Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Jak vypočítat přívodní kabel pro bytový dům s restaurací?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 [2] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak vypočítat přívodní kabel pro bytový dům s restaurací?  (Přečteno 13413 krát)
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 04.03.2018, 15:18 »

A takhle nějak to vypadá i u nás, co odborník to jiný názor, mě osobně by se nejvíce líbilo řešení : jelikož se jedná o dva elektroměrové rozvaděče tak zrušit stávající propojení mezi rozvaděči a z HDS vyvést ještě jeden kabel 4x25 . Každý z kabelů by napájel jeden elektroměrový rozvaděč. Nicméně nevím zda je podobné řešení možné, v HDS je jedna sada pojistek. Pokud jde o ČEZ rádi přidávají větu : pokud schválí technický pracovník rozvodných závodu .... Povedlo se vám někdy někomu probojovat se k člověku se jterým by se dalo jednat o vyjímkách a jiných technických problémech ?
To ale místo žádosti o navýšení měla proběhnout změna a zřídit si nové OM.
Podle typu HDS ji buď vyměnit nebo přezbrojit a zřídit nové měření v souladu s PP. Pak bude stačit AYKY 4x35 pro pivovar. Ale to musíte jednat s technikem připojování, ne na fóru.
Jinak pokud vychází impedance, i AYKY 4x70 pro stav po navýšení bude stačit. Ale s ohledem na možné další navýšení, spínané zdroje a další zlo bych se držel návrhu projektanta a upravil to na 4x95 kvůli přetěžování PEN. Na rozbočení v rozvaděči je dostakek různých svorkovnic.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ondráš HK
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 04.03.2018, 17:16 »

Trošku nechápem tento váš dotaz.
Projektant vám navrhol riešenie celkom ekonomické a to hlinikovym kablom Ayky 3*95+70 a vám sa to zdá vela?  
Prečo.?  Nerozhodný ?

Je to jednoduché bytový dům má svého majitele a restaurace má svého nájemce. Majitel domu souhlasil že na své náklady nechá vyměnit jeden ze dvou elektroměrovýc h rozvaděčů a zbytek že si zaplatí nájemce restaurace jelikož on potřebuje navýšení. Problém nastává ve chvíli kdy by bylo potřeba vyměnit přívod za AYKY95 . Připojení takovéhoto kabelu do druhého rozvaděče je nemožné není tam místo a nějaké bastlení nepřichází v uvahu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je možné použít sdružený obvod pro připojení dvou bytových jednotek?
 Je vám znám požadavek E.ON na jistič před elektroměrem 10 kA?
 Jaký kabel potřebujeme pro elektrickou přípojku k RD na vzdálenost 900m?
 Je nějaký rozdíl mezi přípojkovými skříněmi SS100 a SS133?
 Co vše se reviduje a kontroluje na přípojce? Jde zejména o elektroměrovou desku.
 Jak vnést do katastrálních map nn přípojku dlouhou 1450 m zbudovanou v r. 1995?
 Je možné do zaplombované části přípojky umístit rozbočení dvou kabelů?
 Je toto správně provedená neměřená část přípojky pro RD?
 Může být přiveden kabel CYKY4x10 ke dvou jednofázovým elektroměrům?
 Už jste zaznamenali nové připojovací podmínky E ON?
 Jde o správně blokové schéma připojení RD k síti?
 Lze zapojit dva RD pod jedny nožové pojistky ve skříni distributora?
 Může být stará konzole vedení sítě skrytým rizikem pro půdní vestavbu?
 Jak získat vedení přípojky, když mi v tom brání cizí pozemky?
 Je povinen ČEZ po výměně HDS provést opravu fasády?
 Je po roce 2017 podle energetického zákona konzole na domu nelegální?
 Jak probíhá připojení novostavby na distribuční síť?
 Jak zrušit střešní konzoli a ukončení nadzemního vedení na sloupu?
 Jaký je ten správný z těch nejsprávnějších vzorců pro výpočet přívodního kabelu?
 Jaký zvolit příkon sporáku s ohledem na hlavní jistič?
 Poradíte mi s istením RD?
 Jaký mám použít jiný typ jističe pokud chceme snížit příkon objektu?
 Musí se přívodní vedení dimenzovat na celkový příkon, když ostatní stupně nebudu zapínat?
 Poradíte mi s návrhem hlavního jističe pro nízkoenergetický dům?
 Je možné zapojit elektrokotel o příkonu 12KW na kabel 5*2,5 jištěný 25A jističem?
 Jaký musí být přívod do domovního rozvaděče pro přímotopy?
 Musím mít před instalací elektrického kotle příslib příkonu rozvodných závodů?
 Příkon, (Power) input
 Bude stačit CYKY 4x25 na 87A?
 Jaký má příkon 3f. motor s naměřeným proudem (při zátěži) 68A?
 O kolik zvýšení příkonu mám požádat pro bazén s jističem 40A?
 Je dobrou investicí pro druhý byt instalace nového obvodu?
 Jaké je minimální jištění pro el. troubu?
 Jak zjistím, že přívod do domu je dostačující pro změnu jističe z 1x25A na 3x25A
 Poradíte mi, jaký je maximální trvalý využitelný příkon z hlavním jističem 3X20?
 Jaký příkon má výherní automat (hrací bedna)?
 Podle čeho určujete přívod pro elektrokotel Protherm?
 Jak vypočítat jakým proudem lze zatížit kabel ke stavebnímu rozvaděči?
 Jak vyřešit nedostatečný příkon pro elektrokotel?
 Co bude obnášet výměna jističe pro navýšení příkonu o 0,3A?
 Zvýším příkon pokud spojím dva výstupy adapterů?
 Jak spočítat příkon komplexu motorů a měničů frekvence?
 Používáte ještě pro rezervování příkonu jističe?
 Jaký maximální soudobý příkon může být u hlavního jističe 40A?
 Jak vypočítat dostatečnost hlavního jističe ve výrobní hale s CNC stroji?
 Jak určit max. soudobý příkon?
 Jak správně dimenzovat vodiče pro AS motor 50kW?
 Jak vypočítat hodnotu hlavního jističe a proudy které potečou ve fázích?
 Proč je u spotřebiče se sítovou vidlicí doporučováno jištění 20A?
 Co znamena udaj ''Pi' v reviznej sprave?
 Jak vypočítat skutečný příkon elektromotoru?
 Ako vyriešiť vypadávanie bytového ističa pri súčasnej prevádzke práčky a trúby?
 Jaká je cena za rezervovaný příkon při odběru z vn?
 Musí se platit poplatek za rezervaci příkonu u malé vodní elektrárny?
 Je možné zvýšit příkon dalším paralelním kabelem ke stávajícímu?
 Jak zvolit průřez přívodního kabelu bez dokumentace stroje?
 Jak vysvětlit lajkovi, že přívod 3x63A nebude stačit?
 Jak zabránit poklesu napětí v síti při spínání pece pro práškové lakování?
 Jak snížit příkon průtokového ohřívače vody?
 Kdo je odpovědný za vyšší hodnotu jističe v zaplombované části u elektroměru?
 Je konec s dvouletou bezplatnou rezervací příkonu?
 Počítají se náběhové proudy do jistící schopnosti jističe před elektroměrem?
 Jak dimenzovat kabel pro připojení přijímače Wifi na vzdálenost 350m?
 Co znamená u příkonu stroje S1 ... S6?
 Jak posílit přívod pokud se dotatečně zvýšila spotřeba stroje?
 Jak definovat příkon prodejního stánku aby nedocházelo k výpadku jističů?
 Mohu použít pro napájení tepelného čerpadla okruh elektrokotle?
 Jak spočítat příkon elektromotoru z naměřených hodnot?
 Jak vypočítám příkon nesymetricky zatíženého přístroje?
 Lze sloučit tři fáze do jedné?
 Proč má topné těleso dvakrát větší příkon, než jmenovitý?
 Jaké jsou poplatky za distribuci u vysokých příkonů?
 Kdo má při změně stavby upřesnit velikost hlavního jističe?
 Které domácí elektrospotřebiče ne/mají konstantni příkon?
 U koho zajistit měření maximálního proudu?
 Proč elektrikáři říkají, že 3x25A není 75A?
 Lze navýšit jistič ve stavebním rozvaděči?
 Jak se sčítají jednofázové a třífázové výkony pro navrh jištění ?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.043 sekund, 23 dotazů.