| | |-+  Může být LED svítidlo instalováno v zóně 2?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Může být LED svítidlo instalováno v zóně 2?  (Přečteno 13533 krát)
Petr Tobolík
*
Offline Offline


revize E2A


WWW
« kdy: 05.02.2018, 09:34 »

Bojuji s jedním projektantem, který tvrdí, že led svítidlo může být nainstalováno v zóně 2 nad vanou. Argumentuje tím, že svítidlo má zdroj, který je umístěn nad stropem...tedy mimo zónu 2.  Já osobně nesouhlasím... protože zdroj je položen na svítidle a napájení zdroje je 230V.....ale asi by to chtělo více názorů od více lidí, aby mi uvěřil.


Přeposílám jeho vyjádření:
Za prvé svítidla jsou třídy ochrany III.

Za druhé dle normy ČSN 33 2000-7-701 ed.2 zóna 2 vyžadující vyšší krytí je vymezena zespodu zónou 1 a shora výškou stropu (nebo rovinou ve výšce 300cm)

Samotná svítidla a jejich napaječe jsou umístěna nad úrovní stropu, tedy mimo zónu 2.


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #1 kdy: 05.02.2018, 22:33 »

Bojuji s jedním projektantem, který tvrdí, že led svítidlo může být nainstalováno v zóně 2 nad vanou. Argumentuje tím, že svítidlo má zdroj, který je umístěn nad stropem...tedy mimo zónu 2.  Já osobně nesouhlasím... protože zdroj je položen na svítidle a napájení zdroje je 230V....

Ještě jeden detail. Mělo by se jednat o bezpečnostní transformátor. Pak bych s tím neměl problém a s jeho vysvětlením souhlasil. Přistupuji k tomu tak i během revizí. Navíc většina těchto světel má to trafo "na kabelu" a ta trafa pokládám ne na světlo, ale vedle na SDK desku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 05.02.2018, 22:51 »

...Samotná svítidla ... jsou umístěna nad úrovní stropu, tedy mimo zónu 2.
S tím bych polemizoval - přinejmenším několik mm zasahují pod úroveň stropu. Ostatně u tohoto pravidla je vůdčí myšlenkou to, že co je nad stropem, na to se z vany nedá sáhnout - a na svítidlo vsazené do stropu se sáhnout dá, i kdyby nakrásně se stropem lícovalo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #3 kdy: 05.02.2018, 23:51 »

S tím bych polemizoval - přinejmenším několik mm zasahují pod úroveň stropu. Ostatně u tohoto pravidla je vůdčí myšlenkou to, že co je nad stropem, na to se z vany nedá sáhnout - a na svítidlo vsazené do stropu se sáhnout dá, i kdyby nakrásně se stropem lícovalo.

Souhlasím beze zbytku. Nicméně .....

Svítidlo ve třídě III, s bezpečnostním zdrojem mimo zónu 2 (v tomto případě nad stropem) navíc v patřičném krytí, je pro mne dostatečně chráněno tak, aby mohlo být i v zóně 2. Ostaně se tak běžně instalovala i halogenová světla na 12V s bezpečnostním zdrojem, kde bylo bezpečnostní trafo prostrčeno dírou jedné z bodovek a uložené na SDK.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Radim Cienciala
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 06.02.2018, 06:38 »

Jen pro ujasnění.
Kde je Zona II nad vanou?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 06.02.2018, 07:05 »

Ak by aj bolo svietidlo IP44 podľa 701.512.4 „príslušenstvom“ (norma hovorí o spínačoch a ovládačoch),  potom je v zóne 2 dovolené aj so svojím zdrojom, ktorý je spolu s ním mimo zón 0 a 1.
Ak je svietidlo svietidlom IP44 podľa 701.55, potom je to „elektrické zariadenie používajúce elektrický prúd“ v zóne 2, a tá zase v uvedenom článku nie je.
Niečo mi uniká?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #6 kdy: 06.02.2018, 08:46 »

Jen na okraj, jak vysoký je strop v koupelně? Ona ta zóna dvě je ohraničena i do výšky. Je celkem možné, že svítidlo bude již mimo zónu.
A ještě jedna maličkost, ne všechna LED světla napájená zdrojem mají bezpečné napětí. Jedním článkem řetězu je výše zmíněný bezpečnostní - nebezpečnostní zdroj a druhým je vlastní konstrukce svítidla. Pokud bude svítidlo proudové, celkem běžně se stává, že velikost napětí již přesahuje hodnotu napětí bezpečného.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Petr Tobolík
*
Offline Offline


revize E2A


WWW
« Odpověď #7 kdy: 06.02.2018, 09:28 »

Strop je menší než 3m...
Další problém je v krytí..IP 20 (vidím že jsem to ještě nenapsal)....i když je krytí IP20 ve třídě 3...tak je ovlivněno svítidlo párou...vodou. ..a ta se může dostat i nad strop.
no...a za další...přesně jak jste naťukl....je vidět že jste FACHMAN co zná...jedná se o DALI systém...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Cienciala
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 06.02.2018, 10:09 »

Strop je menší než 3m...
 Svitidlo můžete teoreticky namontovat i nad vanu nebo sprcháč s pevnou sprchou poku je výš jak 225cm a tam je páry až až.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Štumpf
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 06.02.2018, 10:46 »

Pokud je v transformátoru vstupní napětí 230V a výstupní 12V galvanicky odděleno, tak  se jedná o obvod SELV a není problém, ne?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
IM
« Odpověď #10 kdy: 06.02.2018, 10:58 »

Pokud je v transformátoru vstupní napětí 230V a výstupní 12V galvanicky odděleno, tak  se jedná o obvod SELV a není problém, ne?
Nestačí galvanické oddělení, ale transformátor musí být označen jako bezpečnostní, tzv. pavézou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #11 kdy: 06.02.2018, 11:09 »

Nestačí galvanické oddělení, ale transformátor musí být označen jako bezpečnostní, tzv. pavézou.

Přesně tak. 12V neznamená že je to v pořádku.  Palec vzhůru proto jsem psal o bezpečnostním trafu
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 06.02.2018, 17:34 »

Bojuji s jedním projektantem, který tvrdí, že led svítidlo může být nainstalováno v zóně 2 nad vanou. Argumentuje tím, že svítidlo má zdroj, který je umístěn nad stropem...tedy mimo zónu 2.  Já osobně nesouhlasím... protože zdroj je položen na svítidle a napájení zdroje je 230V.....ale asi by to chtělo více názorů od více lidí, aby mi uvěřil.


Přeposílám jeho vyjádření:
Za prvé svítidla jsou třídy ochrany III.

Za druhé dle normy ČSN 33 2000-7-701 ed.2 zóna 2 vyžadující vyšší krytí je vymezena zespodu zónou 1 a shora výškou stropu (nebo rovinou ve výšce 300cm)

Samotná svítidla a jejich napaječe jsou umístěna nad úrovní stropu, tedy mimo zónu 2.



Samotná svítidla jsou zejména součástí stropu přičemž ne zcela nahrazují vlastnosti jeho konstrukce takže se součástí stropu stává i onen zdroj umístěný na těchto.
Jinak furt nechápu snahu projektantů dostat svítidlo obecně co nejblíž vodě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 06.02.2018, 18:27 »

Z mojho pohladu je to v pohode a ja by som s tym problem nemal.  Zdroj je mimo zon 0,1. Ak je svietidlo v kryti IP X4 tak je to v pohode.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk
Petr Tobolík
*
Offline Offline


revize E2A


WWW
« Odpověď #14 kdy: 06.02.2018, 18:39 »

Svítidlo je IP 20...což zatím napadám jako nevyhovující i když se jedná o třídu 3

a dále...je to systém Dali...s komunikačním napětím max 36V. O tom jsme sháněli info...a nakonec by to nemusel být problém...poku d se tedy osadí svítidla min. IP 44
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 06.02.2018, 19:58 »

Svítidlo je IP 20...což zatím napadám jako nevyhovující
Jsem stejného názoru. Je to paradoxní, ale v zóně 2 musí mít svítidlo napájené SELV min. IP24 a svítidlu na 230 V stačí IPX4.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 06.02.2018, 20:10 »

Za dob mých studií jsme to nazývali konečníkový efekt.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 06.02.2018, 20:26 »

Po aplikovaní celej prílohy ZA navyše môže vzniknúť dojem, že niektoré kmeňové články normy sú viac popravené ako upravené.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak jsou definovány in. zóny pro vedení kabelů v podkroví se zkoseným stropem?
 Nezměnily se hranice instalačních zón od doby co jsem vylezl z učňáku ?
 Kde se nachází rozbočná krabice k osvětlení v koupelně?
 Kde sú hranice zón pri pohyblivej sprche bez vaničky?
 Znáte topení do zóny 1 u bazénu?
 Jaká dodatečná ochranná opatření je nutné provést provozovatelem na potrubí osazeném izolačními díly
 Jaká další dodatečná ochranná opatření jsou nutná u staveb, které mají definovány prostory se zónami
 Mohou být přepěťová ochranná zařízení (SPD) instalována na místech, kde jsou nebezpečné zóny?
 V jakých případech by měl být na chráněné stavbě s určeným nebezpečím výbuchu zóny 2 použit izolovan
 Projde revizi sprcha se zásuvkou nn v blízkosti WC?
 Od jaké vzdálenosti muze byt umistena domovni rozvodnice od kohoutku?
 Ako sa vy RT staviate k zasuvke, ktora je v drezovej skrinke pod drezom?
 Lze umístit ventilátor do prostoru sprchové koutu?
 Lze umístit zásuvku a vypínač mezi umyvadlo a sprch. kout?
 Jak určit zóny v koupelně?
 Je pevná příčka řešením pro zásuvku v koupelně v zóně 2?
 Smí být světlo IP44 230V a ventilátor IP24 230V umístěno nad vanou v zóně 1?
 Napadá tě, co vše se může stát v případě nedodržení instalačních zón ukládání vedení pod omítkou?
 Je vhodné řešit rekonstrukci instalace páteřním rozvodem na stropě sklepa?
 Ako blízko lze inštalovat elektrický radiátor vedľa vane?
 Může být svítidlo na 230V v koupelnách ve výšce 275cm na podlahou?
 Mohu použít ventilátor na 230V do zóny 1 v koupelně?
 Jaké krytí musí mít svítidla ve sprchách školní tělocvičny umístěná mimo zóny?
 Je usazení plynového kotle v zóně 2 v pořádku?
 Je možné umístění vypínače 230V v zóně 1 u bazénu?
 Může být automatická pračka s krytím IPx4 umístěna v zóně č.2?
 Proč nemohu mít 230V bodovky nad sprcháčem v koupelně?
 V jaké zóně se nachází ventilační zařízení?
 Může být ventilátor v zóně 0 dle ČSN 37 5215?
 Je bezpečný FVE ohřev venkovního bazénu v soustavě IT?
 Jak v bytech ukládáme vodiče a související vedení
 Je možné umístit svítidlo s krytím IP44 zdola a IP20 shora do zóny 2?
 Je možné umístění zásuvek ve sprše na rozhraní zón?
 Jaké máte poznatky s 21 LED halogenovými žárovkami na 230V?
 Jak zprovoznit PIR čidlo a LED osvětlení?
 Je možné vyrobit si svítidlo z LED přímo na 230AC ze sítě?
 Lze stmivat LED zarovky?
 Poradí někdo s bezkontaktním spínáním LED diody?
 Kde sehnat LED žárovky na 12V?
 Jaký je váš názor na tento návod k odstranění prosvěcování svítidla LED?
 Jaké jsou v současnosti na českém trhu nejlepší LED žárovky?
 Lze ledkové pásky považovat za svítidlo (el. zařízení)?
 LED svítidla a světelné zdroje
 Jak se vám líbí ledkové svítidlo BRAVO LED 360?
 Jak svítí LED náhrady za zářivky?
 Jak vyresit rychle blikani ledek v byte?
 Co s nepoctivými prodejci LED (LVD)?
 Technologie LED od L po D - Interiérová LED svítidla
 Pardubice mají na VO také LED
 Je možné použít PVC ploché vodiče pro napájení LED svítidla?
 Existuje elektronický transformátor pro LED bodovky?
 Světelné zdroje - Světelné diody
 Světelné zdroje – LED diody využívané v elektrické instalaci a v elektrických zařízeních
 Jak spočítat přepočet množství světla z trubic na LEDky?
 Praktické aplikace a aspekty použití LED zdrojů
 Technologie LED od L po D - Světelné zdroje LED aneb LED žárovky
 Technologie LED od L po D - Pokročilý světelný design
  Porovnání osvětlovacích soustav s novými světelnými zdroji
 Jak odstranit prosvěcování LED zdrojů?
 První ulice v Ostravě osvětlena LED technologií
 Jak odstranit problikávání diodových světel za pohybovým čidlem po zhasnutí?
 Jaká je reálná životnost LED "žárovek" ?
 Jaké máte zkušenosti s LED televizory?
 Jak zapojit čidlo, relé, trafo a led pásek?
 OBZOR: LED je nejpokročilejší technologií v osvětlování.
 GREENLUX: Jednočipový LED reflektor
 Proč není vhodné elektronické trafo pro LED?
 Jak hodnotit výměnu klasických zářivek za LED?
 Jaká je skutečná spotřeba LED žárovek?
 LED ohebné pásky jsou nejjednodušším světelným zdrojem na bázi LED diod
 LEDové město
 Jak hodnotit LED osvětlení?
 jak zapojit třetí LED aby svítila pouze pokud budou první dvě svítit zároveň?
 LED svítidla pro veřejné osvětlení - druhá etapa pilotního projektu
 Jak správně zapojit 3x LED 230V žárovku?
 Jak spočítat proud LED diody pomocí rezistoru?
 SRVO: Údržba osvětlení a světelné diody
 Jak změřit max. spínací proud LED?
 ČSO 2012: Komplexní pohled na provoz LED trubic
 Co je to vlastně LED?
 Proc mi blika LED osvetleni zapojene pres trafo?
 Může zůstat trafo při výměně halogenových žárovek za led žárovky?
 Jaké LED svítidlo pro instalaci na KU68 by jste doporučili?
 Ako pripojiť 12-voltové LED žiarovky na 24 V?
 Znáte někdo LED osvětlení Stela INDAL?
 Mohu použít spínaný zdroj pro napájení LED?
 SRVO: Novinky v LED a jejich vliv na návratnost svítidel VO
 Jak ovládat dvě větve s LED pásky závisle na sobě?
 Jaký použít LED pásek pro instalaci na hořlavé podklady?
 Aspekty správného výběru LED svítidel
 Jak správně zapojit pásek svítivých LED diod?
 Jak zapojit LED pásky 12V ke zdroji 24V?
 Vyrábí známí výrobci průmyslová LED svítidla?
 První auto s 3D konceptem zadního osvětlení
 Daří se vám nahrazovat žárovky LED technologií úspěšně?
 Můžete dá tip na stmívač 12V/5A s plynulou regulací pro LED?
 Jak počítat odběr proudu u metráže LED pásků?
 Lze LED "žárovku" použít v lampičce s dvouvodičovým přívodem?
 Jak provést instalaci pásku LED za účelem osvětlení šatní skříně?
 Použili jste již v praxi čidla nebo svítidla ZÜBLIN?
 Jaký vliv má instalace světelných LED zdrojů na účiník a jeho kompenzaci?
 Existujú LED žiarovky aj na 220V DC?
 Oceněné svítidlo High Bay LED400
 Je LED trubice 1m dlouhá 40W, 3200lm, 4000K vhodná pro pc pracoviště?
 Utáhne akumulátor LiFePO4 12.8V/1350mAh pásek LED a jak dlouho bude svítit?
 Jak dlouhý LED pásek je možné připojit k trafu?
 Existují LED žárovky, které při zapojení s doutnavkou neblikají?
 Katalog LED svítidla (základní řada) ELKOV Lighting
 Jak prodloužit životnost LED žárovky spínané pohybovým senzorem?
 Kam nejlépe umístit trafo pto LED pásek pro kuchyňskou linkou?
 Jak stmívat LED pásky pomocí ELKO controlerů?
 Jak stanovit vhodné napájecí napětí s a proud u no-name LED diod?
 Lze zaměnit halogen 12V za 12V Led?
 Čím mohou odcházet LED žárovky?
 Používáte doma LED žárovky a jste spokojení?
 Proč LED pásek velice slabě svítí když je vypnutý ?
 Je možná dodatečná montáž LED osvětlení ?
 Setkal jste se někdo s prosvítáním LED světel?
 Kde sehnat držák LED pásku z přiložené fotografie?
 Jaká je logika zapojení RGB barev na LED pásku?
 Môže ísť LED pás ponad umývadlo v kuchyni?
 Jakým způsobem se správně zapojují zářivky s LED diodami na 240V?
 PHXC: Přepěťová ochrana pro LED osvětlení
 Je možné propojit 2 led pásky 5,5m kabelem?
 Jak používáte LED osvětlení vy? Modrá složka světla večer škodí!
 Utáhne soumrakový spínač AWZ čtyři pulzní zdroje pro celkově 60m LED pásků?
 Už jste zaznamenali nějaké problémy spojené s používáním světel s LED zdroji?
 Je nutné k připojení LED osvětlení na 230V transformátor?
 Lze ohnout hliníkový profil na LED pásek?
 Jaký průřez zvolit vodiče pro LED osvětlení v autě?
 Lze napájet trafo LED osvětlení kuchyňské linky ze zásuvkového obvodu?
 Proč nasazení LED žárovky zvyšuje nároky na spínací kontakty?
 Je třeba dávat pod LED světlo nehořlavou podložku?
 Počítal někdo z přítomných osvětlení s použitím LED reflektorů?
 Je mozne/rozumne napajat 12V LED pasky na vzdialenost do 15m?
 Na čo dať pozor pri prerábke 230V svetelného prívodu na 12V LED?
 Řada LED svítidel Smart pro průmyslové využití
 Jak zamezit částečnému svitu LED zdroje?
 Jak zapojit LED reflektor k dalšímu LED osvětlení bez vybavení chrániče?
 Jak správně a dostatečně zapojit LED pásek?
 Fungují správně LED GU5,3 12V na PWM stmívačích?
 Je možné použít LAN kabelu pro napájení LED pásků?
 Jaký zvolit bezpečný typ trafa pro LED pásek 5050?
 Ako ovladat RGB LED pas cez DMX?
 Jak spínat dvouvodičovým (triakovým) PIR čidlem trafo s připojeným LED sv?
 Jako odrušit LED žárovku na motocyklu?
 Je bezpečnější zapojit LED osvětlení u bazénu ještě za oddělovací trafo?
 Jakou spotřebu má "běžná" hřbitovní LED svíčka ?
 Znáte nějaké LED svítidlo pro noční osvětlení?
 HONGKONG 2009, doba, kdy byla v roce 2009 žárovka celá z LED novinkou!
 Jak se připojují chodníkové LED kostky?
 Jak vyřešit problém s částečným svícením LED žárovky zapojené za chráničem?
 Převálcují LED žárovky všechno ostatní?
 FULGUR: Katalog LED zdrojů a svítidel 2016/9
 Má někdo praktickou zkušenost s odrušením LED driverů?
 Jsou LED světla skutečně tak dobrá jak slibují?
 Je výrobce LED svítidla povinen sdělovat hodnotu proudového rázu při zapnutí?
 Jak zapojit vypínače s doutnavkami při použití LED bodovek neblikalo?
 Jaká životnost je LED svítidel, když vše závisí také na kondenzátorech?
 Lze snížit teplotu chromatičnosti LED svítidla?
 Jaký prvek zvolit mezi trafo a LED pásek pro postupný náběh?
 Použití LED trubic v klasických zářivkových svítidlech má háček
 Jak revidujete spotřebitelem instalované LED pásky?
 Jak spinat stmivace 230V a stmivace pro LED pasky?
 Ovlivní životnost LED žárovek jejich mírné svícení?
 Jak pájet vodiče na pásky RBGW?
 Ochrana proti přepětí a jištění LED osvětlení a LED světelných zdrojů
 Co zvolit pro efektivní výměnu světelného zdroje starého zářivkového svítidla?
 Jakou zvolit charakteristiku jištění u LED osvětlení?
 Jaké zvolit LED svítidlo 600x600 do vatou zatepleného rastrového stropu?
 Kde a jak správně jistit LED veřejné osvětlení?
 Jak vypadá vnitřní zapojení LED pásku 230V?
 Vyrábí se RGBW LED spoty integrovatelné do Foxtrotu?
 TIP na LED závěsná svítidla DEOS
 Universální LED svítidla Surface Circular
 Ako odstranit blikanie LED svetiel pri zapojeni spotrebica do zasuvky?
 Kde bys použil programovatelné RGBW led světlo ty?
 Jak zapojit více rozdílných LED do série na zdroj konstantního proudu?
 Katalog řízení LED osvětlení
 Jak snížit jas LED pasku za zdrojem ovládaným 1-10V?
 LED MODULY do profilů
 Ochrana veřejného osvětlení LED před bleskem a přepětím
 Zkoušel někdo z vás měřit skutečnou spotřebu LED pásků?
 Znáte charakter zátěží a čím se spíná?
 Jakou máte zkušenost se životností vypínačů pro světelné okruhy s předřadníky?
 Doporučujete produkty MCLED?
 Může být příčinou odcházejících led žárovek špatný kontakt ve svítidle?
 Kde byste použili nebo naopak nepoužili LED svítidlo SVL-240W?
 Kde využíváte LED pásky se zaručenou výškou teploty?
 Signální LED žárovky TRON stojí méně než LQ100 v roce 1984!
 Jaká je kategorie užití u LED pásku a spínacího zdroje?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.074 sekund, 24 dotazů.