| | |-+  Jak chránit 1f motor při poruše odstředivého rozpínacího kontaktu?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak chránit 1f motor při poruše odstředivého rozpínacího kontaktu?  (Přečteno 13623 krát)
Luděk Novotnýý
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« kdy: 02.02.2018, 21:59 »

Mám u vodárny 1f motor 1,5kW s odstředivým rozpínacím kontaktem pro pomocné vinutí a startovní kondenzátor. Tak jednou za dva tři roky dojde k poškození kontaktu a tím ke zničení motoru, nutné převinutí.
Potřebuji radu jak ochránit motor při poruše kontaktu. Případně i při poruše startovního resp. provozního kondenzátoru.
Zvažuji nahradit na přívodu tepelnou ochranu citlivou elektronickou nadproudovou ochranou. Ochranu nastavit na nejvyšší proud těsně po natlakování nádrže.
Také zvažuji hlídat proud v pomocném vinutí např. hlídacím proudovým relé PRI-52. To pro případ, že nedojde k rozepnutí kontaktu. Ale co pro případ, že bude kontakt trvale rozpojen.      

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 03.02.2018, 10:20 »

To je "profi" výrobek nebo je to nějaká "amatérská konstrukce"?
Výrobce zpravidla má výrobek vyzkoušený a doporučuje jaký přívod, jaké jištění, jaké ochrany...

Motor čerpadla potřebuje mít ošetřené aby nevypínal při krátkodobé špičce při rozběhu, ale aby spolehlivě vypnul, pokud zvýšený proud trvá dlouho, než se vinutí přehřeje.
Takže asi vaše představa i "citlivé elektronické ochraně" nemusí být realizovatelná .
Pro motor je vhodné použít tzv. motorový spouštěč, to je přístroj, který dělá v podstatě to, co potřebujete, umožní spuštění i s velkým rozběhovým proudem, ale vypne přívod pokud se motor nerozběhne a zvýšený proud trvá příliš dlouho.

https://www.bbelektro.cz/z-ms-10-263a-10a-motorovy-spoustec-2polovy-jisticovy-typ/d-76949-c-6303/
(neberte to jako reklamu, spíše jako naznačení co shánět, dělá to víc výrobců)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Luděk Novotnýý
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 03.02.2018, 11:00 »

Na odstředivém rozpínacím kontaktu pro pomocné vinutí mohou nastat dvě poruchy.
Po rozběhu nerozepne nebo před rozběhem je už rozeplý (pak ještě že je rozpínací  kontakt vypálený a jiskří)
Otázka je : zdali v obou poruchových případech je vyvolán nadproud tak
velký, aby spolehlivě vybavil motorový spouštěč na přívodu.
Moje zkušenost je že proudová ochrana nevybavila a došlo ke "spálení" motoru.
Tj. nevznikne tak velký nadproud aby v dostatečně krátké době vypnul stykač.   
Pane Schwarzi pokus si myslíte, že v mnou popisovaném případu(vadný odstř.spínač)
by měla vypnou proudová ochrana tak se tedy věnuji tomu že stávající vyměním
za novou a nastavím ji přesně na horní proud kdy vypíná tlakový spínač.   
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #3 kdy: 03.02.2018, 11:18 »

V případě, že je proud kdy vypíná tlakový spínač nižší než jmenovitý proud motoru, pak je možné nastavit na tento proud, jinak je potřeba nastavit maximálně na jmenovitý proud motoru, aby byl motor chráněný.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Luděk Novotnýý
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 03.02.2018, 11:51 »

pane ACEOF : ano tomu rozumím že lze nastavit proud nižší když není využíván plný výkon motoru.
Jen mám stále obavy o to rozběhové pomocné  vinutí a to v případě, že nevypne po roztočení motoru  odstř.spínač. Zda-li není dimenzované jen na tu kratičkou dobu
než se motor roztočí. I když by bylo logické, že výrobce motoru (v mém případě SIEMENS) s tímto musí počítat a nadimenzovat to vinutí natolik, aby vydrželo než vypne motorový spouštěč. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #5 kdy: 03.02.2018, 12:10 »

Plnému výkonu motoru za normálních podmínek odpovídá jmenovitý proud motoru na štítku motoru, ten by měl být nastavený na ochraně, případně může být nastavený nižší proud než jmenovitý proud motoru, ale ne vyšší, jinak není motor chráněný.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Luděk Novotnýý
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 03.02.2018, 12:42 »

pane ACEOF  nebo někdo kdo se s tím setkal
Nejedná se mně o jištění na plný výkon atp.
Ale o odpověď  na mou otázku zda-li když neodpojí odstředivý rozpínací kontakt rozběhové vinutí (a startovací kond.) nedojde ke spálení rozběhového vinutí.
Je toto vinutí nadimenzované natolik že může být připojené po celou dobu než odpojí motorový spouštěč?? 
Kdo viděl v reálu odstředivý kontakt tak musí uznat, že je to poměrně komplikovaná součástka, která nemůže vydržet pracovat po dobu životnosti vl. motoru.
2-3x jsem měl spálený motor a mám zato že to bylo vždy kvůli tomu kontaktu.
 Určitě v jednom případě kdy byl zcela rozšrotovaný.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #7 kdy: 03.02.2018, 13:08 »

Podle mého názoru, když neodpojí odstředivý rozpínací kontakt, tak by měla včas vypnout správně nastavená ochrana, aby nedošlo k poškození motoru.
Jaký je jmenovitý proud na štítku motoru?
Jaký proud máte nastavený proud na ochraně?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Luděk Novotnýý
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 03.02.2018, 13:28 »

Jmenovitý proud motoru je 9,5A.  Při plnění tlakové nádrže vodárny je proud 7,7A při sepnutí a 8,4A při vypnutí. Na motorové ochraně  EP1 mám nastaveno 6A. Což mne nyní docela udivuje, že až tak málo. Ale je to ve sklepě kde je chladno a vodárna spíná s velkými prodlevami. (Pozn.: u EP1 mám zapojeny do série všechny fáze)

Určitě ale teď vidím, že ji nahradím modernější např. zde doporučenou  EATON
Z-MS-10/2  6,3 - 10A.     
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Procházka, Slaný
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 03.02.2018, 16:28 »

A co na to zkusit jít trochu jinak - použít časové relé a hlídat napětí na pomocném vinutí?
Tj. pokud by po zapnutí bylo na pomocném vinutí napětí déle jak řekněme 3s, tak by došlo k poruchovému stavu (např. vypínací spouští na jističi atp.).

Ale ideální by bylo znát přesněji konstrukci zařízení, pak by bylo možno vymýšlet obecnější řešení.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Luděk Novotnýý
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 03.02.2018, 18:19 »

pane Martine : jste první kdo nad tím problémem přemýšlí. Děkuji.  Ano to by šlo. Ve svorkovnici motoru jsou vodiče k odstředivému kontaktu přístupné. Teď jsem to přeměřil - po rozběhu a rozepnutí kontaktu klesne napětí na 0V. Ta vaše myšlenka se mně líbí. (Já jsem si přemýšlel nad tím použít hlídací proudové relé průvlekové PRI-52
a také čas.relé ....  ).
Také může nastat případ kdy pomocný kontakt je trvale pro poruchu rozpojený
(vypálené svorky) Motor se nejspíš nerozběhne ..... .
A abych dokončil výčet, může být běhový či rozběhový kond. vadný ...

Od této zdejší diskuze jsem, očekával (a stále očekávám),  že mne někdo 100% přesvědčí, že takovéto dodělávky jsou zbytečné, že konstruktéři motorů s poruchami odstředivého kontaktu počítají a když tak v každém případě vypne motorová ochrana.

U mne se jedná o moderní nový motor 1,5kW SIEMENS.  Není vyloučeno, že ještě zkusím učinit dotaz přímo na výrobce. S podotázkou na životnost toho odstř.kontaktu .


 

Určitě ale začnu výměnou starého 3f mot.spouštěče EP1 .   
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kastner Lubomír
*
Offline Offline



Kastner Lubomír - specialista na elektromotory


WWW
« Odpověď #11 kdy: 03.02.2018, 19:03 »

Nejideálnější by bylo 1f motor nahradit 3f. když si spočítáte už náklady na opravy a nějaké ty tzv. doplňky o kterých uvažujete, tak by jste měl v klídku motor 3f i se spolehlivou ochranou a měl by jste klid. Jinak odstředivý kontakt není zcela spolehlivý. Nahrazuje se elektronickým hlídacím proudovým relé. Musí se ale vyměnit rámeček svorkovnice, přidat do rámečku DIN lištu a na tuto DIN lištu namontovat hlídací relé. Pokud by jste hlídací relé instaloval mimo motor, bylo by pak velmi složité vyvést vývody od vinutí do skříňky s relé. Proto jsem tento problém řešili výměnou rámečku standartního za rámeček větší (pro brzdové motory) a tam s eto vše již vejde bez problému.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Servisní technik specialista v oblasti elektromotorů, jejich zkoušení, defektoskopie, vibrací, navíjení, vyvažování. usazení apod.
Luděk Novotnýý
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 03.02.2018, 19:31 »

pane Kastnere:  Máte naprostou pravdu s 3 f motorem. V našem RD byl 3f proud. Z mladistvé nerozvážnosti jsem ho před lety zrušil. Toto už beru jako poslední zkoušku a pak již ten 3 f proud znovuobnovím.

Jste specialista přez motory. zeptám se : při selhání odstř.kontaktu (nerozepne či naopak nesepne) vydrží rozběhové  či běhové vinutí než vypne motorová ochrana?

Myšlenka s elektronickým proudovým relé je také skvělá.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Viktor Klemon
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 04.02.2018, 14:03 »

Ak sa vám nechce len kvôli čerpadlu meniť prípojku, uvažujte nad
frekvenčným meničom, pri tomto výkone sú cenovo dostupné,
ochránia 3f motor dokonale, získate aj jemnejšie rozbehy a zastavenia
ktoré zlepšia životnosť mechaniky.
Ak uvážim náklady na opravy, zmenu prípojky, ochrany k 3f motoru,
možno by to dávalo zmysel.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Luděk Novotnýý
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 04.02.2018, 20:08 »

Pane Viktore : děkuji i za tento pohled na ten můj problém.
 V oblasti  fr.měničů nemám vůbec žádné zkušenosti, co objednat a pak jak nastavit.  Původní 3f motor 1,5kW od vodárny ještě mám. Zkusím příští týden prozkoumat i tuto variantu. 

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomáš.Ondra
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 05.02.2018, 00:24 »

Při příštím převíjení motoru si nechte do vinutí vložit termokontakt - má přímou vazbu na teplotu vinutí a motor včas odstaví.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kastner Lubomír
*
Offline Offline



Kastner Lubomír - specialista na elektromotory


WWW
« Odpověď #16 kdy: 05.02.2018, 05:06 »

Frekvenčníá měnič na domácí vodárnu je super luxus!! Vždyt 3f rozvody jistě uživatel uživý bez problémů na domu i jinde např. cirgulárka, míchačka apod. A co se týká termokontaktů, i to je jedno z možných řešení, ale ty termokontakty by museli být velmi pečlivě instalovány ve všech fázích. Tj. rovnoměrně je rozmístit do vinutí. Standartně se dělají termokontakty na rozpínání při 145°C.  Ale dají se inplantovat i na jiné teploty. Já osobně mám vodárnu (1,5 kW motor s SVA čerpadelm) na domu již asi 50 let. Zdědil jsem jí tam po babičce a zatím jsem neměl poruchu. Já jsem tam před mnoha roky dal jen motorový spouštěč, který občas kontroluji a zkouším.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Servisní technik specialista v oblasti elektromotorů, jejich zkoušení, defektoskopie, vibrací, navíjení, vyvažování. usazení apod.
Luděk Novotnýý
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 05.02.2018, 06:47 »

pane Kastnere: jste specialista přes motory. zeptám se : při selhání odstř. kontaktu (nerozepne či naopak nesepne) vydrží rozběhové  či běhové vinutí než vypne motorová ochrana? Počítá výrobce motoru(SIEMENS) s tím, že toto dřív nebo později nastane?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jakým způsobem je zapojeni motor Siemens TYP 1LA7133...?
 Jak ochránit 1f motor šnekového podavače uhlí před spálením?
 Jak vyřešit spouštění asynchronního motoru 5kW?
 Ako zapojit 3-otáčkový motor?
 Akú literatúru k malým elektromotorom?
 Jakym zpusobem pripojit tu baterii k motoru?
 Jak správně jistit 3f asyn. motor?
 Kam připojit pátý vodič třífázového motoru, ke kterému doposud vedly pouze čtyři
 Jak realizovat proudovou ochranu elektromotoru?
 Nemá nekdo elektronická skripta o Asynchronních motorech?
 Neviete zapojenie 3f motora z dvoma trojicami vinuti, motor ma dvoje rozne pracovne otacky... ?
 Je možny 4.5OHM odpor cívek motorku který má výkon 4KW a je schopen provozu?
 Potřebuji zjistit, jaký konkrétní kondenzátor použít...
 Jak velkým rozběhovým kondenzátorem osadit 3-fázový asynchronní motor?
 Lze zapojit motor 3x220 jako 3x380?
 Může se 1f. motor točit obráceně?
 Jak zapojit přepínač na rozběh motoru 0-Y-D?
 Hledám schéma ovládání tří rychlostního motoru, poradíte?
 Jak lze zjistit proud při rozjezdu motoru?
 Jaký instalovat v rozvaděči vypínač pro induktivní zátěž?
 Lze změnit směr otáčení u jednofázového motorku 230V/50Hz.A pokud ano jak?
 Neměli byste prosím nějaké informace k používání reostatu k rozběhu motoru?
 Označovanie elektromotorov D/Y-380V/220V a D/Y-400/690V
 Jak nadstavit přestřižený vodič u čerpadla?
 9** ke smazání Zapojení motoru z USA (110V/60Hz) do naší el. sítě přes
 Čím chránit motor čerpadla?
 Zapojují se starší 3f motory Y/D stejně nebo jinak?
 Jakou funkci má Industart, a které další spouštěče známe?
 Staci u jistice propojit PE a N vodice pomoci RSA svorky ?
 Jak snížit rozběhový proud kalového čerpadla ?
 Jaký je rozdíl ve velikosti motorového spouštěče při zapojení 1,2 nebo 3 fází?
 Za jak dlouho se spálí motor přefázováním?
 Jak zapojit motor aby se po výpadku energie sám opět nerozběhl?
 Při jakém zapojení, má motor vyšší výkon a nižší spotřebu el.energie?
 Ako navrhnem hodnotu budiacích kondenzátorov pre asynchrónný generátor ?
 Mohu použít k motoru 4kW, 8.7A spouštěč motorů SM1-10 jako ochranu přetížení?
 Jak řídit motor na konstantní moment?
 Jak zapojit motor R27S-4 vyrobce MEZ Mohelnice na 230V?
 Jaké spouštění motoru 30kW je vhodnější pro těžký rozběh zařízení?
 Může se poškodit motor když pojede pořad ve hvězdě?
 Ako spravne zapojiť kondenzátor v 3-fázovom asynchronom motore?
 Musí byť motorová spúšť inštalovaná bezprostredne pri motore?
 Jak na změnu rychlosti motoru přepínáním počtu pólů?
 Jak snížit otáčky asynchronního elektromotoru při rozběhu?
 Co znamená na svorkovnici motoru označení Z1, C, U1, Z2 a U2?
 Jak zapojit motor 2,2kW 230V (220V)?
 Proč padá hlavní jištění motoru a ne jistič a motorová ochrana k tomu určené?
 Jak změním pravotočivé otáčení na levotočivé u motoru z flexy?
 Ako má byť prevedené uzemnenie motorov, uvedenie na spoločný potenciál?
 Ako sú zapojené vývody statorových cievok u 3f asynchrónneho motora 4AP90-4?
 Lze asynchronní motor 18,5kW/50hz, zapnout na krátkou dobu na 60hz přes měnič?
 Z jakého důvodu se připojuje vodič N na svorkovnici 3f. motoru?
 Jak zapojit třírychlostní 3f elektromotor?
 Jak zapojit 3f motorový spouštěč pro 1f motor?
 Mohu jistit 3f motor proti přetížení motorovým spouštěčem Siemens 3RV1021-1JA10?
 Je techn.možné změnit směr otáčení ind.1.fáz motoru bez přepojení vodičů?
 Je možné nějakým způsobem zapojit třífázový motor na stejnosměrné napětí?
 Je možné zapojení třífázového motoru na jednu fázi?
 Mohu zkusit pustit 3f. asynchronní motor 75kW na 1-2s do trojúhelníku?
 Jaké je vnitřní zapojení cívek takových elmotorů do trojúhelníku?
 Jak lze chránit motory, které jsou řízeny frekvenčním měničem?
 Proč nelze spojovat trubkové motory žaluzií a rolet paralelně?
 Jak přesně diagnostikovat závadu elektromotoru?
 KNIHA: Zvyšování spolehlivosti asynchronních elektromotorů včetně poháněných strojů
 Mohl by stacit vykonem jednofazovy motor 3kw-2800o/m pro pohon generatoru 40kw?
 Je lepší, hladinový spínač nebo hlídač cos fí ?
 Jak by jste nejlevněji napájeli a jistili 3fázový 12V asynchronní motor 500W?
 Jak určit začátek a konec jednofázového vinutí elektromotoru?
 Neznáte zapojení motoru v brusce MEZ?
 Jak regulovat otáčky vrtačky externě?
 Dochází při řízení triakem ke snížení životnosti oběhového čerpadla?
 Jak se u AS motoru pozná, zda ho zapojit na Y a nebo D, když nevěřím štítku?
 Jak rozběhnout asynchroní generátor s benzínovým motorem?
 Jak spinat motor 100kW s cerpadlem pro hydrauliku?
 Jak zapojit časově řízenou reverzaci třífázového motoru?
 Jaké je zapojení regulace bezkartáčových alternátorů 12kVA 9,6kW ČKD Slavia?
 Jak vyřešit rozběh úhlové brusky aby nepadal jistič nižší hodnoty 16A?
 Jak zapojit časové relé pro reverzaci elektromotoru?
 Jak snížit hodnotu PWM signálu?
 Lze propojit jednofázový motor s třífazovým přes hřídel jako generátorem?
 Existuje relevantní důvod odpojení ochranného vodiče od stejnosměrného motoru?
 Lze připojit dva elektromotory ke kelly controller KDS 48100E?
 Jak zapojit tento elektromotor na střídavých 230V?
 Jak regulovat otáčky motoru s pokud možno co nejnižší ztrátou krouťáku?
 Je pro spouštění 3f 2kW motoru do hvězdy vhodné relé nebo raději použít stýkač?
 Mohu změnit napájecí napětí napětí elektromotoru zvýšit o 100%?
 Jaký bude směr otáčení asynchronního motoru při zapojení do trojúhelníku?
 Jaké časté chyby v zapojení motorů řešíte vy?
 Jaké poruchy motorů řešíte vy?
 Jak změnit směr otáček u jednofazového motoru se svorkovnicí dle obrázku?
 Jde zapojit motor na 400V na 3x230V přes měnič?
 Čím spínat rozběhový kondenzátor 3f motoru při provozu na 1f?
 V jakém režimu spíš provozovat oběhové čerpadlo 7,5kW? Y nebo D?
 Ako zapojim motor s permanentnym magnetom?
 Nemá tu někdo schéma zapojení elektromotoru MEZ Náchod, typ NK 262?
 Jak eliminovat hydraulické rázy čerpadla?
 Jak zapojit motor jednofázový motor ze skartovačky?
 Jak motor pozná, že má zvětšit proud při zatížení či při brzdění?
 Lze motor AP132S-4 zapojit jednofázově?
 Jak provádět přepínání/hvězda trojúhelník při těžkém rozběhu?
 Udávají se u motorů charakteristiky proud/čas?
 Jak správně rozbíhat a řídit kroužkový motor?
 EATON: Ochrana motorů s vysokou účinností: Eaton je „IE3 ready“
 Jak otočit sled otáček na starém motoru ještě 120/220V?
 Proč se elektromotor přehřívá?
 Jaká je logika sledu fází při zapojení motoru?
 Jak řídit napětí pomocí frekvenčního měniče pro asynchronní motor?
 KNIHA: Elektrické motory a pohony
 Je nutné převinout 50Hz elektromotor při provozu na 60Hz?
 Nemáte někdo katalog k motoru výrobce Papcel typ U160L1*?
 Dají se u třífázového bezkartáčového motoru s pemanentními magety sloučit fáze?
 Jak správně zapojit tento atypický "půlsériový" komutátorový motor?
 Ako je riešený pomalý rozbeh komutátorových motorov?
 Jak zapojit motorek dvourychlostního ventilátoru digestoře?
 Čím napájet DC motor 12V/400W?
 Je takové zapojení 1 fáz. motoru hydraulického čerpadla skutečně funkční?
 Lze motor MEZ AF222/4 spouštět frekvenčním měničem ABB ACS15?
 Jak realizovat okamžité zabrzdění 3-f motoru s brzdou a usměrňovačem?
 Lze motor provozovat trvale na jen 400V při 60Hz na max. jmenovité otáčky?
 Co může "bzučet" v motorovém chrániči?
 Je nové zapojení zapojení lisu LO 315 po výměně časovky rozběhu motoru správné?
 Jaké je správné zapojení uhlíků motoru vrtacího kladiva?
 Ako zapojiť 3-fáz.motor s brzdou a 2 výkonmi?
 Jak zrychlit dopravníky pomoci frekvenčního měniče?
 Jak zapojit dvouotáčkový ventilátor, aby nízké otáčky běžely pořád?
 Ako zistiť N pol na spínači ktorý je v zváračke ?
 Jaké je zapojení třífázového motoru Dačice pomocí vačkového spínače?
 Může Fi ochránit motor při chybějící 1 fázi?
 Nepoškodí se nautila, pokud přisaje vzduch ještě před vypnutím ochrany?
 Je změna směru točení motoru na 230V řízenéhoPLC možná?
 CSK: Připojím původně na 2f zapojený D/Y motor nově na 3f?
 Musí být Cyky 5x1,5 k 3 fázovému motoru?
 Jaký je rozdíl mezi rozběhem motoru s kondenzátorem a odstředivého vypínače?
 Dá se snížit počáteční proudový ráz při spuštění stolní kotoucové pily?
 Jak zapojit elektromotor MEZ APT 90L?
 V které normě je uveden min. P motoru, od kterého musí mít samostatné jištění?
 Řízení výkonu elektromotoru prostřednictvím telefonu
 Jak správně zapojit a jistit motor s rozběhem Y/D?
 Existuje omezovač náběhového proudu pro motor 3x400V, 11kW?
 Proč se používají tlumivky u stejnosměrných motorů?
 Proč motor motor původně se zapojením do D funguje pouze v Y?
 Udrží nový 3f jistič 63A B rozběh motoru 15kW bez Y-D?
 Jak ochránit 3f motor 200W šnekového podavače před spálením?
 LIVE EATON: Ochrana a řízení motorů
 Lze snížit napětí na svorkách motoru zapojením žárovek do série?
 Jak v ČR uvádíte do provozu zařízení CHINA EXPORT?
 TeSys GV5 / GV6 Motorové jističe a manuální motorové chrániče
 Věděli jste jak se dají učit začátky a konce vinutí 3F motoru?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.057 sekund, 23 dotazů.