ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #144 kdy: 16.04.2018, 21:38 »

Čím víc chráničů, tím víc pocit bezpečí?
Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #145 kdy: 16.04.2018, 21:52 »

Proč se nemůže 30 mA chránič počítat pro impedanci smyčky?  Jsem v rozpacích
Čl. 415.1.2 ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 říká, že kromě doplňkové ochrany je nutno uplatnit ještě některé z ochranných opatření podle čl. 411 až 414. Každé z těchto ochranných opatření zahrnuje jak ochranu základní, tak ochranu při poruše. Takže doplňková ochrana chráničem 30 mA musí mít před sebou jistič nebo chránič pro ochranu při poruše. Čl. 531.3.6 ČSN 33 2000-5-53 z ledna 2016 je s tímto v rozporu. Ten samý článek v ČSN 33 2000-5-53 ed. 2 je už doplněn poznámkou, která je dosti diplomatická, ale de facto upozorňuje na rozpor a na přísnější ustanovení v ČSN 33 2000-4-41 ed.2.

Ak budeme počítať slučku L – PE na chránič, veľa toho na L – N nezostane.
Smyčka L-N není předmětem ochrany při poruše.

Napríklad v drevostavbe je 300mA predpísaný,
Není předepsaný chránič 300 mA, ale chránič do 300 mA.

bez ističa nepovolený,
Jistič s tím nemá nic společného.

V takom vývode je základná ochrana izoláciou a krytmi, a na ochranu pri poruche sú v drevostavbe ako základ pri automatickom odpojení predpísané ochranné prístroje dva.
Slučku by som rátal z ističa, chránič ju len vylepšuje svojimi konštrukčnými vlastnosťami ako protipožiarna ochrana.
Nejsou pro ochranu při poruše předepsány přístroje dva. Jsou předepsány dva přístroje, přičemž si můžete vybrat, který z těch dvou přístrojů budete uvažovat pro ochranu při poruše. Když budete na konci sítě s nevyhovující smyčkou pro jistič, máte štěstí, že můžete počítat chránič.

Doplnková ochrana 30mA v drevostavbe nemusí byť určená. Tá následne môže/nemusí vyplynúť z ďalších vonkajších vplyvov.
Pochopitelně. Uplatnění doplňkové ochrany vyplyne z normy nebo vnějších vlivů. Pokud není potřeba a „náhodou“ se v instalaci vyskytl chránič 30 m, může se uplatnit do výpočtu smyčky jako ochrana při poruše.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #146 kdy: 16.04.2018, 21:55 »

Nepleťte sem prosím dřevostavby.
Řekněme osamocená zásuvka TT.
Potřebuje jeden 30mA pro vše, nebo 30 pro doplňkovou ochranu a před tímto ještě jeden chránič pro zajištění samočinného odpojení?
Ano, jsou potřeba dva chrániče. Ještě že na dráze nepotřebujeme doplňkovou ochranu chráničem.  Smích

To Prajza:
Stručné, jasné, přesné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #147 kdy: 16.04.2018, 23:52 »

Furt nevidím zákaz či nemožnost sdružení jednoho chrániče s předepsaným parametrem 30mA jak pro ochranu při poruše tak doplňkovou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #148 kdy: 17.04.2018, 07:39 »

Použití proudového chrániče pro doplňkovou ochranu nezbavuje nutnosti uplatnit jedno z ochranných opatření uvedených v článcích 411 až 414.

Neexistuje jasnější a výstižnější věta. Asi by nebylo od věci připomenout si, co znamená pojem "ochranné opatření".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #149 kdy: 17.04.2018, 08:07 »

Že bude mít istalace ochranu živých částí+ neživých částí, přičemž ochrana neživých částí  bude zajištěna týmž prvkem jako ochrana doplňková.
Takto to lze chápat také.
Ovšem jak to myslel normotvůrce... ...,  těžko předjímat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #150 kdy: 17.04.2018, 08:08 »

Co třeba 33 2000-7-705?
Prečo nie. Len netreba zabúdať na súvislosti so skutočným určením doplnkovej ochrany.
Napríklad využitiu 7kW vo vlhkom prostredí kravína už 30mA môže klásť vážne prevádzkové prekážky.
Ak chceme viesť korektnú diskusiu, treba ju držať v jednom priestore alebo prostredí.
705 neplatí ani pre domáce a obdobné inštalácie.
Smyčka L-N není předmětem ochrany při poruše.
Není předepsaný chránič 300 mA, ale chránič do 300 mA.
Jistič s tím nemá nic společného.
.....
Když budete na konci sítě s nevyhovující smyčkou pro jistič, máte štěstí, že můžete počítat chránič.
Prekrútiť, nepochopiť, či vytrhnúť z kontextu sa dajú všetky slová, aj tie vaše p. Strycharski.

Takže ak nevyjde slučka na istič, potom chránič?
Ak mám vaše slová „nepochopiť“,  tak v obvode s chráničom vyhovie aj slučka 230/0,3. Teda do 0,3.
Isteže slučka L – N nie je o ochrane pred úrazom, ale slučka L – PE v obvode má súvislosť s In v L - N?
Ak nevyjde v počítanom obvode slučka pre istič (poistku),  pozrite ako to rieši 411.3.2.6.
Použití proudového chrániče pro doplňkovou ochranu nezbavuje nutnosti uplatnit jedno z ochranných opatření uvedených v článcích 411 až 414.

Neexistuje jasnější a výstižnější věta. Asi by nebylo od věci připomenout si, co znamená pojem "ochranné opatření".
Veru nebolo.
Hovorím o tom už od strany 1.
Citace: Maroš Klein
Nemyslím si, že chránič je v inštalácii kvôli nejakej zásuvke, ale hlavne že je tam kvôli zvýšeniu ochranných opatrení celého vývodu. Ochranné opatrenie na rozdiel od zásuvky nemôže byť výrobkom, je to parametrová vlastnosť obvodu daná práve vlastnosťami vzájomne prepojených elektrických predmetov.

Řekněme osamocená zásuvka TT.
Potřebuje jeden 30mA pro vše, nebo 30 pro doplňkovou ochranu a před tímto ještě jeden chránič pro zajištění samočinného odpojení?
Ak použijeme 30mA aj na ochranu pri poruche, podľa 411.5.3 vyhovie Ra až 50/0,03.
To je dosť. Čo potom s tou hodnotou pre prevádzkové potreby?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #151 kdy: 17.04.2018, 08:18 »

Že bude mít istalace ochranu živých částí+ neživých částí, přičemž ochrana neživých částí  bude zajištěna týmž prvkem jako ochrana doplňková.
Takto to lze chápat také.
Ovšem jak to myslel normotvůrce... ...,  těžko předjímat.
Citácia p. Ing. Kříž:
...nelze vyvozovat, že by ochrana při poruše automatickým odpojením mohla být zajišťována pouze proudovým chráničem se jmenovitým vybavovacím reziduálním proudem nepřekračující m 30mA,  který zajišťuje doplňkovou ochranu.

Mne z toho vychádza, že na ochranu pri poruche 30mA „nelze“.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #152 kdy: 17.04.2018, 08:23 »

Citácia p. Ing. Kříž:
...nelze vyvozovat, že by ochrana při poruše automatickým odpojením mohla být zajišťována pouze proudovým chráničem se jmenovitým vybavovacím reziduálním proudem nepřekračující m 30mA,  který zajišťuje doplňkovou ochranu.

Mne z toho vychádza, že na ochranu pri poruche 30mA „nelze“.

To ta věta ing. Kříže neříká. Říká, že nelze ochranu...auto matickým odpojením realizovat tímtéž chráničem, který zajišťuje ochranu doplňkovou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #153 kdy: 17.04.2018, 08:42 »

Aj táto veta pripúšťa citlivých 30mA na ochranu pri poruche?
Vždy musí být zajištena především ochrana při poruše pomoci jiného prostředku než tímto citlivým chráničem...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
IM
« Odpověď #154 kdy: 17.04.2018, 08:57 »

To ta věta ing. Kříže neříká. Říká, že nelze ochranu...auto matickým odpojením realizovat tímtéž chráničem, který zajišťuje ochranu doplňkovou.
Jsem v rozpacích...nelze pouze chráničem, který zajišťuje ochranu doplňkovou. Tzn. potřebu  dalšího ochr. prvku, nikoli nutně dalšího chrániče, protože ten nám nezajistí ochranu při poruše způsobené nadproudem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #155 kdy: 17.04.2018, 12:06 »

Že bude mít istalace ochranu živých částí+ neživých částí, přičemž ochrana neživých částí  bude zajištěna týmž prvkem jako ochrana doplňková.
Takto to lze chápat také.
Ovšem jak to myslel normotvůrce... ...,  těžko předjímat.
Chápat to tak nelze, protože stejný prvek nemůže být určen jako funkční zařízení pro selhání vlastní funkce.  Kroutím očima

Isteže slučka L – N nie je o ochrane pred úrazom, ale slučka L – PE v obvode má súvislosť s In v L - N?
Nemá žádnou souvislost, vodič N se v rozvodu vůbec nemusí vyskytovat. To, že se doporučuje měřit smyčku L-N, primárně nijak nesouvisí s ochranou před dotykem. Pouze sekundárně toho mohu využít například při měření smyčky L-PE za chráničem vysokými měřicími proudy bez vybavení a přesycování chrániče.

To je dosť. Čo potom s tou hodnotou pre prevádzkové potreby?
Provozní potřeby nijak nesouvisí s ochranou před dotykem.

Ak nevyjde v počítanom obvode slučka pre istič (poistku),  pozrite ako to rieši 411.3.2.6.
Toto je velmi zavádějící tvrzení. Článek řeší, co se má dělat, když nevyjde smyčka, ale nikde není psáno, že smyčka nevyjde při výhradním použití jističe nebo pojistky. Jinak řečeno, smyčka nevyjde použitím jističe, ale vyjde použitím chrániče a potom je článek 411.3.2.6 bezpředmětný.

Jsem v rozpacích...nelze pouze chráničem, který zajišťuje ochranu doplňkovou. Tzn. potřebu  dalšího ochr. prvku, nikoli nutně dalšího chrániče, protože ten nám nezajistí ochranu při poruše způsobené nadproudem.
Nerozumím. Předmětem problematiky (i této diskuse odbočující od tématu) je pouze smyčka L-PE a tu zvládne chránič i pro nadproud.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #156 kdy: 17.04.2018, 14:10 »

Nemá žádnou souvislost, vodič N se v rozvodu vůbec nemusí vyskytovat.
Určitý súvis s L – N je aj v poznámke 411.4.5.

Ale mám pocit, že sa hlavne míňame v uhloch pohľadu.
Vo všeobecnej rovine diskusie je dobré mať zhodu aspoň na spoločnej predstave.
Napríklad popis vývodu a prostredie.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
IM
« Odpověď #157 kdy: 17.04.2018, 15:16 »

Nerozumím. Předmětem problematiky (i této diskuse odbočující od tématu) je pouze smyčka L-PE a tu zvládne chránič i pro nadproud.
Domníval jsem se, že ochranné opatření automatickým odpojením zahrnuje všechny vodiče obvodu Kroutím očima,  jak je i patrno z výše citovaného článku ing. K. Není tam uvedeno nic pouze o smyčce L-PE.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #158 kdy: 17.04.2018, 20:15 »

Domníval jsem se, že ochranné opatření automatickým odpojením zahrnuje všechny vodiče obvodu Kroutím očima,  jak je i patrno z výše citovaného článku ing. K. Není tam uvedeno nic pouze o smyčce L-PE.
Porucha je definována z hlediska možnosti nebezpečného dotyku a v případě neživé části se tak implicitně jedná jen o smyčku L-PE. Smyčka L-N nebo L-L tak zůstává už jen na ČSN 33 2000-4-43 ed. 2.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #159 kdy: 17.04.2018, 22:11 »

Chápat to tak nelze, protože stejný prvek nemůže být určen jako funkční zařízení pro selhání vlastní funkce. 
Proc?
Doplňková ochrana chráničem "zjemňuje" ochranu předchozího prvku a ne že ho musí suplovat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #160 kdy: 18.04.2018, 07:34 »

Toto je velmi zavádějící tvrzení. Článek řeší, co se má dělat, když nevyjde smyčka, ale nikde není psáno, že smyčka nevyjde při výhradním použití jističe nebo pojistky. Jinak řečeno, smyčka nevyjde použitím jističe, ale vyjde použitím chrániče a potom je článek 411.3.2.6 bezpředmětný.
Ak nevyjde slučka pre istič, potom nie je splnená požiadavka 411.4.4 a v podstate ide o zlý návrh.

Predpokladám, že v čl. 411.4.5, si vysvetľujete uvedenie chrániča ako druhého povoleného ochranného prístroja na jednoduché, rýchle a výrazné vylepšenie prípadnej nevyhovujúcej slučky, ktorý nahradí doplnkové pospájanie.
Čisto iba v rozsahu vnímania čl. 411.4.5 by sa to tak dalo pochopiť.

Prečo ale toto výrazné vylepšenie ochrannej slučky nie je štandardom?
Súvislosť vidím v čl.411.4.4, a Pozn. N, kde norma pri návrhu inštalácie do súčiniteľa 1,5 započítava známe okolnosti, ktoré by mohli slučku negatívne ovplyvniť. Na ďalšie podrobnosti odkazuje v poslednom odseku poznámky.
Ak by aj nestačilo nič z toho, potom nápravu vyžaduje v doplnkovom pospájaní, keďže pri správnom návrhu norma nepredpokladá priestor pre výraznejšie odchýlky.
Obídenie čl. 411.4.4 chráničom nepovažujem za správny návrh.

Chránič ako ochranný prístroj v štandarde vidím v Pozn. 1 v čl.411.4.5 a slove „jestliže“.
Vysvetľujem si to tak, že v iných častiach súboru môže byť chránič ako ochranný prístroj povinný, čo ale zároveň nevylučuje vyhovujúci návrh pre nadprúdový ochranný prístroj podľa 411.4.4 a 411.3.2.6.
To je napríklad ten prípad drevostavieb, kde nie je prioritou chrániča slučka, ale chránič svojimi konštrukčnými vlastnosťami môže znížiť hodnoty unikajúcich prúdov na prípustnú úroveň.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
IM
« Odpověď #161 kdy: 18.04.2018, 10:14 »

Porucha je definována z hlediska možnosti nebezpečného dotyku
Takže mezifázový zkrat není dle vás porucha? A ochranné opatření ho neřeší? To je pro mě novinka.  Šok
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 ... 6 7 8 [9] 10 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Na zaklade coho sa urci, aku skratovu odolnost zariadeni je potrebne pouzit v konkretnom objekte?
 Oslovují vás ještě jističe se 4,5kA zkratovou odolností?
 Co je to zkratová odolnost?
 Jakou zkratovou odolnost jističe použít při jištění hlavního přívodu do budovy?
 Je možné použít jističe v rozvaděči prodejny se zkratovou odolností 6kA?
 Jakou zvolit zkratovou vypínací schopnost?
 Použít istič s prúdovou odolnosťou 6kA, alebo 10kA?
 JAkou zkratovou odolnost mají závitové pojistky E27 a E33 ?
 Ako sa vypočíta skratová odolnosť ističa?
 Jaký je minimální zkratový výkon v soustavě 22kV, dle ČSN EN 60909-0?
 Navrhovat do bytové výstavby jističe 6kA nebo 10kA?
 Kde vzít údaje o kabelech nutných pro výpočet zkratové odolnosti?
 Zkratová odolnost vedení a přístrojů
 Kde najdu informace o zkratových zkouškách ?
 Zkratové proudy v instalacích nízkého napětí, základní veličiny, zjednodušený výpočet, dimenzování vedení a jisticích přístrojů
 Lze použít jistič před elektroměrem s vypínací odolností PL7 (10kA)?
 Jakou zkratovou odolnost musí mít jistič v USA?
 OEZ otevřel novou zkušebnu a my byli u toho!
 Jak si radíte s dimenzováním jistících přístrojů z hlediska zkratu vy?
 Mohou být v rozvaděči RD současně použity jističe se zkrat. odolností 6 a 10 kA?
 Co je to koeficient "K" a co o něm víte?
 Umíte vysvětlit pojem kaskádování? A čím vším je zajímavé?
 Je nutné při znovuzapojení elektroměru měnit jistič z 6kA na 10kA?
 Která ČSN hovoří o zkratové odolnosti jističů v bytové rozvodnici?
 Jak zjistit zkratový výkon generátoru, popř. ověření impedance obvodu?
 KROZ#4 Jak provedeme ověření zkratové odolnosti ochranného obvodu u malé, námi vyrobené bytové rozvodnice?
 Má zkratová odolnost jističe před elektroměrem vliv na selektivitu jištění?