| | |-+  Ako dostať AYKY 3x120+70 do chráničky v délce 350m?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 3 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Ako dostať AYKY 3x120+70 do chráničky v délce 350m?  (Přečteno 25681 krát)
Kudlik
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline


RT E2A


« kdy: 19.05.2018, 11:32 »


Investor ma požiadal o zriadenie prípojky k novobudovanému objektu. Projektant navrhol kábel AYKY 3x120+70 do chráničky KF 09110 BA a celé to bude v lôžku. Mojim problemom je, ako dostať kábel o dĺžke 350m do tej chráničky. Ja navrhujem oceľové lano ktoré natiahnem do 50m chráničky pomocou špagáta ktorý tam je a to lano uchytiť o kábel. Následne "vsunúť" kábel do tohto 50m úseku a takto postupovať pri celej dĺžke čiže kábel rozvinúť a postupne nasunúť 7ks 50m chráničiek ručne. Stavbyvedúci zase navrhuje položiť chráničky na zem a kábel postupne naťahovať do vnútra.
Nikde som postup pre takto hrubý a hlavne dlhý kábel nenašiel. Tiež uchytenie oceľového lana na kábel bude problematické aby sa v polke chráničky lano nevyvlieklo.

Nemáte niekto radu ako postupovať?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Piszkos Munkak
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 20.05.2018, 17:20 »

Rozmotat klubo trubky, protáhnout lano (používáme horolezecká lana nebo od firmy Mouka),  na kabel nasadit zatahovací punčochu, uvázat. Potom stačí trubky na rozmotaný kabel postupně natáhnout. Je dobré udělat si jednoduchý úvazek kolem trubky (stačí plastová páska kterou bylo klubo staženo) pomocí kterého potáhnete za trubku, samotná se dost špatně drží ,  natož ji natahovat na takový kabel. Práce pro jednoho to není, ale v pěti, šesti lidech a v rozumném terénu se to dá.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kudlik
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline


RT E2A


« Odpověď #2 kdy: 20.05.2018, 19:47 »

Vedel by ste mi poslať link na tú pančuchu? Už som o tom počul ale neviem to nikde nájsť.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 20.05.2018, 20:56 »

U mě je docela úspěšný tento způsob  Mrknutí

http://lmgtfy.com/?q=protahovac%C3%AD+pun%C4%8Docha
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 20.05.2018, 21:18 »

A když se zadá kabelová punčocha, vyjede jich ještě víc tanecek
Jinak když je plac a dost lidí, je to celkem srandinda, když je plac a málo lidí, je celkem fajn zatahovač. Rvát do do zasypaný chráničky kolikrát nejde ani zatahovačem, stačí málo a překročí se dovolená tažná síla.
Dobrý je třeba 60m lana, navlíct na něj chráničku a uvázat jeden konec k panelu, druhý s punčochou na kabel. Rozvinutý kabel pak jeden přizdvihává a dalších x běží s chráničkou Smích
Osobně ale chráničku na celou trasu považuji za šlendrián projektanta i montážní firmy. Ono je to sice rychlý, moc se pak nekouká na zához, ale když už se stane, že to bouchne, blbě se to hledá, protože ven prošlehnout nejde a v trubce se to rozléhá.
Když se to trasuje, tak taky žádná vášeň, i když to většinou celkem jde, vytrácí se přesnost. O chlazení kabelu a koridoru pro hlodavce nemluvě. Pískové lože precizně provedené a zásyp prosátou zeminou nemá v uložení kabelu v zemi konkurenci.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 20.05.2018, 21:37 »

110m 6mm oceloveho lana, Nissan Double Cab, protahovaci punchocha, kabelovy vozik/odvalovaci panenky a 500m se da zatahnou, ale nesmi byt moc, a ostrych, zatacek.
Za spagatky postupne protahovat ocelovy lano, po dvou 50m delkach. Autem zatahnout kabel do chranice, pak zase dalsi dve delky chranicek, a tak porad dokolecka...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #6 kdy: 21.05.2018, 06:23 »

Pokud chráničky právě děláte, jsou půlené a naklapnou se na sebe bez problémů!! tanecek
(Jako třeba naklapávací lišta)
Je s nimi celkem dobrá práce-trochu vyšší cena!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Kudlik
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline


RT E2A


« Odpověď #7 kdy: 21.05.2018, 07:49 »

Chybne som hľadal zaťahovaciu káblovú ponožku namiesto pančuchy ale už budem vedieť  Škleb
Bubon bude zavesený na závesom systéme ktorý som včera pozváral a ten bude držať báger vo vzduchu. Pre istotu to budeme robiť po 50m úsekoch pre prípad vyvlečenia.
S uložením do chráničky miestom stotožnený ani ja ani kolega nakoľko tam bude aj pieskové lôžko no ako projektant navrhol...
Ďakujem páni za pomoc a rady.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 21.05.2018, 09:10 »

Projektant nie je poloboh.
Skúste ho upozorniť na vysokú pravdepodobnos ť  vplyvu AD7 v trase uloženia, a opýtajte sa ho ako ošetril tento vplyv vo vyhodnotení rizík v realizačnej PD. Vy tomuto vplyvu zabrániť nedokážete, a vo výsledku to bude vaša dodávka v možnom rozpore s PD.
Normálne by sa projektant mal na stavbe motať až do uvedenia do prevádzky, inak investora môže ľahko napadnúť zavesiť §13, ods.2 zákona 124/2006 na krk vám. Hoci len podpisom v realizačnej PD.

Niekedy pár správnych otázok na správne miesta dokáže ušetriť nielen peniaze, ale aj vašu zbytočnú námahu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #9 kdy: 21.05.2018, 09:24 »

Projektant je k....t zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Hynek Havliš
*
Offline Offline



Automatizace


« Odpověď #10 kdy: 21.05.2018, 09:50 »

Projektant je k....t zle
Mně to jako projektantovi (nebo spíš napůl elektrokonstru ktérovi) nedá. Nehodlám obhajovat tenhle konkrétní případ, jehož detaily nikdo neznáme.
Kdyžtak si tu práci někdy zkuste - velmi často dost omezený rozpočet hodin, neúplné a nekonzistentní podklady (a to i od objednatele),  změny v zadání, neobjednaný/nezplacený autorský dozor a/nebo místní šetření...
Taky mám občas chuť říct, že elektrikář je k....t. Většinou to ale neřeknu, zamyslím se, proč asi to, co udělal, udělal a slušně to s ním proberu.
Obvykle se pak spousta věcí vysvětlí a dá napravit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #11 kdy: 21.05.2018, 10:08 »

Hynku, několik let jsem projektoval, takže ten projektant, to prostě nezvládl. Mrknutí
Ono by občas stálo za to, aby ten projektant šel do provozu, a své dílo si namontoval Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 21.05.2018, 11:47 »

Hynku, několik let jsem projektoval, takže ten projektant, to prostě nezvládl. Mrknutí
Honzo? Co tady prokektant nezvladl? Nehak me to unika? To ze realizacni firma neumi zatahnout kabel do chranicky? To se na me nezlob, ale proc by toto mel projektant resit?
Nebo me nekde v tematu neco uniklo?

Projektant navrhnul kabel v chranicce, v piskovem lozi. Co je na tom spatne?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Kudlik
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline


RT E2A


« Odpověď #13 kdy: 21.05.2018, 11:53 »

Pán Klein.
AD7 nieje pravdepodobné ale isté. V oblasti sa nachádza spodná voda nakoľko blízko je potok a miesto stavby ako aj celá tá oblasť je bažina. Permanentne tam idú čerpadlá keď ukladali kanalizáciu a teraz vodovodné potrubie. Teraz v suchom období je hladina cca 0,7-0,9m pod povrchom.
Aký je však dôvod nepoužitia respektíve nesprávne navrhnuté uloženie vodiča do chráničky a zároveň pieskové ho lôžka?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #14 kdy: 21.05.2018, 12:13 »

1./ nechápu, proč projektant navrhl takový kabel do korugované chráničky
2./ jak tu již bylo uvedeno, zavolal bych projektanta, ať mi předvede jednoduchost jeho
     řešení

Pro kolegu Kleina........ . normálně by se měl projektant na stavbě motat až do uvedení díla do provozu? Ano, to je pravda. Pokud o to ovšem někdo stojí a tuto službu si zaplatí. Jinak se raději budu motat v kanceláři :-)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Hynek Havliš
*
Offline Offline



Automatizace


« Odpověď #15 kdy: 21.05.2018, 12:28 »

Hynku, několik let jsem projektoval, takže ten projektant, to prostě nezvládl. Mrknutí
Ono by občas stálo za to, aby ten projektant šel do provozu, a své dílo si namontoval Smích
Honzo - beru na vědomí. Nicméně za tím, co jsem napsal si stojím.
Abych svojí poznámku malinko zmírnil, napíšu ještě několik věcí.

1) Možná by stálo za to projektantovi zavolat a věc s ním probrat (tak trochu viz můj příspěvek výše). To by mohlo vést i ke změně v projektu (např.,  že by kabel nemusel být v chráničce)
2) Obecně je/může být problém, že někdo pracuje jako "velkoprojektan t" v nějaké "velké" firmě a opravdu nemá možnost se na stavbu podívat. Projekt se uzavře, dokumentace se předá a jede se dál (= jeho pobyt na stavbě nikdo nezaplatí). Chyba systému - chyba řízení projektu.
3) Stává se, že projektant třeba ani nemá ze staveb/z výroby praxi; to samozřejmě situaci neřeší, ale vysvětluje. Chyba systému.

Mohou nastat i další věci - že je někdo v nějaké oblasti nový nebo jsou jeho zkušenosti jiné nebo že jsou požadavky na realizaci jiné, než je člověk zvyklý...



Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 21.05.2018, 13:27 »

Aký je však dôvod nepoužitia respektíve nesprávne navrhnuté uloženie vodiča do chráničky a zároveň pieskové ho lôžka?
Dôvodov môže byť viac, nesprávnosť použitia chráničky som nespomínal.
Môj názor je, že každá zmena či prekročenie minimálnych požiadaviek majú byť s projektantom a investorom podrobne prekonzultovan é a schválené.
Vyťahovať z investora peniaze navyše kvôli neistote projektanta, alebo bohorovnosti montážnej firmy sa môže ľahko vypomstiť.
Krížové kontroly „dôveruj, ale preveruj“  už dnes nie sú ničím neobvyklým.

AD7 nieje pravdepodobné ale isté. V oblasti sa nachádza spodná voda nakoľko blízko je potok a miesto stavby ako aj celá tá oblasť je bažina. Permanentne tam idú čerpadlá keď ukladali kanalizáciu a teraz vodovodné potrubie. Teraz v suchom období je hladina cca 0,7-0,9m pod povrchom.
Pri takých informáciách o pohybe spodnej vody by som už na vašom mieste chcel v projekte radšej vidieť viac podrobností o vplyve spodných vôd na celkovú stabilitu káblovej trasy, ako na kus chráničky.
Prečerpávaný pohyb vody môže na niektorým miestach pieskové lôžko odniesť so sebou, a následný pokles zeminy s ťažným tlakom na kábel vás môže vrátiť naspäť ešte počas záruky.
Ak nemáte pravidelné stretnutia s projektantom a investorom, vo vlastnom záujme oboznámte s vašim pohľadom na riziká počas realizácie písomne aspoň investora.

On aj ten investor by si mal radšej dvakrát zistiť svoje legislatívne povinnosti, a vedieť čo napísať do objednávok predtým než ich rozdá zúčastneným od projektanta, cez dodávateľa, stavebný dozor až po RT.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kudlik
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline


RT E2A


« Odpověď #17 kdy: 21.05.2018, 14:15 »

Ďakujem za upozornenie. Budem investora informovať o možných rizikách. Požiadam o PVV z PD a pehodnotime možné riešenia. V tomto prípade by som vynechal pieskové lôžko a pred uložením kábla požiadal o zhutnenie celej trasy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Kde je dobré uložit vedení v podlaze?
 Jak provést vedení v zemi?
 Jak připevnit vedení (asi CYKYLo) na dosud neomítnutou cihlovou zeď?
 Jak uložit rozvody do betonové podlahy nad podlahovým vytápěním?
 Jak uložit kabely do rýhy v betonové podlaze?
 Pro svod kabelu do země použít plastovou nebo kovovou chráničku?
 Mohu kabely CYKY 3x2,5 volně vložit mezi neomítnutou zeď a dřevěnou stěnu?
 Je možné ukládat šňůru CGSG do země?
 Mozem tahat 700 m kablu teraz ked je vonku -10 stupnov?
 Jak táhnout kabel po ocelových svornících.
 Co myslíte, mohou být kabely takto uloženy?
 Mohu vést kabely v drážce s vedením vody v plastu?
 Lze uložit kabelové vedení do podloží, kde se bude později pěchovat?
 Mohu vést kabely CYKYLo v lištách a nebo jenom CYKY?
 Možu sa položiť káble do podlahy aj na podlahové vykurovanie?
 Jaký mi poradíte nejlepší nástroj pro drážkování do ytongu?
 Existuje sponkovačka na kabely nn ?
 Lze použít jednožilové kabely NYY pro soustavu TN-S s uložením v zemi?
 Jak provádíte ukončení vedení v místě instalace svítidla?
 Co si myslíte o sádrovém přichycení vedení v prostoru podhledu?
 Je v pořádku volně ložený kabel v podhledech?
 Je lepší protáhnout husími krky pouze vodiče nebo kabely?
 Je CYKYLo v trubce přijatelný?
 Neví někdo kde bych sehnal pomůcky na pokládku kabelů?
 Může se kabel CYKYLO vést skrz cihlovou zeď bez ochranné trubky?
 Je možná montáž optokábla na betónové stĺpy vedenia 0.4 kV?
 Jaká je cena km vedení 22kV?
 Mohou se ukládat nehořlavé kabelové kanály 20x20mm pod omítku?
 Jak natáhnout kabel vzduchem? Lankem a stahovacími páskami?
 Jakým způsobem uložit kabelové vedení na střechu budovy?
 Co se zapomenutou chráničky pod silnicí pro sloup VO?
 Lze umístit různé přípojky do jednoho výkopu?
 Kudy je vhodné vést rozvod 230V po zahradě?
 Jaký předpis platí pro křížení kabelu nn/vn s elektrifikovanou tratí ČD?
 Lze využít jednu chráničku pro vedení a druhou pro dešťovku?
 Také si oříznete křoviny pod vedením distributora sami?
 Existuje hezčí způsob uchycení kabelu než ošklivými příchytkami?
 Mohou být rozvody zalité v betonovém hrobečku?
 Lze kabely v bytě nastřílet či nalepit na zeď a přelepit tapetou?
 Je možno použít samotné vodiče v instalačních plastových lištách ?
 Mohu uložit kabel nn v chráničce do zemně bez pískového lože ?
 Je možné použít montažní pěnu při elektroinstalaci?
 Platí stejné pravidlo uložení a ošetření pro paralelní kabely tak i pro vodiče?
 Jaký použít písek pro podsyp kabelů v zemi typ a druh písku?
 Ako proviest instalaciu v kamennom dome?
 Také se vám líbí vychytávky Hellermann Tyton?
 Mohu v jednom kab. žlabu vést kabel CYKY(400V) a PAAR-Li2YCYv(datový kabel)?
 Aká je vzdialenosť zemného nn kábla od RD?
 Dali byste pár korun za příchytku, která pomůže přichytit svazek vodičů?
 Měla by všechna řemesla sledovat projekt elektroinstalace?
 Kabelové nosné systémy pro kabelové trasy s funkční integritou
 Je možné uložení kabelu JYTY v zemi?
 SITEL: Primární mikrotrubičky SIDUCT
 Je takovéto uložení správné?
 Dá sa nejak izolačne ukotviť stožiar aktívneho bleskozvodu?
 OBO: Moderní úložné systémy pro elektrické rozvody
 Jak vyřešit funkční kabelovou trasu, částečně pod zemí v souběhu?
 OBO: Moderní úložné systémy pro elektrıcké rozvody
 Lze umístit plochý kabel CYKYlo do betonove podlahy?
 IES: všeobecný katalog produktů
 Ako mechanicky upevniť káble a rozbočovacie krabičky k vzduchotechnickým rúram?
 Znáte spojovací sortiment VBS opravdu dobře?
 Jak se může ohýbat kabel CYKYLo?
 Který předpis přinutí provést uložení kabeláže esteticky?
 Jak docílit, aby ČEZ táhl infrastrukturu zemí v CHKO?
 Víte co vydrží správně ukotvené vedení AES 4x50mm2?
 Mohou být jednožilové vodiče (CY, ...) v instalačních lištách?
 Je stanovena normou minimální hloubka kabelů ve zdi RD?
 Jak široká by měla být drážka pro 11 kabelů?
 Ukládání kabelů
 Bezvýkopová metoda pokládky kabelových vedení
 Ako vyvrtat diery pre zasuvky do tehly a ytongu?
 Je možné vést kabely CYKY mezi parketami?
 Jak široký má být kabelový výkop?
 Smí se pokládat kabely H05VV-F do země?
 Podle čeho se rozhodovat při ukládání privodniho kabelu domovní rozvodnice?
 Mohou být vedeny kabely z elm. rozvaděče k byt. rozvodnicím v plast. lištách?
 Provedení nosných tras a ukládání vedení
 Co si myslíte o ovládání pomocí UTP na hořlavém povrchu?
 Existuje norma uvádějící prostupy kabelů přes plechové hrany?
 Mohu vedení uložit přímo pod plovouci podlahu?
 Je možné vedení rozvodů 230V v husím krku jednotlivými vodiči CY?
 Jaké má být uložení kabelu ve vlhké betonové šachtě?
 ARKYS: Kabelové rozvody pro napájení požárně bezpečnostních zařízení #1
 KOPOS: Katalog kabelových nosných systémů 2013
 Aké používate podpery vedenia zateplene strechy a pokryté hydroizolačnou fóliou?
 Chcete vidět 25.9. v Brně ukázku pluhování na vlastní oči?
 Kudy vést rozvody ve stěně?
 Je kabel uložený v plechové rouře digestoře správné řešení?
 Aké sú zóny ukladania káblov v stene ?
 ARKYS: Kabelové rozvody pro napájení požárně bezpečnostních zařízení #3
 Jak se vám líbí ochrana kabelu prostřednictvím PVC trubky v chodníku?
 Jaké podmínky musí splňovat jednožilové kabely instalované v kovových trubkách?
 Jak se kladou kabely do vody a vodních cest?
 Povoluje se kladení kabelů ve vrstvách (v zemi v celé trase)?
 Jaká mezera musí být dodržena při křižování kabelů nad 1000V s kabely sdělovacími a pomocnými ve vzd
 Jaká mezera se musí dodržet mezi kabely, téhož napětí nad 10kV, uložené ve vzduchu v jedné vrstvě ve
 Jak se postupuje při kladení kabelů do 1000V a nad 1000V na společné konstrukci nad sebou?
 Lze klást kabely na dno kanálu?
 Jak vyřešit ochranu vedení od podlahy k povrchu pracovní desky stolu?
 Znáte úložný HL systém?
 Jakou zvolit dodatečnou ochranu kabelů CYKYLO na půdě?
 V jaké vzdálenosti lze vést kabel od ohniště?
 Je nejaky duvod proc pro ulozeni 230V nepouzit PVC trubku?
 Jaké je nejlepší rozvedení vodičů v podružné rozvodnici?
 Jak se mohu branit rozkopani cesty kdyz existuje jina moznost napojeni?
 Konfigurátor kabelových tras MERKUR 2
 Mohu vést kabel CYKYLo ke světlům pod polystyrenem?
 Řeší nějaká norma vzdálenost kabelu od střechy dřevostavby?
 Kde by se daly koupit rozpěry hliníkových lan na venkovní vedení nn?
 Lze vést elektroinstalaci pod podlahou, tak jak je na fotce?
 Jsou kabely pod podkladovým topením uloženy bezpečně?
 Je uložení vedení tímto způsobem na trestni oznameni?
 Jsou jsou kladeny speciální požadavky na uložení kabelů CHBU 1x185?
 Může být CYKY J-3x1,5 jako přívod ke světlu na palubkách volně položený?
 Mohu kabel CYKY nebo AES vést po rovné plechové střeše objektu?
 Ako ma byt kabel ulozen pod riecnym korytom/potokom?
 Je možné samostané vodiče H07V-K alebo H05V-K ukladať na perforovaný žlab?
 Existuje alternativa zavěšeného CYKY ve vzduchu než na ocelovém lanku?
 Mohu vést 230V pro vestavné zásuvky v pracovní desce kabelem 3Gx1,5mm2?
 Je možné volné uložení kabelů v liaporu pod podlahou z osb desek?
 Znáte distanční OBO příchytky pro kabely a trubky?
 Skrytá montáž vodičů a kabelů
 Může být kabel ve ventilačním potrubí?
 Musí se v Rakousku ukládat kabely CYKY pod omítkou do husích krků?
 Jak vyresit oblouk pod stropem pro vkladaci listu?
 Lze uložit kabely CYKY Lo pod omítku a částečně chráničkou?
 Lze položit dvojlinku pod koberec a za jakých podmínek?
 Jak vést trasy ve stavbách z CLT panelů?
 Může být křížení stoupaček vedení kabelů nn a topení problém?
 Lze provést část instalace nn v trubkách, nebo žlabech na podlaze?
 ELPOCO: Upevňovací hřebeny pro odlehčení v tahu
 Je možné vést vodiče k čidlům a elektropneumatickým ventilům po trubkách DN100?
 Jak správně uložit zásuvkové rozvody do podlahy pod polystyren?
 Jak bezpečně vést vedení 230V přes dřevěné skříně?
 OBO tweaks#13: Trubky s možností bočního otevření
 Je možné CYKY vodiče v terénu uložit do ztraceného bednění ?
 Je dovoleno tahat CYKY 3x1,5 a CYLY 2x0,5 po trámu?
 HYDRO BG: Kabelové žlaby pro stavbu železnic
 ARisk#6: Jsou vhodnější plastové nebo kovové přepážky v kabelových žlabech?
 Ako vkládať kabely do stropnej instalačnej lišty aby nepadaly?
 Je uložení vodiče pospoj. CY 2,5 pod omítkou dostatečnou mechanickou ochranou?
 Mohu přechodně přilepit vodič CYKYLo k betonovému stropu tavnou pistolí?
 ARisk#7: Proč je při uložení datových a nn kabelů lepší používat plné žlaby?
 Je v pořádku mít rozvody vedené vedle odpadní roury s čistícím kusem?
 Je nutné dodržet minimální poloměr ohybu u kabelu CYKY?
 KOPOS: Katalog elektroinstalačního úložného materiálu 2017
 Je uložení rozvodů v rekonstruovaném RD jinde, než v podlaze reálné?
 Je polní cesta terén nebo vozovka?
 Je přípustné použítí kabelů CYKY v obchodním středisku mimo omítku?
 Která norma popisuje způsob provedení instalace datového rozvodu?
 Systém KES – M nabízí spolehlivé vedení kabelů
 Jednoduché a bezpečné vedení kabeláže ke dveřím rozvaděče.
 Co myslíte? Doporučovaly se v roce 1950 pro jednofázové obvody 2 nebo 3 vodiče?
 Kadial viest kable v kupelni k LED pasu, ktory bude zapusteny po obvode vany?
 Znáte kabelové komory ZEKAN z plastu?
 Je možné do stroje umístit elektrický předmět v krytí IP20?
 Mohu zapojení světel, vypínačů apod. schovat na strop pod sádrokarton?
 OBO: Katalog systémů ukládání vedení LFS
 Doporučuje norma rozvod spárou mezi podlahou, zdí a překrýt dřevěnou soklovkou?
 Lze pokládat kabel CYKY 4x16 v teplotě kolem 0°C?
 Jaká jsou pravidla vedení kabelů vzduchem ?
 Jak bezpečné jsou kabely uložené v podlaze?
 Lze jedním kabelem vést různé hladiny napětí?
 Je vhodné uložit přívodní kabel od elektroměru do bytu v paneláku do trubky?
 KOPOS: Katalog Elektroinstalační úložný materiál 2018
 Mohou vést kabely zrušenou vodovodní sítí?
 Přidáte své zkušenosti do seriálu #UKV o ukládání vedení také?
 Nebude problem s teplotou pri vedeni CYKY kabla tesne pod plechom na streche?
 Ako najlepsie natiahnut kabel AES medzi dvoma stlpmi?
 Je možné vést novou elektroinstalaci v kabelových kanálech na půdě?
 Je možno umístit přivodní kabel k soklu RD?
 Lze uložit kabel HDO v zemi spolu s hlavním přívodním kabelem?
 Může být polystyren mezi kabely vedoucími k domovnímu rozvaděči?
 Jak často se dnes na stavbách setkáváte se značkou NIEDAX?
 Je v byte nad sadrokartonom potreba viest FXP/FX kable koax +ftp v chranicke?
 Môžem zabetonovať kábel do základov oporného múra?
 Rieši nejaká STN (ČSN) vzdialenosť zemného kábla od stĺpa?
 Zavřeli byste oko nad svisle zavěšeným kabelem delším než 5 m?
 Kanály pro ukládání vedení LKM od OBO
 Katalog elektroinstalačního úložného materiálu KOPOS 2019
 Jaké je správné uložení kabelů v betonu?
 Co použít na uložení UTP kabelů napříč krokvemi?
 Lze vést elektriku podlahou současně s vodním ohřevem podlahy?
 Je kabel CYKY ve starých térových trubkách ve zdi dnes již špatné řešení?
 Potrubní systémy pro kabelová vedení uložená v zemi
 Lze vyvést kabel z krabice do lišty?
 Je možné vést kabel CYKY pod střešními taškami?
 Lze montovat zásuvky na trám ve zdi ?
 Mohou se delší vodiče v rozvodnici stočit do spirály?
 Je možné přívod pro VZT vést potrubím VZT?
 Je v pořádku průchod vodiče SYKFY 2x2x0,5 skrz krabici vypínače 230V?
 Je možné provrtat pod rozvaděčem desku Cemvin?
 Je možné uložit kabel z přípojeného místa do elektroměru do "přistupné" šachty?
 Dodržuje ČEZ distribuce min. vzdálenosti uložení kabelů nn vůči základům domu?
 KOPOS: Kabelový funkční kryt KPS
 Krycí desky a pásy DEKAB
 Mozem umiestnit predradnik ELT BE-214-35-T5-S v zlabe spolu s kablom?
 Co se stane pokud se bagr zapíchne do trakčního vedení trolejbusu?
 Vázací, rozdělávací pásky WAPRO CACTUS BAND se suchým zipem
 Může být silový kabel v kanalizaci?
 Podlaha, strop, stěna pro vedení od OBO BETTERMANN
 Je vhodné uložení PE vodiče uzemnění anténního stožáru v polystyrenu zateplení?
 Je možné vést chráničku s kabelem v drenážní trubce?
 Lze kabely křížit vodovodní trubkou s teplou vodou cca 65°C?
 Systémy pro organizaci kabeláže ICOTEK
 Je možné táhnout přípojku 30m příkopem vedle silnice?
 Jak provést instalaci v materiálu Multipor?
 Môžu byť CYKY káble vo fúkanej celulóze?
 Je pro prostup kabelu CYKY železobetonovým stropem ještě nutná izolace?
 Lze umístit malý spotřebič typu router apod. do nebo za dřevěnou skříň?
 Může být kabel typu VR-H05VV-F připojen k pevné instalaci a být na dřevotřísce?
 Svazkový držák GRIP od OBO BETTERMANN
 Jaký je správný průchod kabelů do skříňového ocelového rozvaděče?
 Jsou v nabídce průchozí krytky kabelů v SDK?
 Ktora STN okrem 33 2000 5-52 hovori o sposobe uchytenia kablov na stupacke?
 Co má obsahovat revizní zpráva nových stoupaček?
 Smí být protahovací krabice společná pro "silnoproud" i "slaboproud"?
 Jaká je životnost kabelu CYKY uloženého v hlíně?
 TIP na zatlačovač Bagela KKS 800H
 Je možné do kopoflex chráničky vedoucí základovou deskou RD použít vodiče CY?
 TIP na elektrický naviják pro tažení zemních kabelů
 Dají se nějak neviditelně označit trasy vedení instalace/ kabelů?
 Jak hluboko pod povrchem má být uloženo vedení do elektroměrového pilíře?
 Která ČSN definuje pojmy volně a pevně vedená kabeláž?
 OBO: Podrobný rozbor sortimentu KTS
 OBO: Podrobný rozbor ukládacích systémů LFS
 Dodržujete při osazování přístrojů vodorovnost i když okolí ne?
 Je vedení kabelů v podlaze vedle rozvodu topení a pod tepelnou izolací bezpečné?
 Kabelové nosné systémy KOPOS
 Jak řešíte přechod vedení z lišty pod omítku pokud nemáte tvarovku?
 Nastřelovací, spojovací a kotvící technika
 Jak nejlépe rozbočit kabel CYKY v zemi?
 Lze vést kabel v rýze mezi stropními panely v paneláku?
 Lze oba póly fotovoltaických panelů vést ve společné chráničce?
 EH# Kabelová vedení v budovách (1970)
 Jak připevnit kabel CYKY J 5x1,5 a 3x1,5 ke světlům v polystyrénovém stropě?
 Upravuje ČSN uložení kabelů v podlaze?
 EH#: Jak se v roce 1970 ukládaly kabely do země
 Lze vést prodlužovačku přes frekventovaný chodník?
 Katalog Niedax kabelové nosné systémy
 Je možné umístit žaluziové relé do hluboké instalační krabice do zdi?
 Jak investorovi vysvětlit, že komín není řešení pro uložení vedení?
 Kdy jste naposledy upevňovali kabely Niedax příchytkami?
 Jak udělat hrubou elektroinstalaci když nemůžu "sekat do mezibytových stěn"?
 Pracujete ještě s ukládacími systémy PUK?
 Katalog LINEAR 2022-23 od ARKYS
 Jak řešit požadavek §48b vyhlášky č. 268/2009 Sb. kabelovody pro nabíjení?
 Jak navrhujete rezervy pro kabeláž pracovišť a jejich úhlednost?
 Za jakých okolností se ukládaly kabely do betonových tvárnic?
 Jak chráníte přívodní kabel pro roubenku?
 Vzpomínáte, jaká byla pravidla kladení kabelů do země?
 Katalog: Elektroinstalační úložný materiál KOPOS 2022-23
 Jak změnit rozhodnutí o umístění kabelu vn?
 KATALOG: Kabelových nosných systémů KOPOS 2022-23
 Jak se kdysi chránily uložené a neukončené kabely před vnějšími vlivy?
 Kam se krycí desky kabelovych vedení DEKAB nehodí?
 Kde všude vidíte použití betonových žlabů?
 Lze husí krk do betonu nahradit PP trubkou na vodu?
 Mohu instalovat kabel AYKYz 4x16 na plot?
 Jak se díváte na uložení AC a DC kabelů v jedné liště (žlabu)?
 Mezi jakými konstrukcemi kabelových systémů KOPOS lze vybírat?
 Elektroinstalační úložný materiál KOPOS 23-24
 Jak ochránit kabely na půdě proti kunám a hlodavcům?
 Je bezpečné umístit elektroniku do skříňky obývákové stěny?
 Je možné kabel 1–CXKH–R zaomítat podobně jako CYKY?
 Jak nejlepe vest kabely vnejskem terasove zdi?
 Uvažujete do svých projektů také mřížové žlaby od SITELu?
 Jaké uložení kabelů zvolit v případě vedení po trámech?
 Jaké používáte vychytávky k upevňování kabelů?
  Jak správně instalovat kabeláž, když podomítkové vedení není možné?
 Jaký uvažovat nový způsob uložení vedení v případě rekonstrukce starých rozvodů?
 Lze vest v jedne liste kabely 230V a 12V?
 OBO: Nosné a úložné systémy s definovanou požární odolností
 Vzpomínáte na dávné přípravy staveb?
 Jak kopat pas pro ulozeni kabelu k jinym kabelum?
 Co musí splňovat vodiče různého průřezu v chráničce místo kabelu?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.062 sekund, 23 dotazů.