PETR MESTL
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« kdy: 06.05.2018, 21:35 »

Všiml jsem se, že některé starší kotelny na zemní plyn mají vypínací tlačítko hřibovitého tvaru za dveřmi a některé starší plynové kotelny ho nemají. Většinou ty větší ho mají. Platili dříve nějaké normy, které nařizovaly osazení těchto tlačítek dle výkonu kotlů nebo ho musí mít každá místnost osazená plynovým kotlem nazvaná plynová kotelna? Jaký bezpečnostní štítek má být dosazen u tohoto tlačítka centrálního vypnutí.  
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 07.05.2018, 10:56 »

Plynové kotelny se navrhuji podle ČSN 070703.
Dále v Provozním řádu kotelny bude uvedeno do jaké skupiny je kotelna zařazena

kotelny III. kategorie - kotelny se jmenovitým tepelným výkonem jednoho kotle od 50 kW do součtu jmenovitých tepelných výkonů kotlů 0,5 MW včetně a kotelny se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů větším než 100 kW, i když ani jeden z nich nedosahuje jmenovitého tepelného výkonu 50 kW, do součtu jmenovitých tepelných výkonů kotlů 0,5 MW včetně,
kotelny II. kategorie - kotelny se součtem jmenovitých výkonů kotlů nad 0,5 MW do 3,5 MW včetně,
kotelny I. kategorie - kotelny se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů nad 3,5 MW.

A podle toho se řeší i "technicko-bezpečnostní" opatření.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 07.05.2018, 12:03 »

kotelny III. kategorie - kotelny se jmenovitým tepelným výkonem jednoho kotle od 50 kW do součtu jmenovitých tepelných výkonů kotlů 0,5 MW včetně a kotelny se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů větším než 100 kW, i když ani jeden z nich nedosahuje jmenovitého tepelného výkonu 50 kW
A pak jsou ještě kotelny podměrečné, jako např. ta naše (2x48 kW).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
PETR MESTL
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 07.05.2018, 19:29 »

Všechny kotelny jsem si prošel. Jedná se o kotelny "podměrečné",  protože mají jeden nebo dva kotle do 50kW. Většina z nich je postavena po roce 2000. Přesto v některých jsou a v některých nejsou centrální vypínací tlačítka. Zvláštní je to, že se centrálním vypínacím tlačítkem, vlastně vypíná přívodní napětí do zásuvky ze které je kotel napájen. Musí tam být nebo je to jen zvýšení bezpečnosti projektanta elektroinstala ce?
Poznámka: protože mi není dostupný čl. 38, změny a) z 3/1989 ČSN 070703 již neplatné normy, tak nevím jakých kotelen se bezpečnostní vypínání vlastně týká.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #4 kdy: 07.05.2018, 20:37 »

Poznámka: protože mi není dostupný čl. 38, změny a) z 3/1989 ČSN 070703 již neplatné normy, tak nevím jakých kotelen se bezpečnostní vypínání vlastně týká.

Zde máte čl. 7.11 který řeší vypnutí.


* 070703 čl. 7.11 vyputí EI kotelen.jpg (152.9 KB, 1485x192 - prohlédnuto 1042 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Pavel Tesař
*
Offline Offline



OSVČ-www.elektroprojektant.cz


« Odpověď #5 kdy: 07.05.2018, 21:20 »

Místností pro kotle  podměrečné, jako 2x48 kW nejsou vlastně kotelny a toto nařízení se na ně nevztahuje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 07.05.2018, 21:33 »

Místností pro kotle  podměrečné,  jako 2x48 kW nejsou vlastně kotelny...
Jestli místnost vybavenou dvěma kotli, 400-litrovým bojlerem, třemi regulačními servoventily, čtyřmi oběhovými čerpadly, čtyřmi tlakovými pojistnými ventily, detektorem hořlavých plynů,  několika teplotními a tlakovými čidly, dvěma hlídači max. teplot, třemi expanzními nádržemi, hromadou ventilů a rozvaděčem MaR s řídicím počítačem chcete nazývat jinak než kotelna, tak klidně. Ale dodnes jsem si myslel, že jazyk byl vymyšlen za účelem dorozumění.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Pavel Tesař
*
Offline Offline



OSVČ-www.elektroprojektant.cz


« Odpověď #7 kdy: 08.05.2018, 20:08 »

Chápu, ale musíte si ztěžovat u ČSN 07 0703.  podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 08.05.2018, 21:00 »

Chápu, ale musíte si ztěžovat u ČSN 07 0703.  podivej
Stěžovat si nemám na co, anžto se dotyčných “podměrečných” kotelen netýká.
Citace
ČSN 07 0703 Tato norma platí pro navrhování, zřizování a provoz kotelen s parními a kapalinovými kotli na plynná paliva (dále jen "zařízení kotelen") se jmenovitým tepelným výkonem alespoň jednoho kotle 50 kW a větším a též kotelen se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů větším než 100 kW...
Mj. i z tohoto textu je zřejmé, že autoři normy nepopírají existenci kotelen menších  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Pavel Tesař
*
Offline Offline



OSVČ-www.elektroprojektant.cz


« Odpověď #9 kdy: 15.05.2018, 13:40 »

Správně a pak vás nic nenutí tam to nouzové tlačítko dávat.  tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Ryšavý
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 16.05.2018, 07:46 »

Náhlédneme-li do definic 07 0703:

kotelna - samostatná budova, stavební objekt, zvláštní přístavek či místnost nebo vyhrazený prostor, ve kterém je umístěn jeden nebo více kotlů se zařízením nezbytným k jeho bezpečnému provozu

pak zjistíme že dolní limit pro označení "kotelna" je stanoven: jeden kotel. Podměrečná kotelna je kotelna nespadající do žádné kategorie (I, II, III) ale nevidím důvod proč ji neříkat kotelna.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 16.05.2018, 08:29 »

Náhlédneme-li do definic 07 0703:
Nahlédneme-li do definic 07 0703, tak zjistíme, že se netýkají "malých" kotelen, o kterých je řeč, takže odkazování se na 07 0703 nemá význam. Jinak samozřejmě "malá" kotelna je taky kotelna. Možná stojí za připomenutí, že pro "velké" kotelny platí NV 101/2005 Sb.,  čl. 12,  a to bez ohledu na médium, kterým se ohřívá voda.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 16.05.2018, 08:32 »

Ano míti malou kotelnu je společensky poněkud degradující tanecek tanecek tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 16.05.2018, 08:54 »

Ano míti malou kotelnu je společensky poněkud degradující tanecek tanecek tanecek
Chtělo by to složit nějaký popěvek a la:
Můj nenápadný švagr
má na zahrádce bagr,
můj švagr
má bagr
pro potěšení...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #14 kdy: 16.05.2018, 21:18 »

Kdesi stojí víska malá
a v ní domek cihlový
do kotle tam topič dává
s uhlím lahve petkový.

Sousedi ho nemaj rádi
když zatopí plastama
říkaj mu i kamarádi
netop těma flaškama

Na plyn přitom visí kotlík
u bojleru na stěně
velikostí spíše střízlík
jenže vůbec nehřeje

velikostí plyňák prcek
bez tlačítka stopnutí
snížím účet domu všecek
ventil stočím k vypnutí

Zapni ventil tuten vole
neušetříš korun nic
nohy hoď si z gauče dole
plast do žlutých popelnic

tak se končí příběh celý
radu dává on i ten
Elektrika opět změní
dobrou radou celý den


Omlouvám se za pokus o pár rýmů, ale snažil jsem se chopit výzvy kolegy Fuka, jak umím. Na text písně, nebo popěvek to ale není ani z daleka.
No, elektrika mi jde mnohem lépe a snadněji  Jsem v rozpacích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 17.05.2018, 08:40 »

velikostí plyňák prcek
bez tlačítka stopnutí
snížím účet domu všecek
ventil stočím k vypnutí

Ani jsme netušili, co v tom Honzovi všechno jest....congra tulacion

 Úsměv Jsem v rozpacích

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 17.05.2018, 09:41 »


  Dobré dílo, teď už jen zhudebnit. Díky.


 Zpět k problému:  Znám jednu kotelnu, kde je stoptlačítko tak blbě, že se ho podařilo vypnout nechtěně při vstupu do místnosti - naštěstí nikoliv mně. Většina kotelen (patřičně velkých) co znám je tlačitkem vybavena a nepřipadá mi to nijak problematické. Lepší, když je, než kdyby v případě potřeby chybělo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #17 kdy: 21.05.2018, 11:31 »

Kdesi stojí víska malá...
Super!  funny
Trochu jsem si dal na čas, protože jsem řešil taky vlastní verzi pojatou jako parafrázi na Mládka (to má tu výhodu, že noty už jsou napsané  Smích ). Právě mě napadlo řešení posledního detailu, tak tady to je:

Můj z Elektriky přítel
má v suterénu kotel,
můj přítel má kotel
pro potěšení,
když zapaluje hořák,
tak cítí, že je pašák,
je pašák, když hořák
zažhne kotelní.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Může mít staveništní rozváděč pro funkci nouzového vypnutí napěťovou cívku?
 Musí být ve stolařské dílně central stop co vypne všechny stroje?
 Která norma řeší umístění STOP tlačítka hlavního vypínače rozváděče?
 Musí mít kuchyň centrální STOP vypínající současně i světla?
 Jak řešit STOP tlačítka rozvaděčů v případě častého podpětí?
 Kde a za jakých podmínek má být umístěn nouzový vypínač strojovny?
 Nemá někdo blokové schéma zapojení cetrálního tlačítka stop?
 Musí mít přípojnicový rozvod bezpečnostní vypínání?
 Musí byt STOP tlacitko u stavenišťového rozvaděče uzamykatelné?
 Musí mít stavba (RD, BD,.)tlačítko central stop, total stop pro vypnutí el. ?
 Je toto zapojení nouzového stop tlačítka správně?
 Jak řešíte CENTRAL a TOTAL STOP ??
 Která norma řeší stop tlačítka?
 Co používáte jako "Total stop" podle ČSN 73 0848 ?
 Je třeba centrálmí stop tlačítko na starém stroji?
 Jaké mohou být vypínací časy u tlačítek Central Stop a Total Stop?
 Jak má vypadat označení "Total stop"?
 Jak často kontrolovat funkci nouzového zastavení?
 Lze použít spojení L a PE za chráničem k nouzovému vypnutí?
 Jak se realizovaly obvody nouzového zastavení v dobách dřívějších?
 Je potřeba nouzové stop tlačítko na zařízení bez pohyblivých částí ?
 Je možné spraviť central stop s napäťovou cievkou?
 Proč tlačítko Central stop se spíná do zkratu?
 Lze aplikovat ČSN EN 13525 na štěpkovače pevně zabudované ve výrobních linkách?
 Jsou nutné vypínače v kuchyni restaurace před spotřebiči?
 Jak připojit tlačítko nouzového zastavení k jističi 250A?
 Mohu pro vypinani hlavniho jistice/vypinace pouzit jeho napetovou spoust?
 Jak řešit Central STOP v bytovém domě s více vchody?
 Který zákon nebo předpis nařizoval na staré soustruhy dosazovat stop tlačítka?
 Jak postupovat při dle ČSN nesprávném zapojeni central stop?
 Je oprávněný požadavek hasičů, na označení Total Stop u RD?
 Jakým textem se má označit tlačítko nouzového zastavení?
 Eaton uvedl na trh novou řadu tlačítek nouzového zastavení
 Existuje alternativa k běžně používaným vypínačům TOTAL STOP a CENTRAL STOP?
 Jak vhodně navrhnout bezpečnostní obvod pro hlídání krytu stroje?
 Existuje norma popisující provedení obvodu Stop tlačítko laboratoře?
 Instalovali jste ruční tlačítka odkouření?
 Jaké jsou požadavky na stykač k nouzovému zastavení ?