Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Jak najít příčinu padajícího jističe veřejného osvětlení?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak najít příčinu padajícího jističe veřejného osvětlení?  (Přečteno 12943 krát)
nickell
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« kdy: 17.01.2018, 23:12 »

Po sepnutí veřejného osvětlení dojde po nějakém čase k jeho výpadku (cca 10-15 min).
Závada se projevila teď v zimě.
Pravděpodobně souvislost se sněhem a vodou.
Vítr bych vyloučil. Vedení je drátové na izolátorech.
Izolátory popraskané.
Jak určit která lampa nebo izolátor je problematický?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 18.01.2018, 00:30 »

Máte možnost rozpojovat?
Máte možnost měřit proud v jednotlivých větvích a za rozbočením?
Víte podle světel, kolik by zhruba mělo kde téct?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #2 kdy: 18.01.2018, 06:53 »

To, že se tak děje právě teď je jistě dílo náhody, ale může za to také zvýšená vlhkost v zemi.
Vsadil bych se, že jde o porušený kabel v zemi.
Jak psal kolega.....odp ojovat a měřit izolační stav každého kabelu. Teprve pak se zaměřit na jednotlivá svítidla. Může být vadný předřadník. Ale jak jsem již psal, řekl bych, že to bude v zemi. Nedávno se ten samý problém řešil u nás na jedné benzince.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Zdeněk Pikhart
OSVČ - Tábor
*
Offline Offline



revizní technik-E2/A , elektromontáže


WWW
« Odpověď #3 kdy: 18.01.2018, 07:21 »

Pavle, v dotazu je psáno vedení na izolátorech. Zřejmě bude některý prasklý, nebo poškozené svítidlo. Objednejte si plošinu a do ruky klešťák.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

revize, montáže a opravy převážně v občanské výstavbě a průmyslových provozech
nickell
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 18.01.2018, 07:44 »

Je to jen jedna větev která neobsahuje vedení  v zemi. Přerušovat vedení není možné.
Měření izolačních odporu si neumím představit když tam jsou připojené všechny ty lampy.
Izolátory  jsou popraskané. Bude dost nepraktické objíždět všechny lampy. Nepomohla by třeba termokamera?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
nickell
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 18.01.2018, 07:57 »

Měřit  proudy v průběhu  vedení i na odbočkách půjde.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 18.01.2018, 08:09 »

Na termokameru bych moc nesázel.
Kolik je tam světel? Jak je to dlouhé?
Jaké je tam jištění a co tam teče?
Pokud by tam tekl proud vyšší než je jmenovitý proud jističe, je jasné, že se za chvíli ohřeje tepelná spoušť a vypne, Ale to je ideální na hledání, to se přibližně "spočítá",  změří se proud v "polovině",  pak v "polovině vadné poloviny"...
Hodně blbě se hledá pokud tam po zahřátí dojde k nějakému průrazu, přeskoku v některém ze svítidel. Tam se musí jednotlivé svítidla zkoušet odpojit (nebo do přívodu vložit pojistku) a při troše smůly to bude to "poslední"
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #7 kdy: 18.01.2018, 08:10 »

Ta svítidla nejsou zapojena přes svoje pojistky?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 18.01.2018, 08:24 »

Po hodinách laborování zjistíte že vyměnit popraskané izolátory bude to nejjednoduší.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 18.01.2018, 09:04 »

Aby to byl vadný zapalovač v některém svítidle Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Viktor Klemon
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 18.01.2018, 09:49 »

Ak máte dosť času, ale chcete to lacno, chyba v izolátore má spravidla
nejaký zvukový prejav. Skúste s pomocníkom počas nočného ticha obchádzať
vedenie, pomocník stále nahadzuje istič, sledujúci prechádza pomaly okolo vedenia,
je možné že niečo zaznamená. Inak hodne pomôže aj ďalekohľad počas dňa.
Z praxe potvrdím, že prasknuté izolátory treba vymeniť všetky, pritom si dopňte
poistky do svietidiel, potom bude potom kľud.
 A čo odbočky na vianočné ozdoby ? Bývajú zle inštalované, v zásuvkách,
ak sú môže byť voda, istenie nemávajú.
Horšie je, ak sa prvým vypnutím voda odparí, potom bude až do ďaľších zrážok pokoj.
Je to lotéria.
Vadné vnútornosti svietidla bývajú podľa svitu poznateľné, to uvidíte tiež.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 18.01.2018, 10:06 »

Po oprave porovnajte celkové náklady na pátranie po poruche a na opravu s výmenou za závesný kábel, a prípadne aj so zriadením prístupného istenia svietidiel z rebríka.
Odhadnite ich opakovanie.
Potom by ste mal prevádzkovateľ a ukecať aspoň na aspoň čiastočnú rekonštrukciu, teda pokiaľ to nie je práve Syzifos.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #12 kdy: 18.01.2018, 12:14 »

Zapnul bych veřejné osvětlení a oťukal sloupy a lampy doutnavkovou zkoušečkou. Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 18.01.2018, 14:44 »

U vrchního vedení se někdy zkrat najde podle dynamických účinků zkratového proudu. Vodiče se rozhoupou v okamžiku zkratu a houpou se až k místu zkratu nebo maximálně o jednu podpěru dále, což obvykle velmi zmenší rozsah hledání. Ovšem nevím, jak máte silné jistění, u malých proudů nebudou síly asi dostatečné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 18.01.2018, 15:25 »

U vrchního vedení se někdy zkrat najde podle dynamických účinků zkratového proudu. Vodiče se rozhoupou v okamžiku zkratu a houpou se až k místu zkratu nebo maximálně o jednu podpěru dále, což obvykle velmi zmenší rozsah hledání. Ovšem nevím, jak máte silné jistění, u malých proudů nebudou síly asi dostatečné.

U VO to nefunguje, istené je to zvyčajne ističmi s nízkou amperážou = malé Ik. Istenie vypadáva po 10-15 minútach, skrat je teda bezpredmetný. Zatečený prasknutý izolátor a mokrý tožiar, alebo vadné svietidlo poprípade istič s unavenou spúšťou. Zmeral by som najprv prúd ističom, či je OK.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
nickell
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 18.01.2018, 16:28 »

Dnes jsme měřili proud do jistice a byl 103 A na 25A jistici. To vypadlo okamžitě.  Může být špatná prepetova ochrana ? Viz příloha. Ta byla nainstalována před úderem blesku který tam dříve  byl.  Osvetleni se opravilo a  fungovalo. Až se počasí zlepší, budeme měřit proudy postupně na trase.  Větev je dlouhá 1.3 km . Cca 40 světel.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
nickell
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 18.01.2018, 16:34 »

Příloha nešla odeslat..tady je fotka http://leteckaposta.cz/uploaded/567723209
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
nickell
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 18.01.2018, 16:38 »

Všechny světla mají pojistky takže světlama to není.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak je to s jištěním sňůr a zařízení v počítačových rozvaděčích?
 Musí být v rozváděči před přepěťovými ochranami jištění?
 Může být hlavní rozvaděč před podružnými nainstalován bez jističů?
 Stručně o jištění před elektroměrem
 Jak odjistit svítidla veřejného osvětlení na venkovním vedení?
 Lze jistit topné podlážky pod selata trubičkovou pojistkou?
 Volba jistících a spínacích prvků 2015
 Návrh jistících a spínacích prvků pro elektronické spouštění motorů 2015
 Jakým principem se určí největší hodnota pojistky?
 Použít ve stejnosměrném rozvodu jištění pojistkami nebo DC jističem?
 Musí se jistit fázové vodiče před stykačem?
 S jakým způsobem jištění přepěťovek se setkáváte vy?
 Jak se před revolucí jistilo a dimenzovalo vedení?
 SCHRACK: Katalog Energie & Průmysl část 3/5 Výkonové jističe
 Ako správne predistiť prúdový chránič?
 Co si myslíte o jističi na N vodiči?
 Musí být odjištěn podružný výkonový rozvaděč?
 KNIHA: Dimenzování a jištění elektrických zařízení
 ABB: Kompaktní výkonové jističe SACE Tmax XT
 Je nutné jistit pomocné obvody samostatným jističem?
 LIVE EATON: Základy k instalačním jističům
 OPÁČko: Jak volíme jistící prvek?
 Co vše se odvozuje od jističe před elektroměrem?
 Pavouk - seriál o programu EATON
 LIVE EATON: Pavouk - řešení jednoduchých paprskových sítí
 Jak a čím jsme jistili v roce 1970?
 Jak se jistí zařízení spínané ústřednou Jablotron 100?
 Červená přepěťovka vedle červeného jističe? Hmmm ...
 Existuje pojistka nebo jistič na 750Vst./200Hz?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100