« kdy: 16.05.2018, 08:02 »

DEHN: Chyby a časté nepravdy o hromosvodech
    Hromosvodní ochrana. Když procházím ulicí a dívám se na střechy a vidím výtvory, které někdo dokázal postavit, ptám se často, proč jsou hromosvody takto provedené, nebo proč nejsou vůbec. Nejčastěji slýchávám, že hromosvod nepotřebuje, protože je v dolíku. Nebo, že hromosvod má soused. Nebo že je v blízkosti sloup veřejného osvětlení ...
    Zdroj: zde...


   


    Co pozitivního a konstruktivníh o byste doplnili k této informaci?
   
DEHN: Chyby a časté nepravdy o hromosvodech
   
Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 16.05.2018, 08:42 »

Škoda že Milan nenastínil jak má laik toho odborníka poznat.
Zaznamenáno
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 16.05.2018, 09:01 »

Na to má přeci laik speciální webovky, aby si každý mohl vybrat toho nej z nej. Viz ukázka. zle


* převzato z nejremeslnici.nejzona.cz.jpg (164.82 KB, 1859x897 - prohlédnuto 849 krát.)
Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 16.05.2018, 09:05 »

Si z toho děláme pr..l, jenže je to gro a nejen u hromosvodu.
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 16.05.2018, 10:25 »

Jsem rád, že se najdou lidé, kteří mají odvahu jasně označit za viníka STAVEBNÍ ÚŘADY.
Já bych možná našel ještě jednoho spoluviníka - občas se za "razítko člena spolku, jehož jméno se nevyslovuje" schovává i někdo, kdo by si dovolil vyprojektovat ochranu před bleskem ve styly značky, která blesku nařídí kterou cestou má do země letět, a proti takovému "neprojektu" s razítkem hloupý (nebo nezákonně motivovaný ?) úředník neřekne ani slovo...

------------
A když oddálený jímač montuje ten správný packal a je to jen oprava, na kterou není potřeba projekt ani kolaudace, koho označit v takovém případě za viníka?


* březhrom3.jpg (482.88 KB, 945x1515 - prohlédnuto 1072 krát.)
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 16.05.2018, 11:57 »

A když oddálený jímač montuje ten správný packal a je to jen oprava, na kterou není potřeba projekt ani kolaudace, koho označit v takovém případě za viníka?
Na tom obrázku přeci ta Yagina jistí oddálený jímač, aby se ve větru nepootočil!  tanecek
Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #6 kdy: 16.05.2018, 13:06 »

Jasně Jirko. Ukázka toho jak to dopadá pokud se  tom hrabe každej. Ať už jde o "hromosvodáře",  nebo anténáře.  Bohužel za stav může zase jen provozovatel, který si nepozval odborníka, ale nejlevnější firmu z okolí.
Pravdou je že podle kukuče se odborník nepozná.

Moje zkušenost je taková, že někteří laici si načtou konkrétní problematiku (třeba z kniška.eu ) a pak se ptají. Stačí jedna až dvě otázky a hned víte kdo před vámi stojí.  Škleb

Kupodivu vědí i zde, že tato disciplína vyžaduje nedutou hlavu, pevně posazenou na krku : http://www.svepomoci.cz/podklady/4724-hromosvody-mit-ci-nemit-komu-sverit-montaz.html
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 16.05.2018, 13:19 »

Hm... asi ňákej dobrej oddíl.


* GN.jpg (160.72 KB, 582x368 - prohlédnuto 812 krát.)
Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #8 kdy: 16.05.2018, 16:03 »

Hm... asi ňákej dobrej oddíl.

A samozřejmě není jedinej. Stačí si prohlédnout pár stránek hromofirem a zjistíte že to čím se chlubí ve svých referencích,  patří často právě do rubriky jak se to nemá dělat.  Škleb

Ale moje reakce byla na to, že web o tom jak si to udělat sám, v tomto případě překvapivě a správně odkazuje na odborníky. Toho si například osobně velmi cením.
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 16.05.2018, 16:48 »

Pochopil jsem to úplně stejně, ale vzhledem k tomu, že šlo o PR článek pro firmu, nedalo mi to, abych si nepopíchnul.  Mrknutí angel
Zaznamenáno
Milan Spasil
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 17.05.2018, 10:07 »

zajímavé videjko
Zaznamenáno
Ján Garaj
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 19.05.2018, 10:36 »

Na to má přeci laik speciální webovky, aby si každý mohl vybrat toho nej z nej. Viz ukázka. zle
Vybral som si "šmejda" a to mal aj dobré referencie.Ter az sa súdim už viac,ako 4 roky a to ma advokát jeho ohovoril,ale sa mi musel aj ospravedlniť .Pán predseda senátu však rozhodol aj tak v jeho prospech.Odvol ali sme sa - uvidíme,čo zasa vypotí.Chcel som už aj dovtedy a aj odvtedy vidieť nejaké vykonané dielo každého remeselníka, inak už neverím na žiadne referencie.To však je asi len moje zbožné želanie.Zatiaľ sa mi to takmer nikdy nepodarilo.
Držím palce každému kto sa o to pokúsi.
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 21.05.2018, 08:25 »

Mám trochu dilema.
Nedaleko vzniká nový objekt k bydlení. Není to rodinný domek, ale podstatně větší, pro více lidí,...
A již pouhý pohled na provedení hromosvodu cosi naznačuje...
Asi to nebude dobře...
Koho a jak přesvědčit, aby "zabil" projektanta i montéra a nechal to udělat pořádně?
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #13 kdy: 21.05.2018, 08:42 »

Mám trochu dilema.
Nedaleko vzniká nový objekt k bydlení. Není to rodinný domek, ale podstatně větší, pro více lidí,...
A již pouhý pohled na provedení hromosvodu cosi naznačuje...
Asi to nebude dobře...
Koho a jak přesvědčit, aby "zabil" projektanta i montéra a nechal to udělat pořádně?

Jirko, a proč si neustále dělat dilema z cizích problémů? Představ si, že o Tvoji pomoc a názory investor vůbec nestojí a je spokojený se stávajícím stavem.
Máme všichni svých problémů málo, že se musíme neustále rozčilovat nad paskvily jiných a snažit se o nějakou nápravu?
Já už jsem si řekl, "dost". Tedy do doby, než mi opět bouchnou saze a někoho ve vteřině vyřeším k jeho velikému neprospěchu  Mrknutí
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 21.05.2018, 09:13 »

Koho a jak přesvědčit, aby "zabil" projektanta i montéra a nechal to udělat pořádně?
V minulosti som sa priamo na IBP dozvedel, že pokiaľ sa  anonymné upozornenie netýka medziľudských vzťahov, ale napríklad bezpečnosti s konkrétnym popisom bezpečnostných rizík, sú povinný sa ním zaoberať.
Ako sa ale dá na cudzom objekte bez povolenia vstupu na pracovisko nazbierať dostatok relevantných dôkazov už neporadím. Úsměv
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 21.05.2018, 09:28 »

...
Ako sa ale dá na cudzom objekte bez povolenia vstupu ...
Když je Den otevřených dveří, tak každý kouká po něčem jiném...  Mrknutí

A je možné jezdit kolem podobných "ukázek hlouposti" a tvářit se že to nevidím?
(viz Občanský zákoník, mj. §5)
A to je tam ještě horší, nebezpečnější stavební prvek  zle


* DSCN0859.jpg (469.43 KB, 1383x1037 - prohlédnuto 1064 krát.)
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #16 kdy: 21.05.2018, 11:01 »

Marně hledám ten YAGI jímač v katalogu dodavatelů HROMO materiálu. Dokonce ani DEHN to nemá.

Něco jsem přehlédl?  Šok

Přidávám se k zástupu kolegů, kteří pochopili že není možné dávat rady, i ty sebelépe myšlené, těm, co o to nestojí. pokud se někdo zeptá, rád pomohu a poradím. Ale kde není zájem, nemá cenu plýtvat silami, protože se to nesetká s pochopením, spíš naopak.

Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Tibor Hanko
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #17 kdy: 22.05.2018, 10:30 »

Jsem rád, že se najdou lidé, kteří mají odvahu jasně označit za viníka STAVEBNÍ ÚŘADY.
Ja si nemyslím, že hlavný vinník sú stavebné úrady. Aj keď úplne bez viny nie sú.
Pracovník na stavebnom úrade iba skontroluje či projektová dokumentácia obsahuje aj projekt ochrany pred bleskom. Nemá dôvod kontrolovať správnosť riešenia v projekte - za to je v plnej miere zodpovedný projektant.

Rovnako tak pri kolaudácii úradník iba skontroluje či je medzi predkladanými dokladmi aj revízia - ak je, nemá dôvod kolaudačné povolenie nevydať.
Ten úradník nemôže byť odborník na všetko, on len kontroluje či sú kompletné všetky vyjadrenia od odborníkov na danú problematiku - revíznych technikov, a či sú s kladným záverom. Za jednotlivé riešenie zodpovedá projektant a revízny technik, ktorý to všetko kontroluje.

Bez kladnej revíznej správy kolaudácia nebude. Revízny technik je odborne spôsobilá osoba, ktorá musí spoznať nevhodnosť a chyby navrhnutého a vyhotoveného elektrického zariadenia.
Revízny technik je ten, kto potvrdzuje, že daná inštalácia je spôsobilá prevádzky. On má na to predpísané vzdelanie, osvedčenie, oprávnenie - nie referent na stavebnom úrade.

Takže v podstate jediný, kto, nie že môže, ale musí tento šlendrián v ochrane pred bleskom stopnúť, je revízny technik. Že sa tak nedeje, je námet na druhú tému do diskusie a námet na zamyslenie do našich vlastných radov.
Zaznamenáno

projekty, revízie, termovízia
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 42) Jakým hromosvodem se opatřují sklady výbušnin I. kategorie?
 Musí být hromosvod připojen k balkónům?
 15) Lze spojit uzemnění hromosvodu a silového zařízení?
 17) Na jaké uzemnění se připojuje hromosvod v elektrických stanicích?
 6) Spojují se uzemnění hromosvodu a silového zařízení?
 7) Kdy se nemusí spojovat uzemnění hromosvodu a silového zařízení?
 Jakou barvu použít na nové Cu přípojnice v rozvaděči?
 Je pravda, že se Cu na hromosvody nehodí nebo jsou i nepřípustné?
 Hromosvod AL
 Hromosvod Al
 Ako vypočítať a koľko by mala byť celkova hodnota bleskozvodu?
 Podle jaké ČSN revidovat hromosvod v 8/2007 ?
 Mám chtít nový hromosvod dle staré nebo nové normy?
 Jak udělat snadno hromosvod?
 Anténí stožárek a určení ochranného pásma hromosvodu ...
 Jaký typ hromosvodu použít pro plechovou střechu?
 Čo je najlepšie pri zemnení bleskozvodu? Zemniaca tyč, pásovina alebo drôt?
 Spojit kovovou konstrukci stropu se svodem hromosvodu?
 Co se svody hromosvodu uchycenými na okapové rouře?
 Povedá sa hromozvod, nie je vhodnajsi bleskozvod?
 Jaká je vzdálenost dle ČSN mezi podpěrami u hromosvodu na ploché střeše?
 Jaké má být správné provedení pro celoplechovou střechu?
 Lze spojovat drát AlMgSI svorkami FeZn?
 Jak daleko musí být umístěn bazén od hromosvodu?
 Jaký proud svodem hromosvodu je ještě normální?
 Prečo sa nič nestalo a bles neuderil?
 Jak vyřešit prostup koaxiálu plechovou krytinou a dodržet dostat. vzdálenost?
 Je normální hromosvod skrytý v zateplení budovy?
 Patri bleskozvod pod alebo nad zateplení?
 Existují svody hromosvodu v barvě omítky?
 Zrevidovali byjste tento svod hromosvodu?
 Co udělat proto aby nebyl u RD hromosvod?
 Viete mi prosím poradiť najvhodnejšie upevnenie podpier na plechovú strechu?
 Jak by jste postupovali při revizi hromosvodů v blízkosti sloupů VO?
 Je nutné propojit hromosvod a hlavní ochranné pospojování?
 Jaký je časový odstup mezi revizemi hromosvodů?
 Kde podle vás je hranice mezi opravou a rekonstrukcí hromosvodu?
 Skončí současně s ČSN 34 1390 i termín hromosvod?
 Který předpis určuje kde musí být provedena hromosvodní ochrana?
 Jak má vypadat hromosvod na střeše tvaru jehlanu?
 Musí být následující objekt vybaven LPS?
 Kde se dají koupit manžety proti stékaní vody?
 Kdy se musí chránit střešníky procházející půdním prostorem před bleskem?
 Jak řešit hromosvod na ploché střeše s níže položeným balkonem?
 Může se zemní jímací soustava bleskosvodu spojovat s místním uzemněním?
 Je vyhotovenie tohoto bleskozvodu (hromosvodu) vo dreve v súlade s normami?
 Jak správně provést uzemnění hromosvodu?
 Jaká barva se používá na skorodované části hromosvodu?
 Poradíte nejvhodnější podpěry hromosvodu na hořlavé podklady?
 Kde se mohu naučit montáž hromosvodů?
 Može byť stožiarový bleskozvod alternatívou ochrany RD pred bleskom?
 Je možné u novostavby zkombinovat měděné okapy a FeZn hromosvodem?
 Používá se hřebenová soustava i bez tyčových či jiných jímačů?
 Je za níže uvedených podmínek bezpečné připojit bleskosvod na HOP?
 Jak udělat hromosvod, když není kam zatlouci zemnicí tyče?
 Znáte normu, která popisuje jímač v ochranném úhlu antény?
 Jaké argumenty použít k přesvědčení zbudování hromosvodu?
 Kdo má kontrolovat platnost revize hromosvodu?
 Aká je najvhodnejšia trasa pre bleskozvod?
 OBO: Katalog systémů ochrany před transientními jevy TBS
 Jak spojit přerušený svod hromosvodu za ochranným úhelníkem?
 Ako najrozumnejšie urobiť bleskozvod v prípade kovodielně?
 Tipnete si podle kteých norem byl proveden hromosvod na Rudém náměstí v Moskvě?
 Môžem požadovať doplnenie SPD do projektu bleskozvodu?
 Záznam netcastu HROMOSVODY #1 Historie
 DEHN: Nové komponenty pro stavbu hromosvodů
 Nebudu potřebovat u rekonstrukce hromosvodu více svodů, než původní dva?
 Ako riešiť bleskozvod pre šikmú strechu s nízkym sklonom?
 DEHN: Požadavky na hromosvodní součásti
 CHOMUTOV: Otevřeno staronové hromosvodní centrum v LUMA Plus
 Využíváte také sortimentu Kovoblesk Opava?
 Jak se vám líbí tento bleskohromosvod?
 Wolfgang Marks o značce PROEPSTER
 Speciální hromosvod na hotelu GRANDEZZA v Brně
 Jak koresponduje s normou výraz "odhad a pravděpodobně"?
 Co všechno se měří při revizi hromosvodu?
 Metoda ochranného úhlu
 Musí být připojeny všechny balkony k hromosvodu?
 Jaký použít držák hromosvodu na hřeben střechy Röben?
 Ověřili jste jak funguje technická podpora značky TREMIS?
 Řešíte u hromosvodní soustavy použití materiálů s ohledem na výskyt holubů?
 Jak vyřešit hromosvod na plechové střeše s vyhříváním okapů?
 Jak nedělat instalaci kolem hromosvodu?
 Je dokumentováno také nějaké selhání konvenčního hromosvodu?
 Neporučíme bleskům, dešti?! (1.)
 Jsou hromosvody na telefonních sloupech dostatečné?
 Potrebujem izolovaný hromozvod?
 Proč se dnes nedávají na střechy hromosvody?
 Hromosvod a stavby s nebezpečnými prostory
 Elektrotechnická nostalgie s Jindřichem Nezvalem #8
 Nemusia sa v Maďarsku budovať u novostavieb RD hromozvody?
 Kdo je podle vás vynálezce s hromosvodu velkým "H"? Diviš nebo Franklin?
 Není samotná instalace hromosvodu, největším projevem nedůvěry v Boha?
 Máte zkušenosti s projektováním dvouúrovňového hromosvodu?
 Jak volit hromosvod na objektu mezi jinými domy a špatnými hromosvody?
 Víte, jak správně instalovat hromosvod na strom?
 Jak měl být proveden hromosvod na panelovém domě?
 S Janem Hájkem a Lukášem Rotreklem o chybách při instalaci hromosvodů
 S Janem Hájkem a Lukášem Rotreklem o chybách při instalaci hromosvodů 2
 Jak udělat hromosvod na kovové hale?
 S kolika druhy kovů se lze setkat na 25 cm2 hromosvodu?
 Mám právo na opravu, úpravu nebo rozšíření hromosvodu?
 Nemá být na skladech výbušnin oddálený hromosvod?
 DEHN: Hromosvod na kovové střešní krytině
 Chtěli byste být hromosvodářem v Riu?
 Je montáž svodu hromosvodu do ekopanelu stejná jako do polystyrenu?
 Ako overiť že vodič je pripojený na hromozvod?
 Co by měl obsahovat návrh pro realizaci hromosvodu RD?
 Je hromosvod na pasivním domě s lehkou ocelovou konstrukcí reálný?
 Podle jakých kritérií se navrhují hromosvody na objektech s plochými střechami?
 Máte svůj katalog hromosvodních součástí DEHN 2015/16?
 Máte svůj katalog hromosvodních součástí DEHN 2015/16?
 Myslíte, že je na WC pro autobusáky nutný hromosvod?
 Jak uzemnit kostelní věž?
 Mohu pripojit slnečné kolektory na bleskozvod?
 "Vnitřní hromosvody", jejich návrh, možné provedení a účinnost
 Jak instalovat hromosvod na lezeckou stěnu?
 Jak řešit doplnění hromosvodu na panelovém domě?
 Brněnský REMET chrání izolovaný vodič HVI
 Katalog Novinky DEHN 2016
 Jak se cítí hromosvodář na konci svodu?
 Jsou nějaké námitky proti zřízení hromosvodu "po staru"?
 Jak řešit podpěry vedení pro hromosvod pro hřebenáče 275x120mm?
 DEHN: Katalog hromosvodních součástí 2018
 Jak se dělají hromosvody na střechách s vegetací?
 Znáte odborníka na zhotovení posudku k hromosvodu na Ústecku?
 Opravdu Evropská unie nařídí povinně hromosvody?
 Jak vidíte problematiku připojení anténních stožárku na hromosvodovou soustavu?
 Je potrebné riešiť bleskozvod pre kemping?
 Hromosvod nebo bleskosvod, jak je to správně?
 PODCAST: V čem jsou přednášky v klubu ILPC jedinečné?
 Jak řešíte hromosvod nad bazénem na střeše RD?
 Jak identifikovat slepé rameno hromosvodu?
 Kdo, jak a za kolik provede dodatečnou instalaci hromosvodu?
 Má smysl připojit zemní kabel k hromosvodu?
 Johann Pröpster oslavil 40 let výroby hromosvodního materiálu
 Jak řešit hromosvod se stromy na střeše?
 Mohu připojit systém proti pádu ze střechy k hromosvodu?
 Může pod bazénem vést zemnící pásek hromosvodu?
 Podle jakého vzorce vybíráte jednotlivé komponenty hromosvodu?
 eDEHN: Základní principy hromosvodu
 Jak odstranit korozi na hromosvodu?
 Už víme, jak si DEHN hlídá kvalitu svorek MV!
 Pomůcky OBO pro projektování a základní znalosti
 Katalog DT TECHNIC součásti hromosvodů 2021
 Centrum hromosvodářů v Chomutově slouží už deset let!
 Jak rozpoznat neoznačený hromosvodářský materiál V2A/V4A?
 Je materiál J.Pröpster na hromosvod v pořádku?
 Kterou hromosvodní svorku byste vyhodnotili coby top?
 Vzpomínka na hromosvody
 Jak vážný problém je přerušený svod hromosvodu?
 Jak nejlépe postupovat při (re)konstrukci LPS staršího rodinného domu?
 Milan Kaucký o jedné revizi hromosvodu od stolu ...
 V jaké poloze doporučujete instalovat hromosvodní svorky?
 Jak návrhovat izolované jímací soustavy na různé typy objektů?
 Jak vyřešit nový komín vzduchotechniky se stávajícím hromosvodem?
 Kdo je odborníkem na hromosvody? Jak ho poznáme?
 Je provedení hromosvodu s využitím atiky bezpečné?
 Jak se obecně u neizolovaných hromosvodů řeší hliníkový hřebenový pás?
 Lze hromosvod vést po fasádním žebříku?
 Jaký hromosvod byste volili na venkovní sklad siláže s FVE?
 Je v pořádku, že projektant namaloval umístění jímací tyče hromosvodu na komín?
 Jak asi vypadá vzorová projektová dokumentace hromosvodu a uzemnění?
 Může vedoucí elektrotechnik VIZUÁLNĚ KONTROLOVAT hromosvody?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.072 sekund, 23 dotazů.