Autor Téma: Lze jedním kabelem vést různé hladiny napětí?  (Přečteno 33859 krát)
Roger
*
Offline Offline



« Odpověď #36 kdy: 02.04.2018, 23:23 »

Ale ja nevim, zda to JE nebo NENI problem Úsměv

Kazdopadne obvod je uzavreny dvema vodici, takze pokud nedojde ke spojeni, myslim si, ze to problem nemusi byt.

A obracene to kupodivu funguje ob, turbodiesel na benzin prekvapive jezdi, i na 2:1 pomeru, vyzkouseno. Obecne diesel jezdi skoro na cokoliv, i na fritovaci olej :-)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #37 kdy: 03.04.2018, 00:12 »

Poslal: Roger
A obracene to kupodivu funguje ob, turbodiesel na benzin prekvapive jezdi, i na 2:1 pomeru, vyzkouseno. Obecne diesel jezdi skoro na cokoliv, i na fritovaci olej :-)
Poněkud slabomyslný názor, auto bez brzd taky jezdí, ale ty konce....
Pro vodič PE je vyhrazena žlutozelená barva, cokoliv jiného v domovní istalaci do toho pošlete je to ..... zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Roger
*
Offline Offline



« Odpověď #38 kdy: 03.04.2018, 09:19 »

A poslete tam neco, kdyz neuzavrete obvod?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #39 kdy: 03.04.2018, 09:23 »

A poslete tam neco, kdyz neuzavrete obvod?
No Zdenku, toť výzva, jsem zvědav jak se z takové patové situace vykroutíš tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #40 kdy: 03.04.2018, 09:55 »

...
Bohuzel opet jsem se nedovedel, co by se stalo, kdyby jeden 12/24Vdc spolecny pol DC- vedl po Nulovem vodici  Pláč Pláč Pláč
Pod označením NULOVÝ VODIČ si máme představit co?

- pokud to má být N vodič, tedy střední vodič rozvodné sítě nn, pak je to vodič pracovní, na kterém se za jistých okolností může objevit nebezpečné napětí a tím by se celý rozvod DC 12 nebo 24V musel posuzovat jako FELV a s tím zpravidla výrobce komponentů nepočítá.
- pokud to má být vodič PE,
a) pokud to bude současně spojeno s ochranným zemním potenciálem, tak to můžeme považovat za funkční, ale je to neskutečná prasárna a ignorování jednoho ze základních pravidel. Přirovnal bych to k tomu jako když projedete křïžovatku na červenou, protože ve směru, kde mají zelenou, právě nic nejede. 
b) pokud bychom si půjčili zeleno/žlutý vodič a nebyl by spojen na ochranný zemní potenciál, hrozí to, že někdo bude spoléhat na jeho ochrannou funkci a že ho to neochrání, ale naopak ohrozí!  zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #41 kdy: 03.04.2018, 15:14 »

A poslete tam neco, kdyz neuzavrete obvod?
Po žlutozeleném ani náhodou, je to ochranný vyhrazený vodič!
Další problém míchat různé napěťové hladiny do jednoho vodiče N, v případě poruchy se může objevit nebezpečné napětí na zařízení MN. A to je taky zaděláno na .... zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #42 kdy: 03.04.2018, 17:25 »

zeleno/žlutý vodič, ať už jako vodič PEN, například ve starých instalacích, a nebo jako vodič PE, je vodič určený pro zajištění bezpečnosti. podivej
Takže to je snad jasné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Roger
*
Offline Offline



« Odpověď #43 kdy: 04.04.2018, 04:59 »

Pod označením NULOVÝ VODIČ si máme představit co?

- pokud to má být N vodič, tedy střední vodič rozvodné sítě nn, pak je to vodič pracovní, na kterém se za jistých okolností může objevit nebezpečné napětí a tím by se celý rozvod DC 12 nebo 24V musel posuzovat jako FELV a s tím zpravidla výrobce komponentů nepočítá.
- pokud to má být vodič PE,
a) pokud to bude současně spojeno s ochranným zemním potenciálem, tak to můžeme považovat za funkční, ale je to neskutečná prasárna a ignorování jednoho ze základních pravidel. Přirovnal bych to k tomu jako když projedete křïžovatku na červenou, protože ve směru, kde mají zelenou, právě nic nejede. 
b) pokud bychom si půjčili zeleno/žlutý vodič a nebyl by spojen na ochranný zemní potenciál, hrozí to, že někdo bude spoléhat na jeho ochrannou funkci a že ho to neochrání, ale naopak ohrozí!  zle

Takze PE ve variante a) je funkcni OK, pokud tedy existuje  podivej ktery by takove pouziti vylucoval, sem s nim.

Na N se napeti muze objevit leda, kdyz upadne v rozvodnici, kde je spojeny do PE+N anebo se pletu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #44 kdy: 04.04.2018, 06:09 »

Napětí na N? Ale vůči čemu? Možná proti PE v určitém bodě, ale rozhodně třeba ne po celé délce a nemusí to platit vždy. Nemůžete přece motat dohromady dvě napěťové hladiny v jednom vodiči. nn a MN dohromady prostě nepatří.
Zrovna tak nemohu souhlasit s využíváním vodiče PE. Čeho bych se pak mohl doměřit během měření dotykového napětí? Co když mi tam "vleze" nějaké napětí a rázem nepůjde o nulový potenciál? Co když přijde porucha, což není nic neobvyklého. Jak se pak PE zachová. Nebude znamenat že každá porucha na straně nn bude zároveň rizikem na straně MN a opačně? Pokud zavedu na PE cizí potenciál, nemůže dojít k překrocčení bezpečných hranic napětí a proudů vzhledem k ochraně před úrazem?

Kvůli oddělení napěťových hladin bych souhlasil s kolegou Jirkou Bubnem a využil kabelů testovaných alespoň na 4kV.  Jinak  v podstatě se vším co psali ostatní kolegové, kteří s tímto řešením také nesouhlasí.
Argument že tam ten kabel už je, prostě neberu. To vždycky zuřím když mi to někdo řekne a po kabelu UTP mi pustí 230V. Všechno má svá pravidla která vznikala velmi dlouho sběrem mnoha zkušeností.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #45 kdy: 04.04.2018, 09:37 »

K celé (ne) smyslné diskusi.

Problémy se mají řešit a ne vytvářet stálé nové problémy.
Jak píše JF s dlouholetou praxí, jsou vytvořeny určité standardy
a ty je dobré respektovat. Ony vznikly k tomu, aby nás chránily.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #46 kdy: 04.04.2018, 09:49 »

Takze PE ve variante a) je funkcni OK, pokud tedy existuje  podivej ktery by takove pouziti vylucoval, sem s nim.

Norma řeší situace od nějakého levelu výš, přičemž se do této úrovně předpokládá obecná znalost.
Zákaz "elektrozločinů" tam budete hledat marně.
Od toho jsou předpisy vyšší právní síly, které obecným ustanovením bzdí všelijaká fušerská řešení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #47 kdy: 04.04.2018, 11:19 »

Od toho jsou předpisy vyšší právní síly, které obecným ustanovením bzdí všelijaká fušerská řešení.

Asi tak  Super! . Doplním že v případě že se něco stane, budete muset naopak vy dokazovat ne že to není zakázané, ale že jste naopak nic neopomenul a že byly dodrženy alespoň minimální standardy dle norem. Jinak se vezete v pěkném průšvihu. A věřte že se pak proti vám postaví velmi dobře odborně připravený soudní znalec a soud rozhodně k jeho posudku přihlédne. Vlastně se jím bude řídit, protože takový soudce nemá o elektru ani šajn.
A jak obhájíte rozdílná napětí v kabelu který k tomu není určený? Jak obhájíte využití vodiče PE k jiným účelům? A tak dál....

Myslím že tato diskuse je opravdu o ničem  Mrknutí

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Martin Veverka
*
Offline Offline



« Odpověď #48 kdy: 04.04.2018, 12:49 »

Shrňme fakta:
- Ve zdi je 5 žilový kabel.
- Tázající potřebuje vést celkem 6 vodičů:
        nn: L1, N, PE,
        mn:  mínus, + 12V, +24V
 
Shodneme se na tom, že nejlepší by bylo kabel ze zdi vykopat a zazdít dva samostatné trojžilové kabely, vše ostatní jsou prasárny.

Ale nedělejme si iluze. Tazatel ví, že funkční řešení jeho problému existuje, kabel vykopávat nebude a nakonec to nějak zbastlí. A zde se ptá, protože si je vědom toho, že jeho řešení není v pořádku a hledá nejméně nebezpečné řešení problému s jeho zadáním (kabel je ve zdi).  Tak by bylo vhodné mu toto nejméně nebezpečné řešení nabídnout, aby si sám nevybral to horší. Vymlouváte mu použití PE jako společného, tak navrhuje N, vymluvíte mu i tento vodič a nakonec se přestane ptát a použije L1  Úsměv.


A teď k problému:

Riziko poškození kabelu ve zdi je minimální, což zmenšuje riziko spojené s vedením mn a nn v jednom kabelu. Pokud se bude napojovat nějaká pohyblivá část, není problém kabel rozdělit na dva.

Z tří daných vodičů pro nn je nejmenším zlem jako společný zvolit zeleno/žlutý PE.

Ze tří vodičů pro mn je nejmenším zlem jako společný vodič zvolit ten, kterým potečou nejmenší proudy. Nejspíš to nebude mínus, ale jeden z plusů, je tedy potřeba zjistit, k čemu se ty dvě napětí 12V a 24V budou používat.

Přesto mějme na paměti, že se nejedná o dobré řešení, ale jen o nejméně špatné z nabízených řešení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #49 kdy: 04.04.2018, 13:13 »

Přesto mějme na paměti, že se nejedná o dobré řešení, ale jen o nejméně špatné z nabízených řešení.

Jestli vás dobře chápu, tak protože provozovatel nemá na opravu brzd auta (nebo se mu do ní nechce),  tak mu řeknete, že lepší je když mu brzdí jedno kolo, než žádné, bez ohledu na to že standardem a bezpečnou variantou jsou 4 dobře brzdící kola? Ale to může platit jen do té doby, kdy bude potřeba třeba prudčeji zabrzdit.

K tomu nemám už dál co dodat. Snad někoho nenapadne řešit něco nebezpečně, protože je to "lepší" než hodně nebezpečně.

Osobně neschvaluji žádné z těchto řešení na kabelu testovaném 2,5kV, nevhodným barevným značením a s nedostatečným počtem vodičů. Navíc v prostorách používaných laiky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Martin Veverka
*
Offline Offline



« Odpověď #50 kdy: 04.04.2018, 13:32 »

Pokud mu nedokážu zabránit, aby tím autem jel, ani ho donutit, aby si brzdy opravil, bude lepší, když mu bude brzdit jedno kolo než žádné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #51 kdy: 04.04.2018, 13:50 »

Ostáva už len doriešiť otázku, kedy sa úplne, ale úplne malilinkato zlé riešenie stane dobrým. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #52 kdy: 04.04.2018, 14:04 »

Môj pohľad na prúd vo vodiči PE je taký, že nezáleží na jeho veľkosti, ale na jeho mene.
Môže to byť kľudne 10kA vybavovacieho, alebo 100mA trvalo unikajúceho.
Jeden mikroampér pracovného však už ale prekračuje všetky normy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #53 kdy: 04.04.2018, 14:08 »

Pokud mu nedokážu zabránit, aby tím autem jel, ani ho donutit, aby si brzdy opravil, bude lepší, když mu bude brzdit jedno kolo než žádné.

S vaším postojem nesouhlasím a připadá mi velmi nebezpečný. V podstatě na úrovni toho bastlíře co to navrhuje, nebo provádí. Je to jen cesta jak být nebezpečný nejen sobě, ale i svému okolí.

PS: už jsem si vás přezařadil do správné kolonky  Fackovaci a myslím že nebudu sám.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Stran: 1 2 [3] 4 5 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Kde je dobré uložit vedení v podlaze?
 Jak provést vedení v zemi?
 Jak připevnit vedení (asi CYKYLo) na dosud neomítnutou cihlovou zeď?
 Jak uložit rozvody do betonové podlahy nad podlahovým vytápěním?
 Jak uložit kabely do rýhy v betonové podlaze?
 Pro svod kabelu do země použít plastovou nebo kovovou chráničku?
 Mohu kabely CYKY 3x2,5 volně vložit mezi neomítnutou zeď a dřevěnou stěnu?
 Je možné ukládat šňůru CGSG do země?
 Mozem tahat 700 m kablu teraz ked je vonku -10 stupnov?
 Jak táhnout kabel po ocelových svornících.
 Co myslíte, mohou být kabely takto uloženy?
 Mohu vést kabely v drážce s vedením vody v plastu?
 Lze uložit kabelové vedení do podloží, kde se bude později pěchovat?
 Mohu vést kabely CYKYLo v lištách a nebo jenom CYKY?
 Možu sa položiť káble do podlahy aj na podlahové vykurovanie?
 Jaký mi poradíte nejlepší nástroj pro drážkování do ytongu?
 Existuje sponkovačka na kabely nn ?
 Lze použít jednožilové kabely NYY pro soustavu TN-S s uložením v zemi?
 Jak provádíte ukončení vedení v místě instalace svítidla?
 Co si myslíte o sádrovém přichycení vedení v prostoru podhledu?
 Je v pořádku volně ložený kabel v podhledech?
 Je lepší protáhnout husími krky pouze vodiče nebo kabely?
 Je CYKYLo v trubce přijatelný?
 Neví někdo kde bych sehnal pomůcky na pokládku kabelů?
 Může se kabel CYKYLO vést skrz cihlovou zeď bez ochranné trubky?
 Je možná montáž optokábla na betónové stĺpy vedenia 0.4 kV?
 Jaká je cena km vedení 22kV?
 Mohou se ukládat nehořlavé kabelové kanály 20x20mm pod omítku?
 Jak natáhnout kabel vzduchem? Lankem a stahovacími páskami?
 Jakým způsobem uložit kabelové vedení na střechu budovy?
 Co se zapomenutou chráničky pod silnicí pro sloup VO?
 Lze umístit různé přípojky do jednoho výkopu?
 Kudy je vhodné vést rozvod 230V po zahradě?
 Jaký předpis platí pro křížení kabelu nn/vn s elektrifikovanou tratí ČD?
 Lze využít jednu chráničku pro vedení a druhou pro dešťovku?
 Také si oříznete křoviny pod vedením distributora sami?
 Existuje hezčí způsob uchycení kabelu než ošklivými příchytkami?
 Mohou být rozvody zalité v betonovém hrobečku?
 Lze kabely v bytě nastřílet či nalepit na zeď a přelepit tapetou?
 Je možno použít samotné vodiče v instalačních plastových lištách ?
 Mohu uložit kabel nn v chráničce do zemně bez pískového lože ?
 Je možné použít montažní pěnu při elektroinstalaci?
 Platí stejné pravidlo uložení a ošetření pro paralelní kabely tak i pro vodiče?
 Jaký použít písek pro podsyp kabelů v zemi typ a druh písku?
 Ako proviest instalaciu v kamennom dome?
 Také se vám líbí vychytávky Hellermann Tyton?
 Mohu v jednom kab. žlabu vést kabel CYKY(400V) a PAAR-Li2YCYv(datový kabel)?
 Aká je vzdialenosť zemného nn kábla od RD?
 Dali byste pár korun za příchytku, která pomůže přichytit svazek vodičů?
 Měla by všechna řemesla sledovat projekt elektroinstalace?
 Kabelové nosné systémy pro kabelové trasy s funkční integritou
 Je možné uložení kabelu JYTY v zemi?
 SITEL: Primární mikrotrubičky SIDUCT
 Je takovéto uložení správné?
 Dá sa nejak izolačne ukotviť stožiar aktívneho bleskozvodu?
 OBO: Moderní úložné systémy pro elektrické rozvody
 Jak vyřešit funkční kabelovou trasu, částečně pod zemí v souběhu?
 OBO: Moderní úložné systémy pro elektrıcké rozvody
 Lze umístit plochý kabel CYKYlo do betonove podlahy?
 IES: všeobecný katalog produktů
 Ako mechanicky upevniť káble a rozbočovacie krabičky k vzduchotechnickým rúram?
 Znáte spojovací sortiment VBS opravdu dobře?
 Jak se může ohýbat kabel CYKYLo?
 Který předpis přinutí provést uložení kabeláže esteticky?
 Jak docílit, aby ČEZ táhl infrastrukturu zemí v CHKO?
 Víte co vydrží správně ukotvené vedení AES 4x50mm2?
 Mohou být jednožilové vodiče (CY, ...) v instalačních lištách?
 Je stanovena normou minimální hloubka kabelů ve zdi RD?
 Jak široká by měla být drážka pro 11 kabelů?
 Ukládání kabelů
 Bezvýkopová metoda pokládky kabelových vedení
 Ako vyvrtat diery pre zasuvky do tehly a ytongu?
 Je možné vést kabely CYKY mezi parketami?
 Jak široký má být kabelový výkop?
 Smí se pokládat kabely H05VV-F do země?
 Podle čeho se rozhodovat při ukládání privodniho kabelu domovní rozvodnice?
 Mohou být vedeny kabely z elm. rozvaděče k byt. rozvodnicím v plast. lištách?
 Provedení nosných tras a ukládání vedení
 Co si myslíte o ovládání pomocí UTP na hořlavém povrchu?
 Existuje norma uvádějící prostupy kabelů přes plechové hrany?
 Mohu vedení uložit přímo pod plovouci podlahu?
 Je možné vedení rozvodů 230V v husím krku jednotlivými vodiči CY?
 Jaké má být uložení kabelu ve vlhké betonové šachtě?
 ARKYS: Kabelové rozvody pro napájení požárně bezpečnostních zařízení #1
 KOPOS: Katalog kabelových nosných systémů 2013
 Aké používate podpery vedenia zateplene strechy a pokryté hydroizolačnou fóliou?
 Chcete vidět 25.9. v Brně ukázku pluhování na vlastní oči?
 Kudy vést rozvody ve stěně?
 Je kabel uložený v plechové rouře digestoře správné řešení?
 Aké sú zóny ukladania káblov v stene ?
 ARKYS: Kabelové rozvody pro napájení požárně bezpečnostních zařízení #3
 Jak se vám líbí ochrana kabelu prostřednictvím PVC trubky v chodníku?
 Jaké podmínky musí splňovat jednožilové kabely instalované v kovových trubkách?
 Jak se kladou kabely do vody a vodních cest?
 Povoluje se kladení kabelů ve vrstvách (v zemi v celé trase)?
 Jaká mezera musí být dodržena při křižování kabelů nad 1000V s kabely sdělovacími a pomocnými ve vzd
 Jaká mezera se musí dodržet mezi kabely, téhož napětí nad 10kV, uložené ve vzduchu v jedné vrstvě ve
 Jak se postupuje při kladení kabelů do 1000V a nad 1000V na společné konstrukci nad sebou?
 Lze klást kabely na dno kanálu?
 Jak vyřešit ochranu vedení od podlahy k povrchu pracovní desky stolu?
 Znáte úložný HL systém?
 Jakou zvolit dodatečnou ochranu kabelů CYKYLO na půdě?
 V jaké vzdálenosti lze vést kabel od ohniště?
 Je nejaky duvod proc pro ulozeni 230V nepouzit PVC trubku?
 Jaké je nejlepší rozvedení vodičů v podružné rozvodnici?
 Jak se mohu branit rozkopani cesty kdyz existuje jina moznost napojeni?
 Konfigurátor kabelových tras MERKUR 2
 Mohu vést kabel CYKYLo ke světlům pod polystyrenem?
 Řeší nějaká norma vzdálenost kabelu od střechy dřevostavby?
 Kde by se daly koupit rozpěry hliníkových lan na venkovní vedení nn?
 Lze vést elektroinstalaci pod podlahou, tak jak je na fotce?
 Jsou kabely pod podkladovým topením uloženy bezpečně?
 Je uložení vedení tímto způsobem na trestni oznameni?
 Jsou jsou kladeny speciální požadavky na uložení kabelů CHBU 1x185?
 Může být CYKY J-3x1,5 jako přívod ke světlu na palubkách volně položený?
 Mohu kabel CYKY nebo AES vést po rovné plechové střeše objektu?
 Ako ma byt kabel ulozen pod riecnym korytom/potokom?
 Je možné samostané vodiče H07V-K alebo H05V-K ukladať na perforovaný žlab?
 Existuje alternativa zavěšeného CYKY ve vzduchu než na ocelovém lanku?
 Mohu vést 230V pro vestavné zásuvky v pracovní desce kabelem 3Gx1,5mm2?
 Je možné volné uložení kabelů v liaporu pod podlahou z osb desek?
 Znáte distanční OBO příchytky pro kabely a trubky?
 Skrytá montáž vodičů a kabelů
 Může být kabel ve ventilačním potrubí?
 Musí se v Rakousku ukládat kabely CYKY pod omítkou do husích krků?
 Jak vyresit oblouk pod stropem pro vkladaci listu?
 Lze uložit kabely CYKY Lo pod omítku a částečně chráničkou?
 Lze položit dvojlinku pod koberec a za jakých podmínek?
 Jak vést trasy ve stavbách z CLT panelů?
 Může být křížení stoupaček vedení kabelů nn a topení problém?
 Lze provést část instalace nn v trubkách, nebo žlabech na podlaze?
 ELPOCO: Upevňovací hřebeny pro odlehčení v tahu
 Je možné vést vodiče k čidlům a elektropneumatickým ventilům po trubkách DN100?
 Jak správně uložit zásuvkové rozvody do podlahy pod polystyren?
 Jak bezpečně vést vedení 230V přes dřevěné skříně?
 OBO tweaks#13: Trubky s možností bočního otevření
 Je možné CYKY vodiče v terénu uložit do ztraceného bednění ?
 Je dovoleno tahat CYKY 3x1,5 a CYLY 2x0,5 po trámu?
 HYDRO BG: Kabelové žlaby pro stavbu železnic
 ARisk#6: Jsou vhodnější plastové nebo kovové přepážky v kabelových žlabech?
 Ako vkládať kabely do stropnej instalačnej lišty aby nepadaly?
 Je uložení vodiče pospoj. CY 2,5 pod omítkou dostatečnou mechanickou ochranou?
 Mohu přechodně přilepit vodič CYKYLo k betonovému stropu tavnou pistolí?
 ARisk#7: Proč je při uložení datových a nn kabelů lepší používat plné žlaby?
 Je v pořádku mít rozvody vedené vedle odpadní roury s čistícím kusem?
 Je nutné dodržet minimální poloměr ohybu u kabelu CYKY?
 KOPOS: Katalog elektroinstalačního úložného materiálu 2017
 Je uložení rozvodů v rekonstruovaném RD jinde, než v podlaze reálné?
 Je polní cesta terén nebo vozovka?
 Je přípustné použítí kabelů CYKY v obchodním středisku mimo omítku?
 Která norma popisuje způsob provedení instalace datového rozvodu?
 Systém KES – M nabízí spolehlivé vedení kabelů
 Jednoduché a bezpečné vedení kabeláže ke dveřím rozvaděče.
 Co myslíte? Doporučovaly se v roce 1950 pro jednofázové obvody 2 nebo 3 vodiče?
 Kadial viest kable v kupelni k LED pasu, ktory bude zapusteny po obvode vany?
 Znáte kabelové komory ZEKAN z plastu?
 Je možné do stroje umístit elektrický předmět v krytí IP20?
 Mohu zapojení světel, vypínačů apod. schovat na strop pod sádrokarton?
 OBO: Katalog systémů ukládání vedení LFS
 Doporučuje norma rozvod spárou mezi podlahou, zdí a překrýt dřevěnou soklovkou?
 Lze pokládat kabel CYKY 4x16 v teplotě kolem 0°C?
 Jaká jsou pravidla vedení kabelů vzduchem ?
 Jak bezpečné jsou kabely uložené v podlaze?
 Je vhodné uložit přívodní kabel od elektroměru do bytu v paneláku do trubky?
 KOPOS: Katalog Elektroinstalační úložný materiál 2018
 Ako dostať AYKY 3x120+70 do chráničky v délce 350m?
 Mohou vést kabely zrušenou vodovodní sítí?
 Přidáte své zkušenosti do seriálu #UKV o ukládání vedení také?
 Nebude problem s teplotou pri vedeni CYKY kabla tesne pod plechom na streche?
 Ako najlepsie natiahnut kabel AES medzi dvoma stlpmi?
 Je možné vést novou elektroinstalaci v kabelových kanálech na půdě?
 Je možno umístit přivodní kabel k soklu RD?
 Lze uložit kabel HDO v zemi spolu s hlavním přívodním kabelem?
 Může být polystyren mezi kabely vedoucími k domovnímu rozvaděči?
 Jak často se dnes na stavbách setkáváte se značkou NIEDAX?
 Je v byte nad sadrokartonom potreba viest FXP/FX kable koax +ftp v chranicke?
 Môžem zabetonovať kábel do základov oporného múra?
 Rieši nejaká STN (ČSN) vzdialenosť zemného kábla od stĺpa?
 Zavřeli byste oko nad svisle zavěšeným kabelem delším než 5 m?
 Kanály pro ukládání vedení LKM od OBO
 Katalog elektroinstalačního úložného materiálu KOPOS 2019
 Jaké je správné uložení kabelů v betonu?
 Co použít na uložení UTP kabelů napříč krokvemi?
 Lze vést elektriku podlahou současně s vodním ohřevem podlahy?
 Je kabel CYKY ve starých térových trubkách ve zdi dnes již špatné řešení?
 Potrubní systémy pro kabelová vedení uložená v zemi
 Lze vyvést kabel z krabice do lišty?
 Je možné vést kabel CYKY pod střešními taškami?
 Lze montovat zásuvky na trám ve zdi ?
 Mohou se delší vodiče v rozvodnici stočit do spirály?
 Je možné přívod pro VZT vést potrubím VZT?
 Je v pořádku průchod vodiče SYKFY 2x2x0,5 skrz krabici vypínače 230V?
 Je možné provrtat pod rozvaděčem desku Cemvin?
 Je možné uložit kabel z přípojeného místa do elektroměru do "přistupné" šachty?
 Dodržuje ČEZ distribuce min. vzdálenosti uložení kabelů nn vůči základům domu?
 KOPOS: Kabelový funkční kryt KPS
 Krycí desky a pásy DEKAB
 Mozem umiestnit predradnik ELT BE-214-35-T5-S v zlabe spolu s kablom?
 Co se stane pokud se bagr zapíchne do trakčního vedení trolejbusu?
 Vázací, rozdělávací pásky WAPRO CACTUS BAND se suchým zipem
 Může být silový kabel v kanalizaci?
 Podlaha, strop, stěna pro vedení od OBO BETTERMANN
 Je vhodné uložení PE vodiče uzemnění anténního stožáru v polystyrenu zateplení?
 Je možné vést chráničku s kabelem v drenážní trubce?
 Lze kabely křížit vodovodní trubkou s teplou vodou cca 65°C?
 Systémy pro organizaci kabeláže ICOTEK
 Je možné táhnout přípojku 30m příkopem vedle silnice?
 Jak provést instalaci v materiálu Multipor?
 Môžu byť CYKY káble vo fúkanej celulóze?
 Je pro prostup kabelu CYKY železobetonovým stropem ještě nutná izolace?
 Lze umístit malý spotřebič typu router apod. do nebo za dřevěnou skříň?
 Může být kabel typu VR-H05VV-F připojen k pevné instalaci a být na dřevotřísce?
 Svazkový držák GRIP od OBO BETTERMANN
 Jaký je správný průchod kabelů do skříňového ocelového rozvaděče?
 Jsou v nabídce průchozí krytky kabelů v SDK?
 Ktora STN okrem 33 2000 5-52 hovori o sposobe uchytenia kablov na stupacke?
 Co má obsahovat revizní zpráva nových stoupaček?
 Smí být protahovací krabice společná pro "silnoproud" i "slaboproud"?
 Jaká je životnost kabelu CYKY uloženého v hlíně?
 TIP na zatlačovač Bagela KKS 800H
 Je možné do kopoflex chráničky vedoucí základovou deskou RD použít vodiče CY?
 TIP na elektrický naviják pro tažení zemních kabelů
 Dají se nějak neviditelně označit trasy vedení instalace/ kabelů?
 Jak hluboko pod povrchem má být uloženo vedení do elektroměrového pilíře?
 Která ČSN definuje pojmy volně a pevně vedená kabeláž?
 OBO: Podrobný rozbor sortimentu KTS
 OBO: Podrobný rozbor ukládacích systémů LFS
 Dodržujete při osazování přístrojů vodorovnost i když okolí ne?
 Je vedení kabelů v podlaze vedle rozvodu topení a pod tepelnou izolací bezpečné?
 Kabelové nosné systémy KOPOS
 Jak řešíte přechod vedení z lišty pod omítku pokud nemáte tvarovku?
 Nastřelovací, spojovací a kotvící technika
 Jak nejlépe rozbočit kabel CYKY v zemi?
 Lze vést kabel v rýze mezi stropními panely v paneláku?
 Lze oba póly fotovoltaických panelů vést ve společné chráničce?
 EH# Kabelová vedení v budovách (1970)
 Jak připevnit kabel CYKY J 5x1,5 a 3x1,5 ke světlům v polystyrénovém stropě?
 Upravuje ČSN uložení kabelů v podlaze?
 EH#: Jak se v roce 1970 ukládaly kabely do země
 Lze vést prodlužovačku přes frekventovaný chodník?
 Katalog Niedax kabelové nosné systémy
 Je možné umístit žaluziové relé do hluboké instalační krabice do zdi?
 Jak investorovi vysvětlit, že komín není řešení pro uložení vedení?
 Kdy jste naposledy upevňovali kabely Niedax příchytkami?
 Jak udělat hrubou elektroinstalaci když nemůžu "sekat do mezibytových stěn"?
 Pracujete ještě s ukládacími systémy PUK?
 Katalog LINEAR 2022-23 od ARKYS
 Jak řešit požadavek §48b vyhlášky č. 268/2009 Sb. kabelovody pro nabíjení?
 Jak navrhujete rezervy pro kabeláž pracovišť a jejich úhlednost?
 Za jakých okolností se ukládaly kabely do betonových tvárnic?
 Jak chráníte přívodní kabel pro roubenku?
 Vzpomínáte, jaká byla pravidla kladení kabelů do země?
 Katalog: Elektroinstalační úložný materiál KOPOS 2022-23
 Jak změnit rozhodnutí o umístění kabelu vn?
 KATALOG: Kabelových nosných systémů KOPOS 2022-23
 Jak se kdysi chránily uložené a neukončené kabely před vnějšími vlivy?
 Kam se krycí desky kabelovych vedení DEKAB nehodí?
 Kde všude vidíte použití betonových žlabů?
 Lze husí krk do betonu nahradit PP trubkou na vodu?
 Mohu instalovat kabel AYKYz 4x16 na plot?
 Jak se díváte na uložení AC a DC kabelů v jedné liště (žlabu)?
 Mezi jakými konstrukcemi kabelových systémů KOPOS lze vybírat?
 Elektroinstalační úložný materiál KOPOS 23-24
 Jak ochránit kabely na půdě proti kunám a hlodavcům?
 Je bezpečné umístit elektroniku do skříňky obývákové stěny?
 Je možné kabel 1–CXKH–R zaomítat podobně jako CYKY?
 Jak nejlepe vest kabely vnejskem terasove zdi?
 Uvažujete do svých projektů také mřížové žlaby od SITELu?
 Jaké uložení kabelů zvolit v případě vedení po trámech?
 Jaké používáte vychytávky k upevňování kabelů?
  Jak správně instalovat kabeláž, když podomítkové vedení není možné?
 Jaký uvažovat nový způsob uložení vedení v případě rekonstrukce starých rozvodů?
 Lze vest v jedne liste kabely 230V a 12V?
 OBO: Nosné a úložné systémy s definovanou požární odolností
 Vzpomínáte na dávné přípravy staveb?
 Jak kopat pas pro ulozeni kabelu k jinym kabelum?
 Co musí splňovat vodiče různého průřezu v chráničce místo kabelu?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.04 sekund, 22 dotazů.