Žvak Petr
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« kdy: 25.03.2018, 10:51 »

Volal mi známý, že vyměnil rozbité schodišťové tlačítko za nové ale s doutnavkou. Použil už nové s diodou.

Hned po připojení vodičů se světlo rozsvítilo, po čase zhaslo ale už rozsvítit nešlo. Po odpojení a opětovném zapojení to samé. Dnes se tam nedostanu ale myslím si, že přes doutnavku se dostává napětí stále na cívku. Existuje jiný typ tlačítka, nebo vyměnit automat za jiný. Přepojování v krabicích 8 poschoďového domu se mi nechce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #1 kdy: 25.03.2018, 11:09 »

Přečtěte si znovu svůj příspěvek.
Nějak jste se do toho zamotal.
Tak jaké je tam tlačítko?
S LEDkou nebo s doudtnavkou?

Volal mi známý, že vyměnil rozbité schodišťové tlačítko za nové ale s doutnavkou. Použil už nové s diodou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #2 kdy: 25.03.2018, 11:14 »

Volal mi známý, že vyměnil rozbité schodišťové tlačítko za nové ale s doutnavkou LED. Použil už nové s diodou.

Hned po připojení vodičů se světlo rozsvítilo, po čase zhaslo ale už rozsvítit nešlo. Po odpojení a opětovném zapojení to samé. Dnes se tam nedostanu ale myslím si, že přes doutnavku LED se dostává napětí stále na cívku. Existuje jiný typ tlačítka, nebo vyměnit automat za jiný?. Přepojování v krabicích 8 poschoďového domu se mi nechce.
Trochu nesrozumitelné napsané.
Taky jsem se s tím setkal a nakonec jsem musel vřadit relé, které je spínané tlačítky a dává povel schodišťovému automatu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Žvak Petr
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 25.03.2018, 13:40 »

Jo... omlouvám se - sám bych tomu nerozuměl zle
Měl před bytem obyčejné bez kontrolky.
Koupil už klasické s  kontrolkou (označení 3553).
Už při připojení sepne. Potom relé odpadne a nelze sepnout.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Žvak Petr
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 25.03.2018, 13:47 »

Ta kontrolka v tlačítku  překlemuje kontakty tlačítka.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 25.03.2018, 13:49 »

Už při připojení sepne. Potom relé odpadne a nelze sepnout.
Najděte si v dokumentaci výrobce toho schodišťového automatu, kolik tlačítek s kontrolkami snese (při překročení to pak vyhodnocuje jako trvale sepnuté tlačítko).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Žvak Petr
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 25.03.2018, 14:01 »


Taky jsem se s tím setkal a nakonec jsem musel vřadit relé, které je spínané tlačítky a dává povel schodišťovému automatu.
[/quote]
Napadá mě, jestli neexistují tlačítka s doutnavkou, která by obvod cívky nespínala.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #7 kdy: 25.03.2018, 14:03 »

To, že schodišťák po určité době zhasne a pak nelze rozsvítit, je ochrana před sirkovým vandalem.

Pokud vím, tak v řadě 3553 není LED, ale doutnavka. Odběr je 0,8mA, LED mají odběr ještě menší,  0,5mA a jsou pro řadu 3559.

ABB uvádí,  že na jedno relé lze navěsit maximálně 15 tlačítek. Samozřejmě záleží na tom, jaké relé máte. Že vám to udrží už jedno tlačítko je divné. Typnul bych to na proraženou LED (doutnavku).



* doutnavka.jpg (34.51 KB, 576x389 - prohlédnuto 1379 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Žvak Petr
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 25.03.2018, 14:20 »

To: Švejkovský.
Led je v pořádku. Klíče od rozvaděče budou v pondělí. Na relé bude asi šest tlačítek dvouvodičově. O něčem kvalitní na DIN lištu víte?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #9 kdy: 25.03.2018, 19:47 »

Tlačítkům ABB by slušelo relé ABB. Minimálně kvůli případné reklamaci.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Žvak Petr
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 25.03.2018, 20:04 »

Tlačítkům ABB by slušelo relé ABB. Minimálně kvůli případné reklamaci.
Bude tam asi něco jiného. Při měření na vodičích v krabici sch. tlačítka(hnědá, černá)
LED zkoušečka RAMI Z10 ukázala vteřinku 50V a naskočilo relé a rozsvítilo se.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #11 kdy: 25.03.2018, 20:25 »

Chtělo by to vidět na místě. Mimochodem, vaší zkoušečce bych moc nevěřil. Je to hobby šidítko.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Žvak Petr
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 25.03.2018, 22:42 »

Chtělo by to vidět na místě. Mimochodem, vaší zkoušečce bych moc nevěřil. Je to hobby šidítko.
Právě mi volal správce, že sehnal klíče od rozvaděče.
Na chodbě v každém poschodí je 16 bytů, 8 tlačítek a 6ks zářivek po dvou trubicích. Žádné jiné zařízení.
V rozvaděči je pro každé poschodí
ELCO CRM-91H
Theber SYN 16a
relé Merlin Gerin LE 16A
jistič B10A/1
Nechápu, kdo toto sestavil na obyčejnou chodbu pro 6 zářivek Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Žvak Petr
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 26.03.2018, 07:12 »

Máte někdo zkušenosti s CRM-91H
Měl by jít problém s Led kontrolkami vyřešit přepnutím funkcí.
Bohužel jsem s nim nikdy nepracoval.
Dík
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #14 kdy: 26.03.2018, 07:23 »

Máte někdo zkušenosti s CRM-91H
Měl by jít problém s Led kontrolkami vyřešit přepnutím funkcí.
Bohužel jsem s nim nikdy nepracoval.
Dík

U verze CRM-91H UNI nelze připojit tlačítka s doutnavkami. U verze 230V jich připojíte až 20.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #15 kdy: 26.03.2018, 07:23 »

Uvedené multifunkční časové relé je vybaveno univerzální cívkou, která funguje v rozmezí 12V - 240V. Myslím, že tím je vše vysvětleno. Stačí si přečíst katalogový list výrobce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Žvak Petr
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 26.03.2018, 08:22 »

U verze CRM-91H UNI nelze připojit tlačítka s doutnavkami. U verze 230V jich připojíte až 20.
Co použít první relé jak uvádí D. Hruda?


* SA 1.jpg (241.3 KB, 1040x780 - prohlédnuto 799 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #17 kdy: 26.03.2018, 09:11 »

Doporučuji zvednout telefon a zavolat do ELKO s tím, že máte takový a takový problém a oni vám doporučí jiné relé. Dle mého názoru doporučí relé s cívkou na 230V a bude po problému. Nebudete muset vymýšlet nějaké předřazené relé. Už takhle to v rozvaděči vypadá jako přehlídka všech možných výrobců. rozvaděč dával dohromady nějaký neumětel, který nemá absolutně žádný přehled a tom, co kdo vyrábí. Hrůza. A ta Wagosvorka v jedné pozici.....šíl ené. Správce asi ví, proč rozvaděč zamykat. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Mohu znát schéma zapojení pulsního relé jako náhradu schodišťových vypínačů?
 Existuje něco takového jako schodišťový stmívač?
 Kontrolujete deblokaci osvětlení chodeb?
 Jak zapojit ctyri vypinace do schodistoveho zapojeni?
 Čím spínat světla aby se rozvítila najednou a chvíli sama svítila?
 Jak zhotovit časové relé?
 Vyrábí se prostorový spínač vyměnitelný za křížový vypínač?
 Čím nahradit elektronický schodišťový automat z NDR?
 Jak odstranit slabý svit světla při vypnutém schodišťovém vypínači?
 Poradíte mi s problémem schodišťového automatu?
 Existuje dvojitý vypínač č.7 (do jedné krabice)?
 Je pravda, že musí dle nové EN schodišťové osvětlení svítit i přes den?
 Existuje radiovy vypinac schodistak?
 Řešíte raději zapojení schodišťáku pomocí 3Ax1,5 nebo 5Cx1,5?
 Je možné nahradit jeden vypínačů ovládání světla schodiště pohybovkou?
 Jak nahradit jeden střídavý spínač (č.6) klávesnicí a ovládat okruh kódem?
 Jak nahradit schodišťový automat časovačem?
 Musí se v byt.domě použít pro spínání osvětlení tlačítko s orientační signálkou?
 Co zhasíná světla na chodbě ?
 Jak typ schodišťového automatu s funkcí aut. přepnutí na trvalý provoz zvolit?
 Jak zapojit vypínače na schodišti s orientační doutnavkou?
 Víte o další funkci el.mechanického schodišťového automatu?
 Postačí mezi "schodišťáky" třížilové propojení?
 Jak osvětlit schodnice LED páskama, aby se schodnice postupně rozsvěcovaly?
 Schodišťový vypínač.... jak jinak?
 Jak nahradit jeden schodišťový vypínač detektorem pohybu?
 Poradíte mi jak zapojit schodišťový automat CRM-42?
 SCHRACK: Schodišťové automaty - neprávem opomíjené instalační spínací přístroje
 Jak nejlépe připojit další svítidlo do schodišťáku na "špatné" straně chodby?
 Jak vyřešit propojení venkovního čidla se schodišťovým automatem?
 Jaký typ PLC zvolit pro chytřejší schodišťový automat?
 Přepínač světla si sám změní polohu pro svícení - čím to?
 Jakou zvolit náhradu za samočinný schodišťový spínač SA10?
 Jaká je obvyklá citlivost schodišťového automatu na nastavení času?
 Jaká je hodnota odporu pro schodišťový automat SA 10?
 Kam se u křížového přepínače zapojuje orientační doutnavka?
 Může vypínač rozpojovat nulový vodič?
 Kudy navrhujete přívodní vedení k osvětlení jednotlivých schodů schodiště?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.045 sekund, 23 dotazů.