Autor Téma: Jak ošetřit řadové svorky ve vlhkém prostředí?  (Přečteno 16344 krát)
Otakar Dosbaba
*
Offline Offline




« kdy: 18.04.2018, 13:59 »

Dáte mi někdo tip na způsob, jak a čím nejlépe ošetřit řadové svorkovnice ve vlhkém prostředí? Jde o řady, instalované v podzemní, cca 1m hluboké neklimatizovan é venkovní šachtě zahrady. Vrchní část šachty je cca 15cm nad terénem a jde o plechovou skříň bez dna s odnímatelným vrchním krytem. Těsně pod ním jsou instalovány vodorovně, šroubky nahoru, řadové svorky, které propojují kabely CYKY 3Cx4. Provozní napětí je 230V, proud do 10A. V provozu bývá systém pouze v letních měsících.
Stávající bakelitové svorky 6035-20 zde odsloužily více, jak 25 let, bude třeba je vyměnit a nějak zakonzervovat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 18.04.2018, 22:50 »

Vím, že by to asi nevypadalo "hundrd procent profesional" ale co tam osadit Wagovky 221 a před zasunutím drátu důkladně do dírek nacpat kontaktní pastu?
Případně lze použít držák těchchto svorek na DIN lištu WAGO 221-500, aby to mělo nějakou kultůru. Ale nevím kolik je potřeba "rozbočit" drátů aby pě+ti wagína stačila.

A možná by mohlo pomoci i osazení "větrací" vývodky - hledejte "Ventilační kabelová průchodka". Tato by měl pomoci, aby v krabici nekondenzovala voda. Ale ještě jsem ji nikdy v praxi nepoužil a asi ani neviděl Úsměv Tak nevím jestli to funguje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #2 kdy: 18.04.2018, 22:59 »

Svorky umístit do krabice a zalít gelem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #3 kdy: 19.04.2018, 05:53 »

Rovnou bych použil gelovou spojku. Ty se dělají včetně T zapojení, tedy lze v nich bez problémů spojit 3 kabely. Navíc se to nechá v budoucnu i otevřít a poměrně jednoduše očistit. To mám vyzkoušeno.
Ale nevíme počty kabelů na těch řadových spojkách. Více informací by asi neškodilo. Naopak by to pak mohlo otevřít i jiné možnosti.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Patrik Mlynar
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 19.04.2018, 09:03 »

Svorky umístit do krabice a zalít gelem.

Je to v sulade s poziadavkou na moznost kontroly spoja ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #5 kdy: 19.04.2018, 10:00 »

Je to v sulade s poziadavkou na moznost kontroly spoja ?

Co na tom spoji chcete kontrolovat?? Šok
To bych se nechal poučit ! Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Patrik Mlynar
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 19.04.2018, 10:23 »

Co na tom spoji chcete kontrolovat?? Šok
To bych se nechal poučit ! Škleb

Ak nie su v poriadku omietkou zahadzane krabice alebo spoje v krabicke / bez krabicky pod sadrokartonom, preco sa ta ista logika neaplikuje na gelom zaliate radove svorky ?
V oboch pripadoch nebude vizualna kontrola mozna, len meranie odporu spoja.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 19.04.2018, 10:32 »

Je to v sulade s poziadavkou na moznost kontroly spoja ?
Existují i spojky v provedení jako krabice (trochu podobné Acidur),  kde je to celé zalité gelem, který je částečně průhledný, není problém jej propíchnout měřicím hrotem, dá se bez poškození kabelu (vodičů) odstranit...

--------------
Ale já bych ten dotaz úplně obrátil - jaká svorky nebo spojovaní prvky použít v prostředí, které je vlhké? Jaké jsou do takového prostředí doporučeny výrobcem?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #8 kdy: 19.04.2018, 11:11 »

A co HENSEL WP 0404 B? Sice to stojí peníze, ale vypadá hodně bytelně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 19.04.2018, 16:37 »

Pokud se nepředpokládá opakované rozebírání na dalších 20 let a řadové svorky jsou vyžadovány, ošetřil bych odizolovanou část vodičů lehce kontaktní vazelínou, použil bezšroubové svorky a celé to přestřík něčím jako Urethan 71, včetně těch CY trčících z kabelu, nejsou-li ošetřeny jinak.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Otakar Dosbaba
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 19.04.2018, 16:44 »

Doplňuji informaci: jde o 120 okruhů scénického osvětlení v zámeckém parku. Ve zmiňované svorkové skříni je 360 svorek. V místě této šachty / svorkové skříně stál dříve domek, kde byla světelná režie (regulace pomocí autotransformá torů). Nyní je rozvaděč se stmívači v jiném objektu a zde je provedeno pouze napojení na stávající zemní rozvody. Spojen je pouze přívod s vývodem, tedy spojují se vždy jen dva vodiče.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #11 kdy: 19.04.2018, 19:38 »

Pokud to není kabel na kabel, případně tři kabely dohromady, padá gelová spojka. Vlastně jakákoliv běžná spojka. 360 s vorek není úplně málo.  Mrknutí

Pak nezbývá nic jiného než jakýkoliv rozvaděč ve vysokém krytí, s kvalitními vývodkami a opatřením proti srážení vodních par. Řadové svorky pak mohou být v podstatě jakékoliv. Osobně neznám žádné vhodné do velkého vlhka. Rozhodně bych tedy řešil samotnou skříň. Není problém sehnat od mnoha kvalitních výrobců skříně v IP68. Ale pozor. Často pak potkávám IP  skříní degradované vývodkami bez těsnění, na stěží  IP 43-45.

"Upatlání" řadových svorek jakoukoliv vazelínou moc neuznávám. Často pak například vídám jak jejich plast mění barvu a bál bych se zda nemění i vlastnosti. Podle mne je to poslední zoufalost když už všechny jiné prostředky selžou.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Pavel Ryšavý
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 20.04.2018, 08:04 »

Elektro Bečov kdysi dělal svorky v "tropickém provedení" zkusil bych se poptat tam.
Když  jsme kdysi dělali pro Bangladéš a viděl jsem fotky, kdy ráno je všechno mokrý i v rozvaděči je vysrážená vlhkost a kape ze všeho voda, tak pro tohle prostředí asi řešení musí být.
Tenkrát tam byly svorky od Phoenixu, částečně od Bečova. (RSA4T - T jako tropikalizace)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
Milan Hudec
*
Online Online



« Odpověď #13 kdy: 20.04.2018, 08:39 »

Pokud se nepředpokládá opakované rozebírání na dalších 20 let a řadové svorky jsou vyžadovány, ošetřil bych odizolovanou část vodičů lehce kontaktní vazelínou, použil bezšroubové svorky a celé to přestřík něčím jako Urethan 71, včetně těch CY trčících z kabelu, nejsou-li ošetřeny jinak.
Bezšroubové určitě ne.
Pokud spojem delší dobu neprotéká proud, tak zaoxidují (viz setrvačnost oxidace pod malou plochu přítlaku) nějakou dobu trvá než se oxid prorazí, u světelného okruhu s malým proudem nemusí dojít k deoxidaci vůbec.
Pokud bych si to dělal "pro sebe",  tak konce vodičů k sobě, omotám 0,5vodičem v délce cca 1cm a řádně propájím starým dobrým cínem, hlavně nepoužívat dnešní ekologické náhražky.
Řešením level níže jsou kvalitní šroubové řadovky a ošetření loctite 7039.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Otakar Dosbaba
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 20.04.2018, 10:08 »

Dík za tip. Já jsem zase na netu objevil Nanoprotech - Electric.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Online Online



« Odpověď #15 kdy: 20.04.2018, 10:21 »

Dík za tip. Já jsem zase na netu objevil Nanoprotech - Electric.
To je ten výrobek co vede a izoluje zároveň? tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 20.04.2018, 22:46 »

A co tahle svorka??

https://elektrika.cz/data/bleskovky/setkali-jste-se-se-svorkou-coolsplice-od-schrack-technik

Doplňuji informaci: jde o 120 okruhů scénického osvětlení v zámeckém parku. Ve zmiňované svorkové skříni je 360 svorek. V místě této šachty / svorkové skříně stál dříve domek, kde byla světelná režie (regulace pomocí autotransformá torů). Nyní je rozvaděč se stmívači v jiném objektu a zde je provedeno pouze napojení na stávající zemní rozvody. Spojen je pouze přívod s vývodem, tedy spojují se vždy jen dva vodiče.



360 svorek je dost, ale nejpoctivější řešení budou lisovací nebo zatrháhavací spojky + smršťovačka.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #17 kdy: 22.04.2018, 20:49 »

Jestli dobře čtu v katalogu,  tak jsou jen pro slaněné vodiče.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 20) Jak musí být uspořádány kabely při připojení ke svorkám pevného zařízení v prostoru s výbušným prachem, které se může občas posunout o malou vzdálenost (např. motor na kluzných kolejničkách)?
 Lze považovat řadové zemnící svorky umístěné na din liště za dokonale pospojené?
 Prý "čokoláda" neprojde revizí?
 Co říkáte na použití čokolády ?
 Porcelánove radove svorky
 Jakou použít svorkovnici na odbočení Cu vodičů 16mm2 ?
 Jaký je praktický postup při svorkování Al vodičů PEN do svorkovnic?
 Je možné dodatečně přidat svorkovnice do odbočné krabice?
 Jaký argument proti motaným spojům v odbočných krabicích?
 Existují trojpólové řadové svorky?
 Jak připojit více vodičů N do svorek na DIN lištu?
 Mohu nastavit AL vodiče Cu vodiči?
 Co je "seskupení svorek na eletrickém předmětu"?
 Které svorky na lištu DIN byste hodnotili nejlépe?
 Jaké pořadí svorek používáte?
 Mohou být přívodní svorky v domovním rozvaděči?
 Pozor na falzifikáty řadových svorek Phoenix Contact
 IDEAL: Nabídka stáčecích konektorů již v ČR!
 Víte o řadových svorkách ENTRELEC?
 Čemu ještě někdo u WAGA stále nevěří?
 ELEKTRO BEČOV: Stoupačková svorkovnice HVS
 ELEKTRO BEČOV: Produktová řada BNP
 BEČOV: Katalog produktů 2011
 ABB: Katalog řadových svorek
 ELEKTRO BEČOV: Zemnicí materiál
 Jak z "nepáčkového" WAGA vytáhnout vodiče?
 ELEKTRO BEČOV: Řadové svorky pro velké průřezy
 PHOENIX CONTACT: Svorky s připojením vodiče PUSH-IN
 Výsledky proudového testování bezšroubových svorek WAGO a IDEAL
 WAGO: Ten správný přehledový katalog bezšroubových svorek
 BEČOV: Katalog svorek, svorkovnic a dalšího spojovacího materiálu 2012
 Znáte svorku Linect, která ohromila USA?
 Znáte prvek Wire Nut pro spojování tenkých slaněných vodičů a lze mu důvěřovat?
 ELEKTRO BEČOV: Katalog výrobního sortimentu
 WAGO: Nová svorka na desky plošných spojů SMD pro malé LED moduly
 Znáte katalog PHXC č.1 o svorkách a konektorech?
 Kdo si myslíte, že vynalezl modulární (řadovou) svorku?
 PHXC: Katalog Řadové svornice, č.3
 MOREK: Produktový katalog OUNEVA 2014
 Víte, jak dopadla pitva MAXI Wagosvorky?
 SPELSBERG: ELS-LOGIC krabicová svorka pro světelné obvody s nápovědou
 Je nutné zakrytovat přívodní svorky v rozvaděči?
 Poradíte svorku kterou spojit FeZn kulodrát a měděný CYA vodič?
 ENIKA: Miniaturizace spojek pro propojování vodičů a krabiček na DIN lištu
 Už víte o nové přehledné www.WAGOsvorka.cz?
 Jaké důvody byste uvedli proč nepoužívat v instalaci čokoládu?
 WAGO spustilo microsite www.WagoSvorka.cz
 Pro které případy není Wagosvorka vhodná?
 Porcelánové svorky Werit
 OBO nenápadně konkuruje WAGU!
 Kterou doporučíte svorku pro spojení AYKY 4x16 s CYKY 4x10 v krabici?
 Kde sehnat narychlo keramickou svorku AK 2/15 na průřez 6mm2?
 Použili byste pro spojení zemnicí soustavy bimetalové zkušební svorky?
 WAGO: Silové svorky - šroubové i bezšroubové
 iCenter Voltík: Push IN - Novinka Phoenix Contact
 Víte, kam se krabicová Wagosvorka opravdu nehodí?
 V kterých případech byste vítali svorky Push-in vy?
 Zatím nejnižší svorky s push-in technologií ... tam, kde je proklatě málo místa
 WAGO: Svorky TOPJOB S série 2020 pro čidla a akční členy
 Jak upevnit v rozvaděči krabicové WAGO svorky
 WAGO: Svorky pro čidla a akční členy
 RITTAL: Praktické svorky SV3450.xxx pro připojení vodičů prostřednictvím Push-in
 Do jakého počtu svodů používáte hromosvodní svorky na 200kA?
 Setkali jste se se svorkou CoolSplice od Schrack Technik?
 WAGO: Zásadní inovace u svorek řady 221
 Vysokoproudé řadové svorky WAGO pro zónu 2
 Existuje nerezová svorka Dehn pre krížový spoj pásoviny >30mm ?
 PHXC: Řadové svornice 2018
 Znáte rozvodné bloky svorek PTFIX?
 Bezšroubové univerzální svorky
 Znáte Wagosvorku 221 v detailech?
 Příslušenství pro řadové svorky série Phoenix Contact
 Rychlé zapojení vodičů s WAGO MCS MAXI 6
 Katalog páčkových řadových svorek TOPJOB S
 Vytlačí Push-in šroubové spoje zcela?
 Nová konstrukce distribučních bloků PTFIX
 Jaké jsou požadavky na svorky SS?
 WAGO: Beznástrojové ovládání řadových svorek pro rozvaděče
 Existuje alternativa svorky ZS4?
 Bezšroubové svorky PUSH-IN produkce ELEKTRO Bečov
 TIP na podrobný katalog ELEKTRO Bečov 2020
 Nemáte tip na úzkou řadovou svorku pro rozbočení vodičů?
 Na jakou lištu se správně montují svorky RVA?
 Navrhujeme svorkovnice rozvaděče pomocí aplikace WAGO SMART DESIGNER
 WAGO webinář o instalačních krabicových svorkách ve čtvrtek 4.února!
 Kde využijete novou úzkou Wagosvorku 221 inline?
 Co se psalo kdysi o bezšroubových svorkách
 Existuje řadová svorka, u které mohu připojit jak vodič, tak vidličku?
 OBO: Podrobný rozbor sortimentu VBS
 Měníte svorku RSA PE u ER Esta?
 Vytlačí fenomén WAGO ze světa i tradiční americké stáčecí konektory?
 Kde se nové konstrukce spojování vodičů nechytají?
 Jak dalece ti svorky PUSH-IN usnadňují práci?
 Jakou svorkou lze uvést na stejný potenciál armování v betonu?
 Svorka typu wago opravdu od Waga?
 Záblesk průchozí WAGO svorky 2773 PUSH WIRE
 Jak se vám dělá s wagosvorkami v krabici?
 Čo je lepšie pre označenie svorkovnice HUP alebo HUS?
 V pevnej krabici ma byt vraj len pevna svorka?
 Nevíte kdo tuhle "novou" svorkovnici VO vyrábí/dováži?
 Dáte mi tip na nějakou plombovatelnou stupačkovou svorkovnici?
 Vyrabí se svorkovnice s pěti poli do krabiček KPR 68 nebo KU68?
 Je rozdíl, zda pospojím zařízení z PE svorky nebo ekvipotencionální svorkovnice?
 Kdo vyrábí modulovou rozbočovací svorkovnici pro montáž na lištu DIN?
 Jak byste řešili napojení kabelu CYKY na v budoucnu nepřístupném místě?
 Zakazuje niečo umiestnenie ekvipotencialovej svorkovnici vo vnutri domu?
 Poradíte mi čtyřpólový můstek?
 Jak instalovat ekvipotenciální svorkovnici k rozvaděči nn?
 Jak se přesně nazývá svorkovnice (do DIN lišty)?
 Kdy je nutno používat keramické svítidlové svorkovnice?
 Lze sehnat třmenové svorky stoupačkových svorkovnic HSV?
 Svorkovnica v rozvádzači odstrihla drôt, je to chyba výrobku alebo obsluhy?
 Je libo "čokoládu" IP66?
 Není svorkovnice IP20 vedle vývodky IP65 technickým nesmyslem?
 Jakou svorkovnici dát do sporáku při jeho výměně?
 Co říkáte na tuto svorkovnici elektroměru?
 Kde bych sehnal vhodné svorkovnice a konektory odolné mořské vodě ?
  Určuje norma ako majú byť svorkovnice zapojené shora, zespodu?
 Co je to za svorkovnici a kde ji koupit?
 Jsou špatné šroubky svorkovnic PE a N, běžným problémem na stavbách?
 Jak rozdělit vodiče PE a N na svorky VO?
 ELEMAN: Lámací instalační svorkovnice EKL 1 S BI
 SEZ DK inovoval svorkovnici pro stoupací vedení!
 Proč je na krabicové svorce (věnečku) jedna svorka jiné barvy?
 Aké svorky by ste odporučili pre spojenie N a PE vodičov?
 Je možné mít více PE svorkovnic v rozvaděči ?
 Jaké je pravidlo oddělování svorkovnice PEN, PE, N?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.085 sekund, 24 dotazů.