Autor Téma: Mohu použít pro napájení tepelného čerpadla okruh elektrokotle?  (Přečteno 17097 krát)
Jan P
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« kdy: 30.05.2018, 21:31 »

Chtěl bych mít přípravu na montáž tepelného čerpadla na dům (vzduch-voda). Problémem je, že v plánování elektroinstala ce jsem na to nevznesl požadavek a nyní chybí extra okruh pro toto.
Nerad bych rozbíjel nové omítky a tak mne zajímá, zda je možná varianta použít např. okruh napájení elektrokotle, který je na vnitřní straně zdi zakončen na zdi sporákovým vypínačem a pak má gumový kabel do kotle.
Něco málo údajů:
- tepelné čerpadlo je na napětí 230V a má el. příkon max. 3kW
- okruh pro kotel je 5x4mm2 s jističem 3x16A a chráničem
- kotel je max. 9kW a v podstatě by běželo buď čerpadlo a nebo v mrazech kotel

Předem sděluji, že to nebudu dělat sám, ale rád bych měl nějaké informace, než někoho oslovím.
Otázkou tedy je - lze rozdělit přívod kotle pro tyto kotel a čerpadlo? Ať už rovnou třeba za vypínačem, pomocí nějakého "rozvaděče" ...

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 30.05.2018, 23:10 »

Nelze, tepelne cerpadlo by malo mat svoj vlastny samoatatny okruh. Najlepsie to pripravit podla poziadavek vyrobcu.
Este dodam, ze treba nachystat kabelaz aj pre pripojenie vonkajsej jednotky.
Bud by som sa na to tep cerpadlo vykaslal, a kuril len elektrokotlom+ krb ak je a kotol dal na dvojtarif
Alebo sekat
Moj nazor
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 30.05.2018, 23:24 »

A to já si zase myslím, že kabel CYKY 5x4mm2, je relativně slušný, na to aby se dal osadit nějakej rozvaděček, kde bude jištění pro elektrokotel, jištění pro tepelné čerpadlo. Teď by tam byl ještě nějaký jistič pro ovládání. Nějaký jištění pro případný serva, ventily, oběhový čerpadla, řídící jednotka...
Jejda to by se MaRkovalo Úsměv

PS: Pro tazatele. Nevím jaké s tím máte úmysly, ale než se pustíte do nějakého hydraulického a elektrického bastlu, tak sežeňte někoho kdo rozumí té hydraulice a alespoň trošku elektrice. Ať si doma nevytvoříte nějakou šílenost, která bude v zimně vyrábět zimu a v létě teplo. Nebyl by jste první, a ani poslední Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 31.05.2018, 07:29 »

Z hlediska výkonu bych ten kabel taky bral jako dostačující.
Ale jak je to s ovládáním resp. blokováním?
Nejhorší je, když nějaký elektropackal udělá blokování elektrokotle již v rozvaděči.
Takže by to chtělo znát nějaké podrobnosti o tom, co a jak je tam připraveno
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 31.05.2018, 07:40 »

Rozdeliť áno, pripojiť obidva zdroje už nie, tam je už potrebné riešiť ich blokáciu v kotolni.
Prívod CYKY5x4 síce poskytuje určité možnosti pre podružný rozvádzač kotolne, ale kombinácia 3f -9kW kotla a 1f – 3kW TČ ho aj v uložení „C“ dostane do preťaženia.

Nejaké možnosti zníženia príkonu síce môže poskytnúť aj samotný kotol, ale to už je pre posúdenie na mieste. V základe sa musí vychádzať z Pmax.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #5 kdy: 31.05.2018, 08:47 »

kombinácia 3f -9kW kotla a 1f – 3kW TČ ho aj v uložení „C“ dostane do preťaženia.





A na to jsi přišel jak?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 31.05.2018, 12:10 »

A na to jsi přišel jak?
O.K. Keď tak po tom túžiš, tak si tykajme. Nevidím nič, čo by mi na tom mohlo prekážať. Mrknutí
Skús na zdroje 9+3kW tak ako sú v popise svoje vlastné počty a daj vedieť čo ti vyšlo. Potom si to môžme porovnať.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #7 kdy: 31.05.2018, 12:41 »

Takže elektrokotel s příkonem 9kW, má na fázi 14A.
Tepelné čerpadlo s příkonem 3kW, má na fázi 14A.
To je na jednu fázi 28A.
CYKY 5 x 4mm2 má jmenovitý proud 30A. Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 31.05.2018, 13:01 »

Takže elektrokotel s příkonem 9kW, má na fázi 14A.
Tepelné čerpadlo s příkonem 3kW, má na fázi 14A.
To je na jednu fázi 28A.
CYKY 5 x 4mm2 má jmenovitý proud 30A. Mrknutí
Kde si zohnal istič IT 28A, resp. 30A? Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #9 kdy: 31.05.2018, 13:05 »

Je řeč o kabelu, nikde jsem nepsal o jističi. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 31.05.2018, 13:16 »

Je řeč o kabelu, ...
Úsměv Úsměv Úsměv
Tvoja áno. Mrknutí

Moja zas o tomto:
Otázkou tedy je - lze rozdělit přívod kotle pro tyto kotel a čerpadlo?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #11 kdy: 31.05.2018, 13:21 »


Prívod CYKY5x4 síce poskytuje určité možnosti pre podružný rozvádzač kotolne, ale kombinácia 3f -9kW kotla a 1f – 3kW TČ ho aj v uložení „C“ dostane do preťaženia.




A toto není o kabelu?
Jinak bych ten kabel odjistil na začátku jističem FAZ- Z32/4 Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 31.05.2018, 13:34 »

Čistě teoreticky, při jištění 32A pro zajištění chodu kotle i TČ souběžně delší dobu, by se kabel CYKY 5x4 mohl lehce přehřívat, (protože nevíme nic o impedanci, délce ani uložení ) dovolím si pochybovat, že má tazatel před elektroměrem jistič 40  nebo dokonce 50A . A i kdyby ano, tak bych do takového řešení stejně nešel.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #13 kdy: 31.05.2018, 13:39 »

No jo.
Opět stará písnička. Tazatel neuvedl veškeré relevantní informace, takže jen tak tlacháme. Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Juraj Rojko
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 31.05.2018, 13:45 »

Hlavně nečtete pořádně otázku. Jasně se v ní píše, že v provozu bude buď jedno nebo druhé. Takže stačilo napsat, že to by to možné být mělo a další nechat na tom, kdo to bude realizovat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #15 kdy: 31.05.2018, 13:46 »

...
- kotel je max. 9kW a v podstatě by běželo buď čerpadlo a nebo v mrazech kotel
...
Na to stačí jistič C16A.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Jan P
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 31.05.2018, 14:10 »

Doplním další informace
- jistič u elektroměru mám 3x25A, v součtu proudů pro obě možnosti topení by to asi dlouho nejelo
- kabel 4x5 pro elektrokotel má délku z rozvaděče cca. 4-5metrů
- souběžně s ním jde kabel 3x1,5 pro blokování vysokého tarifu, takže TČ by mělo jít také blokovat
- kotel umí snižovat výkon (lze nastavit o kolik) ve dvou stupních
- tepelná ztráta domu je cca. 4kW/-15st, takže moc velkého topení na 9kW není.

Další informace rád doplním
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 31.05.2018, 14:31 »

A i kdyby ano, tak bych do takového řešení stejně nešel.
Tak nejako, a tom sú práve aj osobné skúsenosti z praxe.
Riešenia na hrane v dnešnej dobe so sebou nesú ešte navyše riziko nekalých trhových praktík.
Aspoň ja teda už dnes určite nespolieham na to, že napríklad cenovo výhodná CYKY5x4 je iba z medi, a nemá nikdy menší prierez ako 4mm2.
20% výpočtovej rezervy považujem za rozumné minimum, a v RD bez revízií so súdobosťou nad 50% sa môže hodiť aj viac.
Všetko je to vždy o prístupe k rizikám, a následne o rozumnom strete medzi pritvrdzovaním nad hranicou bezpečnosti a ekonomikou.

Hlavně nečtete pořádně otázku.
Bez obáv. Mrknutí
Berte to tak, že iba upozorňujem dopredu na koumáka, ktorý pribehne so super riešením z podporného programu kde „schladí“ kábel, a „zachráni“ majiteľa.

Další informace rád doplním
Bol ten kotol už v prevádzke na 9kW aspoň jednu sezónu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Existuje napájecí zdroj do průmyslového prostření input 230V i 110V?
 Jak napájet po vedení 200m dlouhém zařízení o vstupním napětí cca 10V?
 Dala by se Wapka 120V/60Hz v ČR napájet nějakým měničem?
 Ako vyriešit pripojenie osvetlenie chodníka, ovládanie vonkajšej brány?
 Jakou velikost jističe zvolit pro zdroj MeanWell SDR-240-24V?
 OS-KOM: Napájení pohyblivých zařízení, včetně rotačních
 Používáte ke své práci zdroje malého napětí?
 PHOENIX CONTACT: Napájecí zdroje pro všechny aplikace
 PHOENIX CONTACT: Napájecí zdroj 48V AC – pouhých 18mm široký
 Zabráním varistorem a kondenzátorem od proudového rázu spínaného zdroje?
 Jaký zdroj pro paralelní nebo sériové zapojení LED?
 Co je správně, řízení a napájení VZT jako klasické MaR, nebo strojní zařízení?
 Jak vyřešit bezkontaktní připojení napájení rotující části?
 Je možné napájet osvětlení a řídící obvody stroje ze stejného trafa?
 Mohu poskodit pristroj adapterem s vyssim proudem?
 Jak vyresit prepojeni mezi dvemi AC vstupy pro PC?
 Jak rozdělit napájení rozvaděčů?
 Už jste někdy slyšeli o napájení osvětlení ze schwitche po UTP?
 Je vhodnější trafo 230/12V pro pohon pro dvoukřídlá vrata umístit blízko pohonu?
 Doporučuje ČSN velikost napětí pro napájení zahradního osvětlení?
 Jak automaticky prepinat mezi ruznymi zdroji pro topnou spiralu?
 Myslíte si, že se problémy s instalacemi týkají jen ČR?
 Je možné připojit rozvaděč ze dvou míst, dvěma různými kabely současně?
 Jak zařídit aby se vypnuté LED pásky při přerušení napájení samy nerozsvítily?
 Hodí sa hobby generátor na zálohu plynového kotla a chladničky?
 Jak zjistit/eliminovat mozne prepeti/podpeti u kondenzacniho kotle?
 Je pro napájení více zařízení IoT transformátor, nebo spínaný zdroj?
 Jde napájet telekomunikační techniku -48v DC a +48v DC?
 Lze z třífázového frekvenčního měniče použít jedna fáze k regulaci motoru?
 SUNNY adaptéry pro každodenní aplikace
 Jaké používáte zdroje pro ověření výdržného napětí prům kmitočtu rozvaděče?
 Co musí splňovat za požadavky přídavné zařízení pracovního stroje?
 Vypíná se u SELV osvětlení napájecí trafo nebo jen světelný zdroj?
 Jak napájet filtraci k bazénu 12V AC z autobaterie?
 Může být sekundární strana zdroje FELV přizemněna?
 Jak řešit napájení svítidel na dva světelné obvody jedné fáze?
 Mico Pro – nyní s vlastním napájením
 Jak vypočítat toleranci elektrospotřebiče k vyššímu/nižšímu proudu a napětí?
 Webinář PHXC Připojení a spolehlivost napájení
 Lze použít UTP cat6 kabel na napájení/ovládání elektrických ventilů?
 Čím získat z 5VDC -> 24VDC?
 Existuje ochrana nechtěného přepnutí 230V/400V?
 Je možné napájení 1f spotřebiče symetricky ze 3f?
 Lze vést 24V AC přes UTP kabel a jak?
 Jak monitorovat vedení 400VDC při dotyku jiného potenciálu poškozenou izolací?
 Proč při přehození fází zlobí systém v PC?
 Jak realizovat napájení z druhého (bezpečnostního) zdroje v malé ordinaci?
 Lze použít v KNX instalaci spínaný 24V zdroj?
 Je nutné napájet digitální odměřování obráběcího stroje přes oddělovací trafo?
 LIVE RITTAL: IT napájení - nové lišty PDU a PSM.RiCS DNES od 13:00 hod
 TIP na zdroj 24V DC s toroidním transformátorem a lineárním stabilizátorem, max. 24mA
 Napájecí systém s dálkovým dohledem, ve skříni 19", 3,6kW
 Mohu napájet ovládání stykače z jedné fáze motorového spínače?
 Jaký použít zdroj k řezačce ovládané laiky?
 DC/DC konvertor s vysokým vstupním napětím
 Může mít svítidlo rozsah napájení jen 220-240V?
 Jaký je ten správný z těch nejsprávnějších vzorců pro výpočet přívodního kabelu?
 Jaký zvolit příkon sporáku s ohledem na hlavní jistič?
 Poradíte mi s istením RD?
 Jaký mám použít jiný typ jističe pokud chceme snížit příkon objektu?
 Musí se přívodní vedení dimenzovat na celkový příkon, když ostatní stupně nebudu zapínat?
 Poradíte mi s návrhem hlavního jističe pro nízkoenergetický dům?
 Je možné zapojit elektrokotel o příkonu 12KW na kabel 5*2,5 jištěný 25A jističem?
 Jaký musí být přívod do domovního rozvaděče pro přímotopy?
 Musím mít před instalací elektrického kotle příslib příkonu rozvodných závodů?
 Příkon, (Power) input
 Bude stačit CYKY 4x25 na 87A?
 Jaký má příkon 3f. motor s naměřeným proudem (při zátěži) 68A?
 O kolik zvýšení příkonu mám požádat pro bazén s jističem 40A?
 Je dobrou investicí pro druhý byt instalace nového obvodu?
 Jaké je minimální jištění pro el. troubu?
 Jak zjistím, že přívod do domu je dostačující pro změnu jističe z 1x25A na 3x25A
 Poradíte mi, jaký je maximální trvalý využitelný příkon z hlavním jističem 3X20?
 Jaký příkon má výherní automat (hrací bedna)?
 Podle čeho určujete přívod pro elektrokotel Protherm?
 Jak vypočítat jakým proudem lze zatížit kabel ke stavebnímu rozvaděči?
 Jak vyřešit nedostatečný příkon pro elektrokotel?
 Co bude obnášet výměna jističe pro navýšení příkonu o 0,3A?
 Zvýším příkon pokud spojím dva výstupy adapterů?
 Jak spočítat příkon komplexu motorů a měničů frekvence?
 Používáte ještě pro rezervování příkonu jističe?
 Jaký maximální soudobý příkon může být u hlavního jističe 40A?
 Jak vypočítat dostatečnost hlavního jističe ve výrobní hale s CNC stroji?
 Jak určit max. soudobý příkon?
 Jak správně dimenzovat vodiče pro AS motor 50kW?
 Jak vypočítat hodnotu hlavního jističe a proudy které potečou ve fázích?
 Proč je u spotřebiče se sítovou vidlicí doporučováno jištění 20A?
 Co znamena udaj ''Pi' v reviznej sprave?
 Jak vypočítat skutečný příkon elektromotoru?
 Ako vyriešiť vypadávanie bytového ističa pri súčasnej prevádzke práčky a trúby?
 Jaká je cena za rezervovaný příkon při odběru z vn?
 Musí se platit poplatek za rezervaci příkonu u malé vodní elektrárny?
 Je možné zvýšit příkon dalším paralelním kabelem ke stávajícímu?
 Jak zvolit průřez přívodního kabelu bez dokumentace stroje?
 Jak vysvětlit lajkovi, že přívod 3x63A nebude stačit?
 Jak zabránit poklesu napětí v síti při spínání pece pro práškové lakování?
 Jak snížit příkon průtokového ohřívače vody?
 Kdo je odpovědný za vyšší hodnotu jističe v zaplombované části u elektroměru?
 Je konec s dvouletou bezplatnou rezervací příkonu?
 Počítají se náběhové proudy do jistící schopnosti jističe před elektroměrem?
 Jak dimenzovat kabel pro připojení přijímače Wifi na vzdálenost 350m?
 Co znamená u příkonu stroje S1 ... S6?
 Jak vypočítat přívodní kabel pro bytový dům s restaurací?
 Jak posílit přívod pokud se dotatečně zvýšila spotřeba stroje?
 Jak definovat příkon prodejního stánku aby nedocházelo k výpadku jističů?
 Jak spočítat příkon elektromotoru z naměřených hodnot?
 Jak vypočítám příkon nesymetricky zatíženého přístroje?
 Lze sloučit tři fáze do jedné?
 Proč má topné těleso dvakrát větší příkon, než jmenovitý?
 Jaké jsou poplatky za distribuci u vysokých příkonů?
 Kdo má při změně stavby upřesnit velikost hlavního jističe?
 Které domácí elektrospotřebiče ne/mají konstantni příkon?
 U koho zajistit měření maximálního proudu?
 Proč elektrikáři říkají, že 3x25A není 75A?
 Lze navýšit jistič ve stavebním rozvaděči?
 Jak se sčítají jednofázové a třífázové výkony pro navrh jištění ?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.071 sekund, 24 dotazů.