Autor Téma: Jakého typu (AC nebo A) a s jakou zkratovou odolností jističochránič koupit?  (Přečteno 61340 krát)
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #162 kdy: 18.04.2018, 18:53 »

Takže mezifázový zkrat není dle vás porucha? A ochranné opatření ho neřeší? To je pro mě novinka.  Šok
Ano, je to tak. Podmínky jedné poruchy jsou definovány v ČSN EN 61140 ed. 3 a jedná se o poruchu z hlediska ochrany před dotykem. Ochrana před nadproudy spadá do ochrany před požárem a zapůsobení jistícího prvku není v tomto smyslu ochrana při poruše.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #163 kdy: 19.04.2018, 06:11 »

Nějak se nedokáži s vaším "osekáním" ochran srovnat. OSobně spíš zastávám nároz Milana Illka a dívám se na ochranná opatření jako na celek. Tedy jako na ochranu základní a doplňkovou.
Jinými slovy například ochrana proudovým chráničem před požárem, může být provedena chráničem 30mA,m zrovna tak jako ochrana před nebezpečným dotykem při poruše. Prostě vše v jednom, coý je i běžná praxe.  Tedy  si úplně nemyslím že víc chráničů za sebou víc adidas.  Škleb

Nepíši tedy o selektivním řazení a podobně, ale třeba o dvou 30mA chráničích za sebou
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #164 kdy: 19.04.2018, 06:56 »

Rozdiel nie je v tom kto má pravdu, ale v tom, kto sa odkiaľ na ochranu díva. Veľa napovedia už samotné názvy 4-41 a 4-43. V ich následnom spájaní problém nie je.
Akurát práve ten celkový pohľad na ochranu zo súboru 2000 naraz má diabol skrytý v detailoch najradšej.
Stačí sa napríklad pozrieť na „doplnkovú ochranu chráničom pred nebezpečným dotykom živých častí“ zblízka cez 4-41, a zrazu sa rozplynie.

Výraz „při neopatrnosti uživatelů“ v čl. 415.1.1 vyvoláva asi tiež viac pohľadov na jeho skutočný význam.


...ale třeba o dvou 30mA chráničích za sebou

Prečo nie? Norma to nikde nezakazuje. Správna otázka skôr ale bude: Prečo áno?
On ten rozumný dôvod nad minimálne požiadavky sa nikdy nedá vopred vylúčiť.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #165 kdy: 19.04.2018, 07:05 »

Honzo otázkou je zdali norma požaduje dva chrániče za sebou v typjcké situaci "zásuvka v altánku s přechodem do TT".
Pokud budu postupovat dle normy bez hlubšího rozboru textu, tak se zdá že ano.
Jeden chránič obhájit lze, ale musíš k tomu na text zakleknout tanecek
Tuto otázku jsem již v minulosti pokládal mnoha odborníkům s výsledkem cca 60/40 pro chránič jeden, takže žádná velká shoda.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #166 kdy: 19.04.2018, 08:11 »

Tak trochu jinak Milane.

Vezměme normu jako minimální bezpečnostní opatření. Vyhoví mi v tomto případě jeden proudový chránič? Podle mne ano.

Co mi přinese opatření dvěma proudovými chrániči za sebou? Jisto jistě větší spolehlivost ochrany, tedy mnohem nižší riziko toho, že mi v potřebný okamžik selže. OK. To beru. Ale nebude potom lepší dát za sebou 3ks, aby ta jistota byla vyšší? Co třeba 5ks? Nebude 10ks nakonec ta správná jistota?

Jinými slovy. Pokud se mi bude zdát že investice do další ochrany má svůj smysl a cena mi přijde adekvátní zvednutí bezpečnosti, budu toto řešení sám doporučovat. Ale v průmyslu na to není prostor, protože celá instalace i zařízení v provozu sou pravidelně revidovány a testovány, tudíž riziko je už tak celkem minimální. Navíc ve většině případů se bude jednat o osoby minimálně s par. 3-4
U rodinných domů je naopak problém s tím, že prouďák nikdo pravidelně netestuje a pravidelné revize skoro nikdo neřeší. Tady je asi nějaký prostor na řešení za pomoci dvou chráničů za sebou. Ale zde zase narazíme na problém s malými rozvaděči a jejich cenou. Sám asi víš že je ntěžko se kvůli ceně prosazují svodiče přepětí i více proudových chráničů na dům či byt. Jak vysvětlit investorovi že moje řešení je lepší, byť stojí o 15tis. více, když doteď žil v paneláku, neměl ani svodič, ani chránič a jen trápil staré Al rozvody, které mu opravoval (bastlil) soused ze druhého patra. Mám k tomuto řešení dost pádných argumentů, když už jedním centrálním proudovým chráničem v podstatě splňuji minimální bezpečnost?

Teď mě nechytejte úplně  za slovíčko s jedním centrálním chráničem prosím. Téma je jiné. Ne více proudových chráničů vedle sebe, ale za sebou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #167 kdy: 19.04.2018, 08:39 »

Tak trochu jinak Milane.

Vezměme normu jako minimální bezpečnostní opatření. Vyhoví mi v tomto případě jeden proudový chránič? Podle mne ano.

To je právě otázka, zdali to norma požaduje či nikoli.
Např.u oné osamocené zásuvky v TT abych se zbavil rizika opomění na to musím jít metodou doplňujícího pospojení, které v tomto případě není třeba, a teprve poté mohu s čistým svědomím nasadit jen jeden chránič.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #168 kdy: 19.04.2018, 09:36 »

Nějak se nedokáži s vaším "osekáním" ochran srovnat. OSobně spíš zastávám nároz Milana Illka a dívám se na ochranná opatření jako na celek. Tedy jako na ochranu základní a doplňkovou.
V tomto je potřeba mít jasno, jako když jeden den jedu na lyžích a druhý den na koloběžce. Vždycky musím vědět, kdy jsem řidič. Porucha je jednoznačně stav, který souvisí s dotykem člověka nebo zvířete na elektrické zařízení, při kterém by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem. Nic víc. Definici je možno například najít v čl. 3.1.1 TNI 33 2000-4-41. Když přímotop s dvojitou izolací nefunguje, protože při zapnutí vyhazuje jistič, jelikož uvnitř vypínače je zkrat, tak to není porucha. Naproti tomu když někdo oholí plášť kabelu a budou vidět izolované žíly, tak ten přímotop bude nerušeně fungovat a bude v poruše.

Např.u oné osamocené zásuvky v TT abych se zbavil rizika opomění na to musím jít metodou doplňujícího pospojení, které v tomto případě není třeba, a teprve poté mohu s čistým svědomím nasadit jen jeden chránič.
Přesně tak.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #169 kdy: 19.04.2018, 10:06 »

To je právě otázka, zdali to norma požaduje či nikoli.
Jeden z uhlov pohľadu.

Povedzme, že ide o spoločné ochranné opatrenie v 411.
Čl. 411.3.3 je spoločný pre automatické odpojenie: Ve střídavé síti musí být doplňková ochrana proudovými chrániči provedená v souladu s 415.1
Na toto ochranné opatrenie naväzujú konkrétne siete v 411.4-5-6.

Jedna striedavá sieť, jedna pevná inštalácia, jedno ochranné opatrenie, jedno istenie, jeden vývod, jeden prechod do TT?
Potom mi vychádza jeden chránič, s možným rozdielom v umiestnení na trase, a s vhodným výberom I∆n podľa VV, resp. 410.3.N10.


...když někdo oholí plášť kabelu a budou vidět izolované žíly, tak ten přímotop bude nerušeně fungovat a bude v poruše.
To je ale práve ten stav, s ktorým 4-41 nechce mať nič spoločné.
A či je to podľa výrobkovej normy spotrebiča ešte porucha, alebo už nebezpečný, zdravie ohrozujúci stav, sa z normy 4-41 nedozvieme.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #170 kdy: 19.04.2018, 11:46 »

To je ale práve ten stav, s ktorým 4-41 nechce mať nič spoločné.
To je stav, se kterým 4-41 počítá. Absencí pláště kabelu došlo k tomu, že zařízení je ve stavu jedné poruchy. Norma říká, že i za tohoto stavu musí být zařízení bezpečné, což  díky neporušenosti základní izolace je. Takže přestože o poruše nikdo neví, nikomu se nic nestane. Vlivem správného provozování zařízení se však na poruchu dříve či později přijde a dojde k naplnění normativního požadavku, tj. k doplnění přídavné izolace.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #171 kdy: 19.04.2018, 14:43 »

To je stav, se kterým 4-41 počítá.
Asi máte na mysli čl. 412.1.1, kde ale ide podmienku poruchy pre pevnú inštaláciu, a obmedzenia navyše sú aj v 412.1.3.
Príklad s ohrievačom som pochopil ako oholenie plášťa káblu na spotrebiči s dvojitou izoláciou.
A práve vo vzťahu k spotrebičom norma upozorňuje na neplatnosť svojich ochranných opatrení k nim.

Ten stav „oholeného plášťa kábla“ je myslím celkom vhodným príkladom aj na tému o „neopatrnosti užívateľov“.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #172 kdy: 20.04.2018, 08:52 »


Přesně tak.
No a aby to nebylo tak jednoduché, tak víkendový kvíz.
Řekněme v TT tentokrát nikoli zásuvka pro laiky ,  ale svítidlo, tj doplňkovou ochranu norma "nenařizuje".
Musím instalovat chránič kvůli nevyhovující smyčce pro jistič, nebo se rovnou mohu odkázat na pospojení, které opět vlastně není třeba?


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Fabík
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #173 kdy: 20.04.2018, 12:24 »

Mimochodem, zná někdo jističochránič e řady AMPARO? Např. AK668616 tj. B16A, 1+N, 30mA.
Uměl by někdo odpovědět na následující otázky:
1. Je tento jističochránič funkčně nezávislý na napájecím napětí (tzn. je na principu magnetického chrániče) ?
2. Umí signalizovat typ poruchy tj. odlišit reakci jističe od reakce proudového chrániče?
Nikde v technických listech jsem tyto informace nenašel.


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #174 kdy: 20.04.2018, 12:53 »

No a aby to nebylo tak jednoduché, tak víkendový kvíz.
Řekněme v TT tentokrát nikoli zásuvka pro laiky ,  ale svítidlo, tj doplňkovou ochranu norma "nenařizuje".
Musím instalovat chránič kvůli nevyhovující smyčce pro jistič, nebo se rovnou mohu odkázat na pospojení, které opět vlastně není třeba?
411.5.2. Všeobecně se v sítích TT musí pro ochranu při poruše používat proudové chrániče.

V TT to teda bez chrániča (411.4.5) najskôr nepôjde.
I∆n pre poruchu síce nie je stanovená, ale predpokladám, že jeho voľba bude závisieť aj na parametroch zemnej slučky.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #175 kdy: 20.04.2018, 13:31 »

V TT to teda bez chrániča (411.4.5) najskôr nepôjde.
Ale půjde, dokonce i v souladu s normou.

No a aby to nebylo tak jednoduché, tak víkendový kvíz.
Řekněme v TT tentokrát nikoli zásuvka pro laiky ,  ale svítidlo, tj doplňkovou ochranu norma "nenařizuje".
Musím instalovat chránič kvůli nevyhovující smyčce pro jistič, nebo se rovnou mohu odkázat na pospojení, které opět vlastně není třeba?
Skoro bych řekl, že míříš tam, že poruchový proud vybaví později, než je předepsaná doba a že vlastně může vybavit až hodně za dlouho, skoro nikdy  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #176 kdy: 20.04.2018, 17:37 »

Ale půjde, dokonce i v souladu s normou.
Áno, v súlade s normou to pôjde, ale nie v príklade na ktorý som odpovedal.

P. Hudec sa pýta či musí inštalovať chránič kvôli nevyhovujúcej slučke pre istič.
Pospájanie mu nepomôže, podmienka čl.411.5.4 nie je splnená, a bez chrániča sa časom v tabuľke 41.1 nevyhovie.
Ak aj pominiem nepomer istenia a Zs, tak na ochranu pred NDN to bez chrániča nepôjde.


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #177 kdy: 20.04.2018, 18:12 »

Áno, v súlade s normou to pôjde, ale nie v príklade na ktorý som odpovedal.
Ano, máte pravdu. Jistič nelze použít, když nemá zajištěnou smyčku. Doplňující pospojování tedy při jističi nepřipadá v úvahu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #178 kdy: 18.03.2019, 20:08 »

Ano, jsou potřeba dva chrániče. Ještě že na dráze nepotřebujeme doplňkovou ochranu chráničem.  Smích

To Prajza:
Stručné, jasné, přesné.

Radime 531.3.6.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #179 kdy: 18.03.2019, 21:02 »

Radime 531.3.6.
O tom vím. Beru to jako vzájemný rozpor dvou norem, kdy vybírám přísnější ustanovení. V podstatě to popisuje poznámka 2).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 ... 7 8 9 [10] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Na zaklade coho sa urci, aku skratovu odolnost zariadeni je potrebne pouzit v konkretnom objekte?
 Oslovují vás ještě jističe se 4,5kA zkratovou odolností?
 Co je to zkratová odolnost?
 Jakou zkratovou odolnost jističe použít při jištění hlavního přívodu do budovy?
 Je možné použít jističe v rozvaděči prodejny se zkratovou odolností 6kA?
 Jakou zvolit zkratovou vypínací schopnost?
 Použít istič s prúdovou odolnosťou 6kA, alebo 10kA?
 JAkou zkratovou odolnost mají závitové pojistky E27 a E33 ?
 Ako sa vypočíta skratová odolnosť ističa?
 Jaký je minimální zkratový výkon v soustavě 22kV, dle ČSN EN 60909-0?
 Navrhovat do bytové výstavby jističe 6kA nebo 10kA?
 Kde vzít údaje o kabelech nutných pro výpočet zkratové odolnosti?
 Zkratová odolnost vedení a přístrojů
 Kde najdu informace o zkratových zkouškách ?
 Zkratové proudy v instalacích nízkého napětí, základní veličiny, zjednodušený výpočet, dimenzování vedení a jisticích přístrojů
 Lze použít jistič před elektroměrem s vypínací odolností PL7 (10kA)?
 Jakou zkratovou odolnost musí mít jistič v USA?
 OEZ otevřel novou zkušebnu a my byli u toho!
 Jak si radíte s dimenzováním jistících přístrojů z hlediska zkratu vy?
 Mohou být v rozvaděči RD současně použity jističe se zkrat. odolností 6 a 10 kA?
 Co je to koeficient "K" a co o něm víte?
 Umíte vysvětlit pojem kaskádování? A čím vším je zajímavé?
 Je nutné při znovuzapojení elektroměru měnit jistič z 6kA na 10kA?
 Která ČSN hovoří o zkratové odolnosti jističů v bytové rozvodnici?
 Jak zjistit zkratový výkon generátoru, popř. ověření impedance obvodu?
 KROZ#4 Jak provedeme ověření zkratové odolnosti ochranného obvodu u malé, námi vyrobené bytové rozvodnice?
 Má zkratová odolnost jističe před elektroměrem vliv na selektivitu jištění?
 LIVE EATON: Jak na „velké“ výkonové rozvaděče (REPRÍZA)
 Jak velké škody mohou napáchat obloukové zkraty?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.077 sekund, 22 dotazů.