Prochy R66
« kdy: 11.01.2018, 00:32 »

Potřeboval bych poradit se zapojením 4ks topných těles vypalovací pece pro práškové lakování.

Jedná se o 4 dvojitá tělesa o výkonu 1700+800W pro napájení 230V. Řízení termostatem REX C100 + 4x SSR relé 40A.

Jistič připojovací zásuvky 3x32A.

Je moje domněnka správná, že bude potřeba zapojení do hvězdy - na dvě fáze po jednom tělesu a na zbylou pak dvě tělesa?

Našel jsem dle mého soudu podobné zapojení (pouze mají místo oddělených relé jednoblok)


* schema_image_4051.jpg (86.09 KB, 1078x762 - prohlédnuto 3914 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #1 kdy: 11.01.2018, 11:54 »

Jestli jsou SSR relé vhodná na 400VAC/20AAC s dostatečnou izolační pevností, pak bych si to zapojil např.:

L1 - těleso1 - těleso2 - SSR1 - L2
L3 - těleso3 - těleso4 - SSR2 - L2
L1 - TR400V/115-230V - L3
                         |
       termostat REX C100

+ jištění, ochrany atd.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Hynek Havliš
*
Offline Offline



Automatizace


« Odpověď #2 kdy: 11.01.2018, 11:55 »

Čistě technicky a pouze k myšlence zapojení 4 těles do hvězdy - ano. Na rozdíl od třífázového motoru ale (vzhledem k nesymetrii zátěže) budete muset spojit střed hvězdy s N vodičem. Tak dosáhnete ve Vašem případě nejrovnoměrněj šího zatížení ve všech třech fázích.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Viktor Klemon
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 11.01.2018, 12:51 »

Skoro na istotu máte SSR len na 230 V, teda stred hviezdy musíte spojiť s N
z tohto dôvodu.
Varianta golegu vyššie vyžaduje SSR na 400 V,
ale najlepšie by bolo predsa len priviesť aj vodič N, aj pri poruche jedného
z telies bude celkový výkon najmenej obmedzený.
SSR na 230 V sú dostupnejšie a lacnejšie.

Pri použití troch SSR na jeden regulátor skontrolujte možnosť zaťaženia
výstupu regulátora, niektoré majú len 20 mA, čo obvykle na 3 SSR nestačí,
a treba výstup posilniť cez samostatné DC ssr relé, treba ešte zroj, najčastejšie DC 24 V.
Nezabudnite na istenie SSR, použite  poistky na istenie polovodičov, extra rýchle,
majú na sebe značku diódy. ( sú drahšie, ale ušetríte za výmenu SSR).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Procházka R66
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 11.01.2018, 20:09 »

Jedná se o SSR 40-DA 24-380V AC. Po úvaze můžeme jedno těleso odebrat, tudíž by zatížení mělo být rovnoměrné.

Co jsme dostali výkresy k setu ovládání, tak měli vše na 230V, ale 50A což mě přijde technicky jako kravina a nedovedu si představit ani průřez kabelu - možná se mýlím - nejsem v tomhle zrovna zběhlý, moje zaměření je jinde než v elektrice...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomáš.Ondra
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 11.01.2018, 20:40 »

Dalo by se to zapojit i poměrné symetricky, ale stále je podmínkou, co zvládnou SSR a regulace by byla možná jen 50/100% N vodič chybí?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
mopra
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 22.03.2018, 18:52 »

Pozor podľa koncovky mailu na tej vašej schéme je to z nórska a v nórsku sa vyskytuje zázračná sieť  IT 3x230V. čiže podĺa schémy špirálky sú na 230 V a predkáblované je to v trojuholníku. Ovládačka očakáva  230V medzi dvomi fázami.
Prekáblovať na našu bežnú 3x230/400 znamená zelené konce špirál spojiť v jednom bode s vodičom N a rovnako sem pripojiť aj jeden pól napájania ovládania. prívod potom musí byť
 5 vodičový prierez sa stanový z výkonu špirál. Pripojiť iba tupo do zásuvky 400V vám určite rýchlo poišle ovládaciu časť do kremíkového nebíčka.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 22.03.2018, 23:45 »

Jedná se o 4 dvojitá tělesa o výkonu 1700+800W pro napájení 230V.
Pokud jsou ta dvojitá tělesa konstruována tak, že snesou napájení např. 1700 W z fáze L1 a 800 W z fáze L2, pak bych rozdělil zátěž rovnoměrně:
L1: 1700 + 1700
L2: 1700 + 800 + 800
L3: 1700 + 800 + 800
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Kde se dají koupit náhradní topné spirály do akumulačních kamen?
 Jak byste zapoili topné tyče IT 3x460VAC, 60Hz?
 Jaký zvolit zdroj tepla? Přímotopy, přímotopy s akumulací, olejové radiátory?
 Lze napájet 2kW topnou spirálu pro napětí 400V,50Hz odlišným zdrojem?
 Jak elegantně pospojit otopný žebřík v koupelně, připojený na plastové potrubí ?
 Jsou infrapanely topením budoucnosti či ne?
 Lze provozovat topnou spirálu na 110V v naší síti bez měniče?
 Jak změřim tělesa bojleru jenž po několika dnech uhořívají?
 Jaké SSR pro zapojení topení do hvězdy?
 Je topné těleso vhodné do vysokoteplotní olejové lázně?
 Na jaké napětí jsou odporové spirály ve starých akumulačních kamnech?
 Ktore kúrenie (topení) je podle vas nejekonomičtějšie?
 Jak prodloužit životnost topné spirály?
 Máte dobrý přehled o topných rohožích a kabelech?
 Je možné tieto panely montovať do sádrokartónu?
 Jaké výhrevné teleso je určené pre inštaláciu do zóny 1 (A)?
 Jak ve skutečnosti funguje elektroosmóza pro vysoušení zdí?
 Jak změřím topné kruhové těleso horkovzduchu trouby multimetrem?
 Jak zapojit topná tělesa pro kombinovanou saunu?
 Ako prebieha prepálenie vyhrievacej špirály ?
 Čím řídit topný žebřík v koupelně?
 Mohu zapojit topná tělesa na střed hvězdy?
 FENIX: Katalog topných panelů, rohoží a kabelů
 Ploché odporové topné těleso pro rozvaděče
 Jaká je vaše praktická zkušenost s instalací topných systémů pro zimní období?
 TIP na ploché odporové topné těleso CP 061
 Proč má topné těleso dvakrát větší příkon, než jmenovitý?
 Je možné z topného tělesa do hvězdy 3x230V využít pouze jednoho tělesa?
 Jaká může být příčina opakovaného poškození topného telesa u bojleru?
 Designové infrapanely a účinné sálavé konvektory v K&V ELEKTRO
 Jaký je vhodný odporový drát, pro ohřev vody, napájený 12V?
 Tip na topné těleso pro použití v malých skříních
 KNIHA: Elektrotepelná zařízení
 Jak řešíte výpočet potřebného výkonu pro vytápění domu? Od oka?
 Jak nejlépe napojit topnou spirálu na FV panel?
 Co může způsobovat hluk topného tělesa v radiátoru?
 ŘEŠENÍ: Jak zachránit regulaci topení v topné sezóně
 Jak využít všestranný samoregulační topný kabel ELSR?
 Kde jste v praxi použili doprovodný ohřev?
 Jaký topný kabel zvolit do potrubí pro odvod kondenzátu?
 Jaký topný žebřík do zóny 1 s tř. ochrany 2 nebo 3?
 Jaká je velikost izolačního odporu nového topného tělesa horkovzdušné trouby?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.04 sekund, 23 dotazů.