| | |-+  Je možné použít i CY/CYKY 6mm2 pro přívod z elektroměrového rozvaděče?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 2 [3] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Je možné použít i CY/CYKY 6mm2 pro přívod z elektroměrového rozvaděče?  (Přečteno 25111 krát)
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #36 kdy: 25.03.2018, 20:52 »

Při vhodné konstalaci stačí i 10A. Přechoďák na svorce zařídí zbytek.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Roger
*
Offline Offline



« Odpověď #37 kdy: 25.03.2018, 23:08 »

Rozvoďák nekontroluje dotažení šroubu na přívodu hlavního jističe před zaplombováním?

To už nezjistíme, zda byl šroub dotažen. Elektrikář mlžil pojmem přetížená fáze a k tomu, zda byl drát dotažen se nevyjádřil.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #38 kdy: 26.03.2018, 06:59 »

Věděl by někdo, při jakém proudu začne téci na 6mm Cu drátu izolace? Možná to byl jen 4mm to zatím nevím jistě, jako příhod hl. jističe 25A před elměrem, s natavenou izolací (přetížená fáze).

Někdo jím nahradil zřejmě shořený 6mm Al (zbylé 2 fáze byly v hliníku).
Musíte upřesnit "téci"a přesný druh materiálu, pak se mrknout na tabulkové vlastnosti plastů a pak si situaci nasimulovat v sichru.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #39 kdy: 27.03.2018, 12:20 »

Pokud má pračka na ohřev 3,2 kW, tak nahrátí proběhne velice rychle v řádu nižších jednotek minut a za tu chvilku se zásuvka nerozteče.
5 litrů vody o 75 ºC (15->90) výkonem 3,2 kW trvá 8 minut.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #40 kdy: 27.03.2018, 19:15 »

Rozvoďák nekontroluje dotažení šroubu na přívodu hlavního jističe před zaplombováním?

To už nezjistíme, zda byl šroub dotažen. Elektrikář mlžil pojmem přetížená fáze a k tomu, zda byl drát dotažen se nevyjádřil.

Proč by vám měl dotahovat jistič, když ten je váš??
Neměl by dotahovat ještě stoupačkovku, nebo rovnou golou HDS?

Nás zajímá akorát jak to máte zapojený, a dotahujem si naše zařízení které plombujem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Roger
*
Offline Offline



« Odpověď #41 kdy: 28.03.2018, 09:04 »

a na 45oC pak 3,3 minuty pri stejnych podminkach...

Proč by vám měl dotahovat jistič, když ten je váš??
Neměl by dotahovat ještě stoupačkovku, nebo rovnou golou HDS?

Nás zajímá akorát jak to máte zapojený, a dotahujem si naše zařízení které plombujem.

Protoze ztraty na vodici PRED elektromerem jdou na vrub distributora, nebo se pletu? Zrejme to nebylo dotazene, protoze vytecena izolace je jen u svorky, jinak by byla zejmena v pravouhlych ohybech (nejslabsi misto vodice).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #42 kdy: 28.03.2018, 15:46 »

Jenomže ty dráty za pojistkovkou nejsou distributora. A proč si tedy ten, čí ty dráty za pojistkovkou jsou, nedělá pravidelné revize a údržbu na svoje náklady, stejně jako to dělá distributor u drátů do pojistkovky?
Pravidelným měřením impedance (třeba po dvou, třech letech) a porovnáním s impedancí ve skříni by se dalo lecčemu předejít a včas odhalit.
Jinak teze s vyhříváním vodičů v ohybu mne zaujala. Můžete to rozvést?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Patrik Mlynar
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #43 kdy: 28.03.2018, 16:14 »

Prierez vodica v ohybe je samozrejme rovnaky, ako vsade inde. Aj ohrev. Akurat plastova izolacia je v mechanickom napati na vonkajsej strane obluka a pri ohreve sa skor stenci az pretrhne.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #44 kdy: 28.03.2018, 17:03 »

Neznám připojovací podmínky ČEZ a PRE, ale u EONu byste s tím nepochodil.

Proč myslíte?
Vždyť to PP připouští,  viz příloha PP EON 2017

Otázkou je pouze provedení elektroměrového rozvaděče, zda má výstupní svorkovnici v měřené části.


* PP EON čl. 5 - 5.1 TNC případně TN-C-S.jpg (31.23 KB, 642x186 - prohlédnuto 282 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #45 kdy: 28.03.2018, 21:18 »

Ještě připojím schéma, které je součástí PP ČEZ 2018.

* 2018-02 PP ČEZ schéma TN-C-S.pdf (59.88 KB - staženo 160 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Roger
*
Offline Offline



« Odpověď #46 kdy: 01.04.2018, 00:40 »

Jenomže ty dráty za pojistkovkou nejsou distributora. A proč si tedy ten, čí ty dráty za pojistkovkou jsou, nedělá pravidelné revize a údržbu na svoje náklady, stejně jako to dělá distributor u drátů do pojistkovky?
Pravidelným měřením impedance (třeba po dvou, třech letech) a porovnáním s impedancí ve skříni by se dalo lecčemu předejít a včas odhalit.
Jinak teze s vyhříváním vodičů v ohybu mne zaujala. Můžete to rozvést?

Nelze nesouhlasit, jenomze jak to ma nebohy odberatel udelat? Zavolat si o rozplombovani, povolat elektrikare, zaplatit to, o cem nic ani netusi stejne jako netusi, ze "to je jeho",  kdyz "to" je pred elmerem? Pane Hruby, zpatky do realneho sveta!

Z logiky veci by se mel zajimat i ten, kdo prichazi o penize, kdyz topi elektrinou a obloukem a jiskrami do elmerove skrine na chodbe a jde mu to do ztrat, dokud drat neshori na popel a nevypadne faze, odberatel si niceho nevsimne. Ja jen popsal, co jsem videl. Nahrazeny AL dratem CU, kery se take hral a elektrikar na to mlel nesmylsy (pretizena faze) a skutecnou pricinu radsi nepriznal.

Ps: kdyz vas zaujala teze, tak ohybem nebo jakymkoliv tvarovanim vodice (nejen dratu) se mmj. narusi vedle izolace i krystalicka mrizka vodice a tim klesa mmj. i vodivost, takze si myslim, ze pokud drat uhori anebo se bude tavit izolace, tak to bude zaprve v miste nedokonaleho kontaktu a nasledne oslabena mista ve zlomu/ohybu. Mate jinou tezi?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #47 kdy: 01.04.2018, 09:35 »

Nebohému odběrateli má tuto informaci vnuknout RT při pravidelné revizi objektu. Rozplombování nic nestojí, kouknutí za desku se v celkové ceně pravidelné revize vytratí.

Už kvůli těm ztrátám "obloukem a jiskřením" je v rámci požární prevence elektroinstala ci domu revidovat.

Bude-li dodržen rádius ohybu pro daný průřez vodiče/průměr kabelu, nedosáhne deformita vodiče takové úrovně, aby byl oslaben, či narušen na molekulární úrovni. O natažení izolace nepolemizuji, ale zvýšené oteplení v místě ohybu nepovažuji za jakkoliv významné. Když už dojde k tavení izolace na vodiči, pak buď poruchovým stavem, nebo špatně navrženým jištěním.
A k těm propáleninám v ohybech, ono se to objevuje, ale vždy to má příčinu jinde. Je to ohyb za spojem s velkým přechodovým odporem a teplo se šíří vzhůru, takže bude-li ohyb pokračovat dolů, tepelně nejexponovaněj ší bude právě vrchol ohybu. Podobné principy jako šíření tepla do svařence.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #48 kdy: 01.04.2018, 09:52 »

Ony ohyby jsou překážkou spíše pro bleskový proud.....
Mnohdy jsou patrné i na ilustracích rozvaděčů výrobců svodičů, dle mého názoru se jedná o hrubou chybu.
Někdy musí jít hold krása nádherně naohýbaných propojů stranou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #49 kdy: 01.04.2018, 10:04 »

Ps: kdyz vas zaujala teze, tak ohybem nebo jakymkoliv tvarovanim vodice (nejen dratu) se mmj. narusi vedle izolace i krystalicka mrizka vodice a tim klesa mmj. i vodivost, takze si myslim, ze pokud drat uhori anebo se bude tavit izolace, tak to bude zaprve v miste nedokonaleho kontaktu a nasledne oslabena mista ve zlomu/ohybu. Mate jinou tezi?
Pokud při tvarování polykrystalick ého vodiče za studena nedojde k jeho nalomení, tak se jeho deformace realizuje vznikem a pohybem dislokací. To pokud vím nemá výrazný vliv na elektrickou (ani tepelnou) vodivost.
Pak také při obrovských proudových hustotách dochází k tečení materiálu (jeho strhávání proudem elektronů),  což v ohybu může vést i k přerušení vodiče. Takových proudových hustot se ale v domovních instalacích nedosahuje.
Dominantním vlivem bude podle mne zhoršené chlazení vodiče v místě ostrého ohybu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #50 kdy: 01.04.2018, 19:09 »

  Dobrý námět na pokus.
100m "ranžírdrátu" s uzly a bez a změřit odpor při nějakém solidním proudu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 2 [3] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Ako je to s uzemnením vodiča PEN a kovového osvetľovacieho stožiara verejného osvetlenia pri káblovom rozvode?
 Jaký je nejnižší průřez vodiče PEN v síti TN-C do 1000V?
 Kdy je nutné přeznačení vodiče PEN?
 Kam byste osadili PE vodič v rozvodnici z 50 let?
 Je možné použít stínění kabelu jako PE?
 Kde rozdelit PEN?
 Rozdělení vodiče PEN na PE a N až za měřením v bytové rozvodnici. Proč je tento požadavek energetiky?
 Jak z PEN získám PE a N pro správnou funkci chrániče?
 Mohu rozdělit PEN na PE+N samostatně v hlavní rozvodnici a i v podružné?
 Po rozdělení PEN se objevilo napětí mezi PE a N. Co je špatně?
 Jde udělat kabelová redukce z PEN na PE+N?
 Spojit PEN vodič s PE vodičem na zemnící můstek nebo ne?
 Jak se díváte na rozdělení vodiče PEN na PE a N?
 Može žlutozeleny vodič kopat?
 Co udělat s neznámým zelenožlutým vodičem v zemi?
 Jak by jste udělali přizemnění rozdelení PEN na PE+N ve dřevěné chatě?
 Jaky je rozdil mezi PE a PEN?
 Vystavili by jste revizi na přeznačený PE jako bez závad ?
 Kde se píše o povinnosti zemnit PEN vodič v místě rozdělení na N a PE?
 Aký prierez v rozvádzači by ste určili na vodič N, keď sa rozdelí na PE a N?
 Jaký průřez vodiče použít při pospojení kostry rozvaděče s PEN?
 Musí být sběrna PEN uložena izolovaně v rozvaděči?
 Co by se mohlo stat, pokud se přeruší vodič PEN?
 Jak volit průřez PEN v TN-S při postupné rekonstrukci?
 Jaká je max. povolená hodnota odporu ochranného vodiče?
 Jak správně dimenzovat ochranný vodič PEN?
 Je bezpecne prizemnit PEN na bleskozvod ?
 Je vhodné spojit hromosvod s PEN v PODRUŽNÉM rozvaděči?
 Kdy se jako PEN použije žlutozelený vodič s modrou návlečkou?
 Je skutečně nutné přizemnit bod rozdělení PEN i u starého domu?
 Je možné rozbočit PEN vodič ve dvojvypínači?
 Kde hledat přerušení PEN, který je zřejmě příčinou podpětí či přepětí v RD?
 Mohu propojit 2 PEN vodiče?
 Kde se nachází v elektroměrovém rozvaděči panelového domu svorkovnice PEN?
 Platí stejné podmínky přívodního kabelu min. průřez 10mm na chatu i na barák?
 Jak řešit přepálení přívodu PEN do RD?
 Může plynové porubí nahradit vodič PEN?
 Je možné provést rozdělení PEN až domovním rozvaděči?
 Je bezpečnější zdvojit zž a m vodič coby PEN či instalovat v TN-S?
 Je možné použít bílý vodič s žlutozeleným návlekem jako ochranný?
 Jak správně nazvat a označit vodič, který slouží jako PEN i PE?
 Může být PEN k odečtovému elektroměru připojen na kostru rozváděče?
 Mohu vodič PEN na elektroměr použít z jiného poschodí (cca.3,5m)?
 Jak zjistit na svorkovnici PEN, který vodič je odpojený?
 Je spojení uzemnění hromosvodu s vodičem PEN elektroinstalace výhodné ?
 Které normy stanovují barevné značení vodiče PEN?
 Proč se musí přizemnit bod rozdělení PEN na PE a N?
 Je možné miesto prerušeného pracovného vodiča použiť "zem" ?
 Aký má byť drôt medzi lištou PEN a rámom rozvádzača?
 Mohu rozdělit PEN na PE a N v elektroměrovém rozvaděči E-ON a pokračovat s 5Jx6?
 Proč je v zásuvce uzemňovací kolík i nulák pod napětím?
 Jak uzemnit PEN v HDS a PE v domovním rozvaděči ?
 Jak naložit s PEN podle staré normy na rozhraní staré a nové instalace?
 Jak uzemnit bod rozdělění vodiče PEN, když není instalovaná svorkovnice HOP ?
 Doznačuje se PEN v TN-C-S v rozvodnici modře?
 Je rozdělení PEN na obrázku provedeno správně?
 Proč je v zásuvce při mĕření napĕtí 20V?
 Kde rozdělit vodič PEN pro dílnu?
 Lze propojit kostru rozváděče vodičem PEN?
 Je možné spojiť PE a PEN rôznych obvodov?
 Jak správně rozdělit PEN vodič?
 Nemal by sa rozdelený PEN prizemňovať aj v dome?
 Aká je príčína rozdielneho potenciálu zemnenia a PENu?
 Proč je nulový vodič v zásuvce na kolíku u měděného rozvodu?
 Jak to, že přes elektroměr vede menší průřez PEN než požadovaný 33 2000-5-54?
 Jaký má být průřez vodiče PEN k elektroměru?
 Co děláte s N vodičem v přívodu CYKY 3Jx pro byt (TN-C)?
 Může vodič PEN přes elektroměr?
 Ako zistím ulomený, alebo zle dotiahnutý PEN, alebo PE vodič?
 Je vhodné přivést ž/z vodič od HOP do nulového můstku na elměr.desce?
 Co ještě nevíte o uzemňování ochranných vodičů?
 Je napětí mezi PEN a zemí normální?
 Musí být uzel PEN v HDS připojen i k uzemnění 40 ohmů?
 Jaký smí být nejmenší průřez měděného zemnícího vodiče spojujícího jednotlivé součásti se zemnící so
 Mohu připojit PE odjinud než z hlavního rozvaděče, když odtud nemohu?
 Je nutné vést samostatný ochranný vodič 10mm2 mezi podružnými rozvaděči?
 Měření odporu ochranného vodiče
 Vadí, že žlutozelené vodiče jsou na jedné liště s modrými?
 Měření spojitosti ochranných vodičů a vodičů pospojování
 Je možná náhrada přívodního PEN připojením na zemnič?
 Kdy je nutné při napojovaní obvodu TN-C dodržet u PEN 10mm2?
 Jak nahradit přerušený PEN od hlavního rozvaděče do bytu?
 Proč se v zásuvce objevuje fáze ve všech kontaktech?
 Jak správně změřit hodnotu Zs PEN?
 Mohu použít PEN v konektoru u slaněného a pevně uloženého přívodu?
 Je minimální průřez vodiče PEN 10mm2 Cu za všech situací?
 Měření proudu protékajícího ochranným vodičem u spotřebiče
 Je povinné rozdělit vodič PEN v elektroměrovém rozvaděči?
 Proč se při 2f připojení varné desky zdvojuje nulový vodič?
 Proč smějí být vodiče PEN pouze v pevné instalaci?
 Bylo kdysi možné použít kovovou konstrukci pro N (PEN) ?
 Proč mám 400V v jednofázové zásuvce?
 Je moźné zkratem dvou fází upálit nulový vodič? Vznikne pak přepětí v síti?
 Vznikne problém při přerušení PEN před domem?
  Jaký průřez použít mezi hlavní svorkovnicí PEN na nové= svorky PE a N.?
 Jak idetifikovat nulový vodič od konkrétního okruhu v rozvaděči bez demontáže?
 Co muze zpusobit napeti zaroven na vodici L, PE a N?
 Kam se připojuje PEN v podružném rozvaděči nejdříve?
 Proč se u nulování propojoval PEN nepřerušeně pod více kontaktů?
 Proč jednofázové spotřebiče chvílemi nejedou na plný výkon?
 Hlavní domovní vedení a odbočky k elektroměrům
 Je nutné při výměně starého jističe IJV také navýšit průřez PEN?
 Proč může být PEN vodič od určitého průřezu o řád nižší?
 Je možné hlavním vypínačem vypínat s fázemi i PEN?
 Jak se volí minimální průřez vodiče PEN v rozvodnici nn?
 Jak poznat, že byl PEN rozdělen?
 Může několik jištěných obvodů používat jeden PEN vodič?
 Může se z vodiče PE udělat PEN?
 Jaký je důvod požadavku na průřez PEN ≥10 mm² pro 4p zásuvku v TNC síti?
 Z jakého důvodu je pro PEN vodič zvolen min. průřez 10 mm2?
 Aké je správne istenie kábla AYKY-J 3x120+70 a AYKY-J 4x120?
 Jak správně barevně rozděli PEN podle 60204-1?
 Sníží přizemnění PEN nebezpečí jeho odpojení?
 Je vhodné rozdělit PEN v samostatném malém rozvaděči?
 Proč se při zapnutí světla ztrácí signál set-top boxu?
 Proč se přepálil PEN vodič zrovna v hlavním rozvaděči ne až podružném?
 Bylo někdy možné použít jeden PEN vodič pro více obvodů?
 Mohlo chybějící propojení mezi PEN a základovým zemničem projít revizí?
 Je propoj mezi druhým rozvaděčem a HOP nebezpečný?
 Z jaké svorky se správně pokračovalo v síti TN-C?
 Kam v rozvaděči připojit přívodní PEN pokud není výrobcem instalovaná?
 Lze v rozvaděči detekovat na přívodu přerušený PEN vodič?
 Jaký je tvůj příběh s přerušeným PEN vodičem?
 Jak provádíte uzemnění PEN vodiče u veřejného osvětlení?
 K čemu slouží vodič středního bodu?
 Jak opravit, nastavit opálený přívodní vodič PEN?
 Co mohlo odpalit svorkovnicu nulaku vo vstupnom rozvadzaci domu?
 Jak to, že PE + N není to samé jako dva PEN vodiče?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.07 sekund, 23 dotazů.