Autor Téma: Jakou použít prodlužovací šňůru pro svářečku 13,9kVA 3x400V?  (Přečteno 18406 krát)
Miroslav Hlaváč
*
Offline Offline



Elektřina má pomáhat,ne zabíjet!


« Odpověď #18 kdy: 04.03.2018, 20:09 »

Kdyz je rec o svarecce, Elektrokov JS90 - tusim do 150A, pouziva jen 400V, tedy L1 - L2, obal je plastovy...

Jaky dopprucujete dvouzilovy kabel na prodlouzeni - 2x4?
Opravdu spotřebič třídy II ? Ukažte zde měřicí protokol. Jste si jistý? A jste si Opravdu jistý?.
Ano opravdu ukončit...živo t...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Miroslav
Miroslav Hlaváč
*
Offline Offline



Elektřina má pomáhat,ne zabíjet!


« Odpověď #19 kdy: 04.03.2018, 20:40 »

Jedná se o tuto svářečku:
Přepínatelná pro 230/4000 za tehdejší doby 220/380 Rozsah 90/120A L,N,PE nebo L1,L2,PE.
Vstup je přepínatelný, ochranný vodič musí být přiveden.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Miroslav
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 04.03.2018, 21:44 »

JS 90-2 měla dvoufázový přívod dvouvodičovým kabelem.
Ale protože výrobce nedovoloval úpravy ani změny délky na přívodním kabelu jinak než autorizovaným servisem a připojení je dle návodu možné pouze k síti splňující požadavky ČSN, není možné vyměnit vidlici za nezáměnnou tak, aby bylo možno vytvořit nezáměnnými vidlicí a zásuvkou osazený prodlužovák, který by uspokojil rogerovy zvrácené choutky. Nezbude mu proto se uspokojit alespoň 4x2,5 se dvěma nevyužitými žilami.
Osobně oceňuji iniciativu některých výrobců zejména bouracích kladiv a velkých rozbrušovaček (viděl jsem u Hilti, Flex, ne u všech) že k strojům ve II dávají pro zvýšení bezpečnosti přívodní kabel i s PE byť nezapojeným. Při poškození kabelu to může být rozhodující. I z hlediska bezpečnosti nepovažují za moudré užívání šizených prodlužováků, byť s nezáměnnou zásuvkou, neb ta bude první věcí, kterou nespokojený kutil vyladí k dokonalosti.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Hlaváč
*
Offline Offline



Elektřina má pomáhat,ne zabíjet!


« Odpověď #21 kdy: 05.03.2018, 09:00 »

Omlouvám se,nedopsal jsem svůj včerejší příspěvek ke svářečce Elektrokov JS90.
Tato svářečka byla sice označena jako spotřebič třídy II,tedy dvojitým čtvercem ale skutečnost byla taková že těch nožičkách byly šrouby které držely vlastní transformátor v té plastové bedně. A často se ty nožičky poškodily.Již si přesně nevzpomínám-už je to dlouho- ale mám dojem že ochranný vodič skutečně byl připojen na kostru svářečky.Jedno foto modelu FN jsem našel,my jsme mívali model F,pouze tyto dva modely byly přepínatelné na tehdy ještě 220 a 380V.


* detail-2.jpg (48.08 KB, 600x450 - prohlédnuto 790 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Miroslav
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 05.03.2018, 09:38 »

Svářečky JS 90 byly z výroby v provedení ve dvojité izolaci a vodič PE nebyl použit.

Provedení JS 90 a JS 90-2 bylo na 380V a mělo přívodní kabel pouze dvojžilový.

 Provedení JS 90F a JS 90FN bylo přepinatelné na 220 a 380V a mělo z výroby přívodní kabel třížilový ukončený vidlicí 5444-10 (F2),  lidově zvanou 5 kol. čápovka a byly zapojeny dvě fáze a vodič N. V průběhu používání se pak měnily vidlice za čtyřkolíková provedení, kde byl použit kontakt PE místo N. Tak to bylo používáno nejen v soukromém sektoru, ale i ve firmách. Tedy o žádné spojení jádra trafa s PE nešlo.

Modely JS 90F a JS 90FN se nijak zásadně elektricky nelišily, pouze u modelu FN bylo na transformátoru navinuto vinutí pro nabíjení akku 6 a 12V,  diody a výstupní svorky na panelu.

P.S.  Poškozené nožičky byly závadou nejen bezpečnostní, ale též provozní. Byly poměrně vysoké a zajišťovaly přístup vzduchu spodní mřížkou k chlazení transformátoru . V případě poškození měly být vyměněny za nové a nikoliv uzemňováno jádro trafa.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #23 kdy: 05.03.2018, 10:29 »

Asi se nepřestanu podivovat nad  tvými znalostmi  poklona

Přesto tvá odpověď  se tak úplně netýká dotazu na prodlužovací přívod, který podle mne musí být v souladu s našimi předpisy a tedy samotné dvouvodičové provedení mu bude jistě odporovat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 06.03.2018, 04:01 »


  Co se týká prodloužení, tak jsem problém považoval za vyřešený, opakovat již řečené mi nepřišlo třeba, přesto se ještě k problému tedy vyjádřím.

 Svářečky jsou již staršího data výroby a ne všichni je znají, proto jsem přidal jejich popis, aby bylo jasné zapojení a proč tam není PE, byť se tak jeden vodič může tvářit při použití nevhodné vidlice.

Kdyz je rec o svarecce, Elektrokov JS90 - tusim do 150A, pouziva jen 400V, tedy L1 - L2, obal je plastovy...

Jaky doporucujete dvouzilovy kabel na prodlouzeni - 2x4?

To myslíte udělat prodlužovačku nebo vyměnit přívodní kabel u přístroje za delší?

Vyrábět prodlužovačku se čtyř nebo pětipólovými koncovkami zapojenými pouze dvoužilovým kabelem je velice nebezpečný nesmysl jak pro bezpečnost lidí, tak pro různá zařízení, která by tam mohl někdo připojit a tím je poškodit.
Vyměnit původní přívodní kabel za delší, ovšem v nějaké rozumné délce, dejme tomu 5m, by bylo možné. V tomto případě použít dvoužilový kabel je zase naopak správné.

P.S. to kol. Franěk: Nechval mě tolik, nebo zpychnu.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #25 kdy: 11.03.2018, 12:51 »

Sám ste si odpovedal. PE vodič v kábli zabezpečí vyššiu pravdepodobnos ť reakcie prúdového chrániča.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #26 kdy: 11.03.2018, 20:53 »

2) ale i při při pouziti "jako prodluzky" a pouziti 4 polove svorkovnice bych zaslepil na samici 2 diry a na samci svářečky odstranil 2 koliky, cimz je, alespoň pro domaci pouziti laikem,

To si děláte prdel? Jasně jsme vám psali že to je zakázané provedení a vy to tvrdošijně obhajujete a dáváte tomu navíc korunu zkurvenim koncovek. To je prostě vrchol.    blboune Fackovaci bojim pomoc to cumim nenene
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Miroslav Hlaváč
*
Offline Offline



Elektřina má pomáhat,ne zabíjet!


« Odpověď #27 kdy: 11.03.2018, 21:57 »

Pán nepoložil dotaz proto aby jej poslechl, nýbrž proto aby jej ignoroval proto náleží do této kategorie:
https://www.stream.cz/porady/darwinovy-ceny
Dále bez komentáře
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Miroslav
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #28 kdy: 12.03.2018, 07:16 »

Ta plnohodnotná prodlužka bude vážit 10-15kg, tj.taška s pátečním nákupem tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #29 kdy: 14.03.2018, 09:37 »

A ještě bude použitelná pro jiné spotřebiče.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #30 kdy: 14.03.2018, 10:37 »

Pán nepoložil dotaz proto aby jej poslechl, nýbrž proto aby jej ignoroval ...
Občas mám pocit, že někdo nehledá radu jak to udělat správně, ale hledá alespoň někoho, kdo mu jeho bastl posvětí a schválí
Ale to má větší šanci na Bastlírně nebo v jedné skupině na FB
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #31 kdy: 14.03.2018, 12:17 »

Občas mám pocit, že ......

To není pocit, ale fakt. Ale v jeho očích a u jeho podobných jsem ti špatní právě mi, kteří se mu snažíme poradit tak,aby to bylo bezpečné a v souladu s našimi zkušenostmi. Prostě mají nějak popletené hodnoty a navíc se ptají na špatném fóru.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #32 kdy: 14.03.2018, 13:17 »

Tak to bohužel dnes chodí, když mu dvacet odborníků řekne, že je to špatně, ale pak se najde jeden blbec, který mu to pochválí, tak je jednoznačné čí radu použije.

Tvrdá realita dneška. Někteří jsou jako malé děti až do důchodu nebo do smrti!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Lze používat prodlužovací přívod i dvoužilový?
 Jak je omezena délka prodlužovacího přívodu?
 Jak je to s hodnotami zatížení prodlužovacích šňůr?
 Jak značit prodlužovaní šňůry pro potřebu pravidelných revizí a kontrol tak, aby tyto byly snadno identifikovatelné?
 Viděli jste ty "vietnamské" prodlužovačky?!
 Do akého príkonu môžem vypínať elektrické spotrebiče pripojené vytiahnutím vidlice zo zásuvky?
 Co udělat s dvoužilovým prodlužovacím přívodem z Elektroworldu?
 Podle čeho vybrat bezpečnou prodlužovačku pro běžné domácí použití?
 Lze vyrobil prodlužovací kabel 230V délky 50m?
 Musí mít prodlužovací přívod tř. II a III. neoddělitelnou vidlici?
 Setkal se někdo při revizích s prodlužovačkou s přepěťovou ochranou?
 Jak přistupovat k revizím prodlužovaček zhotovených metodou ´samovýroba´?
 Platí nějaká omezení v počtu prodlužovacích šňůr zapojených v řžadě za sebou?
 Jak by jste reagovali při revizi na tento pseudo prodlužovák?
 Jsou CYSY a CGSG vhodné pro pohyblivé přívody?
 Může být prodlužovačka 230V s rozebiratelnou vidlicí ?
 Kde najdu výsledky z kontroly prodlužovacích a pohyblivých přívodů ?
 Jaká ČSN řeší krytí IP prodlužovacích přívodů?
 Nevíte, kde sehnat šikovný buben pro prodlužovačku?
 Mohu napojovat více prodlužovacích šňůr za sebou?
 Nastává konec bastlení prodlužovacích šňůr ?
 Jaký proud se měří při revizi prodlužovacího kabelu?
 Ani elektrikář nesmí udělat prodlužovačku?
 Jaký typ izolace kabelu použít pro zimní podmínky prodlužovacích přívodů?
 Určuje nějaká norma, kolik prodlužek se může do sebe spojit?
 Co se stane, pokud použiju delší prodlužku než 50metrů u 3fáz.rozvodu?
 Ake napätie má byť predlžovačke AEG-PDU-FR6 vo vypnutom stave?
 Vyzná se vůbec někdo v posuzování prodlužovacích přívodů na našem trhu?
 Prodlužovák se považuje za třídu 1 nebo 2?
 Má prodlužovací kabel časem zvýšený odpor?
 IKEA: Podlouhlé, barevné zásuvkové pole
 Musí projít rozvod vytvořený z prodlužovacích šnůr revizí?
 Moze sa predlzovacka pouzivat navinuta alebo nie?
 Jak poznat v obchodě kvalitní prodlužovačku?
 Jak revidovat prodlužovací šňůru s přepěťovou ochranou podle ČSN 33 1600 ed.2?
 HROBAŘ: Dvoužilový přívod je pouze pro svéprávné
 Jaký prodlužovací kabel 230V je možné zrevidovat?
 Posuzuje se prodlužovací kabel 400V podle CSN 1600 ed.2?
 Pokud vlastníte prodlužovák KERG, jak jste s ním spokojení?
 Co se myslí upozorněním u zásuvkové lišty - Nespojovat do série?
 Je OK pokud výrobce dodává prodl. šňůru v IP 44 a kabel je označen RN05 VV-F?
 Vysvětlí někdo článek normy na prodlužovací přívody?
 Je chybný predlžovák, alebo chybná zásuvka?
 Doporučíte mi kvalitní prodlužovací přívod?
 Musí mít prodlužovák fázi na stejné straně jako pevná el. instalace?
 Záleží na pořadí prodlužovaček s různým průřezem vodičů?
 Mohou být prodlužovačky v dřevěných pultech prodejny?
 Je prodlužovací přívod zařízení II. třídy?
 IKEA: Prodloužená čtyřnásobná baculka
 Jak se revidují prodlužovací přívody podle normy ČSN 33 1600 ed.2?
 Vyhovuje PowerCube Rewirable normě?
 Jak revidovat oddělitelné přívody?
 Víte, jak to dopadne, když někdo vyrobí pohyblivý přívod s dvěma samci?
 Je prodlužovačka bez vodiče PE nebezpečná a certifikát neplatný?
 Kdo nese odpovědnost za požár způsobený prodlužovacím přívodem?
 Podle které normy je se může na 16A jistič použít průřez vodičů 1,5mm2?
 Sníží se výkon zařízení pokud nerozvinu přívodního kabel z transportního bubnu?
 Existují i případy, kdy je dvoulinka v prodlužováku bezpečná?
 Jaké nebezpečí skrývá "pavoučí síť" z prodlužováků?
 Jak při revizi řešíte vysoký PE odpor na prodlužovacích kabelech?
 Nevyhořím s prodlužovacím kabelem dlouhým 200m?
 Mohu na prodlužovacích přívodech provádět revizi pouze jednou za 2 roky?
 Proč ruční bruska vyhazuje jističe a přes prodlužovací kabel ne?
 Musí se prodlužovací kabel používat pouze plně rozvinutý?
 Je připojení IEC C14 konektoru na prodlužovací kabel pro použití s APC UPS OK?
 Je možno vystavit kladnou revizi na dělaný prodlužovák?
 Moze sa prosim predlzovat predlzovacka predlzovackou?
 Mohu revidovat prodlužovací přívod s oddělitelnými spoji?
 Kolik spotřebičů a prodlužovacích přívodů lze použít na jeden obvod?
 Existuje nějaký plochý prodlužovací kabel?
 Jak revidovat prodluzovaci kabely 32-125A 400V pro pouziti v EU?
 Jak si správně vybrat a koupit prodlužovací kabel?
 Co když v prodlužovací šňůře 400V chybí poškozený vodič N?
 Kde je uvedeno, že prodlužovací přívod musí být po celé své délce viditelný?
 Podle kterého předpisu je překřížení vodičů v prodlužovacích přívodech chyba?
 Jak na bezpečný přívod elektrického napětí cca 150m?
 Věděli jste jak se v Koreji vyrábí prodlužovací přívody?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.048 sekund, 23 dotazů.