Autor Téma: Proč se po výměně elektroměru vypíná hlavní jistič občas sám?  (Přečteno 10058 krát)
Aleš Hána
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 17.04.2018, 08:21 »

Téměř 2 roky bydlíme v novostavbě RD. Dům je vybaven FVE, koncem února 2018 mi ČEZ v souvislosti ze zprovozněním FVE vyměnil hlavní elektroměr, tak, aby přebytky výroby FVE mohly jít do sítě. Od doby výměny elektroměru se mi několikrát stalo, že v brzkých ranních hodinách, kdy celá rodina spala a žádný spotřebič ani osvětlení nebylo puštěné, došlo k vyhození hlavního jističe, který je spolu s elektroměrem umístěn v pilíři na hranici pozemku. Může to mít obecně nějako souvislost s tím novým elektroměrem, nebo s přepínáním HDO?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Ryšavý
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 17.04.2018, 11:26 »

Už jsem to dvakrát zažil (byl jsem přizván, když jsem od tý elektriky),  k samovolnému vypadávání jističe rozvaděči v pilíři. V obou případech to nebyla technická závada, ale jednou nedořešené sousedské vztahy,  a jednou dobrá zábava místních výrostků.

Ale tím netvrdím, že váš případ má technické pozadí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 17.04.2018, 15:23 »

Setkal jsem se s podobným případem a chyba byla ve střídači FV.
Elektroměr nemá jak vybavit jistič, pokud není vadný a pokud by byl vadný natolik, aby vybavil jistíič před ním, bylo by to na něm vidět.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 17.04.2018, 15:38 »

Není možné, že by jistič padal ve chvíli, kdy se objeví světlo? Panely začnou dodávat energii a střídač se v té době špatně zasynchronizuj e?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 17.04.2018, 19:30 »

Téměř 2 roky bydlíme v novostavbě RD. Dům je vybaven FVE, koncem února 2018 mi ČEZ v souvislosti ze zprovozněním FVE vyměnil hlavní elektroměr, tak, aby přebytky výroby FVE mohly jít do sítě. Od doby výměny elektroměru se mi několikrát stalo, že v brzkých ranních hodinách, kdy celá rodina spala a žádný spotřebič ani osvětlení nebylo puštěné, došlo k vyhození hlavního jističe, který je spolu s elektroměrem umístěn v pilíři na hranici pozemku. Může to mít obecně nějako souvislost s tím novým elektroměrem, nebo s přepínáním HDO?

Před výměnou elektroměru jste nedodával energií do sítě.
Proto se ani tento jev nemohl projevit. Zřejmě jde o špatně nastavenou sekvenci na straně FVE a tím dojde "ke střetu" obou sítí a k výpadku jističe. Vyžaduje to servisní zásah na straně FVE. Zde na elektrice jsou i RT a servisní technici okolo FVE, kteří mohou býti konkrétnější, než v obecné rovině.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Aleš Hána
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 17.04.2018, 20:47 »

No přiznám se, že už mě napadla myšlenka, zda se nějakým způsobem "nebije" FVE ze sítí, protože je fakt, že k výpadkům pravidelně dochází v brzkých ranních hodinách, což se nějakým způsobem kryje se začátkem aktivity FVE. Zvláštní ale je, že se to děje nepravidelně. Např. v neděli a včera k vyhození jističe nedošlo, možná tím, že bylo zamračeno a FVE produkovala malý výkon. Dnes bylo jasněji a někdy kolem půl šesté opět došlo k výpadku. Nevím ale, jestli to není jen má teorie. Zkusím kontaktovat dodavatele FVE co on na to.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vratislav Fugl1
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 18.04.2018, 09:50 »

Osobně bych FVE až do příjezdu servisu vypnul. Můžete i zkusit připojit  za plného slunečního svitu. Nahrajte si přitom, třeba na mt, údaje běžící na displei měniče.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Cesty Páně a elektrického proudu jsou nevyzpytatelné!
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 18.04.2018, 11:56 »

...Zvláštní ale je, že se to děje nepravidelně. Např. v neděli a včera k vyhození jističe nedošlo...
To může záležet na tom, do kterého místa sinusovky se ten střídač právě trefí. Podobně, jako když vrazíte velké trafo do zásuvky - někdy jistič vyhodí, někdy ne.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #8 kdy: 18.04.2018, 12:09 »

Střídač přece žádnou sinusovku sám nevyrábí, pouze kopíruje tu síťovou. Alespoň ty typy, které znám já.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 18.04.2018, 12:17 »

Střídač přece žádnou sinusovku sám nevyrábí, pouze kopíruje tu síťovou. Alespoň ty typy, které znám já.
Tady se ale řeší nějaký nestandardní problém, vyvolávající pochybnost o správné funkci toho “kopírování”.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Holík Petr
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 18.04.2018, 16:42 »

Téměř 2 roky bydlíme v novostavbě RD. Dům je vybaven FVE, koncem února 2018 mi ČEZ v souvislosti ze zprovozněním FVE vyměnil hlavní elektroměr, tak, aby přebytky výroby FVE mohly jít do sítě. Od doby výměny elektroměru se mi několikrát stalo, že v brzkých ranních hodinách, kdy celá rodina spala a žádný spotřebič ani osvětlení nebylo puštěné, došlo k vyhození hlavního jističe, který je spolu s elektroměrem umístěn v pilíři na hranici pozemku. Může to mít obecně nějako souvislost s tím novým elektroměrem, nebo s přepínáním HDO?

Každá FVE má svůj jistič u vás je jednofázový měnič s jističem 1/16, tak proč by vypadával jistič hlavní 3/25, pokud měnič nehlásí eror 1xx není chyba sítě. FVE již dodávala rok a bez problému, zaměřil bych se na to co se dělalo naposled, tzn. výměna elektroměru, sazba D57d dvě hodiny nízkého tarifu v kuse?,  víte od kdy do kdy. Dále dělali se stavební úpravy v domě nebo venku? Nesetkal jsem se že by měnič vyhodil hlavní jistič při probouzení. Víc než 200 instalací. Doporučuji otevřít elektroměrový rozvaděč a udělat kontrolu izol. stavu kabelu, a zapojení HDO na obou stranách.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Aleš Hána
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 19.04.2018, 09:31 »

Já opravdu netvrdím, že to má souvislost s FVE, pouze se snažím nějakým způsobem zvážit všechny možné varianty. Jenom pro informaci, dnes jsem udělal menší pokus: Večer jsem na tvrdo vypnul střídač s tím, že uvidím, jestli jistič zase vypadne (čímž by se asi nějakým způsobem mohlo říct, zda na to má FVE vliv). Jistič ale nevypadl, vše bylo v pořádku. Nic na základě toho netvrdím, zkusím to zopakovat několikrát po sobě a uvidím. Pakliže ale při vypnutém střídači ty výpadky ustanou, tak by to asi mohlo nějakým způsobem ukazovat na vliv FVE, ne? Uvidíme.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #12 kdy: 19.04.2018, 09:45 »

Řešil jsem před lety podobný problém. Způsoben byl kondenzací vody v ER, která stékala na hlavní jistič a občas došlo k vybavení.
Teplé dny a noční ochlazení k nule by s kondenzací mohly souviset.
Obecně se porucha, která nastane občas a nepravidelně jen velmi těžko hledá.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Postačí výměna jističe při jeho častém vyhazování na stejně velký ale nový?
 Proč mi vyhazuje mikrovlnka jistič?
 Proč mi nejde vrátit jistič do původní polohy?
 Proč mi při zkratu vypadává jistič i u elektroměru?
 Je dobrou investicí pro druhý byt instalace nového obvodu?
 Proč je hodnota jisticu v bytě vyšší než v hlavním rozvaděči?
 Proč nám stále vypadává hlavní jistič paneláku?
 Po vyhození jističe nefunguje v koupelně infrazářič a světlo nad umyvadlem.
 Jaký potřebuju jistič v rozvaděči pro CO s odběrem 22A?
 Jak předejít vybavování hlavního jističe po výpadku napájení?
 Proč zapnutí proudového chrániče způsobí vypadení jističe?
 Proč mi při obnově dodávky elektřiny vypínají jističe?
 Jak vyřešit, aby nevypínal hlavní jistič po každém zapnutí hl. vypínače?
 Proč jistič vypne, když začne pračka ohřívat vodu?
 Není jistič 25A za hlavním 10A špatná volba elektrikářem?
 Proč u rodinného domu vybavuje nepravidelně hlavní jistič?
 Proč se mi přepálila pojistka v HDS?
 Proč mi vypadává hlavní jistič, když podružné jističe drží?
 Jak zabránit tomu, aby trouba vyhazovala hlavní jistič bytu?
 Proč se mi jedna ze tří keramických pojistech občas přepálí?
 Nejde mi natáhnout jistič, je vadný?
 Proč mi u nové instalace při prasknutí žárovky vypadne hlavní jistič?
 Vypadl hlavní jistič, po nahození jde jen část sporáku. Co s tím?
 Mohu sám provést výměnu keramické pojistky v panelákovém bytě?
 Proč mi při pouhém zapojení PC ve stanby režimu vybavuje jistič?
 Prečo vyhadzuje svetelný okruh istič po prvom občas aj po druhom nahodení?
 Samovolne vypina a zapina elekrika v byte, istice nevyhodi, Kde môže byť chyba?
 Proč vyhazuje jistič a po nahození není v okruhu napětí?
 Proč vybaví jistič jednoho okruhu na jedné zásuvce a na ostatních ne?
 Proč neustále vypadává hlavní jistič a přes to svítí některé obvody?
 Prečo stále vypína istič pri pripojení akéhokoľvek spotrebiča?
 Proč mi vysavač 1500W shazuje 6A jistič?
 Co vše může způsobovat vybavování chrániče?
 Může být nepravidelná funkce vypínací spouště způsobená její závadou?
 Ako postupovať keď zváračka BEZ PP124.21 vyhadzuje istič?
 Proč vypadává jistič při zapnutí mikrovlnky?
 Proč vypadává hlavní jistič ,když pracovníci čez odpojí celou ulici?
 Proč spotřebič vyhazuje 3 jističe najednou?
 Prečo domáce kino občas vyhodí istič?
 Proč po 2 letech po montáži svítidla vyhazují jističe?
 Co může způsobit náhodné vybavení hlavního jističe ?
 Vydrží jistič standardního panelákového bytu ještě varnou desku navíc?
 Proč vypadává jistič a pojistka světla?
 Proč jistič 10A při přepnutí na zapnuto nezapne, ale vypne i přívodní fázi?
 Proč mi nová mikrovlnka vyhazuje jistič 16A?
 Proč mi neustále vypadává hlavní jistič?
 Může být elektrická trouba vadná když vyhazuje hlavní jistič?