Autor Téma: Jak správně vyřadit přístrojový transformátoru proudu?  (Přečteno 9310 krát)
Lumír Bajgar
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« kdy: 30.03.2018, 18:59 »

Potřebuji na určitou dobu vyřadit přístrojový transformátor proudu s převodem 50/1A, abych mohl přenést cca 150A, kabel to zvládne jmenovitý proud má 200A. Stačí na PTP zazkratovat sekundár, nebude PTP přetěžován, když jím(primár) bude procházet 3x větší proud?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ivan Polínek
OSVČ
*
Offline Offline



Praha; působiště celá ČR


« Odpověď #1 kdy: 30.03.2018, 20:12 »

Transformátor bude přetěžován proudově a  může dojít k jeho poškození. Možné je vykrácení primární, ale potom by nefungovaly ochrany, případně měření  připojené na sekundární obvody.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT - E1/B; pro laiky: revizní technik bez omezení napětí i v prostředí s nebezpečím výbuchu
Lumír Bajgar
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 31.03.2018, 09:58 »

Chránění a měření je vyřešeno, vyzkratovat primár mě taky napadlo, bohužel je to průvlekáč SIEMENS 4MC7033 ZEK 50/1A, 5P10 5VA.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 31.03.2018, 10:52 »

Tak to vidím jako problém. Pokud sek. stranu vyzkratujete, bude přetížena.
Pokud ji necháte rozpojenou, hrozí poškození napěťový průraz.

A asi jen výrobce ví jaký magnetický materiál použil a jestli nehrozí při vyšším proudu a tím i vyšším magnetickém poli nějaká nevratná změna, která by změnila vlastnosti a tím ovlivnila přesnost měření
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
František Janeček
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 31.03.2018, 11:28 »

Když je to průvlekáč, pokud je jím provlečen uvedený měřený kabel, vytáhl bych ho z otvoru transformátoru a vedl bych ho mimo.Pokud je na sběrnici, nechá se část sběrnice  uvnitř transformátoru spojit nakrátko řádným průřezem alespoň takovým, jako má ta sberna a sekundár měřicího transformátoru pro sichr zkratovat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #5 kdy: 31.03.2018, 11:35 »

Přesně váš typ transformátoru jsem nenašel, ale lez říci, že MTP Siemens mají trvalou přetížitelnost 20%. Krátkodobá přetížitelnost je minimálně 100x primární proud, ale bavíme se o opravdu krátkodobé záležitosti, takže zkratu, který je velice rychle odpojen. Takže pokud chcete obvodem prohnat větší proud na dobu delší než je reakce ochrany, pak vám nezbude nic jiného, než MTP demontovat. Tedy pokud to jde. Nevím v jakém provozu a napěťové soustavě je instalován, takže to berte jen jako návrh člověka, který nezná konkrétní podmínky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
IM
« Odpověď #6 kdy: 31.03.2018, 14:29 »

Pokud sek. stranu vyzkratujete, bude přetížena.
Tak to je nesmysl, neboť proudový transformátor je k tomu účelu konstruován.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 31.03.2018, 15:53 »

Tak to je nesmysl, neboť proudový transformátor je k tomu účelu konstruován.
Kolega jistě měl na mysli to zamýšlené přetížení,  které se pochopitelně týká i sekundáru.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #8 kdy: 31.03.2018, 19:28 »

Uvedený MTP snese trvale 200% In. Pokud je odpojena zátěž, musí být vyzkratován.
Pokud ho budeme trvale zatěžovat na 300% In, vyzkratovaný udělá pápá o několik minut později, než nevyzkratovaný .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 31.03.2018, 20:07 »

Tak to je nesmysl, neboť proudový transformátor je k tomu účelu konstruován.
Jistě, ten transformátor je konstruován tak, aby byl za provozu zatížen minimální impedancí, pokud není připojeno měření, měl by se vyzkratovat. Ale právě když bude vyzkratován a "měřeným vodičem" poteče násobek maximálního jmenovitého proudu, bude sekundární vinutí přetíženo. A při rozpojení riskuji poškození velkým napětím. A netroufám si odhadovat jakou impedancí transformátor zatížit, aby přežil.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #10 kdy: 01.04.2018, 00:19 »

Já bych v tomto případě zkusil zatížit sekundární stranu toho transformátoru odporem např. 150ohmů/50W.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
František Janeček
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 01.04.2018, 09:12 »

Já bych v tomto případě zkusil zatížit sekundární stranu toho transformátoru odporem např. 150ohmů/50W.
Jak jste došel zrovna na 150ohmů?Jak jste došel na 50W, když trafo dá 5VA?Pokud se vám pokus nepovede, rozloučíte se s trafem. Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #12 kdy: 01.04.2018, 10:21 »

Vycházím z průrazného napětí vrstvičky laku vodičů a z výkonu, který by ten transformátor mohl krátkodobě přenést. Ale praktický pokus jsem neprováděl, proto nemohu vyloučit poškození transformátoru .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #13 kdy: 01.04.2018, 11:05 »

...proto nemohu vyloučit poškození transformátoru .
Dobrá rada nad zlato...  Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #14 kdy: 01.04.2018, 11:23 »

Omlouvám se, ale není v mých možnostech pořídit si ten transformátor a vyzkoušet ho na 150A, zatížený na sekundární straně tím odporem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Lumír Bajgar
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 05.04.2018, 12:24 »

,  vyjádření výrobce:
Instalované MTP jsou trvale dimenzovány pouze na 1,2 násobek jmenovitého proudu.
Bude nutná jejich výměna za:
typ:                  4MC7033
převod:            200 / 1 A
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.049 sekund, 23 dotazů.