« kdy: 15.03.2018, 10:29 »

Otázka je jasná, jaké vidíte změny od 1.2.2018 v PPD ČEZ distribuce, na co si dát nově pozor, abychom měli přípravu měřícího místsa v pořádku?
Podle mě jsou v nové PPD přehlednější a mám za to, že nově už i ČEZ vyžaduje sjednocené průměry vodičů přívodu a vývodu elektroměru a objasňujou nedávnou otázku na zde na diskuzi ohledně nadstavení pojistové skříně o elektroměrový rozvaděč, myslím, že to řešil kolega Franěk.
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Cienciala
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 15.03.2018, 14:18 »

Za mně určitě nejrazantnější změnou je CENTRAL A TOTAL STOP panelových domech. Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Cienciala
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 15.03.2018, 14:43 »

Druhá věc co mě trochu zklamala. Byla úplně vypuštěna kapitola 7.2Elektroměrové rozvaděče při změně sazby.-Při změně sazby nemusí být dodrženy všechny podmínky uvedené v kapitole 7.1.
Což je docela problém, protože vjetšina starých elektroměrů je nevyhovujících, zejména jejich rozměry.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 15.03.2018, 15:05 »

Byla úplně vypuštěna kapitola 7.2Elektroměrové rozvaděče při změně sazby.-Při změně sazby nemusí být dodrženy všechny podmínky uvedené v kapitole 7.1.
Což je docela problém, protože vjetšina starých elektroměrů je nevyhovujících, zejména jejich rozměry.
Bylo to zřejmě nahrazeno tabulkou 1 na straně 3.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #4 kdy: 15.03.2018, 19:59 »

Za mně určitě nejrazantnější změnou je CENTRAL A TOTAL STOP panelových domech. Mrknutí

Akorát podle jejich přílohy v té bytovce půjde elektřina až po zmáčknutí Total a Central stopů a ještě je někdo bude muset pořád držet zmáčknuté.  Mrknutí

Jinak je tam změn hodně. podmínky pro připojení nabíjecích stanic elektromobilů, značení vodičů v ER se nám zase trochu změnilo a rozšířilo o nové, Podmínky pro osazení na výstup S0.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Jarda123
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 15.03.2018, 20:57 »

Nechápu sjednocení prúřezu přívodu a odvodu z elektroměru když elm. rozvaděč je vypletenej CY6 a do bytu jdu CYKY4/10 .Třeba u rozvaděčů kde jsou vstupní a výstupní svorky je to OK. ale když jde vývod přímo z elektroměru do bytu jak to udělat ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #6 kdy: 15.03.2018, 21:03 »

Druhá věc co mě trochu zklamala. Byla úplně vypuštěna kapitola 7.2Elektroměrové rozvaděče při změně sazby.-Při změně sazby...

Podmínky při změně sazby jsou nyní v čl. 6.2.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 15.03.2018, 21:40 »

Používání výrazu doporučuje se v dokumentu nazvaném podmínky mi nepřijde zrovna kompatibilní.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #8 kdy: 16.03.2018, 12:28 »

Nechápu sjednocení prúřezu přívodu a odvodu z elektroměru když elm. rozvaděč je vypletenej CY6 a do bytu jdu CYKY4/10 .Třeba u rozvaděčů kde jsou vstupní a výstupní svorky je to OK. ale když jde vývod přímo z elektroměru do bytu jak to udělat ?

Tato podmínka byla v PP vždy, takže žádná změna.

Pokud nemá ELM rozvaděč svorkovnici (starší typ, panelák),  pak se jedná pouze o vodiče mezi jističem a elektroměrem. Prostě je vyměníte.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Kuruc
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 17.03.2018, 17:24 »

takže když je přívod v hliníku 6mm, tak vývod z elektroměru v 10mm mědi nebude problém?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 17.03.2018, 19:47 »

takže když je přívod v hliníku 6mm, tak vývod z elektroměru v 10mm mědi nebude problém?
Nejprve je nutno podle kapitoly 2 zjistit, jaká je závaznost připojovacích podmínek pro daný případ. Pokud se zjistí, že je závaznost, musí být připojovací podmínky dodrženy. Může jít například o výměnu elektroměrovéh o rozvaděče. V takovém případě už to nebude elektroměrová deska, ale rozvaděč se svorkovnicí, takže není problém dodržet stejný průřez vodičů, i když bude přívod Al 6 a vývod Cu 10. Když třeba budete vyměňovat jen přívodní vedení od elektroměru a následkem toho bude rozdílný průřez vodičů, platné připojovací podmínky závazné nejsou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.046 sekund, 23 dotazů.