou zvolit dodatečnou ochranu kabelů CYKYLO na půdě?
 V jaké vzdálenosti lze vést kabel od ohniště?
 Je nejaky duvod proc pro ulozeni 230V nepouzit PVC trubku?
 Jaké je nejlepší rozvedení vodičů v podružné rozvodnici?
 Jak se mohu branit rozkopani cesty kdyz existuje jina moznost napojeni?
 Konfigurátor kabelových tras MERKUR 2
 Mohu vést kabel CYKYLo ke světlům pod polystyrenem?
 Řeší nějaká norma vzdálenost kabelu od střechy dřevostavby?
 Kde by se daly koupit rozpěry hliníkových lan na venkovní vedení nn?
 Lze vést elektroinstalaci pod podlahou, tak jak je na fotce?
 Jsou kabely pod podkladovým topením uloženy bezpečně?
 Je uložení vedení tímto způsobem na trestni oznameni?
 Jsou jsou kladeny speciální požadavky na uložení kabelů CHBU 1x185?
 Může být CYKY J-3x1,5 jako přívod ke světlu na palubkách volně položený?
 Mohu kabel CYKY nebo AES vést po rovné plechové střeše objektu?
 Ako ma byt kabel ulozen pod riecnym korytom/potokom?
 Je možné samostané vodiče H07V-K alebo H05V-K ukladať na perforovaný žlab?
 Existuje alternativa zavěšeného CYKY ve vzduchu než na ocelovém lanku?
 Mohu vést 230V pro vestavné zásuvky v pracovní desce kabelem 3Gx1,5mm2?
 Je možné volné uložení kabelů v liaporu pod podlahou z osb desek?
 Znáte distanční OBO příchytky pro kabely a trubky?
 Skrytá montáž vodičů a kabelů
 Může být kabel ve ventilačním potrubí?
 Musí se v Rakousku ukládat kabely CYKY pod omítkou do husích krků?
 Jak vyresit oblouk pod stropem pro vkladaci listu?
 Lze uložit kabely CYKY Lo pod omítku a částečně chráničkou?
 Lze položit dvojlinku pod koberec a za jakých podmínek?
 Jak vést trasy ve stavbách z CLT panelů?
 Může být křížení stoupaček vedení kabelů nn a topení problém?
 Lze provést část instalace nn v trubkách, nebo žlabech na podlaze?
 ELPOCO: Upevňovací hřebeny pro odlehčení v tahu
 Je možné vést vodiče k čidlům a elektropneumatickým ventilům po trubkách DN100?
 Jak správně uložit zásuvkové rozvody do podlahy pod polystyren?
 Jak bezpečně vést vedení 230V přes dřevěné skříně?
 OBO tweaks#13: Trubky s možností bočního otevření
 Je možné CYKY vodiče v terénu uložit do ztraceného bednění ?
 Je dovoleno tahat CYKY 3x1,5 a CYLY 2x0,5 po trámu?
 HYDRO BG: Kabelové žlaby pro stavbu železnic
 ARisk#6: Jsou vhodnější plastové nebo kovové přepážky v kabelových žlabech?
 Ako vkládať kabely do stropnej instalačnej lišty aby nepadaly?
 Je uložení vodiče pospoj. CY 2,5 pod omítkou dostatečnou mechanickou ochranou?
 Mohu přechodně přilepit vodič CYKYLo k betonovému stropu tavnou pistolí?
 ARisk#7: Proč je při uložení datových a nn kabelů lepší používat plné žlaby?
 Je v pořádku mít rozvody vedené vedle odpadní roury s čistícím kusem?
 Je nutné dodržet minimální poloměr ohybu u kabelu CYKY?
 KOPOS: Katalog elektroinstalačního úložného materiálu 2017
 Je uložení rozvodů v rekonstruovaném RD jinde, než v podlaze reálné?
 Je polní cesta terén nebo vozovka?
 Je přípustné použítí kabelů CYKY v obchodním středisku mimo omítku?
 Která norma popisuje způsob provedení instalace datového rozvodu?
 Systém KES – M nabízí spolehlivé vedení kabelů
 Jednoduché a bezpečné vedení kabeláže ke dveřím rozvaděče.
 Co myslíte? Doporučovaly se v roce 1950 pro jednofázové obvody 2 nebo 3 vodiče?
 Kadial viest kable v kupelni k LED pasu, ktory bude zapusteny po obvode vany?
 Znáte kabelové komory ZEKAN z plastu?
 Je možné do stroje umístit elektrický předmět v krytí IP20?
 Mohu zapojení světel, vypínačů apod. schovat na strop pod sádrokarton?
 OBO: Katalog systémů ukládání vedení LFS
 Doporučuje norma rozvod spárou mezi podlahou, zdí a překrýt dřevěnou soklovkou?
 Lze pokládat kabel CYKY 4x16 v teplotě kolem 0°C?
 Jaká jsou pravidla vedení kabelů vzduchem ?
 Jak bezpečné jsou kabely uložené v podlaze?
 Lze jedním kabelem vést různé hladiny napětí?
 Je vhodné uložit přívodní kabel od elektroměru do bytu v paneláku do trubky?
 KOPOS: Katalog Elektroinstalační úložný materiál 2018
 Ako dostať AYKY 3x120+70 do chráničky v délce 350m?
 Přidáte své zkušenosti do seriálu #UKV o ukládání vedení také?
 Nebude problem s teplotou pri vedeni CYKY kabla tesne pod plechom na streche?
 Ako najlepsie natiahnut kabel AES medzi dvoma stlpmi?
 Je možné vést novou elektroinstalaci v kabelových kanálech na půdě?
 Je možno umístit přivodní kabel k soklu RD?
 Lze uložit kabel HDO v zemi spolu s hlavním přívodním kabelem?
 Může být polystyren mezi kabely vedoucími k domovnímu rozvaděči?
 Jak často se dnes na stavbách setkáváte se značkou NIEDAX?
 Je v byte nad sadrokartonom potreba viest FXP/FX kable koax +ftp v chranicke?
 Môžem zabetonovať kábel do základov oporného múra?
 Rieši nejaká STN (ČSN) vzdialenosť zemného kábla od stĺpa?
 Zavřeli byste oko nad svisle zavěšeným kabelem delším než 5 m?
 Kanály pro ukládání vedení LKM od OBO
 Katalog elektroinstalačního úložného materiálu KOPOS 2019
 Jaké je správné uložení kabelů v betonu?
 Co použít na uložení UTP kabelů napříč krokvemi?
 Lze vést elektriku podlahou současně s vodním ohřevem podlahy?
 Je kabel CYKY ve starých térových trubkách ve zdi dnes již špatné řešení?
 Potrubní systémy pro kabelová vedení uložená v zemi
 Lze vyvést kabel z krabice do lišty?
 Je možné vést kabel CYKY pod střešními taškami?
 Lze montovat zásuvky na trám ve zdi ?
 Mohou se delší vodiče v rozvodnici stočit do spirály?
 Je možné přívod pro VZT vést potrubím VZT?
 Je v pořádku průchod vodiče SYKFY 2x2x0,5 skrz krabici vypínače 230V?
 Je možné provrtat pod rozvaděčem desku Cemvin?
 Je možné uložit kabel z přípojeného místa do elektroměru do "přistupné" šachty?
 Dodržuje ČEZ distribuce min. vzdálenosti uložení kabelů nn vůči základům domu?
 KOPOS: Kabelový funkční kryt KPS
 Krycí desky a pásy DEKAB
 Mozem umiestnit predradnik ELT BE-214-35-T5-S v zlabe spolu s kablom?
 Co se stane pokud se bagr zapíchne do trakčního vedení trolejbusu?
 Vázací, rozdělávací pásky WAPRO CACTUS BAND se suchým zipem
 Může být silový kabel v kanalizaci?
 Podlaha, strop, stěna pro vedení od OBO BETTERMANN
 Je vhodné uložení PE vodiče uzemnění anténního stožáru v polystyrenu zateplení?
 Je možné vést chráničku s kabelem v drenážní trubce?
 Lze kabely křížit vodovodní trubkou s teplou vodou cca 65°C?
 Systémy pro organizaci kabeláže ICOTEK
 Je možné táhnout přípojku 30m příkopem vedle silnice?
 Jak provést instalaci v materiálu Multipor?
 Môžu byť CYKY káble vo fúkanej celulóze?
 Je pro prostup kabelu CYKY železobetonovým stropem ještě nutná izolace?
 Lze umístit malý spotřebič typu router apod. do nebo za dřevěnou skříň?
 Může být kabel typu VR-H05VV-F připojen k pevné instalaci a být na dřevotřísce?
 Svazkový držák GRIP od OBO BETTERMANN
 Jaký je správný průchod kabelů do skříňového ocelového rozvaděče?
 Jsou v nabídce průchozí krytky kabelů v SDK?
 Ktora STN okrem 33 2000 5-52 hovori o sposobe uchytenia kablov na stupacke?
 Co má obsahovat revizní zpráva nových stoupaček?
 Smí být protahovací krabice společná pro "silnoproud" i "slaboproud"?
 Jaká je životnost kabelu CYKY uloženého v hlíně?
 TIP na zatlačovač Bagela KKS 800H
 Je možné do kopoflex chráničky vedoucí základovou deskou RD použít vodiče CY?
 TIP na elektrický naviják pro tažení zemních kabelů
 Dají se nějak neviditelně označit trasy vedení instalace/ kabelů?
 Jak hluboko pod povrchem má být uloženo vedení do elektroměrového pilíře?
 Která ČSN definuje pojmy volně a pevně vedená kabeláž?
 OBO: Podrobný rozbor sortimentu KTS
 OBO: Podrobný rozbor ukládacích systémů LFS
 Dodržujete při osazování přístrojů vodorovnost i když okolí ne?
 Je vedení kabelů v podlaze vedle rozvodu topení a pod tepelnou izolací bezpečné?
 Kabelové nosné systémy KOPOS
 Jak řešíte přechod vedení z lišty pod omítku pokud nemáte tvarovku?
 Nastřelovací, spojovací a kotvící technika
 Jak nejlépe rozbočit kabel CYKY v zemi?
 Lze vést kabel v rýze mezi stropními panely v paneláku?
 Lze oba póly fotovoltaických panelů vést ve společné chráničce?
 EH# Kabelová vedení v budovách (1970)
 Jak připevnit kabel CYKY J 5x1,5 a 3x1,5 ke světlům v polystyrénovém stropě?
 Upravuje ČSN uložení kabelů v podlaze?
 EH#: Jak se v roce 1970 ukládaly kabely do země
 Lze vést prodlužovačku přes frekventovaný chodník?
 Katalog Niedax kabelové nosné systémy
 Je možné umístit žaluziové relé do hluboké instalační krabice do zdi?
 Jak investorovi vysvětlit, že komín není řešení pro uložení vedení?
 Kdy jste naposledy upevňovali kabely Niedax příchytkami?
 Jak udělat hrubou elektroinstalaci když nemůžu "sekat do mezibytových stěn"?
 Pracujete ještě s ukládacími systémy PUK?
 Katalog LINEAR 2022-23 od ARKYS
 Jak řešit požadavek §48b vyhlášky č. 268/2009 Sb. kabelovody pro nabíjení?
 Jak navrhujete rezervy pro kabeláž pracovišť a jejich úhlednost?
 Za jakých okolností se ukládaly kabely do betonových tvárnic?
 Jak chráníte přívodní kabel pro roubenku?
 Vzpomínáte, jaká byla pravidla kladení kabelů do země?
 Katalog: Elektroinstalační úložný materiál KOPOS 2022-23
 Jak změnit rozhodnutí o umístění kabelu vn?
 KATALOG: Kabelových nosných systémů KOPOS 2022-23
 Jak se kdysi chránily uložené a neukončené kabely před vnějšími vlivy?
 Kam se krycí desky kabelovych vedení DEKAB nehodí?
 Kde všude vidíte použití betonových žlabů?
 Lze husí krk do betonu nahradit PP trubkou na vodu?
 Mohu instalovat kabel AYKYz 4x16 na plot?
 Jak se díváte na uložení AC a DC kabelů v jedné liště (žlabu)?
 Mezi jakými konstrukcemi kabelových systémů KOPOS lze vybírat?
 Elektroinstalační úložný materiál KOPOS 23-24
 Jak ochránit kabely na půdě proti kunám a hlodavcům?
 Je bezpečné umístit elektroniku do skříňky obývákové stěny?
 Je možné kabel 1–CXKH–R zaomítat podobně jako CYKY?
 Jak nejlepe vest kabely vnejskem terasove zdi?
 Uvažujete do svých projektů také mřížové žlaby od SITELu?
 Jaké uložení kabelů zvolit v případě vedení po trámech?
 Jaké používáte vychytávky k upevňování kabelů?
  Jak správně instalovat kabeláž, když podomítkové vedení není možné?
 Jaký uvažovat nový způsob uložení vedení v případě rekonstrukce starých rozvodů?
 Lze vest v jedne liste kabely 230V a 12V?
 OBO: Nosné a úložné systémy s definovanou požární odolností
 Vzpomínáte na dávné přípravy staveb?
 Jak kopat pas pro ulozeni kabelu k jinym kabelum?
 Co musí splňovat vodiče různého průřezu v chráničce místo kabelu?
 Podle čeho se inspirovat k volbě vhodného finálního rozvodu?
 Je nutné v zónách 1 a 2 umisťovat vedení 5cm pod povrchem?
 Lze uložit do jedné trubky (lišty) více vodičů CYKYLo?
 Kde jste využili BETTRA průchodky ve své praxi?
 Za jakých okolností zvolíte v ČR nezavedený úložný systém?
 Jaké materiály a technologie používáte pro utěsnění požárních prostupů?
 Může být regálový systém použit pro rozvod elektroinstalace?
 OBO: Kabelové nosné systémy 2024
 Jakou zvolit lištu pro venkovní vedení zvonku a kamery?
 Je možné překrýt elektroinstalační krabici obkladem?
 Kde nakupovat sortiment WAPRO?
 Jak správně uložit přívod od elektroměrového do domovního rozvaděče?
 Jaká je minimální hloubka uložení kabelů pod omitkou?
 Jak by měl investor předem uvažovat počet a rozmístění zásuvek?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Je mozne, ze vedou elektricke kabely v podlaze v panelaku?
 Jaké potřebujeme povolení, pro uložení UTP do elektrických stoupaček v domě?
 Jak připevnit samonosný kabel svisle na komín?
 Je mozna montaz kabelu primo na dreveny podklad?
 Aka je cena za drazkovanie do panelu?
 Jak upevnit CYKY kabel ?
 Lze vést kabel lištou kolem plavoucí podlahy?
 Může být elektrika v komíně?
 Jakým způsobem mam zadelat stoupacky v paneláku?
 Jaky zvolit kabel pro trvalé uložení zeminy?
 Jaká je vzdálenost nn od střešního okna?
 Mohu umístit vedenie elektrickej instalacie v RD v podlahe?
 Jaké kabely a uložení v kuchyni pod podlahou?
 Lze použít PVC elektroinstalační lišty do nevytápěných prostor?
 Jaká jsou pravidla pro vedení vodičů místností jiného uživatele?
 Jak se od sebe oddělují kabely 230V, 12V a sdělovací?
 Je lepší rozvod propojením mezi zásuvkami nebo rozvodnými krabicemi?
 Kudy vést kabel za radiátorem?
 Mohu vést kabely v drážce s vedením vody v plastu?
 Může být vedení uloženo v chráničce do betonové podlahy?
 Lze nad draty pro privod el. proudu do bytoveho domu umistit stojan na kola?
 Jak zabezpečit silové vedení v zemi proti hrabošům?
 Lze uložit kabelové vedení do podloží, kde se bude později pěchovat?
 Lze u rekonstrukce instalace vést vodiče po povrchu nebo jen pod omítkou?
 Jaká je minimální vzdálenost mezi silovým vodičem a koaxiálem?
 Existuje nejaky plochy vodic na zelezobetonovy strop?
 Existuje nějaká norma, kolik kabelů lze umístit do jedné lišty?
 Muže se el.instalace provést do omítky komína?
 Je možný kabel CYKYLO nebo CYMY pro přívod světla vedený mezi palachem a dřevem?
 Možu sa položiť káble do podlahy aj na podlahové vykurovanie?
 Může vést elektroinstalace bytovým jádrem?
 Pro který rozvod elektroinstalace se rozhodnout? Podlahou nebo stropem?
 Vylučuje některý předpis vedení v chráničkách a se zásuvkami 25cm nad zemí?
 Jaký průřez vodiče bude stačit pro volně uložený kabel?
 jak hluboký výkop je třeba připravit pro venkovní podzemní vedení 230V?
 Jaká je minimální vzdálenost el.vedení od RD domu.
 Vedení napájecího kabelu
 Mohl bych vést kábl ke světlu jen tak napovrchu omítky?
 Vadí hliníkovému kabelu jeho položení v zemi bez připojení k el. síti?
 Je v pořádku volně ložený kabel v podhledech?
 Mám vést kabel na POZEMEK nad nebo pod tratí?
 Lze uložit elektrický kabel a vodovodní přípojku do jednoho výkopu?
 Je lepší protáhnout husími krky pouze vodiče nebo kabely?
 Jaký kabel použít do rákosového stropu?
 Mohu vést hadicí (Kopodur,Kopoflex) více vodičů s různým napětím?
 Je potrebné vn kabel prekladať alebo stačí ho opatriť chráničkou?
 Mohu mít silový a sdělovací kabel v jedné chráničce?
 Mohou vést kabely ve zdi za topením?
 Může se kabel CYKYLO vést skrz cihlovou zeď bez ochranné trubky?
 Nebude souběh strukturované kabeláže a nn vedení rušeno?
 Je nutné ukládat kabely pod omítkou ještě do husích krků?
 Jak připravit kabeláž pro inteligentní instalaci RD?
 Jaká pravidla platí pro položení kabelu do země ?
 Může být spojovací krabice za radiátorem ?
 Je možné vyvést vedení ze zdi a pokračovat lištou nad podlahou?
 Vie niekto poradiť pri identifikácií nájdeného kábla uloženého v zemi?
 Co doporučuje norma při ukládání vedení do vozovky?
 Liší se způsob uložení zemního kabelu v chráničce?
 Mohou být obvody 230VAC a 24VDC v jednom kabelu?
 Lze umístit instalační krabici do jímky, nebo raději vně?
 Mohu použít stávající elektroinstalační trubky ve zdivu?
 Musí být kabel (pro zásuvku) za kuchyňskou linkou celý zasekaný do zdi?
 Je možné uložit antenní svod UPC (satelit) společně s vedením pro zvonky?
 Jakou vzdálenost dodržet mezi UTP vs 230V?
 Existuje estetická průchodka pro kabel/vodič vývod ze zdi?
 Mohu zasekat do stěny z heraklitu drážku a do ní husí krk?
 Lze instalovat kabel CYKY na vnější těleso stavebnicového komínu?
 Může být uložen vodič CYSY 5Cx2,5 na dřevěném trámu?
 Jak daleko uložit kabel od chodníku?
 Existují okrasné soklové lišty na zásuvkový kabel, schválené dle norem?
 Musí byť káble betóne v trubke?
 Kudy je vhodné vést rozvod 230V po zahradě?
 Brání nějaký předpis uložení kabelu ve sklepě pod omítku
 Je vhodné pro rekonstrukci panelového bytu použít přípodlažní lišty?
 Moze sa elektrika viest docasne v liste po mure ked je byt obyvany?
 Může být veden kabel CYKY za předsazenou stěnou z ytongu, a za jakych podminek?
 Lze využít jednu chráničku pro vedení a druhou pro dešťovku?
 Existuje hezčí způsob uchycení kabelu než ošklivými příchytkami?
 Mohl bych za nějakých okolností uložit venkovní vedení na své náklady pod zem?
 Mohou být rozvody zalité v betonovém hrobečku?
 Lze kabely v bytě nastřílet či nalepit na zeď a přelepit tapetou?
 Aký typ kábel volit pre závlahový systém?
 Nebylo by výhodnější, kdyby se kabely vedly v zemi?
 Kudy by mohly vést hlavní přívodní kabely do bytu v panelovém domě z roku 1970?
 Ako ochránim káble uložené pod podlahou?
 Je možné vést kabel ve společném výkopu s odpadem?
 Smí být uložený kabel ve výkopu s plynovým potrubím?
 Čím udělat drážky do zdi do panelu pro kabely a krabici na vypínač?
 Mohu uložit kabel nn v chráničce do zemně bez pískového lože ?
 Lze provést elektroinstalaci mezi sádrokartonovým stropem a původním dřevěným?
 Mohu pouze vyvrtat díru skrze trám a kabel CYKY 3x2,5 tím trámem protáhnout?
 Jak vést kabel k čerpadlu?
 Lze kabel CYKYLo vést v podlaze těsně pod povrchem?
 Mohu protáhnout dvě chráničky se silovými kabely PVC rourou v zemi?
 Není podelným rozříznutím chráničky snížena její funkce?
 Musí být být vodiče ke kabelové televizi ve stoupačce v chráničce?
 Ako proviest instalaciu v kamennom dome?
 Co vše porušil soused, když vede kabel mým pozemkem?
 Existuje norma která zakazuje táhnout přívody k zásuvkám v drážkách podlahy?
 Mám dát instalační kabely do trubek ano či ne?
 Ako správne postupovať u vedeni nad sadrokartónom?
 Je to vhodná "chránička" na drevo /krov/?
 Nemusi sa dat elektricky kabel, ktory ide do zemem do chranicky?
 Aká je vzdialenosť zemného nn kábla od RD?
 Jaká je minimální vzdálenost souběhu kabelu a vodovodní přípojky?
 Aké je bezpečné uchytenie kablov na dreve?
 Lze polozit kabel pod plovouci podlahou?
 Mozem umiestnit predlzovaci kabel pod drevennu podlahu?
 Kudy vést nové rozvody při renovaci panelového bytu? Podlahou nebo stropem?
 Jaké mohou být v instalačních trubkách vodiče?
 Je možné vést elektroinstalaci stoupačkou bez dodatečné chráničky?
 Vadí když je za svodem okapu volně položen přívodní kabel na vytápění žlabů?
 Jak ochranit stavajici kabely pri budovani noveho vjezdu?
 Je nutne, aby bol CYKY kabel ulozeny v chranicke ?
 Môžem viesť v trubkách CYYpL ?
 Mohu vést CYKY 2.5 pro zásuvky izolací podlahy (min. vata) bez chráničky ?
 Porušuje vedení CYKYLo 3x2,5 v koupelně volně vzduchem bezpečnostní normy?
 Co je to za oválnou trubku a k čemu je?
 Jaké rozměry výkopu pro vedení z elekroměru do zařízení v chatce?
 Jak správně nahradit vedení k lustrům v rákosovém stropě?
 Jaké použít krabice pod omítku pro přístroje s roztažitelnými drápky?
 Mohu vést kabel dočasné přípojky nn v chráničce po zemi?
 Jak nenavrtat kabel ve zdi?
 Jak se může ohýbat kabel CYKYLo?
 Jak docílit, aby ČEZ táhl infrastrukturu zemí v CHKO?
 Mohou silové kabely vést těsně vedle sebe v délce 2m?
 Mohu vést zásuvkový okruh 5 cm nad podlahou a 5 cm pod radiátorem?
 Stačí vést pouze fázový vodič a N a PE vzít "odjinud"?
 Mohou být jednožilové vodiče (CY, ...) v instalačních lištách?
 Musi byt kabel CYKY ulozeny v zemi v trubke?
 Jakou mám použít kabelovou lištu?
 Na jaký materiál připevnit krabice se svorkovnicemi ?
 Je potřeba použít husí krky na CYKY kabely?
 Jak vést kabel po střeše?
 Jak široká by měla být drážka pro 11 kabelů?
 Môže byť zavesený CYKY 5Cx6 vystavený mrazu a inému nepriaznivému počasiu?
 Je kabel obtočený okolo hromosvodu dobrá volba?
 Môže ísť hlavný prívod do bytu po povrchu v lište?
 Ako vyvrtat diery pre zasuvky do tehly a ytongu?
 Je možné vést kabely CYKY mezi parketami?
 Kudy vést kabel ke keramické desce?
 Podle čeho se rozhodovat při ukládání privodniho kabelu domovní rozvodnice?
 Mohou být vedeny kabely z elm. rozvaděče k byt. rozvodnicím v plast. lištách?
 Může být kabel CYKY kolem stoupaček topení?
 Co si myslíte o ovládání pomocí UTP na hořlavém povrchu?
 Projdou revizí elektroinstalace omítkou nezahozené kabely?
 Jaké použít chráničky pro venkovní vedení?
 Existuje norma uvádějící prostupy kabelů přes plechové hrany?
 Mohu vedení uložit přímo pod plovouci podlahu?
 Je možné vedení rozvodů 230V v husím krku jednotlivými vodiči CY?
 Lze dovést 3f přívod v paneláku v liště na stěně chodby až do bytu?
 Jaký je vhodný kabel do země k čerpadlu?
 Je mozne pouzit kable cyky a PVC listy na povrchovu montaz?
 Lze vést elektroinstalaci ve zděném schodu paneláku do sprchového koutu?
 Brání nějaká norma osazení krabic až na obklady?
 Je potřeba uložit chráničku kabelů do pískového lože?
 Je nejaky duvod proc pro ulozeni 230V nepouzit PVC trubku?
 Jak utěsnit kabel v krabici Acidur?
 Jak ochránit Kopoflex před překopnutím?
 Jak se mohu branit rozkopani cesty kdyz existuje jina moznost napojeni?
 Mohu vést kabel CYKYLo ke světlům pod polystyrenem?
 Jak správně uložit přívod k elektroměrové skříni?
 Je možné vést domovní rozvod komínem společně s vodou a odpadem?
 Je možné tahat elektroinstalaci sadrokartonovým stropem?
 Jak se rozvádí instalace v litém betoně?
 Jaké zvolit lišty pro rozvod elektriky po zdi?
 Lze vést elektroinstalaci pod podlahou, tak jak je na fotce?
 Jsou kabely pod podkladovým topením uloženy bezpečně?
 Je možné uložení zásuvkových vodičů CYKY pod okrajovou lištu parket ?
 Mohu vést 230V pro vestavné zásuvky v pracovní desce kabelem 3Gx1,5mm2?
 Je možné volné uložení kabelů v liaporu pod podlahou z osb desek?
 V čem ochránit vedení zahradního osvětlení?
 Lze položit dvojlinku pod koberec a za jakých podmínek?
 Jaké si vybrat lišty pro rozvod vodičů v paneláku?
 Mohu pro vedení kabelu v dřevěné dutině použít pevnou PVC trubku?
 Může být elektřina, voda a plyn v jedné průchodce?
 Jak bezpečně vést vedení 230V přes dřevěné skříně?
 Může vést pod vanou volně ložený kabel?
 Jak správně uložit vedení do duté podlahy v RD?
 Lze k bojleru přivést kabel volně nechráněn?
 Je v pořádku mít rozvody vedené vedle odpadní roury s čistícím kusem?
 Je uložení rozvodů v rekonstruovaném RD jinde, než v podlaze reálné?
 Je možné vést se stoupačkou vody a kanalizace i přívod elektriky do bytu?
 Doporučuje norma rozvod spárou mezi podlahou, zdí a překrýt dřevěnou soklovkou?
 Lze vést prodlužovací kabel po kovovém zábradlí?
 Může nás ČEZ nutit k přeložení vrchního vedení do kabelu?
 Mohu přivázat CYKY kabel k plynovému potrubí?
 Jaké vzdálenosti dodržet mezi kabely v chráničkách u vedení 12V a 230V?
 Lze propojovat instalační krabice mezi sebou?
 Nebude problem s teplotou pri vedeni CYKY kabla tesne pod plechom na streche?
 Je v pořádku použití samostatných vodičů (drátů) pri elektroinstalaci v RD?
 Je možné vést novou elektroinstalaci v kabelových kanálech na půdě?
 Jaká je vhodná hloubka uložení chráničky do zahradní zeminy?
 Jak uložit správně kopoflex do země?
 Jak se řeší přechod kabelu z omítky do svítidla?
 Je kabel CYKY ve starých térových trubkách ve zdi dnes již špatné řešení?
 Lze montovat zásuvky na trám ve zdi ?
 Je možné protáhnout kabel 2,5mm CYKY bývalou odpadní trubkou ?
 Lze vést kabely v SDK podhledu v koupelně přímo nad vanou?
 Musia byt dátové káble vedené o drevo v chráničke?
 Jak se v rodinném domě ukládá vedení přes stropy a základy?
 Jak hluboko pod povrchem má být uloženo vedení do elektroměrového pilíře?
 Lze vést elektroinstalaci v místnosti ve zdi, ve které je komín?
 Je vedení kabelů v podlaze vedle rozvodu topení a pod tepelnou izolací bezpečné?
 Jakou zvolit kombinaci lišt a drážek při rekonstrukci panelového bytu?
 Definuje norma výšku zásuvky při lištovém rozvodu v obytných prostorech?
 Jak nejlépe rozbočit kabel CYKY v zemi?
 Lze vést kabel v rýze mezi stropními panely v paneláku?
 Upravuje ČSN uložení kabelů v podlaze?
 Lze kabel CYKY 5x2,5 uložit do sedlové střechy mezi trámy do vaty?
 Jak ukončit kabel pro zabetonování?
 Jak dostat kabel do chráničky ve zdi, kde už nějaké kabely jsou?
 Lze uložit kanal, vodovod. potrubí a chráničky pro tel. a opt. kabel společně?
 Jakou použít kabelovou chráničku v souběhu trubky topení?
 Jak změnit rozhodnutí o umístění kabelu vn?
 Můžeme vést kanalizaci po vedením?
 Je odpláštěný kabel ještě v liště před krabici v pořádku?
 Jak vyhledat trasu kabelu v železobetonovém stropě?
 Jak protáhnout kabel sádrokartonovou zdí skrz kovové profily?
 Jak nejlepe vest kabely vnejskem terasove zdi?
 Jak detekovat kabel v základech domu?
 Aký priemer chráničky volit na 2x 3x2,5 CYKY J?
 Jak je náročné vyměnit kabel v chráničce za jiný?
 Jak řešit rozvod na pozemku?
 Jaký uvažovat nový způsob uložení vedení v případě rekonstrukce starých rozvodů?
 Může rezavá svorka poškodit kabel?
 Lze vest v jedne liste kabely 230V a 12V?
 Jakou zvolit lištu pro venkovní vedení zvonku a kamery?

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.053 sekund, 24 dotazů.