Autor Téma: Je nutné v stolárskej (truhlářskej) dielni dávať každý stroj cez chránič?  (Přečteno 18337 krát)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #36 kdy: 08.04.2018, 19:57 »

Při rozporování bude mít pravdu p.Horský.
Ustanovení je jasné.
300mA chránič snad nemusí být centrální ale může jich být pro objekt více.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #37 kdy: 08.04.2018, 20:53 »

Při rozporování bude mít pravdu p.Horský.
Nebude. Posuzovat se bude podle textu v normě, kde se tuším píše něco o tom, že žádný proudový chránič nesmí chránit více než jeden proudový obvod. Skutečnost je taková, že obvod chráněný RCD 30 mA není nijak chráněn předřazeným RCD 300 mA S díky jejich vzájemné plné selektivitě. Litera normy je splněna beze zbytku. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #38 kdy: 09.04.2018, 08:44 »

Nebude. Posuzovat se bude podle textu v normě, kde se tuším píše něco o tom, že žádný proudový chránič nesmí chránit více než jeden proudový obvod. Skutečnost je taková, že obvod chráněný RCD 30 mA není nijak chráněn předřazeným RCD 300 mA S díky jejich vzájemné plné selektivitě. Litera normy je splněna beze zbytku. 
Nesouhlasím a to z důvodu absence bližší specifikace chrániče v textu normy.
Porucha může nastat také mezi 300mA a 30mA.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #39 kdy: 09.04.2018, 09:11 »

Nebude. Posuzovat se bude podle textu v normě, kde se tuším píše něco o tom, že žádný proudový chránič nesmí chránit více než jeden proudový obvod. Skutečnost je taková, že obvod chráněný RCD 30 mA není nijak chráněn předřazeným RCD 300 mA S díky jejich vzájemné plné selektivitě. Litera normy je splněna beze zbytku. 

Rovněž nesouhlasím.
V normě je jasně napsáno "žádný proudový chránič nesmí chránit více než jeden světelný okruh". Opakuji to již po několikáté a stále jsou tu tací, kteří tuto zcela jasnou větu nechápou. Pokud instaluji centrální proudový chránič před chrániče světelné (a je jedno, zda-li je selektrivní... ....je to prostě proudový chránič!). Pokud neinstalujeme chránič 300mA před každá světelný chránič, to je pak už jiná písnička. Tomu bych rozuměl a normativní požadavky by tímto byli splněny. Těžko mě někdo přesvědčí, že to může být jinak.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #40 kdy: 09.04.2018, 09:24 »

Těžko mě někdo přesvědčí, že to může být jinak.
Přesto se o to pokusím. Uvažujme plnou selektivitu jakéhokoliv přístroje. Z toho vychází, že koncový obvod není vůbec chráněn žádným deionem v trafostanici, žádnými pojistkami v HDS, žádným jističem před elektroměrem ani žádným chráničem 300 mA S na přívodu do dílny. Jak mi například vysvětlíte požadavek ČSN 33 2000-7-711 na instalaci selektivního chrániče a kompatibilitu této normy s ČSN 33 2000-7-718?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #41 kdy: 09.04.2018, 09:28 »

Tady pozor.
Existují i jednomodulové chrániče, které odpojují pouze L
Takový chránič by měl být bez milosti vyhozen na základě čl. 531.3.1 ČSN 33 2000-5-53 ed.2.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #42 kdy: 09.04.2018, 09:32 »

Radime tvoje konstrukce je sice v zásadě logická, nicméně text v normě dle mého názoru umožňuje minimálně křížový výklad.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 2 [3] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Aky je spravny postup pri revizii pracovneho stroja?
 Jak posuzovat elektrické zařízení pracovních strojů?
 V které normě najdu předlohu pro formulář karty pracovního stroje?
 Může být pracovní stroj připojen ze dvou různých míst?
 Problematika pracovních strojů ve vztahu k bezpečnostním rizikům 2012
 Na základě které normy ČSN či nařízení vlády či BOZP je osoba pověřená?
 Podle jaké normy se reviduje el. zařízení na plovoucích strojích?
 Kde je umístění hlavního vypínače u stroje správné?
 Jak velký má být odpor ochranného obvodu pracovního stroje?
 Jaké používáte formuláře pro kontrolu EZ pracovního stroje?
 Je nutné pravidelně testovat hlavní vypínač strojního zařízení?
 Jakým správným postupem změnit či rozšířit elektroinstalací stroje s CE znackou?
 Je možná u pracovních stolů svépomocná dodatečná instalace svítidel?
 Podle jaké ČSN revidovat dopravníkovou linku?
 Musí být přívod k elektrického stroje samostaně odpínatelý a jištěný?
 Jaké měření a metody používáte při kontrolách strojních zařízení?
 Kdy se oprava strojního zařízení mění na totální rekonstrukci?
 Proč nelze ČSN 33 2000-6 použit pro pravidelnou revizi strojního zařízení?
 Proč musí mít stolní bruska zařízení proti samovolnému spuštění?
 Lze použít transformátor ve stroji mimo řídící obvody?
 Mohu ověřit strojní zařízení v EX s vyhl. 50 §6?
 Jaké jsou požadavky na firmu pro drobné opravdy strojů?
 Podle jaké normy musí být provedena revize pracovního stroje
 Jak se v praxi stanovují rizika strojních zařízení?
 Kdy smí být obnovena funkce nouz. zastavení nebo nouz. vypnutí stroje ?
 Mohou se stroje větších výkonů napájet pohyb. přívody přez zásuvky?
 Mohou se na prac.strojích použít šňůrové vypínače osvětlení?
 EMOTRON: Elektronické ochrany, které mají strojní zařízení pod kontrolou
 Co si mám představit pod označením "STROJ V TROPICKÉM PROVEDENÍ" ?
 Jaký zvolit hlavní jistič stroje?
 Je nutné propojení části strojů ochranným vodičem?
 Jaké bezpečnostní normy se vztahují na stroj po rekonstrukci rozvaděče?
 Navrhování elektrických zařízení a elektrických systémů při uvádění nového pracovního stroje na trh
 Kde sehnat vhodné svítidlo do rozváděče stroje?
 Malá stojanová vrtačka alebo stolná brúska je stroj alebo spotrebič?
 Kolik cm od podlahy zásuvky a vypínače v technických strojovnách?
 Problematika zkoušek zdrojových soustrojí k prokázání shody
 Jak je řešena výzbroj u lokomotivy Škoda 109E?
 Podle jaké ČSN se řídí revize připojení stroje?
 Jsou rady knihy o diagnostice poruch stále použitelné?
 Jak postupovat po zničení veškeré dokumentace u strojů?
 Je možné používat zářivkové osvětlení u točivých strojů?
 Je možné napájet osvětlení a řídící obvody stroje ze stejného trafa?
 JAN PANCHÁRTEK - ELEKTRO: Emotron DCM
 Kdy jde ještě o spotřebič a kdy už o strojní zařízení?
 Jaký použít přístroj pro vyhodnocení dostatečného sevření elekrického lisu?
 LAPP KABEL: Energetické řetězy Lapp rozhýbaly vertikální obráběcí centra v TOSHULIN
 Kdo je zodpovědný za stroj domácí výroby?
 Nemáte info o teorii kružnicového diagramu asynchronního stroje?
 SEMINÁŘ: Bezpečnost strojních zařízení 2017
 Která strojní zařízení nemusí mít stop tlačítko (emergency stop funktion)?
 Jak posílit přívod pokud se dotatečně zvýšila spotřeba stroje?
 Formule ČVUT je ukázkou schopností jejich studentů, říká Michael Valášek
 Jak správně zapojit stroj v soustavě TN-C-S?
 Je kompresor spotřebič nebo strojní zařízení?
 Co je mycí linka, když ne strojní zařízení?
 Lze krmné dopravníky a ventilace pro drůbež považovat za strojní zařízení?
 Tip na Elektromotory WEG
 Sledování procesů a kondice strojů
 O bezpečnosti strojních zařízení přednáší odborně způsobilá osoba v prevenci rizik
 Proč si nesmím na mandlu zmrzačit prsty ale na rotačním žehliči ano?
 Která norma mluví o jazyku ovládacích prvků stroje ?
 #EH: Stroje dynamoelektrické
 Jak vysvětlit princip seriového stroje?
 Jaké dovednosti a znalosti musí mít dnešní údržbář CNC strojů?
 Co se u motoru označovalo za "kollektor"?
 Co nám o strojích řekli kdysi na učňáku?
 Jak zajistit správné chlazení stroje ale zároveň ekonomické a splňující předpisy?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.074 sekund, 24 dotazů.