| | |-+  Jak vypočítat přívodní kabel pro bytový dům s restaurací?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak vypočítat přívodní kabel pro bytový dům s restaurací?  (Přečteno 13300 krát)
Ondráš HK
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« kdy: 03.03.2018, 21:34 »


Řeším připojení BD ve kterém jsou odběry s následujícími jističi:
3 byty 25/1,
3 byty 20/3,
společná spotřeba 6/1 a restaurace s mini pivovarem u které bude navýšena hodnota hl. jističe ze 40 na 80A.
Současný přívodní kabel je CYKY 4x25 což je podle mého názoru žalostně málo.
První oslovený projektant navrhl kabel AYKY 95+70 a to mi přijde možná až dost.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ondráš HK
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 03.03.2018, 22:01 »

Ještě dodám vzdálenost od HDS je cca 25m ,  kabel povede ve zdi případně oklikou přes sklepní prostory kde by ještě narostla vzdálenost od HDS
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 04.03.2018, 07:26 »

Myslím, že ak chcete niečo v súčasnom stave zmeniť (navýšiť),  tak je aj u vás potrebné začať žiadosťou.
Z nej sa distribútor dozvie potrebné informácie o vašom zámere na zmenu vo využití odberného miesta (pivovar),  o požiadavkách na nový žiadaný príkon, zmenu sadzby, atď.
Distribútor potom rozhodne o vhodných úpravách na svojom majetku, prípadne v nemeranej časti prípojky.
To, ako vyhodnotí vplyv vašej požiadavky navýšenia o 40A na istenie odbočky v mieste odbočenia, prípadne na zmenu prierezu prípojky, vám dá vedieť vo svojom vyjadrení k žiadosti v ďalších požiadavkách, a vaša predstava môže byť teraz predčasná.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ondráš HK
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 04.03.2018, 07:58 »

Navýšení o 40A pro chod mini pivovaru je distributorem (ČEZ) schválené, momentálně jsme ve fázi navrhování technických řešení a počítání cenových nabídek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ondráš HK
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 04.03.2018, 08:04 »

cituji z vyjádření distributora :
Elektroměrový rozvaděč a přívodní vedení musí odpovídat rezervovanému příkonu.
Toť vše k průřezu přívodního vedení
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 04.03.2018, 08:22 »

Celek bude tedy předpokládaně odebírat řekněme 100A na fázi, záleží na soudobosti, dále bude nutno zakomponovat kaskádové odjištění.
No a výsledek poskytne vhodný výpočtový program.
Nicméně to už bude asi činnost za úplatu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ondráš HK
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 04.03.2018, 08:40 »

přípojka je celkem jednoduchá jedná se o 2 elektroměrové rozvaděče vzdálené od sebe 3m a k nim přívod z HDS. Nevím přesně co myslíte kaskádovým předjištěním ale pokud si to představuji správně v tomto případě budou jen pojistky v HDS a pak už hlavní jističe daných elektroměrů.
Je mi jasné že jde o činnost za úplatu tomu se nebráníme nicméně ji potřebujeme podle něčeho zkontrolovat :-)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 04.03.2018, 08:45 »

Navýšení o 40A pro chod mini pivovaru je distributorem (ČEZ) schválené, momentálně jsme ve fázi navrhování technických řešení a počítání cenových nabídek
Aké je teraz reálne istenie v HDS po schválení navýšenia?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 04.03.2018, 09:21 »

Podla mna vela neznamych. Potrebovali by sme vediet napr parametre siete ako zsm, alebo IK, napatie a najvyssi prud by sa urcil z poistky.
Myslim, ze v sichri by sa to dalo pekne nasimulovat a vypocitat.
Pre 6 bytov by som pouzil podla 2130 ak sa nemylim sudobehost 0,53. Potom treba stanovit sudobehost na restauraciu a tie spolocne. Ked sa to vsetko urci vyjde nejaky prud, na ktory sa nadimenzuje vedenie. Dalsia vec pri urcovani vedenia bude vzdialenost, ulozenie vedenia. Atd. Ale toto su vsetko platene ukony
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #9 kdy: 04.03.2018, 09:34 »

Jestli jsou v HDS pojistky do 100A, potom bych to také viděl na kabel AYKY 95+70.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 04.03.2018, 10:31 »

Navýšení o 40A pro chod mini pivovaru je distributorem (ČEZ) schválené, momentálně jsme ve fázi navrhování technických řešení a počítání cenových nabídek

1) Je to záležitost projektanta
2) Nejdříve je nutné technické řešení a teprve potom vypsat na provedení výběrové řízení

Vypadá to tak, že výběrovku na projekt jste již zadali, když máte výsledek, kterému moc nevěříte. Projektant musí provést optimalizaci jak technickou, tak ekonomickou. To se nedá "vypočítat" bez vstupních dat a konzultace a bez místního šetření.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Ondráš HK
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 04.03.2018, 11:58 »

Jeden návrh projektanta tu mám a pak několik odborných názorů, které se dost rozcházejí, proto založení této diskuze. Rádi bychom předešli nešvaru který se poslední dobou objevuje hlavně u mladých projektantů a to že se moc nehledí na ekonomiku a realitu a projekt se raději předimenzuje protože je to jednodušší než počítání (samozřejmě neplatí pro všechny nerad bych se někoho kdo dělá poctivě dotknul ...)

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Roger
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 04.03.2018, 12:24 »

Celek bude tedy předpokládaně odebírat řekněme 100A na fázi, záleží na soudobosti, dále bude nutno zakomponovat kaskádové odjištění.
No a výsledek poskytne vhodný výpočtový program.
Nicméně to už bude asi činnost za úplatu.

Na 125A by myslim stacil 25m2 CU :-)

A) pokud se nebudou navysovat pojistky v hds, tak proc by se nutne automaticky musel navysovat kabel, navic pred elektromerem, kde pokud ma odpovidajici pojistku (125A?),  tak by to mozna mohl s poukazem na nulovou soudobost neresit... Je k tomu nejaky predpis?

B) zmerit spicky na fazich...

C) jednoduzsi je zrejme natahnout novy kabel ... :-( vic se vydela, o A a B by uvazoval leda tak majitel a radny hospodar... I kdyz ten na druhe strane take nebude chtit vypadek a vymenu pojistek...

Ja bych si to jako investor zmeril, kolik tam tece ted a co navic bude restaurace pripojovat (kdyz ma 100% navyseni). Pokud to nejde z mych penez, tak uvazuje jak pisete = predimenzuje.. .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #13 kdy: 04.03.2018, 12:58 »

30metrů CYKY 4x25 asi 8000kč.
30metrů AYKY 3x95+70 asi 5000kč.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Ondráš HK
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 04.03.2018, 13:51 »

30metrů CYKY 4x25 asi 8000kč.
30metrů AYKY 3x95+70 asi 5000kč.

To je sice pravda ale jde spíš o manipulaci resp. uložení kabelu a hlavně prostor v RE pro připojení 3x95
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ondráš HK
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 04.03.2018, 13:56 »

A takhle nějak to vypadá i u nás, co odborník to jiný názor, mě osobně by se nejvíce líbilo řešení : jelikož se jedná o dva elektroměrové rozvaděče tak zrušit stávající propojení mezi rozvaděči a z HDS vyvést ještě jeden kabel 4x25 . Každý z kabelů by napájel jeden elektroměrový rozvaděč. Nicméně nevím zda je podobné řešení možné, v HDS je jedna sada pojistek. Pokud jde o ČEZ rádi přidávají větu : pokud schválí technický pracovník rozvodných závodu .... Povedlo se vám někdy někomu probojovat se k člověku se jterým by se dalo jednat o vyjímkách a jiných technických problémech ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Oliver Mička
*
Offline Offline



Automatizácia


« Odpověď #16 kdy: 04.03.2018, 14:07 »

Trošku nechápem tento váš dotaz.
Projektant vám navrhol riešenie celkom ekonomické a to hlinikovym kablom Ayky 3*95+70 a vám sa to zdá vela?  
Prečo.?  Nerozhodný ??
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalá cie do 1000V.
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 04.03.2018, 14:39 »

Řeším připojení...

Potrebujete Cu 4x35, resp. Al 4x50.
Je to ekonomické riešenie a prívod dlhý 25m zároveň spĺňa všetky vstupné parametre siete istenia a podmienky, ktoré som si vymyslel.
  Úsměv

Môže to byť ale aj inak, ak napríklad odtajníte:
- aké sú namerané parametre siete v mieste pripojenia?
- aká je stanovená súdobosť?
- akému rezervovanému príkonu má zodpovedať prívod a ER?
- uvažujete s chráničkami?
- uviedol ste v žiadosti zámer napojenia v dvoch samostatných ER (dve prípojky)? Z vyjadrenia citujete jeden ER.
- distribútor u vás neposudzuje pred pripojením projekt, a súhlasí s nemeranou časťou k ER niekde okľukou cez pivnice?

Stačí aj scan celého vyjadrenia k žiadosti. Predpokladám, že ostatným, ktorí vám už poskytli predbežné návrhy na mieste, ste ho už ukázal.
Mám pocit, že tam budú požiadavky, ktoré prehliadate.

Projekt vám tu síce nikto neurobí, ale poukázať na prípadné nezrovnalosti pri poskytnutí relevantných informácii by šlo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je možné použít sdružený obvod pro připojení dvou bytových jednotek?
 Je vám znám požadavek E.ON na jistič před elektroměrem 10 kA?
 Jaký kabel potřebujeme pro elektrickou přípojku k RD na vzdálenost 900m?
 Je nějaký rozdíl mezi přípojkovými skříněmi SS100 a SS133?
 Co vše se reviduje a kontroluje na přípojce? Jde zejména o elektroměrovou desku.
 Jak vnést do katastrálních map nn přípojku dlouhou 1450 m zbudovanou v r. 1995?
 Je možné do zaplombované části přípojky umístit rozbočení dvou kabelů?
 Je toto správně provedená neměřená část přípojky pro RD?
 Může být přiveden kabel CYKY4x10 ke dvou jednofázovým elektroměrům?
 Už jste zaznamenali nové připojovací podmínky E ON?
 Jde o správně blokové schéma připojení RD k síti?
 Lze zapojit dva RD pod jedny nožové pojistky ve skříni distributora?
 Může být stará konzole vedení sítě skrytým rizikem pro půdní vestavbu?
 Jak získat vedení přípojky, když mi v tom brání cizí pozemky?
 Je povinen ČEZ po výměně HDS provést opravu fasády?
 Je po roce 2017 podle energetického zákona konzole na domu nelegální?
 Jak probíhá připojení novostavby na distribuční síť?
 Jak zrušit střešní konzoli a ukončení nadzemního vedení na sloupu?
 Jaký je ten správný z těch nejsprávnějších vzorců pro výpočet přívodního kabelu?
 Jaký zvolit příkon sporáku s ohledem na hlavní jistič?
 Poradíte mi s istením RD?
 Jaký mám použít jiný typ jističe pokud chceme snížit příkon objektu?
 Musí se přívodní vedení dimenzovat na celkový příkon, když ostatní stupně nebudu zapínat?
 Poradíte mi s návrhem hlavního jističe pro nízkoenergetický dům?
 Je možné zapojit elektrokotel o příkonu 12KW na kabel 5*2,5 jištěný 25A jističem?
 Jaký musí být přívod do domovního rozvaděče pro přímotopy?
 Musím mít před instalací elektrického kotle příslib příkonu rozvodných závodů?
 Příkon, (Power) input
 Bude stačit CYKY 4x25 na 87A?
 Jaký má příkon 3f. motor s naměřeným proudem (při zátěži) 68A?
 O kolik zvýšení příkonu mám požádat pro bazén s jističem 40A?
 Je dobrou investicí pro druhý byt instalace nového obvodu?
 Jaké je minimální jištění pro el. troubu?
 Jak zjistím, že přívod do domu je dostačující pro změnu jističe z 1x25A na 3x25A
 Poradíte mi, jaký je maximální trvalý využitelný příkon z hlavním jističem 3X20?
 Jaký příkon má výherní automat (hrací bedna)?
 Podle čeho určujete přívod pro elektrokotel Protherm?
 Jak vypočítat jakým proudem lze zatížit kabel ke stavebnímu rozvaděči?
 Jak vyřešit nedostatečný příkon pro elektrokotel?
 Co bude obnášet výměna jističe pro navýšení příkonu o 0,3A?
 Zvýším příkon pokud spojím dva výstupy adapterů?
 Jak spočítat příkon komplexu motorů a měničů frekvence?
 Používáte ještě pro rezervování příkonu jističe?
 Jaký maximální soudobý příkon může být u hlavního jističe 40A?
 Jak vypočítat dostatečnost hlavního jističe ve výrobní hale s CNC stroji?
 Jak určit max. soudobý příkon?
 Jak správně dimenzovat vodiče pro AS motor 50kW?
 Jak vypočítat hodnotu hlavního jističe a proudy které potečou ve fázích?
 Proč je u spotřebiče se sítovou vidlicí doporučováno jištění 20A?
 Co znamena udaj ''Pi' v reviznej sprave?
 Jak vypočítat skutečný příkon elektromotoru?
 Ako vyriešiť vypadávanie bytového ističa pri súčasnej prevádzke práčky a trúby?
 Jaká je cena za rezervovaný příkon při odběru z vn?
 Musí se platit poplatek za rezervaci příkonu u malé vodní elektrárny?
 Je možné zvýšit příkon dalším paralelním kabelem ke stávajícímu?
 Jak zvolit průřez přívodního kabelu bez dokumentace stroje?
 Jak vysvětlit lajkovi, že přívod 3x63A nebude stačit?
 Jak zabránit poklesu napětí v síti při spínání pece pro práškové lakování?
 Jak snížit příkon průtokového ohřívače vody?
 Kdo je odpovědný za vyšší hodnotu jističe v zaplombované části u elektroměru?
 Je konec s dvouletou bezplatnou rezervací příkonu?
 Počítají se náběhové proudy do jistící schopnosti jističe před elektroměrem?
 Jak dimenzovat kabel pro připojení přijímače Wifi na vzdálenost 350m?
 Co znamená u příkonu stroje S1 ... S6?
 Jak posílit přívod pokud se dotatečně zvýšila spotřeba stroje?
 Jak definovat příkon prodejního stánku aby nedocházelo k výpadku jističů?
 Mohu použít pro napájení tepelného čerpadla okruh elektrokotle?
 Jak spočítat příkon elektromotoru z naměřených hodnot?
 Jak vypočítám příkon nesymetricky zatíženého přístroje?
 Lze sloučit tři fáze do jedné?
 Proč má topné těleso dvakrát větší příkon, než jmenovitý?
 Jaké jsou poplatky za distribuci u vysokých příkonů?
 Kdo má při změně stavby upřesnit velikost hlavního jističe?
 Které domácí elektrospotřebiče ne/mají konstantni příkon?
 U koho zajistit měření maximálního proudu?
 Proč elektrikáři říkají, že 3x25A není 75A?
 Lze navýšit jistič ve stavebním rozvaděči?
 Jak se sčítají jednofázové a třífázové výkony pro navrh jištění ?