Autor Téma: Jaký máte názor na nový požadavek článku 411.3.4 ČSN 33 2000-4-41 ed.3?  (Přečteno 49667 krát)
Žvak Petr
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #90 kdy: 12.07.2019, 10:55 »

Je to schováno ve zlomku 2/3. Pokud si ho převrátíte, vyjde vám koeficient 1,5. Tím pak budete násobit naměřenou hodnotu impedance (proto ho mají revizáci radši).
Většina revizních MP už hodnotu přepočítává s koeficientem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin_Vašíček
*
Offline Offline



WWW
« Odpověď #91 kdy: 12.07.2019, 11:03 »

Je to schováno ve zlomku 2/3. Pokud si ho převrátíte, vyjde vám koeficient 1,5. Tím pak budete násobit naměřenou hodnotu impedance (proto ho mají revizáci radši).

To samozřejmě vím, jen jsem tam ani jednu z hodnot nemohl najít....nyní již vím proč - koukal jsem na 6.4.3.7.3 v předmluvě, kde se odkazuje na 4-41 ed.3, ve které to uvedené není. Nějak jsem se zapomněl podívat i do části D :-D :-D
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Žvak Petr
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #92 kdy: 12.07.2019, 15:06 »

Nevím jak některá svítidla budou reagovat na unikající proud.
Co prodejny v OC, kde na ploše je velké množství zářivek a hlavně "metal" bodových reflektorů
s poměrně velkou indukcí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #93 kdy: 13.07.2019, 09:07 »

Nevím jak některá svítidla budou reagovat na unikající proud.
Co prodejny v OC, kde na ploše je velké množství zářivek a hlavně "metal" bodových reflektorů
s poměrně velkou indukcí.

V OC ať si proud uniká jak chce. Zde se svítidly manipulují jen odborné firmy, které drží servis a tak bych nějaký chránič nevyžadoval. Nic se nemá přehánět, že?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Stran: 1 ... 3 4 5 [6] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.033 sekund, 22 dotazů.