Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Ako správne predistiť prúdový chránič?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Ako správne predistiť prúdový chránič?  (Přečteno 7869 krát)
Milan Otras
*
Offline Offline




« kdy: 16.04.2018, 10:48 »

Na chrániči je hodnota napr.40 A.V tabuľke v prílohe je uvedené maximálne predistenie 25A a istenie proti preťaženiu 40A. Kedy použiť aké?
Prosím vás čo znamená tabuľka číslo 2 v prílohe


* chrániče.png (37.91 KB, 1152x648 - prohlédnuto 511 krát.)

* tabuľka.png (20.43 KB, 1152x648 - prohlédnuto 525 krát.)
* h_bc0xxxxxxx_sk.pdf (1575.91 KB - staženo 657 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 16.04.2018, 11:41 »

Tabulka je skutečně sestavena žertovně tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #2 kdy: 16.04.2018, 12:11 »

Z technických informací Eaton.


* predj_chr.PNG (48.81 KB, 638x285 - prohlédnuto 530 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 16.04.2018, 12:16 »

Jednofáz.předj išťuji o stupeň níže obecně.
Třífáz o dva níže.
Třífáz který chrání dražší technologie dávám o tři níže.
Kontakt na N je nejslabší místo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #4 kdy: 16.04.2018, 13:54 »

Prosím vás čo znamená tabuľka číslo 2 v prílohe

Určuje, jaké smíte kombinovat licny o různém průřezu pod jednou svorkou. Dívejte se na sloupečky:

1,5/2,5
2,5/4
...
2,5/6
4/10
...

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 17.04.2018, 09:22 »

Z technických informací Eaton.
OEZ si verí viac... Úsměv


* OEZ.png (6.8 KB, 575x251 - prohlédnuto 339 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Ryšavý
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 17.04.2018, 09:28 »

Maroš: Z katalogu OEZ, pro LFE:

B) Jištění proti přetížení
Jištění chráničů proti přetížení je možné jak pojistkami, tak i jističi při dodržení následujících
podmínek:
- jmenovitý proud pojistky musí být o stupeň menší než jmenovitý proud proudového
chrániče In pojistky o 1 stupeň menší ≤ In chrániče
- jmenovitý proud jističe musí být roven nebo menší než jmenovitý proud proudového
chrániče In jističe ≤ In chrániče.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 17.04.2018, 09:57 »

V poriadku.
Ale čo ak sa nechcem na príkone umelo obmedzovať, proti preťaženiu sa istiť nechcem, ale občas si z vývodu potiahnem maximum?
Zakazuje mi výrobca preťaženie?
Chce ma pred niečím chrániť?
A bude ma informovať o nedovolenom preťažení, alebo o nedovolenom istení?

Teraz hovorím o elektrickej inštalácii s elektrickými predmetmi v normálnom návrhu s normálnou prevádzkou.
Kde nájdem v normách rozpor?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #8 kdy: 17.04.2018, 10:06 »

OEZ si verí viac... Úsměv

Vyndejte z toho ten jistič a nechte jenom pojistku.

Kde nájdem v normách rozpor?

Nevím, jestli v normách, ale v pokynech výrobce určitě rozpor najdete. A tyto pokyny jsou závazné.

Sám nevěříte tomu, že budete svoje chování (občas potiahnete) dodržovat po celou dobu životnosti instalace.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Milan Otras
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 17.04.2018, 10:38 »

Chlapi veľmi pekne ďakujem za odpoveď.
Pán Svejkovský klobúk dole ste hlava.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 17.04.2018, 10:40 »

Vyndejte z toho ten jistič a nechte jenom pojistku.
Mám. Úsměv
A teraz si vy pridajte istič 40 pred elektromer, kde distribútor poistky nechce. Mrknutí

Sám nevěříte tomu, že budete svoje chování (občas potiahnete) dodržovat po celou dobu životnosti instalace.
A toto odkiaľ viete? Kroutím očima
Odkedy mi pribudla na 3x25 ďalšia domácnosť, tak mi už nič iné ako tomu veriť najskôr ani nezostáva.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 17.04.2018, 10:59 »

Nevím, jestli v normách, ale v pokynech výrobce určitě rozpor najdete. A tyto pokyny jsou závazné.
K tej záväznosti pokynov výrobcov.
Pozrite si na str. C3 pred čím ako prvým v poradí chránič chráni. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Patrik Mlynar
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 17.04.2018, 12:48 »

Co tak pripad, ked za chranic dimenzovany 25A zapojim tri istice 2A, charakteristik a "B",  dovod : pevne privody k napevno zapojenym zdrojom pre technologie s malym odberom / svetla a pod. Istic pred chranicom 40 alebo 50A.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak je to s jištěním sňůr a zařízení v počítačových rozvaděčích?
 Musí být v rozváděči před přepěťovými ochranami jištění?
 Může být hlavní rozvaděč před podružnými nainstalován bez jističů?
 Stručně o jištění před elektroměrem
 Jak odjistit svítidla veřejného osvětlení na venkovním vedení?
 Lze jistit topné podlážky pod selata trubičkovou pojistkou?
 Volba jistících a spínacích prvků 2015
 Návrh jistících a spínacích prvků pro elektronické spouštění motorů 2015
 Jakým principem se určí největší hodnota pojistky?
 Použít ve stejnosměrném rozvodu jištění pojistkami nebo DC jističem?
 Musí se jistit fázové vodiče před stykačem?
 S jakým způsobem jištění přepěťovek se setkáváte vy?
 Jak se před revolucí jistilo a dimenzovalo vedení?
 Jak najít příčinu padajícího jističe veřejného osvětlení?
 SCHRACK: Katalog Energie & Průmysl část 3/5 Výkonové jističe
 Co si myslíte o jističi na N vodiči?
 Musí být odjištěn podružný výkonový rozvaděč?
 KNIHA: Dimenzování a jištění elektrických zařízení
 ABB: Kompaktní výkonové jističe SACE Tmax XT
 Je nutné jistit pomocné obvody samostatným jističem?
 LIVE EATON: Základy k instalačním jističům
 OPÁČko: Jak volíme jistící prvek?
 Co vše se odvozuje od jističe před elektroměrem?
 Pavouk - seriál o programu EATON
 LIVE EATON: Pavouk - řešení jednoduchých paprskových sítí
 Jak a čím jsme jistili v roce 1970?
 Jak se jistí zařízení spínané ústřednou Jablotron 100?
 Červená přepěťovka vedle červeného jističe? Hmmm ...
 Existuje pojistka nebo jistič na 750Vst./200Hz?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.059 sekund, 23 dotazů.