Autor Téma: Průřezy vodičů v bytech a jejich jištění  (Přečteno 11864 krát)
Autorský článek
« kdy: 27.04.2018, 08:02 »

Průřezy vodičů v bytech a jejich jištění
    Zopakujme si nekonečnou polemiku o průřezech a zatížení vodičů. Domovní přípojky jsou realizované prostřednictví m sítě TN-C a bytové rozvody již TN-C-S. Uvedené průřezy není nutno kontrolovat podle účinků zkratových proudů ani na vypínací proudy. Vedení ukládaná na hořlavý podklad a do hořlavých hmot se po­dle ČSN 33 2312 mají přednostně jistit jističi. Uvedené hodnoty platí pro obvody do délky 30m.

    Zdroj: zde...


   


    Co pozitivního a konstruktivníh o byste doplnili k této informaci?
   
Průřezy vodičů v bytech a jejich jištění
   
Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 27.04.2018, 09:42 »

Ta poznámka k tabulce přidává akorát oleje do ohně.
Jak poznám renomovaného výrobce?,  dobrá zde bych si tipl tak 5 značek.
Jak prověřím vypínací schopnost?,  odečtem charakteristik y se ověřuje tanecek
Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #2 kdy: 27.04.2018, 12:28 »

Ta poznámka k tabulce přidává akorát oleje do ohně.

Tak to teda panu Dvořáčkovi pěkně děkuju.

Už vidím, jak mě utře kdejakej pučmidrát, že ta jednapětka na zásuvky je OK, protože tam dal renomovaný jističe a četl v příručce, že se to tak může. A já si argument z ČSN 33 2130 mohu strčit za klobouk ...
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 27.04.2018, 13:36 »

Co jsou to nové typy jističů renomovaných výrobců? Čím se liší od nějakého standardu podle normy pro jističe?
V čem spočívá prověření vypínacích schopností?
Nevydrží přetížení 45% tak dlouho?
Budou "padat ochotněji"?
Aby těch pár desetikorun ušetřených na kabelu nepřineslo nechtěný pokles komfortu a využitelnosti elektroinstala ce.
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 27.04.2018, 13:48 »

Od jisté doby nové a nové,  publikace věčných spisovatelů neberu zcela vážně. Mrknutí
Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 27.04.2018, 13:52 »

Od jisté doby nové a nové,  publikace věčných spisovatelů neberu zcela vážně. Mrknutí

 Palec vzhůru Palec vzhůru boss
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Pavel Ryšavý
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 27.04.2018, 14:09 »

Tak to teda panu Dvořáčkovi pěkně děkuju.

Už vidím, jak mě utře kdejakej pučmidrát, že ta jednapětka na zásuvky je OK, protože tam dal renomovaný jističe a četl v příručce, že se to tak může. A já si argument z ČSN 33 2130 mohu strčit za klobouk ...
Předpokládám že v souladu s příručkou budou nainstalovány jističe s charakteristik ou L, vy si argument z normy ponechte, jistě ho využijete, norma hovoří o jističích charakteristik y B.

Ehm ... dělá vůbec někdo ještě L? (jen že bych chtěl vidět ten nový jistič charakteristik y L od renomovaného výrobce)
Zaznamenáno

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #7 kdy: 27.04.2018, 15:25 »

Osobně jsem vždy bral některé školitele i některé zdejší přispěvatele něco jako hlas boží. Od jisté doby si rád ověřím zda poskytnutá informace je pravdivá, či nikoliv tím, že si to dodatečně dohledávám. Chybu uděláme občas každý. Mnohem řídčeji se stává to, že můj názor, nebo výklad konkrétního článku je odlišný od publikovaného.
Nevím jaké zpětné vazby se dostává "polobohům" (myšleno samozřejmě s nadsázkou  Mrknutí ) ale nám "poddaným v podhradí" radím použití selského rozumu a ověřování informací.


Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #8 kdy: 28.04.2018, 11:46 »

Od jisté doby nové a nové,  publikace věčných spisovatelů neberu zcela vážně. Mrknutí

Přesně tak.
Občas mi přijde, že těmto spisovatelům buď malinko ujíždí profesní vlak, který projíždí realitou a nebo si svými výplody masírují své libido a dělá jim to moc dobře.

Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Bude mi stačit průřez přívodního kabelu 4x4?
 Je mozne zvysit prurez zapojenim vice paralelnich vodicu v jednom kabelu?
 Jaký zvolit průřez jednofázového kabelu na 800 m?
 Jaké použít vodiče na stoupací vedení v paneláku?
 Jaký vn kabel (Al, Cu) byste zvolili vy? Al 400A/500 nebo mm2 spíše Cu menšího průřezu?
 Jaký průřez kabelu použít k připojení rozvaděče z pojistkové skříňky?
 Je mozné provést el.instalaci drátem 1,5 pro zásuvky a jistit to 16A jisticem?
 Která norma umožňuje používání kabelů s Al jádry od 16mm2?
 Kde mám sehnat tabulku, pro jištění průřezů kabelu?
 Jak zvolit průřez paralelních vodičů?
 Jakým způsobem zohlednit různé uložení kabelu při výpočtu dimenzování?
 Kde sehnat měrku na kabely ?
 Jaký může být důvod oteplení kabelu od boileru?
 Jaký je nejnižší průřez silových vodičů v nn rozváděči?
 Je dimenze kabelu 5Cx4mm2 na 51m pro 15kW dostatečná?
 Mohu snížit průřez vodiče v rozvaděči sloužící k propojení jednotlivých jističů?
 Kabel se dimenzuje se podle podle max výkonu nebo soudobosti?
 Jaký zvolit průřez kabelu ve vzduchu pro 2x2,2kW?
 Pokud dám dva dráty o průřezu 1,5mm2 měď, zvětším tím průřez na dvojnásobek?
 Jak vypočítat průřez vodiče k elektromotoru?
 Jak velký průřez potřebuji pro 350 metrů kabelu na jehož konci bude zátěž 8kW?
 Mám uvažovat pro zásuvky Cu 2,5, když je nyní dostačující Cu 1,5?
 Jaký má být správný průřez vodiče od hodin k jističům a klemy mezi jističi?
 Proč je doporučený jiný průřez pro pevné a laněné vodiče?
 Jaký má být spravný průřez vodiče v RE 10 nebo 16 mm2?
 Co je myšleno průřezem kabelu cyky 3x2,5/5x2,5 ?
 Jak zvolit průřez kabelu pro připojení troleje zařízení se zatěžovatelem S3-60%?
 Proč má pevný zásuvkový obvod průřez 2,5mm a pohyblivý přívod jen 1,5mm?
 Jaké proudové (nebo výkonové) zatížení lze použít pro vodiče 0,5, 1 a 1,5 mm2?
 Používáte a používáte často měrky vodičů?
 Jaký průřez drátu na 12V/5A na cca 17m?
 Podľa čoho dimenzovať prierezy vodičov v rozvádzačoch?
 Jak dimenzovat vodič při 12V, 3.5A DC?
 Jaký průřez vodiče v elektroměrovým rozvaděči s jističem 80A?
 Jaký průřez vodičů zvolit k 6ks reflektorům 300W/12V?
 Mohu použít kabel 4x1 v pevné instalaci?
 Jaký průřez vodiče zvolit na 12VDC/10,5A a délce kolem 4-5m?
 Lze spojit vodiče a získat tak větší průřez?
 Jednoduché určení jištění
 Ako sa počíta prierez vodičov pre ventilátor s dlhšou rozbehovou rampou.. ?
 Jaký je vztah mezi průměrem žil a průřezem kabelu?
 Jaký byste doporučili průřez vodiče v závislosti na proudu?
 Má smysl tahat odbočku od HDS v CYKY 4x10?
 Podle čeho se určuje průřez vodiče z rozvaděče do MET?
 Jaký význam má používání menších průřezů u vodičů N, PE než u vodiče L?
 Jaká je tolerance průřezu žil silových kabelů?
 Jak vypočítat minimální průřez vodičů pro svodič přepětové ochrany FVE?
 Za jakých okoností je možná změna průřezu vodiče bez jištění?
 Jaký má být průřez nulového vodiče k elektroměru?
 Jaké průřezy vodičů zvolit pro napájení technologie s jmenovitým odběrem 220A?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.057 sekund, 23 dotazů.