Autor Téma: Možem zapojiť 3f el.ohrievač (3x400V) len na dve fázy (1x400V)?  (Přečteno 12205 krát)
Patrik Mlynar
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 18.05.2018, 11:27 »

Hmm, tepelna poistka vyvedena samostane na svorkovnicu a nikam nezapojena ? Tak, ako to je zapojene, to moze sposobit poziar, ziadna ochrana proti prehriatiu.
Az sa tam casom nahromadi prach, bude zabava.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 18.05.2018, 11:32 »

Ve staré i nové elektroinstala ci není u třífázových spotřebičů nutné použití kabelu s modrou žílou (nebo se nechá nezapojená),  pokud není z hlediska fukce potřebná, což je tento případ.

Nezapojené tepelné pojistky je třeba zapojit do nějakého ovládacího obvodu, který bude obsahovat stykač, který v případě přehřátí celé zařízení odpojí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
stevo79
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 18.05.2018, 11:41 »

Hmm, tepelna poistka vyvedena samostane na svorkovnicu a nikam nezapojena ? Tak, ako to je zapojene, to moze sposobit poziar, ziadna ochrana proti prehriatiu.
Az sa tam casom nahromadi prach, bude zabava.

Vyrobca spravil pripravu, ktoru  chceme pouzit. Stroj je v procese ladenia, preto vznikla aj tato otazka. Za ohrievacom v potrubi je termostat s rozpajacim kontaktom ale chcem pouzit aj tento fabricky ako havarijny.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.051 sekund, 22 dotazů.