| | |-+  Může drát AlMgSi do země?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Může drát AlMgSi do země?  (Přečteno 20883 krát)
Pekara Jiří
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« kdy: 13.03.2018, 14:07 »



Firma nám rozšiřovala hromosvod.
Součástí bylo přidání jednoho svodu.
Rozšíření se týkalo střechy ale co mně zarazilo, že onen svod je veden i v zemi drátem AlMgSi (cca 3metry).
Musím podotknout že v zemi je v chráničce Kopoflex.
Nemám moc zkušeností z hromosvody ale známy revizní technik mi řekl že je to špatné. Firma vystavila kladnou revizní zprávu.

  
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #1 kdy: 13.03.2018, 15:57 »

Hliník a jeho slitiny nejsou určeny pro uložení do země.
Trubka samotná nezajistí, aby v ní nebyla vlhkost a vodič nezačal reagovat i s ostatními látkami, které se do ní mohou dostat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #2 kdy: 13.03.2018, 16:19 »

Tento případ je zrovna názornou ukázkou toho, že by měl dělat revizi vždy nezávislý revizní technik. Spousta firem by se konečně začala drbat za uchem a investoři by ušetřili dost peněz.
Takto uložený drát určitě ne.
Jak psal kolega Hájek, díky nepříznivým vlivům může mít životnost drátu z uvedeného materiálu velice krátkou dobu. Již jsem měl jako RT možnost vidět výsledky těchto zvěrstev pár let  po instalaci a z drátu toho opravdu moc nezbylo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #3 kdy: 13.03.2018, 19:34 »

AlMgSi v zemi je vždy podpis zedníka, který dělal hromosvod a viděl prvních pět minut jednoho dílu kutila Tima. Toť moje zkušenost z praxe. Na otázku již odpověděli kolegové výše.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Tomáš Hradecký
*
Offline Offline



od projektu po revizi


WWW
« Odpověď #4 kdy: 13.03.2018, 20:27 »

a je to napadnutelné ? Je psáno minimálně 8mm a hliník do země nevhodné . Samozřejmě je to s prominutím "prasárna" . Při rozšiřování asi "hromosvodaři " zapoměli vzít sebou ten správný drát tak to udělali z toho co bylo po ruce  zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

projekty ,  elektroinstala ce ,  hromosvody ,  revize E2/A ,  slaboproud ,  silnoproud ,  
Liberecký ,  Královehradeck ý ,  Středočeský kraj
www.elektrohra decky.cz ,  tel :739643901
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 13.03.2018, 20:38 »

Lze to napadnout návodem výrobce, který uvádí nelze použít do země.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 13.03.2018, 21:14 »

Do země patří obecně nerez, v odůvodněných případech pozink.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Adam Pavlas
*
Offline Offline



Stále je se co učit ...


« Odpověď #7 kdy: 13.03.2018, 21:47 »

Nestydel bych se, kontaktovat revizniho technika, zda-li to byl pokus o vtip, ci to myslel vazne. Kazdy prodejce ma na strankach uvedeno, ze AlMgSi neni vhodne pokladat do zeme. I do chranicky se muze lehce dostat voda.
Kdyz uz nic, at se alespon revizak stydi!  zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Wolfgang Marks II
*
Offline Offline



lepší je, udělat aspoň něco, než se na to vykašlat


« Odpověď #8 kdy: 14.03.2018, 00:33 »

Věčný evegreen na stavbách:
pan SE TO DĚLÁ A NIKDO SI NEZTĚŽUJE JEN VY!!!
NORMY NEJSOU ZÁVAZNÉ, NAZDAR SOKOLE.

Honza se může upsat jak chce, ale návody, normy a katalogové listy se čtou až naposled.
Pozor nemusí jít o uplatného RT, pánové s praxí delší než 20 let vám to moudře, bodře "rozmluví".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S úctou Wolfgang Marks
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #9 kdy: 14.03.2018, 05:50 »

Je psáno minimálně 8mm

Kde prosím. Mám za to že 10mm. Tuším že tu osmičku opravila další edice, ale mohu se samozřejmě plést.

K použití nevhodného materiálu do země už není co dodat. Dlouho to nepřežije.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 14.03.2018, 06:42 »

Ta 8mm do země mě taky zajímá.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Pekara Jiří
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 14.03.2018, 07:08 »

Děkuji za vaše rychlé odpovědi. Firma si prostě stojí za svým a moji šéfové rozhodli že to mám dát do pořádku. Takže koupím 3 metry pozinku průměr 10mm a předělám to. Musí se dělat povrchové úpravy a stavební kolaudace se blíží. U nás je totiž problém že jsme příspěvková organizace a na skoro vše musíme vypsat výběrové řízení. A firmy dobře ví že když vyhrají, tak je v podstatě nemůžeme vyhodit. Ale to je už z jiného soudku.
Jirka
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Trapp
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 14.03.2018, 07:47 »

ČSN 33 2000-5-54

Tabulka ZB.54.1 – Minimální rozměry ocelových zemničů uložených v půdě o rezistivitě vyšší než 50 Ωm
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 14.03.2018, 08:03 »

Vida ho. Otázka potom je, co znamená poznámka N u článku 542.2.1 ,  resp. jaké mohou být důvody pro použití menšího průřezu nebo nezinkované oceli.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #14 kdy: 14.03.2018, 09:49 »

Děkuji za vaše rychlé odpovědi. Firma si prostě stojí za svým a moji šéfové rozhodli že to mám dát do pořádku. Takže koupím 3 metry pozinku průměr 10mm a předělám to. Musí se dělat povrchové úpravy a stavební kolaudace se blíží. U nás je totiž problém že jsme příspěvková organizace a na skoro vše musíme vypsat výběrové řízení. A firmy dobře ví že když vyhrají, tak je v podstatě nemůžeme vyhodit. Ale to je už z jiného soudku.
Jirka
Takže jestli tomu správně rozumím, jste příspěvková organizace, která sice musí vypsat výběrové řízení i na spotřebovanou rolku toaletního papíru nad plánovaný rozsah, předpokládám že s jediným hodnotícím kritériem cena, které pak vyhraje zoufalý bastlíř, který aby se mu alespoň částečně zaplatilo alespoň něco, tak to dílo neskutečně "odrbe". A vy jako příspěvkovka, abyste neměli problém, mu tu řádně vysoutěženou a řemeslně totálně zprasenou zakázku z veřejných prostředků zaplatíte. Aha, už tomu začínám rozumět, taková klasika po česku, co?
Jaké spaní mají vaši šéfové? Říká jim při správě veřejných prostředků něco titul "řádného hospodáře"? Opravdu jsou si jisti, že splnění nesmyslného zákona o veřejných zakázkách je vše, co jim stačí, aby na ně nikdo nemohl? Nevěřím tomu, že jsou tak naivní.
Vy je nemusíte vyhazovat, obecně platí pravidlo, že kdo platí, ten poroučí. Stačí vám stáhnout zmíněný dokument o technologickém postupu při pokládce AlMgSi, doložit skutečný stav, například fotodokumentac í a zhotovitele vyzvat k odstranění vad, na základě této výzvy zadržet část platby, tzv. zádržné. Pokud v určeném termínu náprava neproběhne, opravu zadejte jinému dodavateli a opravu uhraďte ze zádržného. Je to běžný postup, nejenom v dodavatelsko odběratelských vztazích, ale i z titulu řádného hospodáře s veřejnými prostředky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #15 kdy: 14.03.2018, 09:53 »

Děkuji za vaše rychlé odpovědi. Firma si prostě stojí za svým a moji šéfové rozhodli že to mám dát do pořádku. Takže koupím 3 metry pozinku průměr 10mm a předělám to. Musí se dělat povrchové úpravy a stavební kolaudace se blíží. U nás je totiž problém že jsme příspěvková organizace a na skoro vše musíme vypsat výběrové řízení. A firmy dobře ví že když vyhrají, tak je v podstatě nemůžeme vyhodit. Ale to je už z jiného soudku.
Jirka

Nepochopitelné řešení. Nechte si vypracovat nezávislou revizní zprávu a napadněte jejich řešení. Nebude problém to vyhrát. nevím proč by jste za jejich bordel měli platit vy.
 Pokud máte zájem, napište mi soukromě odkud jste a třeba vám s tím trochu pomohu. Rád se nechám platit podobnými firmami kazícími náš obor.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 14.03.2018, 10:20 »

Vida ho. Otázka potom je, co znamená poznámka N u článku 542.2.1 ,  resp. jaké mohou být důvody pro použití menšího průřezu nebo nezinkované oceli.
Je treba rozlišovat zemnič a zemnící přívod.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 14.03.2018, 10:59 »

Je treba rozlišovat zemnič a zemnící přívod.

Zahraju si na puntičkáře... je to "uzemňovací" přívod, ne?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Není málo antenní stožár přizemnit pouze na okap?
 Je správný počet svodů dle ČSN341390?
 Jaké jsou vaše názory na skryté svody?
 Aky polomer ohybu zvodu je treba dodrzat v previse stavby?
 Môže sa použiť na skryté zvody AlFe lano?
 Psali by jste oplechování a jeho připojení ke svodu jako závadu?
 Mohu mít svody hromosvodu na obdélníkovém objektu jen z jedné strany?
 Jak daleko od zateplené fasády má být hromosvodný svod ?
 Čo poviete na tento zvod bleskozvodu, je to v poriadku?
 Lze u svodu hromosvodu vynechat měřicí (zkušební) svorku?
 Proč musím dle ČSN EN 62305-3 dělat u tř. ochr. III. více svodů než u IV.?
 Jak spojit hliník s pozinkem na hromosvodu?
 Jaký zvolit počet svodů hromosvodu u rodinného domku s půdorysem 120m2 ?
 Kam zkušební svorky, když svody jsou tvořeny armaturou v železobetonu?
 Jak vyřešit svod antény na stožáru?
 V jaké vzdálenosti mohou vést kabely od vedení hromosvodu?
 Za jakých podmínek mohu skrýt svod hromosvodu pod omítku?
 Je nutné doplnit počet svodů při opravě hromosvodu?
 Je umístění zkušební svorky u země v souladu s ČSN?
 Jsou provařené žb sloupy konstrukce budovy součástí uzemnění nebo svodu hromo?
 K čemu a na základě čeho jsou navrženy zdvojené svody?
 Mohou být svody hromosvodu realizace v r. cca 1970 na obj. jen na jedné straně?
 Jakou nejdelší plastovou podpěru vedení pro hromosvod znáte?
 Aké podpery použiť pre lano CuSn 95mm2?
 Je možné použít vodič AlMgSi na jímací vedení a svody v kombinaci s měděn okapy?
 Nemá být na zemní spoj SS svorkou mědi a FeZn proveden nad zemí?
 Musí být konkrétní vzdálenost hromosvodu od zdiva?
 Kde koupit německý rovnák na hromosvod?
 Jak řešíte svody v zateplení vy?
 Není jiné cesty než HVI (-light)?
 Aký je zmysel izolačnej podpery bleskozvodu?
 Ako vyriešiť prestup skrytého zvodu cez horľavé (drevené) obloženie fasády?
 Aké podpery vedenia bleskozvodu použiť pri lepenkovej (horľavej) krytine stechy?
 Môže byť zvod umiestnený z vnútornej strany objektu?
 Jaká může být souvislost mezi počtem svodů hromosvodu a kvalitou podzemních vod?
 Mohu pro svody použít vodič AlMgSi průměr 8mm?
 Jak se měří vzdálenost mezi svody bleskosvodu?
 Jak se z dlouhodobého hlediska chová hromosvodní AlMgSi drát?
 DEHN: Workshop na montáž vodiče HVI
 Ako zadať vzdialenosť "L" pri výpočte dostatočnej vzdialenosti svodů?
 DEHN: Izolovaný vodič HVI light
 Víte že byl vynalezen třetí druh svodů?
 Aký priemer vodiča zvolit ku vodu FeZn v zemi?
 Jaká je minimální vzdálenost mezi svody u hromosvodu?
 Je přípustné napojení přerušeného vodiče hromosvodu?
 Zkušební svorka hromosvodu
 Řešíte u hromosvodní soustavy použití materiálů s ohledem na výskyt holubů?
 Soustava svodů
 Lze náhodný svod započítat do počtu svodů budovy ?
 Ako skontrolovať zvod bleskozvodu okolo ktorého je beton?
 Lze nahradit dostatečnou vzdálenost zvýšením průřezu svodu?
 Je takové provedení hromosvodu u vikýřů správné?
 Jaká je bezpečná vzdálenost hromosvodu od kovového plotu?
 Kam se poděl ochranný úhelník?
 Musím trubku k ochraně svodu spojovat s vodičem a těsnit?
 V jaké nejmenší vzdálenosti může být venkovní (IP55)zásuvka od svodu hromosvodu?
 Jak se určuje vedení hromosvodů?
 V jaké vzdálenosti má být umístěn vnější LPS (jímací soustava a svody) od nebezpečných výbušných pro
 Jaké spoje ve svodech k zařízení LPS se smí používat u staveb s nebezpečím výbuchu, procházejí ve vz
 Jaký smí být nejmenší celkový počet zemničů a svodů v uspořádání typu B instalovaného vně chráněné s
 Pokud se použije u zemniče jednoho svodu několik zemních tyčí, jaká má být vzdál
 Mohou být armovací pruty stěn nebo díly z betonu a ocelový skelet použity jako náhodné svody?
 Na čem bude záviset koeficient rozdělení (kc) bleskového proudu mezi svody?
 Jak se vypočte dostatečná vzdálenost mezi jímací soustavou a kovovými částmi stavby?
 Co je nebezpečné zvýšení teploty svodů?
 Je mozne odbocit hlavny uzemn. vodic zo skusobnej svorky bleskozvodu?
 Ako spravne spajat (krizovat) 8mm AlMgSi drot na bleskozovde?
 Ako hlboko v stene musí byť kábel pod zvodom bleskozvodu?
 Musi byt svod hromosvodu ze dvou stran radoveho domu?
 DEHN: Křížové svorky s vratovým šroubem
 Jaká by měla být krabice pro zkušební svorku do zateplené fasády?
 Je tento svod správně podle ČSN EN 62 305 ?
 Jaký význam má vedení svodu hromosvodu na otevřené ocelové konstrukci?
 Myslíte si, že plynovod s hromosvodem na obrázku je správně veden?
 Pokud zemnič či hromosvod vykukuje ze země, není to nebezpečné?
 Je povolené tesné križovanie zvodu bleskoz. ak je kábel uložený v kabel. žľabe?
 Jak správně vypočítat dostatečnou vzdálenost jímací soustavy od hřebenu?
 Kde využijeme plastové podpěry svodu?
 Jak rovnat vodič AlMgSi na hromosvod?
 Kam vede tento známý FeZn drát?
 Poradíte svorku kterou spojit FeZn kulodrát a měděný CYA vodič?
 Sú postačujúce výstražné tabuľky pri chýbajúcom uzemnení odkavap.rúr?
 Jaký typ Al lana se používal pro hromosvod?
 Je možosť aktívny bleskozvod rozšírit o dalsie jímače?
 Jak vysvětlit, že dnes již není podle původní ČSN počet svodů dostačující?
 Bude pro Faradayovu klec lepší vybudovat dvě soustavy svodů?
 Katalog Novinky DEHN 2016
 Je možno stínit hromosvodní svod?
 K čemu mohou sloužit "S" segmenty na svodu bleskosvodu?
 Kde uchytit hromosvod na sedlové střeše s oplechováním?
 Jaký bude výsledek revize pokud bude mí 1/6 svodů vyšší odpor?
 Mohou svody hromosvodu vést po okapových rourách?
 Mohu na hale ze sendvičových panelů použít jako svody ocelové nosníky?
 ARisk#27 Jak si představit nedostatečný počet svodů na sílu blesku?
 Jak se vede správně svod hromosvodu ztraceným bedněním?
 Jakou vzdálenost svodu LPS dodržet od oplechovaných prken?
 Jakou zvolit podpěru vedení hromosvodu na šikmou střechu z PVC fólie?
 Musí být na uzemnění provedená mechanická ochrana?
 Môžem použiť CUI vodič na terase domu?
 Do jakého počtu svodů používáte hromosvodní svorky na 200kA?
 Je nižší tvrdost drátu AlMgSi 8mm na hromosvodu RD problém?
 Mohou plynaři plastovým krytem regulátoru překrýt krabici s měřící svorkou?
 OBO: Příručka ochrany před bleskem
 K čemu se u výpočtu počtu svodů vztahuje "obvyklá vzdálenost"?
 Jak klasifikovat spojení hromosvodu zedníkem?
 Jak řešíte splnění bezpečné vzdálenosti u hromosvodu?
 Jak se spojují a odbočují dráty jímacího vedení?
 Kdy a proč se zdvojují spoje jímací soustavy?
 Jak identifikovat slepé rameno hromosvodu?
 Ako urcit pocet zvodov u RD?
 Aky je rozdiel v ochrana pred bleskom medzi vodicom CUI a HVI?
 Může být střecha z titanzinkového plechu použita jako součást hromosvodu?
 Ako navrhnut zvod bleskozvodu na moste, ktory je elektricky izolovany od zeme?
 JSS: O znalostní náročnosti při volbě počtu svodů
 Je ještě nutné číslování svodů hromosvodu dle souboru ČSN EN 62305?
 Jak vyřešit počet svodů staršího domu, pokud není tolik zemničů?
 Lze umístit svody jen na jedné straně budovy?
 Co svod v ALMgSi a nahoře redukci na HIV vodič a dál vše v izolovaném provedení?
 Proč najednou nestačí dva svody, když to celé léta stačilo?
 Pomůcky OBO pro projektování a základní znalosti
 Jak má být správně provedený svod LPS na domě s dřevěným obkladem ?
 Je pri mrezovej sustave zvodov potrebne pravouhly spoj realizovat trojuholnikmi?
 Proč montovat dilatační vsuvky i do svodů hromosvodu?
 Může být svod v betonu?
 Mohou být na svodech jímací soustavy "ostré" pravoúhlé zatáčky?
 Jak rozpoznat neoznačený hromosvodářský materiál V2A/V4A?
 Kterou hromosvodní svorku byste vyhodnotili coby top?
 Používáte na svody hromosvodu lana?
 Setkali jste se s popraskaným AlMgSi svodem?
 Znáte vylepšené připojovací prvky pro vodiče HVI a HVI light?
 OBO: Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS
 Proč se dnes na stožárech vyžadují izolované svody?
 Ako korektné posúdiť činiteľ km pri bleskozvode ?
 Může procházet hromosvod střechou?
 Proč nelze vést neizolovaný svod hromosvodu vnitřkem objektu?
 Aké podpery bleskozvodu sa používajú na zelených strechách?
 Jak vážný problém je přerušený svod hromosvodu?
 Lze jako svod hromosvodu využít armatur ve svisle nosném betonovém prvku budovy?
 Pomohou satelitu při malé vzdálenosti od svodu i třeba 3m HVI?
 Dá se sloup (pilot) na hale použít jako hromosvodní svod?
 Odstíní ocelová trubka bezpečně kabel křížící hromosvod?
 Musí být na budovách s anténním stožárem použity Cu svody?
 Je nutná v nadzemní části hromosvodu mechanická ochrana?