| | |-+  Jaké je maximální proudové zatížení pro Wago 221?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jaké je maximální proudové zatížení pro Wago 221?  (Přečteno 8745 krát)
Jan P
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« kdy: 01.01.2018, 21:06 »

Koupil jsem si páčkové wago svorky a trochu mne zajímá údaj (resp. údaje) o max. proudu.
Z jedné strany píšou 20A/300V, z druhé strany 32A/600V. Na stránkách výrobce píšou 32A.
Co platí?

Sice to není pro moje použití nyní důležité (jedná se o čerpadlo s 50W),  ale rád bych v tom měl jasno třeba do budoucna.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #1 kdy: 01.01.2018, 22:38 »

Pokud máte na mysli typ 221, tak výrobce udává 32A/450V.
Údaj  20A/300V je doplněn označením PSE/JET, takže se týká Japonska.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 04.01.2018, 20:04 »

Pokud máte na mysli typ 221, tak výrobce udává 32A/450V.
Údaj  20A/300V je doplněn označením PSE/JET, takže se týká Japonska.
Takže Japonci mají buďto ostřejší proud nebo nižší dovolenou teplotu spojů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #3 kdy: 04.01.2018, 20:13 »

Máme brát v potaz 32A/600V (při průřezu 4mm2) vzkazuje Aleš Šilhavý z WAGA. Toho času, tedy teď, určitě ne z práce aby poslal nějaký potvrzující dokument.
 Super!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 04.01.2018, 20:15 »

Takže Japonci mají buďto ostřejší proud nebo nižší dovolenou teplotu spojů.
Jenže je u toho taky napsáno Cu 1,6/20 což asi něco naznačuje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 04.01.2018, 20:21 »

Takže zatížitelnost svorky kolísá dle průřezu připojeného vodiče?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Juraj Rojko
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 04.01.2018, 21:01 »

Menší styčná plocha?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 04.01.2018, 21:06 »

Takže zatížitelnost svorky kolísá dle průřezu připojeného vodiče?
Čekal bych, že s průřezem 1,6 mm2 se to v Japonsku nad 20 A netestuje, ale to fabuluji. (Nejde o to, co to potenciálně vydrží, ale jaké ouředně uznatelné testy na tom byly provedeny.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)