Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Pracovní zóna
| |-+  -B- 30 denní zóna dostupných diskusí
| | |-+  DEHN: Proč používat izolovaný vodič HVI?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: DEHN: Proč používat izolovaný vodič HVI?  (Přečteno 15226 krát)
Tým portálu Elektrika
Redaktoři portálu právě konající službu
*
Offline Offline




WWW
« kdy: 24.04.2018, 08:02 »

DEHN: Proč používat izolovaný vodič HVI?
    Vodič HVI se stal standardem při rychlém a bezpečném řešení při nedostatečných vzdálenostech svodů. Proč by tomu tak mělo být, jsme se zeptali Jana Hájka ... pokud si představíme domek ve velikosti technologickéh o kontejneru, tak v případě tohoto domku bychom museli na střeše udělat nadzvednutou jímací soustavu, na distanční vzpěrák, tzn.,  nejlépe betonové podstavce. V případě, že bych je chtěl vynechat, tak ...
    Zdroj: zde...


   


    Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
   
DEHN: Proč používat izolovaný vodič HVI?
   
Zaznamenáno
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 24.04.2018, 08:30 »

Po boome s chráničmi pre domácnosti by mi prišla budúca normatívna povinnosť HVI na novostavby určené na bývanie úplne logická.
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 24.04.2018, 08:51 »

Opravdu je použití HVI vodiče vždy a všude správné a logické?


* HVI.jpg (1046.46 KB, 1731x2293 - prohlédnuto 1226 krát.)
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #3 kdy: 24.04.2018, 11:17 »

Po boome s chráničmi pre domácnosti by mi prišla budúca normatívna povinnosť HVI na novostavby určené na bývanie úplne logická.
Ty důvody rozšíření jsou hlavně praktického rázu.
Navrhnout ochranu za pomoci HVI a pak jí realizovat je prostě mnohem rychlejší.
Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #4 kdy: 24.04.2018, 11:24 »

Opravdu je použití HVI vodiče vždy a všude správné a logické?

Jé to je hezký :-).
Fascinuje mne, jak je elektroobor přístupný lidem, kteří evidentně ani na základní škole nedávali pozor.

Fakt by mne zajímalo, jestli by se autor tohoto provedení dostal při IQ testech nad 35 bodů.
Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #5 kdy: 24.04.2018, 12:03 »

Opravdu je použití HVI vodiče vždy a všude správné a logické?


Pěkná fotka....
Co tím chtěl asi autor říct?? Kroutím očima
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 24.04.2018, 13:17 »

Ty důvody rozšíření jsou hlavně praktického rázu.
A dopad na „s“ po trase?
V RD bez "pravidiel" na zmeny, opravy či údržbu počas užívania by mal HVI slušnú úroveň prevencie.
Osobne mám pocit, že okrem iných výhod aj jeho vzhľad vzbudzuje vyšší rešpekt pred amatérskymi zásahmi ako kus železného drôtu.

Opravdu je použití HVI vodiče vždy a všude správné a logické?
Tomu sa hovorí mať dvakrát radosť.
Prvýkrát keď ukradne, druhýkrát keď zistí, načo mu to bude. Smích
Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 24.04.2018, 16:03 »

Opravdu je použití HVI vodiče vždy a všude správné a logické?
Jirko, to není HVI, ale obyčejné PVC.
Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 24.04.2018, 23:46 »

Jirko, to není HVI, ale obyčejné PVC.
Nene, podle smrstovacich koncovek a PA svorky na vyrovnani potencialu plaste je to na 100% HVI.
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 25.04.2018, 10:24 »

Nene, podle smrstovacich koncovek a PA svorky na vyrovnani potencialu plaste je to na 100% HVI.
Tak je to opravdu HVI. To mi hlava nebere. Takže je to HVI ve funkci prostého vodiče s prostou izolací.
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 25.04.2018, 10:28 »

Radime, jestli budeš mít cestu kolem, koukni jak je ten objekt postavený. Kovová konstrukce, takže to, co je venku spojeno HVI, je pod pláštěm jedna kovová klec...  Pláč
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 25.04.2018, 10:29 »

Tak je to opravdu HVI. To mi hlava nebere. Takže je to HVI ve funkci prostého vodiče s prostou izolací.
Je to izolované propojení dvou kovových částí fasády, které jsou tak jako tak propojeny, jen možná ne dost bleskoproudně (kvůli oknu mezi nimi).
Možná,  že je tam HVI čistě z psychologických důvodů - někdo by mohl mít bobky z toho, že si po otevření okna může sáhnout na holý drát.
Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #12 kdy: 25.04.2018, 10:37 »

Tak je to opravdu HVI. To mi hlava nebere. Takže je to HVI ve funkci prostého vodiče s prostou izolací.
Pokud není vodič propojen v souladu s montážními pokyny, nemá jiné vlastnosti než neizolovaný vodič stejného průřezu.
Nicméně tady to určitě bude vyhrávat ta konstrukce a vodičem nepoteče nejspíš nic.
Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #13 kdy: 13.12.2018, 09:02 »

Proč je paralelně k izolovanému vodiči veden ještě svod holým drátem?
    Počet svodů je častým sporem, respektive jeho nízký počet bývá velice častým nedostatkem u realizované ochrany před bleskem. Najednou spatříte u jednoho svodu hned dvě vedoucí vedení k uzemnění. Napadne vás "preciznost ...". Konečně se objevují hromosvodáři, u kterých jsou na prvním místě Kirchhoffovy zákony a až na druhém Ohmův zákon. Ovšem jak jsem se později dozvěděl kromě dobrého výpočtu je také nutná přesná montáž podle právně závazného návodu výrobce. Elektrotechnik a není emoční záležitost, ale logická věda, kde hraje v konečném provedení důležitou roli každý detail ...
    Zdroj: zde...


   


    Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
   
Proč je paralelně k izolovanému vodiči veden ještě svod holým drátem?
   
Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Vítězslav Šimáček
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 13.12.2018, 10:27 »

Neměla by tam být ještě 4-tá chyba ? Propojení vodiče HVI s uzemněním, které je na stěně objektu cca 1m nad zemí ? V případě úderu blesku je tam sice ochrana izolací vodiče HVI, ale tento je spojen s neizolovaným vodičem uzemnění objektu, ze kterého se může do armování proud naindukovat.
Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #15 kdy: 13.12.2018, 12:01 »

Neměla by tam být ještě 4-tá chyba ? Propojení vodiče HVI s uzemněním, které je na stěně objektu cca 1m nad zemí ? V případě úderu blesku je tam sice ochrana izolací vodiče HVI, ale tento je spojen s neizolovaným vodičem uzemnění objektu, ze kterého se může do armování proud naindukovat.


Pokud je výška spoje 1 m, je při LPL III v tomto místě dostatečná vzdálenost 4 a v případě LPL II 6 cm ve vzduchu. To už není nic kritického.
Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #16 kdy: 13.12.2018, 12:50 »

Vidím, že na penězích nezáleží, v tom případě v bezpečné vzdálenosti kolem toho domku postavit čtyři dostatečně vysoké železné sloupy a na nich plechovou střechu nad domkem.
Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #17 kdy: 13.12.2018, 13:24 »

Proč plechovou střechu? Stačí 2-4 stožáry vyšší než dům, v nejhorším případě s mezi nimi napnutými lany  Mrknutí Úsměv angel
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaká je uvažovaná životnost HVI vodiče?
 Chcete umět montovat správně HVI vodič?
 Jakou dostatečnou vzdálenost má HVI vodič?
 DEHN: Izolovaný svod HVI s vysokonapěťovou izolací
 Může být vyrovnání potenciálů vodiče HVI připojeno na hromosvod?
 Víte proč je HVI nejbezpečnější varianta ochrany před bleskem?
 Ako riešit bleskozvod s nerezovym kominom a plechovou strechou?
 Brněnský REMET chrání izolovaný vodič HVI
 Znáte novou izolaci hromosvodu polyetylenem?
 Aky je rozdiel v ochrana pred bleskom medzi vodicom CUI a HVI?
 Jak prodloužit dovolenou délku vodiče HVI ?
 Jaké je správné uzemnění vodiče HVI k anténnímu stožáru?
 Co svod v ALMgSi a nahoře redukci na HIV vodič a dál vše v izolovaném provedení?
 Lze stávající HVI vodič potřebuji prodloužit?
 Lze stávající HVI vodič prodloužit?
 Vysokonapěťové izolované vodiče HVI a související technické normy
 Znáte vylepšené připojovací prvky pro vodiče HVI a HVI light?
 Proč se dnes na stožárech vyžadují izolované svody?
 Q: Je vodič isCon od OBO ekvivalentem izolovaného hromosvodu?
 Pomohou satelitu při malé vzdálenosti od svodu i třeba 3m HVI?
 Je v pořádku pospojit okapy vodičem HVI?
 Jak vysoko má být zkušební svorka a přechod HVI na zemnící soustavu?
 DEHN: Praktický nácvik montáže HVI v dubnu 2023
 Kdo je odborníkem na hromosvody? Jak ho poznáme?
 Proč není izolovaný jímač skutečně izolovaný?
 Nový HVI light plus 2023
 Proč průřezy HVI a iCON vodičů neodpovídají ČSN EN 62 305?
 Proč se v poslední době zaměňuje izolovaný LPS s LPS vysokonapěťovou izolací?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100