Tomas M.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« kdy: 05.05.2018, 08:57 »

Účastnil jsem se měření elektromagneti cké kompatibility (rušení zpět do sítě) rozvaděče pro strojní zařízení.

Rozvaděč je plastový, konstruován pro připojení k síti TN-S, obsahuje 4 frekvenční měniče (3 jsou na 3x400V - 1.5kW, 1 na 1x230V - 0.37 kW) výrobce Invertek, se zabudovaným EMC filtrem, který by měl splňovat EMC normy pro obytné prostory. Dále je v rozvaděči spínaný zdroj zn.Weidmuller 24V DC/3A na PLC + Displej, napájený 1x230V.

Tak a teď k problému, rozvaděč byl posuzován z hlediska EMC pro průmyslové - tudíž benevolentnějš í limity EMC.

Prakticky se nepodařilo i po různých úpravách docílit splnění těchto limitů na N.

Když jsme měřili samostatně napájecí stranu frekvenčních měničů, byly skutečně splněny limity i pro obytné prostory, když jsme měřili celkový přívod rozvaděče, tak fáze byly OK - přibližně 5 dBμV pod limitem, ale N byla neustále přetížena - přibližně 3-5dBμV nad limit, na frekvencích od 2.6 do 3.5MHz. Zkoušeli jsme vytáhnout všechny N vodiče mimo žlaby v domění, že se na nich rušení indukuje souběhem s ostatními kabely, situace se prakticky nezměnila. Zkoušeli jsme vypnout v rozvaděči všechny jednofázové spotřebiče, včetně jednofázového FM, nicméně N byl neustále nad limitem.

Stačí, aby byl v chodu jeden třífázový FM, do kterého N není vůbec přiveden, a rušení se přes N dostává zpět do sítě. Přitom když změříme samotný přívod měniče 3+PE, tak je OK.

Jediná situace fungovala - a to když jsme v rozvaděči přizemnili nulu (vím, že to není řešení, neb za bodem rozdělení by se N+PE neměla spojit, ale zkrátka jsme to vyzkoušeli a fungovalo to).  

Měření dělali pánové z SZU, měřící aparatura byla oddělená od napájecí sítě.  

Zatím se jako jediná možnost jeví použití ještě externího EMC filtru hned za hlavním jističem, což jsme zkoušeli a v tom případě jsme se do limitů vešli.

Nenapadá vás, kudy se rušení dostává na pracovní nulu a jak jinak by se situace (alespoň pokus) dala řešit? Zdroj rušení je v FM, nicméně spíše by mi dávalo smysl, kdyby se rušení vyskytovalo na fázích a nikoliv na N.


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #1 kdy: 05.05.2018, 12:31 »

Podle mého názoru to způsobují kapacitní vazby vedení, spotřebičů aj. Já bych zkusil mezi N a PE zapojit kondenzátor, např. 220nF/1000V.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 05.05.2018, 18:08 »

...mezi N a PE zapojit kondenzátor, ...
Pokud by byl přívod pouze 3L+PE a i filtr byl také jen mezi L a PE, pak by mělo jistou logiku zkusit "vysokofrekvenč ně" propojit N a PE (když přímo se to za bodem rozdělení udělat nemůže)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Tomas M.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 06.05.2018, 10:24 »

Děkuji za tip, vyzkouším.

V podstatě EMC filtr, který jsme tam na zkoušku dali a s kterým je to OK, je také soustava několika kondenzátorů mezi fázemi, N a PE. A jelikož fáze jsou v rámci limitu a není potřeba je odfiltrovat znovu, tak samostatný kondenzátor mezi N a PE by bylo minimálně ekonomičtější řešení...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak odstranit rušení způsobené tlumivkami?
 Dáte mi tip na nějaký odrušovací člen?
 Jak odrušit zdroj rušící TV?
 Čim vzniká "rušivý proud"?
 HELUKABEL: Speciální kabely zabraňují rušení v rozvodné síti
 Ruší CCTV signál LED reflektor nebo pohybový senzor?
 Jde nějak odrušit rušení od impulzního zdroje?
 Jak odrušit střídavou cívku u relé?
 Jak odrušit elektromagnetické záření od rozvodny?
 Jak odstranit rušení rádia pří zapnuti led osvětlení ?
 Jak zapojit odrušovací kondenzátor TC259?
 Jak odrušit napájecí zdroj?
 Lze odstranit pískání repro malého rádia?
 Jak se zbavit rušení rádia LED halogenem?
 Co zpusobuje ruseni krokového motoru a jakym zpusobem jej lze dobre odstranit?
 Jako odrušit LED žárovku na motocyklu?
 ARisk#8: S jakými rušeními lze počítat v systémových instalacích?
 Je možné rušení IR dálkového ovladače stmívatelnými zářivkami?
 Má někdo praktickou zkušenost s odrušením LED driverů?
 Lze odrušit křovinořez?
 Doporučíte přepěťovou ochranu také proti provozním špičkám spotřebičů?
 Čím odrušit zářivku 2x58W s el. předřadníkem aby nerušila radiopřijímače?
 Může být doutnavka zdrojem EMC rušení?
 Jak identifikovat zdroj rušení které vidím analyzátorem?
 Existují zásady při odstraňování odstranit brumu z nn vedení na audiozařízení?
 Jak ochránit měnič proti PWM rázům filtrem nebo tlumivkou?
 Jak odrušit nepříjemné rušení v PC reproduktorech od mobilního telefonu?
 Jak vysvětlit zkratku EMI?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.06 sekund, 23 dotazů.