Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Pracovní zóna
| |-+  -B- 30 denní zóna dostupných diskusí
| | |-+  DEHN: Proč používat izolovaný vodič HVI?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 [2] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: DEHN: Proč používat izolovaný vodič HVI?  (Přečteno 15279 krát)
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #18 kdy: 13.12.2018, 14:32 »

Vidím, že na penězích nezáleží, v tom případě v bezpečné vzdálenosti kolem toho domku postavit čtyři dostatečně vysoké železné sloupy a na nich plechovou střechu nad domkem.
Asi bych nehodnotil cizí peněženku, tedy pokud bych nebyl seznámen s výpočtem míry rizika. Neznáme záměr investora.

Apropo ...

Mám spolužáka, s několika pojistkami (živelné, životní, domácí ...). Pojistil vše co šlo. Jeho bratr sice má co pojistit, ale prý nemá pojištěné vůbec nic. Z mého pohledu do toho nemám co kecat. Je to na obou z nich jak se rozhodnou, ne?

Myslím, že o důležitosti toho domečku by mohl říct někdo od drah. Jirka Schwarz nebo Milan Hudec?
Zaznamenáno

Elektrika NENÍ časopis!  
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #19 kdy: 13.12.2018, 17:53 »

...
Myslím, že o důležitosti toho domečku by mohl říct někdo od drah. Jirka Schwarz nebo Milan Hudec?
Já toho za dlouhých zimních večerů mohu napsat...
Ale tady mi trochu uniká jaký domeček...Dome čků je spousta nejen na železnici a najít nějaký bez chyby není jednoduché...

A možná vím proč. Zažil jsem školení, celkem pěkně připravené... A byl tam i pan projektant. Jeden z těch, co jsou přesvědčeni, že to dělají dost dlouho, takže to umí nejlíp... A jeho cíle na školení byly jasně - sebrat reklamní propisovačky, sežrat občerstvení a především si odnést ten papír s bodíkem do vzdělávacího systému "spolku jehož jméno se nevyslovuje"
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #20 kdy: 13.12.2018, 19:34 »

Domečků je spousta nejen na železnici a najít nějaký bez chyby není jednoduché...
[/i]
No snad ten, který je zobrazený v souvisejícím článku přece. Z jedné strany to vypadá na páni/dámy, ale to by tam snad SŽDC necpalo HVI. Mám zato, že tam bude nějaká technologie souvisící s tou železniční zastávkou, ne? A o tom by třeba ČD Telematika mohla něco vědět.
 piskaci
Jirko, vyklopto prosím a nedělej Vlastu!  tanecek
Zaznamenáno

Elektrika NENÍ časopis!  
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #21 kdy: 13.12.2018, 21:12 »

Já nehodnotím cizí peněženku.
Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #22 kdy: 15.12.2018, 15:40 »

Tak místní dělníci hovořili o trafostanici a jejich šéf o drážní technologiích. Pak je takový stupen ochrany asi opravdu namístě. Pokud je tedy v té "kadibudce" cokoliv za několik miliónů ...


* slp-sczd-technologie-1.jpg (263.43 KB, 4032x3024 - prohlédnuto 357 krát.)

* slp-szdc-technologie-2.jpg (357.92 KB, 4032x3024 - prohlédnuto 372 krát.)

* wc-bez-hvi.jpg (298.5 KB, 4032x3024 - prohlédnuto 346 krát.)
Zaznamenáno

Elektrika NENÍ časopis!  
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #23 kdy: 15.12.2018, 17:20 »

Myslíte, že je na místě špatně udělaný hromosvod?
Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #24 kdy: 15.12.2018, 18:02 »

Myslíte, že je na místě špatně udělaný hromosvod?
Ono to je problém posoudit.
Protože v úvodu ČSN EN 62305-1 najdeme něco o tom, že neplatí pro železniční systémy.
Přesnou definici co to je železniční systém jsem nezjistil.
Lidi, které považuji za odborníky, se cca shodli na tom, že za železniční systém se dá považovat trakce, trakční stožáry, návěstidla, výstražníky na přejezdech, rozhlasová skříň, BTS včetně stožáru (stojící někde na trati, ne v těsné blízkosti budovy nádraží) a podobně...
A že by neměly odvahu tam zařadit budovu nádraží nebo zastávky, kde je sice nějaká technologie pro řízení nebo zajištění bezpečnosti provozu, ale musí se předpokládat, že se tam budou za bouřky pohybovat lidé.
A v nejednom případě právě na dráze není možné spojit cokoliv s čímkoliv aby nedošlo k možnému ovlivnění funkce kolejových obvodů nebo abychom nevytvářeli vodivé cesty pro zpětné trakční proudy přes zařízení...
Ale to je problematika na delší přednášku
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #25 kdy: 15.12.2018, 19:11 »

Z článku,
Proč je paralelně k izolovanému vodiči veden ještě svod holým drátem?

Citace
Vyjádření Jana Hájka (DEHN ČR) k aplikaci vodiče HVIlight:
Citace
Chyba číslo 1, ta nejzávažnější
Kolem začátku vodiče HVIlight (platí s jinými rozměry obdobně pro celou rodinu vodičů HVI, tedy HVI long i power) je potřeba zabezpečit tzv. oblast koncovky. Na začátku vodiče v délce 1,2m je potřeba do vzdálenosti vypočtené , ,s,,   nedopustit přítomnost čehokoliv kovového. Jakákoliv kovová součást v tomto válci může vést k tomu, že díky ní dojde ke vzniku povrchového klouzavého výboje, který přemostí izolaci pláště mezi místem připojení připojovacího členu a svorky PA.
Citace
Chyba číslo 2, možné poškození stěny
Tím, že je podpěra na stěně umístěná na kraji stěny, hrozí díky tomu její poškození. Vlivem povětrnostních podmínek se budou rázy větru přenášet do stěny a může takto na kraji popraskat.
Citace
Chyba číslo 3
Spodní držák je na hraně trubky.

https://elektrika.cz/data/clanky/proc-je-paralelne-k-izolovanemu-vodici-veden-jeste-svod-holym-dratem
Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #26 kdy: 15.12.2018, 23:38 »

Myslíte, že je na místě špatně udělaný hromosvod?
Pokud zástupce výrobce HVI upozorňuje na chyby montáže, jak je ten hromosvod tedy udělaný? Když jsem to fotografoval, netušil jsem co se dozvím.
Zaznamenáno

Elektrika NENÍ časopis!  
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #27 kdy: 16.12.2018, 07:35 »

No nevím, nakolik je tady HVI lepší než klasika. Klasika se dvěma svody spolehlivě zabrání přeskoku a jestli je tam nějaká drahá technologie citlivá na LEMP, tak ten HVI stejně neřeší.
Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #28 kdy: 16.12.2018, 18:23 »

No nevím, nakolik je tady HVI lepší než klasika. Klasika se dvěma svody spolehlivě zabrání přeskoku a jestli je tam nějaká drahá technologie citlivá na LEMP, tak ten HVI stejně neřeší.
To s těmi dvěma svody v kombinaci s plechovou střechou nebude dobrý nápad.
Navíc, pokud by tam byly svody na izolovaných držácích, dlouho by tam nevydržely nepoškozené.
Tato varianta s HVIlight má výhodu univerzálnosti a jednoduché montáže.
Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaká je uvažovaná životnost HVI vodiče?
 Chcete umět montovat správně HVI vodič?
 Jakou dostatečnou vzdálenost má HVI vodič?
 DEHN: Izolovaný svod HVI s vysokonapěťovou izolací
 Může být vyrovnání potenciálů vodiče HVI připojeno na hromosvod?
 Víte proč je HVI nejbezpečnější varianta ochrany před bleskem?
 Ako riešit bleskozvod s nerezovym kominom a plechovou strechou?
 Brněnský REMET chrání izolovaný vodič HVI
 Znáte novou izolaci hromosvodu polyetylenem?
 Aky je rozdiel v ochrana pred bleskom medzi vodicom CUI a HVI?
 Jak prodloužit dovolenou délku vodiče HVI ?
 Jaké je správné uzemnění vodiče HVI k anténnímu stožáru?
 Co svod v ALMgSi a nahoře redukci na HIV vodič a dál vše v izolovaném provedení?
 Lze stávající HVI vodič potřebuji prodloužit?
 Lze stávající HVI vodič prodloužit?
 Vysokonapěťové izolované vodiče HVI a související technické normy
 Znáte vylepšené připojovací prvky pro vodiče HVI a HVI light?
 Proč se dnes na stožárech vyžadují izolované svody?
 Q: Je vodič isCon od OBO ekvivalentem izolovaného hromosvodu?
 Pomohou satelitu při malé vzdálenosti od svodu i třeba 3m HVI?
 Je v pořádku pospojit okapy vodičem HVI?
 Jak vysoko má být zkušební svorka a přechod HVI na zemnící soustavu?
 DEHN: Praktický nácvik montáže HVI v dubnu 2023
 Kdo je odborníkem na hromosvody? Jak ho poznáme?
 Proč není izolovaný jímač skutečně izolovaný?
 Nový HVI light plus 2023
 Proč průřezy HVI a iCON vodičů neodpovídají ČSN EN 62 305?
 Proč se v poslední době zaměňuje izolovaný LPS s LPS vysokonapěťovou izolací?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.035 sekund, 22 dotazů.