Autor Téma: Lze jedním kabelem vést různé hladiny napětí?  (Přečteno 33610 krát)
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #54 kdy: 04.04.2018, 14:46 »


Jeden mikroampér pracovného však už ale prekračuje všetky normy.


Jaké normy?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Roger
*
Offline Offline



« Odpověď #55 kdy: 04.04.2018, 21:20 »

Norma řeší situace od nějakého levelu výš, přičemž se do této úrovně předpokládá obecná znalost.

To chcete rici, ze neexistuje zakaz a presto se to nema a nesmi? Tomu se mi ne hce verit :-) To je jak za komunistu, co nebylo dovoleno, bylo zakazano, po 1989 se to otocilo a nyni se opet srouby utahujo.

Zcela nerozumim tomu, jak by mohl byz problem

A) izolacni odolnosti, kdyz ten kabel musi udrzet nejmene 500V, je delany na 1000V, tak ze 230 vs 24 vs 12V
B) problem nefunkcnosti PE zavlecenim jakehosi potencialu, kdyz PE je spojen s PEN, prizemnen a je dostatecne dimenzovany
C) ze absenuje norma zakazujici vest ruzna napeni v jednom kabelu a presto se to reseni nkomu nelibi, zato rozbourat barak, tak to je asi lepsi reseni...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #56 kdy: 04.04.2018, 23:06 »

To Roger:
A/ nepřehlednost instalace, různé obvody v jednom neidentifikova ném chumlu.
B/ vodič PE, PEN je vyhrazený - přes to nejede vlak
C/ speciální kabely v průmyslu

Jo, to je ten případ, kdy se na něco zapomnělo a teď se majitel snaží obhájit svoje geniální řešení za každou cenu.  zle
Zde si nehrajeme na komunisty!
Jsou určitá závazná pravidla: jezdí se vpravo, známí se zdraví atd, jen blbec to nepochopí... Mrknutí
Demokracie je respektování stanovených pravidel a různost názorů vyslovených k diskuzi, nikoliv anarchie jednoho, toho nejsprávnějšíh o názoru identifikované ho jedince.
Howgh...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #57 kdy: 04.04.2018, 23:42 »

To chcete rici, ze neexistuje zakaz a presto se to nema a nesmi? Tomu se mi ne hce verit :-) To je jak za komunistu, co nebylo dovoleno, bylo zakazano, po 1989 se to otocilo a nyni se opet srouby utahujo.

Zcela nerozumim tomu, jak by mohl byz problem

A) izolacni odolnosti, kdyz ten kabel musi udrzet nejmene 500V, je delany na 1000V, tak ze 230 vs 24 vs 12V
B) problem nefunkcnosti PE zavlecenim jakehosi potencialu, kdyz PE je spojen s PEN, prizemnen a je dostatecne dimenzovany
C) ze absenuje norma zakazujici vest ruzna napeni v jednom kabelu a presto se to reseni nkomu nelibi, zato rozbourat barak, tak to je asi lepsi reseni...
Explicitně nemohou normy zakazovat veškeré prasárny jelikož jejich výčet vždy přesahuje běžnou úvahu.
Prostě máte málo drátů, což je k nasr...,  chápu, ale to je tak všechno.
Navíc mimo mne je to tu samej skutečně špičkový odborník, takže se posvěcení naprosto nestandardního až prasáckého řešení nedočkáte.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Roger
*
Offline Offline



« Odpověď #58 kdy: 04.04.2018, 23:48 »

Je to teoreticka uloha. Nejde mi o posveceni, naopak o dukaz toho, ze to nejde. Jenze dukaz <> dojem.

A/ - oznaci se na vsech koncich, to je to nejmensi
B/ - vyhrazeny znamena co, kde je to uvedno
C/ - pokud neco jde v "prumyslu",  dokazte, ze to nejde mimo prumysl.

Mam pouhy dojem, ze argumenty dosly anebo ... Dobra tedy, tak na zaver mi popiste, co se muze stat, treba me to presvedci... Jak preskoci jiskra mezi izolacemi apod. :-)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #59 kdy: 05.04.2018, 00:07 »

Dobrá.
Od nepaměti platí normové ustanovení, že každý obvod musí mít plný počet vodičů, dnes je to tuším v 33 2000 5-52 ed2
Šach, mat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #60 kdy: 05.04.2018, 08:00 »

Ještě pár dní a vejde v účinnost ČSN EN 60445 ed. 5, podle které má být vodič + označen červeně a - označen bíle.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #61 kdy: 05.04.2018, 10:30 »

Jaké normy?
Naznačujete touto otázka nejaké vaše vedomosti o výnimke z noriem pre pracovný prúd vo vodiči PE?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #62 kdy: 05.04.2018, 10:41 »

Naznačujete touto otázka nejaké vaše vedomosti o výnimke z noriem pre pracovný prúd vo vodiči PE?

Ne.
Jsou výrobky, kde dochází k úniku proudu do vodiče PE, s kterým se nic nenadělá. Například u frekvenčních měničů, je to standart. Je to jejich vlastnost. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #63 kdy: 05.04.2018, 12:24 »

Jsou výrobky, kde dochází k úniku proudu do vodiče PE, s kterým se nic nenadělá. Například u frekvenčních měničů, je to standart. Je to jejich vlastnost. Úsměv
Vlastnosť, to áno.
Chcete tým príkladom poukázať na to, že pri prevádzke FM prechádza určitá časť jeho pracovného prúdu vodičom PE?
Ak áno, tak nie. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #64 kdy: 05.04.2018, 12:51 »

Čl. 7.6.3.3 ČSN EN 61140 ed. 3 udává maximální hodnoty proudů ve vodiči PE v závislosti na jmenovitém proudu spotřebiče.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #65 kdy: 05.04.2018, 13:26 »

Vlastnosť, to áno.
Chcete tým príkladom poukázať na to, že pri prevádzke FM prechádza určitá časť jeho pracovného prúdu vodičom PE?
Ak áno, tak nie. Úsměv


Jestli to je pracovní proud, tak to asi ne. Jinak ale platí to co jsem již psal. Zkrátka je to vlastnost každého FM, bez rozdílu značky. Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #66 kdy: 05.04.2018, 15:16 »

Zajímavé je že přes mnoho argumentů že to není možné a dokonce že to může být nebezpečné, není Roger spokojen.
Od barevného značení, vyhrazených barev, plného počtu vodičů pro každý obvod, motání napěťových hladin, oddělení bezpečného napětí od nebezpečného (izolační vlastnosti mezi napěťovými hladinami 4kV). Zavlečení cizího potenciálu na ochranný vodič a nevím co ještě. Přesto stále nesmyslně trvá na tom že někde to musí být vysloveně zakázáno, jinak je to povoleno.

Podle mne nemá další diskuse tedy smysl, protože na rozdíl od nás, on nepředložil pro svá tvrzení žádný rozumný argument, jen stále opakuje to samé. Tedy nejde o diskusi ale o házení hrachu na zeď.

Osobně přestávám nadále plýtvat silami a energii budu směřovat tam, kde to má smysl. Tedy tam kde je diskuse opravdu diskusí a tazatele zajímá co říkají předpisy a jak by to mělo správně být provedeno a ne tam kde se musí normy a předpisy ohýbat násilím, aby náhodou bastlíř nemusel napravovat to, co před tím pokazil.


Jestli to je pracovní proud, tak to asi ne. Jinak ale platí to co jsem již psal. Zkrátka je to vlastnost každého FM, bez rozdílu značky. Mrknutí

To je vlastnost většiny elektroniky. Tedy například i PC zdrojů, nebo předřadníků LED svítidel a podobně. Jen se mění velikost těchto unikajících proudů dle konkrétních zařízení.  Ostatně s tím počítají i normy a dle toho co uniká (mohlo by unikat),  by se měl i dimenzovat ochranný vodič, případně jiný vodič, který řeší tyto potenciály třeba kvůli EMC rušení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #67 kdy: 05.04.2018, 15:22 »

Jestli to je pracovní proud, tak to asi ne.
Zcela jistě to pracovní proud je. Poruchové proudy eliminujeme, pracovním proudům se přizpůsobujeme . Příkladem budiž zdroj s třížilovou vidlicí a dvojitým čtverečkem. Tam tečou proudy ve všech vodičích, porucha je přitom vyloučena.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Pawlus
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #68 kdy: 05.04.2018, 17:05 »

Páni,  pár dní jsem tu nebyl a diskuse se tu dost rozjela.  Bohužel část z ní (asi kvůli mé chybě)  zcela zbytečně neboť já jsem měl na mysli 230 a 12 NEBO 24V. Takže plný pocet zil ke kazde hladine zustava zachovany a PE bude slouzit pouze k tomu k čemu má.  A kabel ještě ve zdi není Úsměv a ani ve zdi nebude.  Bude v co nejmenší nehořlavé chráničce v dřevěném obložení.  Proto chci jen jeden kabel. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #69 kdy: 05.04.2018, 18:48 »

Takze PE ve variante a) je funkcni OK, pokud tedy existuje  podivej ktery by takove pouziti vylucoval, sem s nim.

ČSN 33 2000-5-54 ed.3 článek 543.4.1 předepisuje průřez minimálně 10mm2 pro vodiče PEN, PEL a PEM, takže pro vodiče kterým teče pracovní proud. To ostatně uvedl kolega Strycharsky.
Další článek 543.7 téže normy hovoří o podmínkách použití vodičů PE pokud jimi protéká proud větší než 10mA. To ten váš kabel 5x1,5 z Vašeho příspěvku číslo 13 ze dne 31.3.2018 který už ve zdi je nesplní.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Kastner Lubomír
*
Offline Offline



Kastner Lubomír - specialista na elektromotory


WWW
« Odpověď #70 kdy: 05.04.2018, 19:16 »

Pánni kolegové, já si také trošku rejpnu. Běžně se u elektromotorů, čerpadel apod. strojů používají tepelná čidla vinutí. Některé čidla jsou napájena 230V - rozpínací termokontakty, ale jsou i tepené ochrany odporové, kde se používá napětí 24V. A běžně je vše z motoru vyvedeno jedním kabelem převážně 7 žilovým. A jsou to výrobky přímo od výrobců! Takže z mého pohledu nevidím problém v tom, že jedním kabelem se vedou různá napětí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Servisní technik specialista v oblasti elektromotorů, jejich zkoušení, defektoskopie, vibrací, navíjení, vyvažování. usazení apod.
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #71 kdy: 05.04.2018, 19:36 »

Zcela jistě to pracovní proud je.
Určite ho vo vodiči PE nenazývame unikajúci?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 2 3 [4] 5 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Kde je dobré uložit vedení v podlaze?
 Jak provést vedení v zemi?
 Jak připevnit vedení (asi CYKYLo) na dosud neomítnutou cihlovou zeď?
 Jak uložit rozvody do betonové podlahy nad podlahovým vytápěním?
 Jak uložit kabely do rýhy v betonové podlaze?
 Pro svod kabelu do země použít plastovou nebo kovovou chráničku?
 Mohu kabely CYKY 3x2,5 volně vložit mezi neomítnutou zeď a dřevěnou stěnu?
 Je možné ukládat šňůru CGSG do země?
 Mozem tahat 700 m kablu teraz ked je vonku -10 stupnov?
 Jak táhnout kabel po ocelových svornících.
 Co myslíte, mohou být kabely takto uloženy?
 Mohu vést kabely v drážce s vedením vody v plastu?
 Lze uložit kabelové vedení do podloží, kde se bude později pěchovat?
 Mohu vést kabely CYKYLo v lištách a nebo jenom CYKY?
 Možu sa položiť káble do podlahy aj na podlahové vykurovanie?
 Jaký mi poradíte nejlepší nástroj pro drážkování do ytongu?
 Existuje sponkovačka na kabely nn ?
 Lze použít jednožilové kabely NYY pro soustavu TN-S s uložením v zemi?
 Jak provádíte ukončení vedení v místě instalace svítidla?
 Co si myslíte o sádrovém přichycení vedení v prostoru podhledu?
 Je v pořádku volně ložený kabel v podhledech?
 Je lepší protáhnout husími krky pouze vodiče nebo kabely?
 Je CYKYLo v trubce přijatelný?
 Neví někdo kde bych sehnal pomůcky na pokládku kabelů?
 Může se kabel CYKYLO vést skrz cihlovou zeď bez ochranné trubky?
 Je možná montáž optokábla na betónové stĺpy vedenia 0.4 kV?
 Jaká je cena km vedení 22kV?
 Mohou se ukládat nehořlavé kabelové kanály 20x20mm pod omítku?
 Jak natáhnout kabel vzduchem? Lankem a stahovacími páskami?
 Jakým způsobem uložit kabelové vedení na střechu budovy?
 Co se zapomenutou chráničky pod silnicí pro sloup VO?
 Lze umístit různé přípojky do jednoho výkopu?
 Kudy je vhodné vést rozvod 230V po zahradě?
 Jaký předpis platí pro křížení kabelu nn/vn s elektrifikovanou tratí ČD?
 Lze využít jednu chráničku pro vedení a druhou pro dešťovku?
 Také si oříznete křoviny pod vedením distributora sami?
 Existuje hezčí způsob uchycení kabelu než ošklivými příchytkami?
 Mohou být rozvody zalité v betonovém hrobečku?
 Lze kabely v bytě nastřílet či nalepit na zeď a přelepit tapetou?
 Je možno použít samotné vodiče v instalačních plastových lištách ?
 Mohu uložit kabel nn v chráničce do zemně bez pískového lože ?
 Je možné použít montažní pěnu při elektroinstalaci?
 Platí stejné pravidlo uložení a ošetření pro paralelní kabely tak i pro vodiče?
 Jaký použít písek pro podsyp kabelů v zemi typ a druh písku?
 Ako proviest instalaciu v kamennom dome?
 Také se vám líbí vychytávky Hellermann Tyton?
 Mohu v jednom kab. žlabu vést kabel CYKY(400V) a PAAR-Li2YCYv(datový kabel)?
 Aká je vzdialenosť zemného nn kábla od RD?
 Dali byste pár korun za příchytku, která pomůže přichytit svazek vodičů?
 Měla by všechna řemesla sledovat projekt elektroinstalace?
 Kabelové nosné systémy pro kabelové trasy s funkční integritou
 Je možné uložení kabelu JYTY v zemi?
 SITEL: Primární mikrotrubičky SIDUCT
 Je takovéto uložení správné?
 Dá sa nejak izolačne ukotviť stožiar aktívneho bleskozvodu?
 OBO: Moderní úložné systémy pro elektrické rozvody
 Jak vyřešit funkční kabelovou trasu, částečně pod zemí v souběhu?
 OBO: Moderní úložné systémy pro elektrıcké rozvody
 Lze umístit plochý kabel CYKYlo do betonove podlahy?
 IES: všeobecný katalog produktů
 Ako mechanicky upevniť káble a rozbočovacie krabičky k vzduchotechnickým rúram?
 Znáte spojovací sortiment VBS opravdu dobře?
 Jak se může ohýbat kabel CYKYLo?
 Který předpis přinutí provést uložení kabeláže esteticky?
 Jak docílit, aby ČEZ táhl infrastrukturu zemí v CHKO?
 Víte co vydrží správně ukotvené vedení AES 4x50mm2?
 Mohou být jednožilové vodiče (CY, ...) v instalačních lištách?
 Je stanovena normou minimální hloubka kabelů ve zdi RD?
 Jak široká by měla být drážka pro 11 kabelů?
 Ukládání kabelů
 Bezvýkopová metoda pokládky kabelových vedení
 Ako vyvrtat diery pre zasuvky do tehly a ytongu?
 Je možné vést kabely CYKY mezi parketami?
 Jak široký má být kabelový výkop?
 Smí se pokládat kabely H05VV-F do země?
 Podle čeho se rozhodovat při ukládání privodniho kabelu domovní rozvodnice?
 Mohou být vedeny kabely z elm. rozvaděče k byt. rozvodnicím v plast. lištách?
 Provedení nosných tras a ukládání vedení
 Co si myslíte o ovládání pomocí UTP na hořlavém povrchu?
 Existuje norma uvádějící prostupy kabelů přes plechové hrany?
 Mohu vedení uložit přímo pod plovouci podlahu?
 Je možné vedení rozvodů 230V v husím krku jednotlivými vodiči CY?
 Jaké má být uložení kabelu ve vlhké betonové šachtě?
 ARKYS: Kabelové rozvody pro napájení požárně bezpečnostních zařízení #1
 KOPOS: Katalog kabelových nosných systémů 2013
 Aké používate podpery vedenia zateplene strechy a pokryté hydroizolačnou fóliou?
 Chcete vidět 25.9. v Brně ukázku pluhování na vlastní oči?
 Kudy vést rozvody ve stěně?
 Je kabel uložený v plechové rouře digestoře správné řešení?
 Aké sú zóny ukladania káblov v stene ?
 ARKYS: Kabelové rozvody pro napájení požárně bezpečnostních zařízení #3
 Jak se vám líbí ochrana kabelu prostřednictvím PVC trubky v chodníku?
 Jaké podmínky musí splňovat jednožilové kabely instalované v kovových trubkách?
 Jak se kladou kabely do vody a vodních cest?
 Povoluje se kladení kabelů ve vrstvách (v zemi v celé trase)?
 Jaká mezera musí být dodržena při křižování kabelů nad 1000V s kabely sdělovacími a pomocnými ve vzd
 Jaká mezera se musí dodržet mezi kabely, téhož napětí nad 10kV, uložené ve vzduchu v jedné vrstvě ve
 Jak se postupuje při kladení kabelů do 1000V a nad 1000V na společné konstrukci nad sebou?
 Lze klást kabely na dno kanálu?
 Jak vyřešit ochranu vedení od podlahy k povrchu pracovní desky stolu?
 Znáte úložný HL systém?
 Jakou zvolit dodatečnou ochranu kabelů CYKYLO na půdě?
 V jaké vzdálenosti lze vést kabel od ohniště?
 Je nejaky duvod proc pro ulozeni 230V nepouzit PVC trubku?
 Jaké je nejlepší rozvedení vodičů v podružné rozvodnici?
 Jak se mohu branit rozkopani cesty kdyz existuje jina moznost napojeni?
 Konfigurátor kabelových tras MERKUR 2
 Mohu vést kabel CYKYLo ke světlům pod polystyrenem?
 Řeší nějaká norma vzdálenost kabelu od střechy dřevostavby?
 Kde by se daly koupit rozpěry hliníkových lan na venkovní vedení nn?
 Lze vést elektroinstalaci pod podlahou, tak jak je na fotce?
 Jsou kabely pod podkladovým topením uloženy bezpečně?
 Je uložení vedení tímto způsobem na trestni oznameni?
 Jsou jsou kladeny speciální požadavky na uložení kabelů CHBU 1x185?
 Může být CYKY J-3x1,5 jako přívod ke světlu na palubkách volně položený?
 Mohu kabel CYKY nebo AES vést po rovné plechové střeše objektu?
 Ako ma byt kabel ulozen pod riecnym korytom/potokom?
 Je možné samostané vodiče H07V-K alebo H05V-K ukladať na perforovaný žlab?
 Existuje alternativa zavěšeného CYKY ve vzduchu než na ocelovém lanku?
 Mohu vést 230V pro vestavné zásuvky v pracovní desce kabelem 3Gx1,5mm2?
 Je možné volné uložení kabelů v liaporu pod podlahou z osb desek?
 Znáte distanční OBO příchytky pro kabely a trubky?
 Skrytá montáž vodičů a kabelů
 Může být kabel ve ventilačním potrubí?
 Musí se v Rakousku ukládat kabely CYKY pod omítkou do husích krků?
 Jak vyresit oblouk pod stropem pro vkladaci listu?
 Lze uložit kabely CYKY Lo pod omítku a částečně chráničkou?
 Lze položit dvojlinku pod koberec a za jakých podmínek?
 Jak vést trasy ve stavbách z CLT panelů?
 Může být křížení stoupaček vedení kabelů nn a topení problém?
 Lze provést část instalace nn v trubkách, nebo žlabech na podlaze?
 ELPOCO: Upevňovací hřebeny pro odlehčení v tahu
 Je možné vést vodiče k čidlům a elektropneumatickým ventilům po trubkách DN100?
 Jak správně uložit zásuvkové rozvody do podlahy pod polystyren?
 Jak bezpečně vést vedení 230V přes dřevěné skříně?
 OBO tweaks#13: Trubky s možností bočního otevření
 Je možné CYKY vodiče v terénu uložit do ztraceného bednění ?
 Je dovoleno tahat CYKY 3x1,5 a CYLY 2x0,5 po trámu?
 HYDRO BG: Kabelové žlaby pro stavbu železnic
 ARisk#6: Jsou vhodnější plastové nebo kovové přepážky v kabelových žlabech?
 Ako vkládať kabely do stropnej instalačnej lišty aby nepadaly?
 Je uložení vodiče pospoj. CY 2,5 pod omítkou dostatečnou mechanickou ochranou?
 Mohu přechodně přilepit vodič CYKYLo k betonovému stropu tavnou pistolí?
 ARisk#7: Proč je při uložení datových a nn kabelů lepší používat plné žlaby?
 Je v pořádku mít rozvody vedené vedle odpadní roury s čistícím kusem?
 Je nutné dodržet minimální poloměr ohybu u kabelu CYKY?
 KOPOS: Katalog elektroinstalačního úložného materiálu 2017
 Je uložení rozvodů v rekonstruovaném RD jinde, než v podlaze reálné?
 Je polní cesta terén nebo vozovka?
 Je přípustné použítí kabelů CYKY v obchodním středisku mimo omítku?
 Která norma popisuje způsob provedení instalace datového rozvodu?
 Systém KES – M nabízí spolehlivé vedení kabelů
 Jednoduché a bezpečné vedení kabeláže ke dveřím rozvaděče.
 Co myslíte? Doporučovaly se v roce 1950 pro jednofázové obvody 2 nebo 3 vodiče?
 Kadial viest kable v kupelni k LED pasu, ktory bude zapusteny po obvode vany?
 Znáte kabelové komory ZEKAN z plastu?
 Je možné do stroje umístit elektrický předmět v krytí IP20?
 Mohu zapojení světel, vypínačů apod. schovat na strop pod sádrokarton?
 OBO: Katalog systémů ukládání vedení LFS
 Doporučuje norma rozvod spárou mezi podlahou, zdí a překrýt dřevěnou soklovkou?
 Lze pokládat kabel CYKY 4x16 v teplotě kolem 0°C?
 Jaká jsou pravidla vedení kabelů vzduchem ?
 Jak bezpečné jsou kabely uložené v podlaze?
 Je vhodné uložit přívodní kabel od elektroměru do bytu v paneláku do trubky?
 KOPOS: Katalog Elektroinstalační úložný materiál 2018
 Ako dostať AYKY 3x120+70 do chráničky v délce 350m?
 Mohou vést kabely zrušenou vodovodní sítí?
 Přidáte své zkušenosti do seriálu #UKV o ukládání vedení také?
 Nebude problem s teplotou pri vedeni CYKY kabla tesne pod plechom na streche?
 Ako najlepsie natiahnut kabel AES medzi dvoma stlpmi?
 Je možné vést novou elektroinstalaci v kabelových kanálech na půdě?
 Je možno umístit přivodní kabel k soklu RD?
 Lze uložit kabel HDO v zemi spolu s hlavním přívodním kabelem?
 Může být polystyren mezi kabely vedoucími k domovnímu rozvaděči?
 Jak často se dnes na stavbách setkáváte se značkou NIEDAX?
 Je v byte nad sadrokartonom potreba viest FXP/FX kable koax +ftp v chranicke?
 Môžem zabetonovať kábel do základov oporného múra?
 Rieši nejaká STN (ČSN) vzdialenosť zemného kábla od stĺpa?
 Zavřeli byste oko nad svisle zavěšeným kabelem delším než 5 m?
 Kanály pro ukládání vedení LKM od OBO
 Katalog elektroinstalačního úložného materiálu KOPOS 2019
 Jaké je správné uložení kabelů v betonu?
 Co použít na uložení UTP kabelů napříč krokvemi?
 Lze vést elektriku podlahou současně s vodním ohřevem podlahy?
 Je kabel CYKY ve starých térových trubkách ve zdi dnes již špatné řešení?
 Potrubní systémy pro kabelová vedení uložená v zemi
 Lze vyvést kabel z krabice do lišty?
 Je možné vést kabel CYKY pod střešními taškami?
 Lze montovat zásuvky na trám ve zdi ?
 Mohou se delší vodiče v rozvodnici stočit do spirály?
 Je možné přívod pro VZT vést potrubím VZT?
 Je v pořádku průchod vodiče SYKFY 2x2x0,5 skrz krabici vypínače 230V?
 Je možné provrtat pod rozvaděčem desku Cemvin?
 Je možné uložit kabel z přípojeného místa do elektroměru do "přistupné" šachty?
 Dodržuje ČEZ distribuce min. vzdálenosti uložení kabelů nn vůči základům domu?
 KOPOS: Kabelový funkční kryt KPS
 Krycí desky a pásy DEKAB
 Mozem umiestnit predradnik ELT BE-214-35-T5-S v zlabe spolu s kablom?
 Co se stane pokud se bagr zapíchne do trakčního vedení trolejbusu?
 Vázací, rozdělávací pásky WAPRO CACTUS BAND se suchým zipem
 Může být silový kabel v kanalizaci?
 Podlaha, strop, stěna pro vedení od OBO BETTERMANN
 Je vhodné uložení PE vodiče uzemnění anténního stožáru v polystyrenu zateplení?
 Je možné vést chráničku s kabelem v drenážní trubce?
 Lze kabely křížit vodovodní trubkou s teplou vodou cca 65°C?
 Systémy pro organizaci kabeláže ICOTEK
 Je možné táhnout přípojku 30m příkopem vedle silnice?
 Jak provést instalaci v materiálu Multipor?
 Môžu byť CYKY káble vo fúkanej celulóze?
 Je pro prostup kabelu CYKY železobetonovým stropem ještě nutná izolace?
 Lze umístit malý spotřebič typu router apod. do nebo za dřevěnou skříň?
 Může být kabel typu VR-H05VV-F připojen k pevné instalaci a být na dřevotřísce?
 Svazkový držák GRIP od OBO BETTERMANN
 Jaký je správný průchod kabelů do skříňového ocelového rozvaděče?
 Jsou v nabídce průchozí krytky kabelů v SDK?
 Ktora STN okrem 33 2000 5-52 hovori o sposobe uchytenia kablov na stupacke?
 Co má obsahovat revizní zpráva nových stoupaček?
 Smí být protahovací krabice společná pro "silnoproud" i "slaboproud"?
 Jaká je životnost kabelu CYKY uloženého v hlíně?
 TIP na zatlačovač Bagela KKS 800H
 Je možné do kopoflex chráničky vedoucí základovou deskou RD použít vodiče CY?
 TIP na elektrický naviják pro tažení zemních kabelů
 Dají se nějak neviditelně označit trasy vedení instalace/ kabelů?
 Jak hluboko pod povrchem má být uloženo vedení do elektroměrového pilíře?
 Která ČSN definuje pojmy volně a pevně vedená kabeláž?
 OBO: Podrobný rozbor sortimentu KTS
 OBO: Podrobný rozbor ukládacích systémů LFS
 Dodržujete při osazování přístrojů vodorovnost i když okolí ne?
 Je vedení kabelů v podlaze vedle rozvodu topení a pod tepelnou izolací bezpečné?
 Kabelové nosné systémy KOPOS
 Jak řešíte přechod vedení z lišty pod omítku pokud nemáte tvarovku?
 Nastřelovací, spojovací a kotvící technika
 Jak nejlépe rozbočit kabel CYKY v zemi?
 Lze vést kabel v rýze mezi stropními panely v paneláku?
 Lze oba póly fotovoltaických panelů vést ve společné chráničce?
 EH# Kabelová vedení v budovách (1970)
 Jak připevnit kabel CYKY J 5x1,5 a 3x1,5 ke světlům v polystyrénovém stropě?
 Upravuje ČSN uložení kabelů v podlaze?
 EH#: Jak se v roce 1970 ukládaly kabely do země
 Lze vést prodlužovačku přes frekventovaný chodník?
 Katalog Niedax kabelové nosné systémy
 Je možné umístit žaluziové relé do hluboké instalační krabice do zdi?
 Jak investorovi vysvětlit, že komín není řešení pro uložení vedení?
 Kdy jste naposledy upevňovali kabely Niedax příchytkami?
 Jak udělat hrubou elektroinstalaci když nemůžu "sekat do mezibytových stěn"?
 Pracujete ještě s ukládacími systémy PUK?
 Katalog LINEAR 2022-23 od ARKYS
 Jak řešit požadavek §48b vyhlášky č. 268/2009 Sb. kabelovody pro nabíjení?
 Jak navrhujete rezervy pro kabeláž pracovišť a jejich úhlednost?
 Za jakých okolností se ukládaly kabely do betonových tvárnic?
 Jak chráníte přívodní kabel pro roubenku?
 Vzpomínáte, jaká byla pravidla kladení kabelů do země?
 Katalog: Elektroinstalační úložný materiál KOPOS 2022-23
 Jak změnit rozhodnutí o umístění kabelu vn?
 KATALOG: Kabelových nosných systémů KOPOS 2022-23
 Jak se kdysi chránily uložené a neukončené kabely před vnějšími vlivy?
 Kam se krycí desky kabelovych vedení DEKAB nehodí?
 Kde všude vidíte použití betonových žlabů?
 Lze husí krk do betonu nahradit PP trubkou na vodu?
 Mohu instalovat kabel AYKYz 4x16 na plot?
 Jak se díváte na uložení AC a DC kabelů v jedné liště (žlabu)?
 Mezi jakými konstrukcemi kabelových systémů KOPOS lze vybírat?
 Elektroinstalační úložný materiál KOPOS 23-24
 Jak ochránit kabely na půdě proti kunám a hlodavcům?
 Je bezpečné umístit elektroniku do skříňky obývákové stěny?
 Je možné kabel 1–CXKH–R zaomítat podobně jako CYKY?
 Jak nejlepe vest kabely vnejskem terasove zdi?
 Uvažujete do svých projektů také mřížové žlaby od SITELu?
 Jaké uložení kabelů zvolit v případě vedení po trámech?
 Jaké používáte vychytávky k upevňování kabelů?
  Jak správně instalovat kabeláž, když podomítkové vedení není možné?
 Jaký uvažovat nový způsob uložení vedení v případě rekonstrukce starých rozvodů?
 Lze vest v jedne liste kabely 230V a 12V?
 OBO: Nosné a úložné systémy s definovanou požární odolností
 Vzpomínáte na dávné přípravy staveb?
 Jak kopat pas pro ulozeni kabelu k jinym kabelum?
 Co musí splňovat vodiče různého průřezu v chráničce místo kabelu?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.051 sekund, 22 dotazů.