Bobolit
« kdy: 24.03.2018, 08:46 »

Provádíme rekonstrukci kuchyně, a jsou tu dva věnečky, jeden je složen z přívodního kabelu-kabelu pro myčku-kabelu pro zásuvky pod linkou a kabelu k zásuvce na osvětlení pod linkou, druhý věneček je složen z přívodnìho kabelu-kabelu k zasuvce pro pračku-kabelu k zásuvce pro digestor a kabelu k zásuvce v koupelně.

Potřebuju tyto věnečky posunout a ptám se, mohu místo věnečku tyto kabely propojit wago svorkama 221?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #1 kdy: 24.03.2018, 09:03 »

Nejsou plnohodnotné. Jsou o několik tříd lepší.

Osobně dávám WAGO 221 pouze na slaněné vodiče a na hliník (plus kontaktní pasta!). Na měděné vodiče používám WAGO 2273. Důvod je v podstatě pouze cenový.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #2 kdy: 24.03.2018, 09:28 »

nepíšete co jsou to za vodiče?? Hliník nebo měď??
U hliníku je věneček bez prováděné údržby dost nebezpečný po letech! Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Bobolit79
« Odpověď #3 kdy: 24.03.2018, 09:35 »

nepíšete co jsou to za vodiče?? Hliník nebo měď??
U hliníku je věneček bez prováděné údržby dost nebezpečný po letech! Škleb
Vodiče jsou měděné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Bobolit80
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 24.03.2018, 09:46 »

Vodiče jsou měděné.
Omlouvám se za nick, nejde se mi přihlásit na svůj, založil jsem si jiný.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Bobolit80
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 24.03.2018, 09:50 »

Ještě se zeptám, krabice by měly být v sadrokartonu za kuchyňskou linkou, tudíž těžko přístupné, bude vadit když ty wago nedám do krabice a pouze je priklopim sadrokartonem? Hrozí nějaké nebezpečí?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #6 kdy: 24.03.2018, 09:54 »

To je zakázaný zpusob.  podivej  Normy jasně říkají, že všechny spoje musí být přístupné kontrole a revizím.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 24.03.2018, 09:56 »

Je to prasárna. V každém případě krabice. Skříňka jde v případě nouze sundat. Taky by šlo do zad udělat otvor pro přístup ke krabici.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Bobolit80
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 24.03.2018, 10:14 »

Ok, dám tam krabičky, sice to bude asi trochu boj dát tam tři wago 221 s pěti diry, ale pro případ kdyby někdy wago vyhořelo je to asi lepší. A ty kombinace zapojeni, (myčka, zásuvky pod linkou, osvetleni linky) a ( pračka, digestor, zasuvka v koupelně) je to ok kombinace? Vše je jištěno 16A jisticem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdeněk Pikhart
OSVČ - Tábor
*
Offline Offline



revizní technik-E2/A , elektromontáže


WWW
« Odpověď #9 kdy: 24.03.2018, 11:08 »

Jste sebevrah. Radši si zavolejte elektrikáře. Tyto okruhy kombinovat nelze.
Když  už děláte takové zásahy, jako předsazený sádrokarton, tak to udělejte podle předpisů a selského rozumu!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

revize, montáže a opravy převážně v občanské výstavbě a průmyslových provozech