Autor Téma: Jaky prurez kabelu pro vedeni delky 850m?  (Přečteno 6978 krát)
Patrik Augustin
*
Offline Offline



Elektroinstalace, hromosvody, Žďár nad Sázavou


WWW
« kdy: 13.12.2006, 16:50 »

Vazeni kolegove potreboval bych spocitat jaky prurez kabelu na vedeni delky 850m v zemi kde na konci bude zatez radove 7A.Melo by to byt jednofazove vedeni kabel AYKY nebo CYKY.Vychazi mi 3Cx16mm.Je to tak spravne?Nejak se nemuzu poprat s Pavoukem a nemam na to moc casu.
Diky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektroinstala ce
Hromosvody
Revize
Výškové práce
http://www.montaze.org
Ivo Faltus
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 13.12.2006, 22:36 »

Rozhodující kritéria pro dimenzování tak dlouhého vedení jsou úbytek napětí na vedení a hodnota impedance poruchové smyčky, pokud je použita ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí samočinným odpojením od zdroje.
Nepředchází-li navrhovanému vedení  jiné delší vední menšího průřezu, připustíme-li úbytek napětí na navrhovaném vedení cca 6% a budeme-li uvažovat max. dobu odpojení 0,4 s, je třeba použít kabel CYKY průřezu 16 mm2 nebo AYKY 25 mm2, jištěný např. jističem LSN 10B/1 nebo LSN 8C/1 (z důvodu impedance smyčky, ne dovoleného zatěžovacího proudu kabelu). V případě požadavku nižšího úbytku napětí na vedení (z dotazu není zřejmé jaké el. zařízení vedení napájí) by bylo nutné použít kabel o stupeň většího průřezu (úbytek cca 4,5 %). 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Patrik Augustin
*
Offline Offline



Elektroinstalace, hromosvody, Žďár nad Sázavou


WWW
« Odpověď #2 kdy: 15.12.2006, 21:08 »

diky moc.Nejak tak mi to vychazelo.Prob lem je ze sam nevim jaky kabel je veden do rozvadece.Budu to muset vyzistit.Dosta l jsem to za ukol a bylo mi sdeleno pouze to co jsem zde napsal.Zatim diky za pomoc.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektroinstala ce
Hromosvody
Revize
Výškové práce
http://www.montaze.org
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jakou hodnotu vodivosti pro Al a Cu mám použít do výpočtů pro úbytek napětí na kabelu?
 Úbytek napětí, Voltage drop
 Může mít zapínání více výkonových spotřebičů vliv na napětí v síti?
 Jak stanovit ztráty ve vedení?
 Jaká je přibližně ztráta napětí po 20m kabelu?
 Jak prodloužit zvonek o 50m aby nedošlo k úbytku napětí?
 Může způsobit špatný kontakt pokles výkonu žárovek?
 Na přívodních svorkách FI je Zsm 0,5ohmu a na odvodu 4,5...kde je chyba?
 Neměl by někdo tabulku úbytků napětí na kabelech?
 Jak vypočítám úbytek napětí ve vodiči?
 Jak se vypočítá v praxi úbytek napětí na světelném okruhu?
 Poradíte mi prosím s výpočtem úbytku napětí?
 Jaký je povolený úbytek napětí pro připojení vodní elektrárny ?
 Aký je presný výpočet úbytku napätia na kábli CYKY?
 Je v pořádku úbytek napětí 10V na 5 metrech?
 Vie niekdo vypočítať ubytok napätia na konci kabelové trasy?
 Jaký je možný úbytek napětí AC i DC na vedení podle normy?
 Proč mám v 1 fázi 305voltů v 2 fázi 345voltů a v3 fázi 150voltů ?
 Bude mít úbytek napětí na délce kabelu cca 350m při 230V vliv na funkčnost relé?
 Jaký průřez drátu na 12V/5A na cca 17m?
 Jak vypočítám útlum na kabelu AYKY 2x16 - CYKY 2x1,5?
 Aky pouzit kabel pre osvetlenie brány a zvonka na základe úbytku U?
 Co po připojení zářivek 2x58W způsobuje pokles napětí?
 Bude UPS řešením pro tepelné čerpadlo které vypíná z důvodu poklesů v sítí?
 Jak vypočítat úbytek napětí?
 Je i minimální nárůst napětí na fázi při zatížení jiné ukazatel problému?
 LIVE EATON: Program Pavouk – dimenzování nn sítí snadno a rychle (REPRÍZA)
 Jak velké ztráty na kabelu mezi jističem a spotřebičem jsou možné?
 Jak vypočítat úbytek napětí na přívodním vedení?
 Jak zvýšit napětí na dálkovém kabelu?
 Jak určím úbytek napětí UΔN na nulovém vodiči?
 Jak se z impedance smyčky, velikosti zátěže dopočítám úbytku napětí?
 Proč poklesne napětí na přívodní fázi v rozvaděči o 10 V při sepnutí bojleru?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.037 sekund, 23 dotazů.