Autor Téma: Mohu připojit topný žebřík přes svorkovnici a spínač ke světelnému okruhu?  (Přečteno 5439 krát)
Jirka Dobrovolný
*
Offline Offline




WWW
« kdy: 11.03.2022, 11:15 »

V koupelně v zóně 2 (mezi vanou a sprchou) bude instalován žebříkový radiátor s topnou patronou s příkonem nižší stovky W. Instalovat zásuvku z důvodu zóny není v rozumně možné.

Chci použít pevné připojení přes "sporákovou svorkovnici",   která bude napájena ze světelného okruhu.
Napájení ze světelného okruhu chci zvolit,protože zákazník chce pochopitelně mít žebřík vypínatelný. To chci provést jedním ze dvojice přepínačů 6+6 (1+1),   druhý je na hl. svítidlo. Další 1+1 je zrcadlo + led osvětlení a na další přístroj už není místo.

Je toto řešení přijatelné? (Nebo jsou jiné návrhy?

***************************************************
Podle 2130 lze vyvést ze světelného okruhu jednu zásuvku v místnosti, ovšem toto není zásuvka, že.
Podle jiné normy (teď to nechci hledat) zase není možné v jedné společné karbičce mít dva okruhy (abych třeba mohl spínat zásuvkový okruh).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 13.03.2022, 07:17 »

1.vypínač bude zůstávat omylem zapnutý
2.u obkladů se zamyslete nad použitím kovové (bílá mosaz) průchodky, designově je to jinde.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 13.03.2022, 08:56 »

...
Chci použít pevné připojení přes "sporákovou svorkovnici",    ...
Elektricky bych to dokázal přijmout jako řešení

Vzhledově ta sporáková kombinace ve mě žádné nadšení nevzbuzuje, spíše naopak.
A když ji umístíte "aby nebyla moc vidět",  jak píše kolega - bude zůstávat zapnuto
Pro výkon ve stovkách W bych se nebál vypínače ve srovnatelném designu jako zásuvka(y) v místnosti
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #3 kdy: 13.03.2022, 09:38 »

Je otázkou, zda jde o trvalé vytápění, nebo bude žebřík potřeba jen občas. Třeba při sušení ručníků, přitopení mimo topnou sezonu a podobně.
Pokud půjde o trvalejší vytápění, také se přikláním k vypínači v designu běžných vypínačů. Například Berker má všechny vypínače na 16A.
Jestli ale půjde o občasné využití, velmi se mi oplatilo ovládání pomocí časovače, kdy po stisku tlačítka topí žebřík pouze po nastavený čas. Nejčastěji 20-40 minut. Odpadá tak jedna starost.

Z hlediska revize bych s vašim řešením také neměl všeobecně problém, ale bude záležet na konkrétním provedení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #4 kdy: 13.03.2022, 17:46 »

Asi bych ještě doplnil. Nepřipojoval bych to na světla, ale připravil sólo přívod. Do budoucna to dá více možností a bude to přehlednější.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jiří x Svoboda
*
Offline Offline



Produktový manažer ve společnosti ETI


« Odpověď #5 kdy: 14.03.2022, 09:25 »

V těchto případech používám časové relé pod vypínač. Třeba SMR-B. Stiskem tlačítka se navolí počet hodin kdy má běžet. Je škoda že neexistuje žádný termostat, který by uměl stiskem tlačítka sepnout a topit do nastavené teploty a pak vypnout... Obyčejný vypínač totiž každý zapomene sepnutý...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jiří Svoboda, Produktový manažer ve společnosti ETI
Jiří x Svoboda
*
Offline Offline



Produktový manažer ve společnosti ETI


« Odpověď #6 kdy: 19.03.2022, 15:35 »

V těchto případech používám časové relé pod vypínač. Třeba SMR-B. Stiskem tlačítka se navolí počet hodin kdy má běžet. Je škoda že neexistuje žádný termostat, který by uměl stiskem tlačítka sepnout a topit do nastavené teploty a pak vypnout... Obyčejný vypínač totiž každý zapomene sepnutý...

Tak jsem dnes zjistil že termostat ABB 3292A-A10301 nebo příslušné ekvivalenty jiných designů umi naklikat po 15ti minutách, max dvě hodiny právě toto sepnutí. Takže pochvala do Jablonce. Opět palec nahoru českým výrobkům…
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jiří Svoboda, Produktový manažer ve společnosti ETI
K. Hvězda
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 29.03.2022, 08:35 »

Tohle stojí přes 3000,- a kam vyvedete to čidlo?

Mám na žebříku nejsilnější patronu (tuším 1 kW?),  ta má v sobě vedle pojistného termostatu (90°C?) i běžný termostat na 70°C?

Spínám to přes nějaké SMS relé děleným dvojspínačem přes časovač SMR, kdy z jedné části vypínače je vyjmutím perka vypínač * ,  druhá část je spínač, ještě jsem tam pod spínačovypínač dal signalizační žárovku **,  aby bylo vidět, že spínač zrovna běží (to bylo nutno napojit přímo na výstup).

* aby nebyl časovač stále pod napětím, je to v chatě a používá se to jen občas a časovače SMR, bohužel, nemají (neměly) naprogramovánu základní věc, jako že po zapnutí elektriky naběhne program… Musí se nejprve zapnout napájení a až po 1-2 sekundách sepnout :-(

** stejně žebřík nabíhá poměrně dlouho a zahřeje se až po cca 15-20 minutách a to není největší žebřík..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 29.03.2022, 09:27 »

Tohle stojí přes 3000,- a kam vyvedete to čidlo?
Pokud se ptáte na čidlo k termostatu ABB 3292A-A10301 tak to je jeho součástí a otvory v krytu jsou proto aby kolem čidla mohl proudit vzduch z místnosti.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je možné v jedné rozbočné krabici rozbočit více obvodů?
 Lze různé prvky obvodu umístit odděleně v různých rozvodnicích?
 Kolik zásuvkových okruhů lze zapojit na jeden chránič?
 Je připojení osvětlení kuchyňské linky na zásuvkový obvod v pořádku?
 Jak postupujete při návrhu zásuvkových okruhů?
 Je možné z HDS vyvést více pracovních obvodů než jeden?
 Co říkáte na světelné obvody spojené pouze pod vypínači?
 Lze použít dle našich norem společný přívod pro světelný i zásuvkový okruh?
 Kolik lze zapojit zářivkových svítidel 2x36W na vypínač 10A?
 Musí být na každém podlaží dvě svítidla dvou obvodů nebo stačí střídat odvody?
 Musí být jištěn ovládací obvod pro osvětlení zvlášť?
 Mohou spotřebiče napájené z jednoho okruhu používat různou ochranu před NDN?
 Môžem zlúčiť dva paralelné obvody 16A do jedného 25A?
 Kolik okruhu lze připojit na proudový chránič?
 Je možné spojení ochranného vodiče u dvou samostatně jištěných okruhů?
 Lze mít v parapetním kanálu více samostatně jištěných okruhů?
 Bylo dříve předepsáno okružní vedení zásuvkových okruhů v ČR?
 Mohu napájet pětivodičovým kabelem tři zásuvkové obvody 230V?
 Je možné v Acidurce rozdělit PEN na PE a N a do sporáku jít kabelem 5x2,5?
 Jak společně spínat rozvody 230V a 12V?
 Musím priestorovo oddeliť dva okruhy v jednej podomietkovej krabici?
 je mozne zapojit 1F svodic prepeti pouze na jeden zasuvkovy okruh?
 Proč se nejnižšší úbytky napětí předepisují právě pro světelné okruhy?
 Je nutné pro troubu 2kW instalovat nový zásuvkový okruh?
 Jak odstranit problém dvou obvodů v jedné krabici?
 Proč nesvítí doutnavka v tlačítku?
 Jaký je váš názor na zapojení zásuvek na různé fáze v kuchynské lince?
 Je možné použít kabel 7J x 2,5 pro tři samostatnė zásuvky?
 Kde se v paneláku spojují nul. vodiče u sv.okruhu pokud nejsou krabičky?
 Kolik byste zapojili PC na jeden okruh 16A ?
 Jak je možné, že naměřím proti dvěma N vodičum 235V?
 Mohu byť inštalované tri okruhy 230V rôznych fáz v jednej miestnosti?
 Odpovídá ČSN bezpečnostní okruh, vytvořený ze spínacích tlačítek?
 Aká chyba je v niektorých prepäťových ochranách Philips?
 Co je to ZPĚTNÝ PROUD a co si kdo pod tím představuje?
 Kolik zásuvek 400V může být zapojeno na jeden okruh?
 Lze rozdělit zásuvkový a světelný okruhu v bytovém rozvaděč?
 Jak se vám libí silové vedení a ovládací vodič HDO v jednom kabelu?
 Která norma zakazuje spojení dvou okruhů v jedné krabici?
 Ako hľadáte zásuvky, ktoré prislúchajú k jednotlivým ističom?
 Mohu použít třífázovou zásuvku pro více jednofázových zásuvek?
 Mohou být dva obvody v jednom kabelu?
 Má být v obvodu nejdřív pojistka až poté vypínač spotřebiče nebo naopak?
 Nejsou dva zásuvkové okruhy v nové garsonce málo?
 Lze vést kabelem CYKY 5x2,5 společně 230V i 5V(ss)?
 Lze u kabelu 5C10 použít modrý vodič jako HDO ?
 Jak zapojit pokladní zásuvku na samostatný zdroj?
 Zapojíte vypínač napájení elektroniky LED osvětlení spíše před nebo za jistič?
 Bude mnou procházet proud pokud se dotknu ochranného kolíku zásuvky?
 Lze v ČR realizovat Jeden okruh pro světla i zásuvky?
 Může se zásuvka 230V/16A napojit se zásuvkového okruhu 400V/16A ?
 Jak najit k zasuvce příslušný jistič pod napětím?
 Je možno připojit zásuvku na 230V ze zásuvky na 400V?
 Jak se díváte po rozdělení na 1f kabely na opětovné sloučení na 3f kabel?
 Lze kombinovat zásuvky a světla ve společně jištěném obvodu?
 Kde je upravena možnost současného napojení obvodů v rozvaděči ze dvou zdrojů?
 Lze použít 5-ti žilový kabel jako 3-žilový v jednofázové instalaci?
 Je možné viesť viac fází TN-C a IT v jednom kábli?
 Lze mít ve dvou spojených krabicích pod omítkou dva obvody?
 Jak je to s minimálními počty obvodů v bytech ve skutečné praxi?
 Proč se zvýší jas odporové žárovky při zapnutí jiného výkonnějšího spotřebiče?
 Jak bezpečně vytvořit zásuvky 2x230V z vedení 400V?
 Mohu použít CYKY 5x2,5 pro tři 1f zasuvkové obvody?
 Mohou být ve dvou podomítkových krabičkách 2 různé fáze?
 Jak zapojit zásuvkové obvody pro instalovaný příkon 7560W?
 Znáte v elektroinstalaci definici pojmu koncový obvod?
 Je možno instalovat několik zásuvkových okruhů do vícenásobné krabice?
 Jak řešit napájení svítidel na dva světelné obvody jedné fáze?
 Lze použít PE k vedení mínus stejnosměrného napetí?
 Musí se u veřejného osvětlení odpojovat oba pracovní vodiče?
 Jak jednoduše zjistit, že jsou dvě zásuvky na stejné fázi?
 Jak je možné, že v některé tram. trakci je + v troleji, když proud teče od -k +?
 Je možné ze zásuvkového okruhu napájet světelný obvod?
 Lze na 3f pohyblivém přívodu udělat odbočku?
 Co je to HDV hlavní domovní vedení
 Jaká může být délka kabelu světelného okruhu?
 Lze zapojit zařízení s malým odběrem na částečně využitý okruh?
 Zásuvky v domovní elektroinstalaci
 Je kabel 4x2.5 pro dvě zásuvky vhodný přívod?
 Je možné paralelní spojení párů vodičů v CYKY 5x2,5mm2?
 Je možné v stožiaroch VO súčasne viesť rozvody dvoch napäťových úrovní?
 Může být zásuvka uvnitř a zásuvka venku na stejném vývodu?
 Jak ze zálohy z FVE pověsit více světelných okruhů na jeden 3F chránič?
 Může být jedna zásuvka ze světelného obvodu?
 Umožňovaly předpisy ze 60. let ukončení různých obvodů v jedné krabici?
 Je povoleno kombinovat spínání AC a DC proudu v rámci jednoho stykače?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.056 sekund, 23 dotazů.