Autor Téma: Jak vyhovět požadavku výrobce svařovacího invertoru na 22A v 1f zásuvce?  (Přečteno 9769 krát)
Jan P
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« kdy: 29.04.2018, 12:58 »

Chtěl bych pořídit jiný svařovací invertor, ovšem při procházení manuálů výrobce jsem u 80% kusů nalezl, že požadují jištění 22A a ještě charakteristik u D. Svářečka má přitom origo přívod s klasickou 230V zástrčkou. Je mi jasné, že to v obyč. zásuvce pojede při běžném svařovacím proudu kolem 80-100A, ale není to ono, když není možnost využít něco naplno.

Jak se tohle řeší, když snad všechny obyč. zásuvky jsou do 16A? Jediné, které jsem našel pro vyšší proud jsou kulaté, podobné pro 400V, ovšem se 3 kolíky. Kromě varianty, kdy bych musel na zeď dát tuto velkou zásuvku a ustřihnout zástrčku na svářečce, mne nic nenapadá.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #1 kdy: 29.04.2018, 21:39 »

Předpokádám že koukáte na to nejlevnější co se dá sehnat. Tomu by odpovídal návod výrobce který nejde dodržet a který se tím zbavuje všech možných problémů s reklamacemi.
Když se podívám na jen trošku kvalitní svářečku, najdu tam nejhůře 16D/1. Ale zcela běžně  i 16B/1.
Stačí vám to jako odpověď?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jan P
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 29.04.2018, 21:49 »

Je pravda, že se nedivám na svářečky za 100.000Kč, ale na takové to domácí žvýkání není třeba moc drahž stroj.
Dívám se třeba po Omicron Gama 1550 nebo 1750. Jedna chce 20A, druhá 23A. Oboje uvádí 230V
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 29.04.2018, 22:19 »

Chtěl bych pořídit jiný svařovací invertor, ovšem při procházení manuálů výrobce jsem u 80% kusů nalezl, že požadují jištění 22A a ještě charakteristik u D. Svářečka má přitom origo přívod s klasickou 230V zástrčkou. Je mi jasné, že to v obyč. zásuvce pojede při běžném svařovacím proudu kolem 80-100A, ale není to ono, když není možnost využít něco naplno.

Jak se tohle řeší, když snad všechny obyč. zásuvky jsou do 16A? Jediné, které jsem našel pro vyšší proud jsou kulaté, podobné pro 400V, ovšem se 3 kolíky. Kromě varianty, kdy bych musel na zeď dát tuto velkou zásuvku a ustřihnout zástrčku na svářečce, mne nic nenapadá.
Výrobci svářeček taknějak kecaj všichni.
Pokud je v manuálu uveden max.proud 100A, vězte že realita se pohybuje kolem 85A.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #4 kdy: 29.04.2018, 22:24 »

První invertor, co jsem našel požaduje jištění 16A char. C a stojí cca 4.000,-. Maximální svařovací proud okolo 140 - 160A.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #5 kdy: 29.04.2018, 23:38 »

Jistič 16A vypne proud 22A déle jak za 10minut, elektroda se odtaví do 2minut.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Juraj Rojko
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 30.04.2018, 11:08 »

A co vám na vaši otázku odpověděl výrobce?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #7 kdy: 30.04.2018, 18:58 »

Těch 22A je na maximální výkon ,  katerý doma nikdy nebudete 24 hodin potřebovat!!
Jak píše  ACEOF ACES !

Já mám invertor, kde je také max 25A /230V a svařuji dost a silné železo a za 4 roky ani jednou nevypadnul jistič z běžných zásuvek 16A/B ! tanecek
Tak si to nějak přeberte! Mrknutí

PS : Nevíte kdo by to pak používal, když je klasická zásuvka 16A max a revize nepovolí dát silnější jistič!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 30.04.2018, 19:24 »

Pak jsou ještě průmyslové zásuvky. a ty jsou pokud vím na větší zátěž a jištění.
Ano musel by být samostatný přívod s jištěním jen na tu svářečku.
Toto by mělo vyhovovat zadání....
Průmyslové vidlice a zásuvky ABB 2P+PE, 200-250 V AC
ABB 2CMA167172R100 0 Zásuvka nástěnná, 3p.,  32 A, IP67, 6 h, šedá-modrá.
ABB 2CMA166722R100 0 Vidlice, 3p.,  32 A, IP67, 6 h, šedá-modrá.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 30.04.2018, 19:55 »

Když to potřebuješ pro práci v terénu, tak je to platprtný a souhlas s kolegou Šohajdou. Když si budu zařizovat profi zámečnickou dílnu, tak jo, ale asi zase budu pokukovat po lepším stroji. Malé invertory jsou převážně do terénu a tam je kolikrát problém najít použitelnou obyč. zásuvku jištěnou 16A.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 30.04.2018, 22:28 »

Slušné invertory drží na 16A, bez problému.
Také ho používám na montážích v terénu.
Další věc je ta, že při svařování je potřeba perfektně očištěný svařovaný materiál...
Svářečka bere menší proud a nebliká ....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Jan P
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 01.05.2018, 09:28 »

Děkuji všem za odpovědi. Výrobce se k tomu vyjádřil jednoduše, když to shrnu - vzhledem k tomu, že přístroj obsahuje běžnou 230V zástrčku, bude fungovat. Nicméně proč tedy požadují něco, co není "běžná zástrčka ani zásuvka" schopna dlouhodobě a bezpečně splnit, to už mi nenapsali.

Každopádně je mi jasné, že při nejčastěji nastaveném proudu 80-100A to fungovat bude.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #12 kdy: 01.05.2018, 10:38 »

Svařovat obalenou elektrodou, invertorovým svařovacím zdrojem zapojeným v 1f zásuvce jištěné jističem 16A, je možné i svařovacím proudem 160A.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jak si mohu zpočítat soudobý elektrický příkon?
 Jaký musí být přívod do domovního rozvaděče pro přímotopy?
 Je 15A jistič dostačující pro provoz elektrické trouby ?
 Ktera norma pojednava o prurezu vodice v napajecim kabelu k pocitaci?
 Je mozné provést el.instalaci drátem 1,5 pro zásuvky a jistit to 16A jisticem?
 Je přívodní kabel 4B x 25 pro stroj 150kW dostačující?
 Jaký použít průřez vodičů pro přívod 400V k peci o výkonu 16kW?
 Spočítáte mi prosím, zda náš hlavní jistič zvládne další akumulační kamna?
 Jak velký jistič zvolit před elektroměr?
 Jaký typ a průřez kabelu použít pro vedení v zemi k dílně?
 Čím může být způsobeno toto podpětí?
 Je správné vedení k RD s jističem 3x25A kabelem 4x10mm2?
 Jak se vypočítá tloušťka kabelu na světla a zásuvky?
 Jak vyměnit jistič 15A za 25A ?
 Postačí posílit stávající vedení o další kabel CYKY 5Cx2,5?
 Poradíte mi s příkonem pro větší hospodářskou místnost?
 Bude mi stačit pro 6kW motor kabel 5x2,5 CYKY?
 Pomůže další jistič s jinou charakteristikou proti vybavování původního?
 Jaký je vzorec pro výpočet průřezu přívodního kabelu?
 Pomůže mi měnič 230/110 pro napájení nabíječky u USA?
 Co znamená označení 16 (4) A u maximálního proudu spínače?
 Je kabel CYKY 5Cx6 dostatečný pro přívod bytu?
 Jak zjistím, že přívod do domu je dostačující pro změnu jističe z 1x25A na 3x25A
 Stačil by mi CYKY 1,5 pro napájení svítidla 60W a jednoho PC?
 Jaký použít kabel a jistič na jištění el trouby zapojený se sklokeramikou?
 Aký istič pre 5kW bojler?
 Utáhne menič z 12v na 220v třeba laptop?
 Mohu se zeptat na doporučený průřez vodiče a potřebné jištění spotřebiče 9W?
 Jak navýšit příkon pro TČ se stávajícím vedením?
 Kolik stojí navýšení příkonu?
 Jaký průměr vodičů pro prodlužovací kabel k přístroji o výkonu 3kW?
 Jak obstarat dočasné navýšení příkonu?
 Bude ventilátor 3F/480W fungovat při CU1,5 na délce 80m?
 Jak výkoný elektroagregat mám pořídit pro chatku?
 Stačí CYKY 5x4 pro přívodní kabel od elektroměru k bytové rozvodnici?
 Jaký kabel zvolit když mám hl. jistič 25A?
 Jak vypočítat jakým proudem lze zatížit kabel ke stavebnímu rozvaděči?
 Jaký zvolit průřez delšího vedení pro TV a plazmu?
 Jaký jistič, přívodní kabel a jeho zapojení by jste doporučovali pro 40kW?
 Musim při vyměně hlavniho jističe (z 25A na 32A) nechat udělat revizi?
 Bude stačit zásuvka 32A na motor 15kW 28,5A?
 Bude tento privodni kabel do RD dostačující ?
 Může bojler způsobovat přetížení jističe?
 Postačuje 5Cx2,5 při 85m na 1500+1500+3000W?
 Jaký maximální soudobý příkon může být u hlavního jističe 40A?
 Mohu zapojit do zásuvky jištěné 16A prodlužku 3x1mm2 max. 10A?
 Jaké je nutný jistič a průřez vodiče pro automatickou pračku o příkonu 1,5 kW?
 Jak zapojit pilu 1800W v domě s hlavním jističem domu 3x16A?
 Jaký je postup vyměny zaplombovaného rozvaděče pod elektroměrem?
 Jakou velikost jističe zvolit pro ponorné čerpadlo když znám jen přikon a vykon?
 Bude nutná výměna jističe 1x25A pro klimatizaci 2,55kW?
 Co vše mohu s příkonem 1x20A uvažovat za spotřebiče?
 Proč mi nejde vyměnit pojitka 20A za vyšší?
 Proč elektrocentrála 750W neutáhne ledovač 160W?
 Jakou velikost jističe použít pro vypalovací pec o příkonu 12 kw?
 Jaké je maximální možné zatížení domovního rozvodu jištěného 25A jističem?
 Proč je u spotřebiče se sítovou vidlicí doporučováno jištění 20A?
 Jakou velikost jističe a přívodního kabelu použít pro 27,7kW?
 Jaký průřez vodiče z elektroměrového do bytového rozvaděče? Dle projektanta.
 Jakou velikost jističe zvolit pro troubu (15kW)?
 Je výměna hlavního jističe od elektrikáře levnější než od ČEZu?
 Jaký zvolit kabel pro připojení filtračního domku?
 Můžete mi prosím spočítat potřebný příkon?
 Stačí pro indukcni desku Mora 230V/16A hlavní jistič 20A?
 Poradíte zda můj příkon zvládne ještě kombinovaný sporák 3,4kW?
 Postačí 3x16A pro plně elektrifikovaný byt?
 Jak rozchodit "3kW soustruh" na 16A 3F jističi char.B?
 Existuje sklokeramika s troubou na jednu fázi?
 Jakou velikost jističů dát za původní staré v bytě s 1F přívodem ?
 Jakou zvolit velikost hlavního jističe dle níže uvedených spotřebičů?
 Jaký je max. odběr proudu u průtokového ohřívače, který je 9kW a 3x400V?
 Jaké jsou možnosti využití hlídacího proudového relé v domácnosti?
 Vydrží mi pojistky pokud omezím vyšší příkon ohřívače?
 Lze provozovat více spotřebičů než zvládne hlavní jistič?
 Kolik mě bude stát změna z 1/20A na 1/25A nebo z 1/20A na 3/20A u ČEZU?
 Jaký rozpočet uvažovat pro navýšení jistice v paneláku na tři fáze?
 Proč není dostatečný přívod 16A/5x2,5 pro 3 fázovou desku 7kW?
 Jak zvýšit nedostatečný rozběhový proud čerpadla napájeného elektrocentrálou?
 Lze připojit vířivku 5,4kW na jednofázovou zásuvku 16A?
 Lze sušičku zapojit na sdílený jistič?
 Lze přetížit jistič 3x10A na jedné fázi o 1A?
 Jak definovat příkon prodejního stánku aby nedocházelo k výpadku jističů?
 Jakou velikost jističe zvolit pro zahradní chatu?
 Utáhne stávající elektroinstalace průmyslový bojler?
 Zvládne jednofázový jistič 15A vaření a pečení?
 Lze sloučit tři fáze do jedné?
 Vyplatí se pro byt 2+1 třífázový příkon?
 Podle čeho mohu odhadnout spotřebu budoucích elektrospotřebičů do bytu?
 Jak výkonný elektrokotel lze připojit na třífázový hlavní jistič 25A?
 Může být jistič 16A dostatečný pro myčku i elektrickou troubu?
 Jak se vejít do příkonu 3x20A s nadlimtním odběrem dalších spotřebičů?
 Jak zvýšit napětí na dálkovém kabelu?
 Proč elektrikáři říkají, že 3x25A není 75A?
 Proč stojí změna jističe z 1x25A na 3x25A 11.000Kč?
 Lze provozovat 15kW elektrokotel s jištěním 3x16A?
 Jak změřit maximální odběr spotřebičů?
 Utáhne rozvodnice (kombinace 400V + 230V) myčku i gril?
 Jde elektricky sporak s prikonem 7.8kW pripojit do jednofazove 16A zasuvky?

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.053 sekund, 24 dotazů.