Autorský článek
« kdy: 21.12.2017, 09:02 »

Jak se před revolucí jistilo a dimenzovalo vedení?
    Jak jsme uvažovali jištění a dimenzování v době logaritmických pravítek a prvních kalkulaček? Tehdy si elektrotechnik vystačil s několika tabulkami a zdravým rozumem. Dnes nosíme přesné výpočty "po kapsách" a zdravé úsudky často odmítáme. Jak se tato problematika řešila tehdy? A jak dnes? Určitě nebude překvapením, že fyzikální zákony jsou stále stejné a podobnost s dnešními postupy není čistě náhodná. Jen máme jiné možnosti jak se výsledkům dopracovat. Jak to vidíte s odstupem času vy, praktici?
    Zdroj: zde...


   


    Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
   
Jak se před revolucí jistilo a dimenzovalo vedení?
   
Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #1 kdy: 23.12.2017, 09:46 »

Před revolucí vše jistili soudruzi a běda jak se snažil někdo něco dimenzovat jinak než chtěli oni  Smích Smích Ostatně, doba se pomalu vrací. Pan "Bureš",  estébácké prase nám ještě ukáže, jak se správně dělá normalizace  Mrknutí Smích
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
František Janeček
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 23.12.2017, 10:47 »

Před revolucí vše jistili soudruzi a běda jak se snažil někdo něco dimenzovat jinak než chtěli oni  Smích Smích Ostatně, doba se pomalu vrací. Pan "Bureš",  estébácké prase nám ještě ukáže, jak se správně dělá normalizace  Mrknutí Smích
Já blázen jsem myslel, že jsem tu na odborném fóru.Holt myslet znamená ho*no vědět. Úsměv
Zaznamenáno
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 23.12.2017, 11:29 »

S dimenzováním a jištěním dle ČSN 34 1020 to bylo všelijaké. S dostupnými měřicími přístroji Mášova souprava, QU 130 se toho na nízkých impedancích moc nenaměřilo a v jednodušších obvodech se to posuzovalo spíše citem a zkušeností. Např. souprava QU 130, kterou jsem měl k dispozici, (zmenšená mášovka) jako v té době nejmodernější dostupný měřák, byly  2 ohmy na stupnici (Ω1) cca na 4mm viz foto a do revize se psal jakýsi odhad.


* qu 130.JPG (599.87 KB, 1920x1440 - prohlédnuto 799 krát.)
Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #4 kdy: 23.12.2017, 15:15 »

Ještě dnes, když mě zavolá babička do svého domku že jí nejde zásuvka a světlo vidím
pojistky jak na fázi tak na neutrálním (dnešním N)....

Musí to být tak hodně roků, pořád to šlape. Je fakt že to někdy kope ale staří lidé mají upracované ruce a tak brnění moc necítí! Nerozhodný
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #5 kdy: 23.12.2017, 15:41 »

Ale mají i upracované srdce. Smutek
Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 27.12.2017, 21:24 »

Jak se před revolucí jistilo a dimenzovalo vedení?

Já bych řekl - divoce, alespoň podle toho co dnes nacházím při revizích v jednom bývalém textilním závodě v Brně Úsměv
I když tu dobu budování nepamatuju...(ročník 80)
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 27.12.2017, 23:11 »

Předně před kterou revoluci?

Kniha pro elektrické rozvody v bytech od Roškoty byla v roce 1974 již moderní kniha.
Je faktem, že v té době jsme si již šáhli na TI58.....

Ale již v učení na SOU elektro ( 1955-58) jsme se učili pracovat s logaritmickým pravítkem.
V energetice jsme měli knihu od Kočandrleho, Elektroenerget ika. Ale výpočty s "logárem" jsme opravdově začali používat na průmyslové škole. Učebnici byla objemná kniha od ing.DR Jiřího Trůnečky, Přehled elektrotechnik y.( 1955). Tehdy na SPŠ Elektro ve Vítkovicích vyučoval ing. DR Vladimír Franz Energetiku. Naučil nás s Logárem tak pracovat, že jsem jej používal v praxi ještě v roce 1980. Na průmyslovce k Logáru přibylo ještě trojhrané kouzelné 30 cm pravítko.
Používám jej dodnes na kreslení rychlých situačních plánu v měřítku.

1. strana červená je poměr 1:1 a 2:1
2. strana zelená je 1:2 a 2:5
3. strana žlutá je 1:5 a 1:50

Obvykle se z těchto 6 nabídek vybereme....

Elektrické vedení se vždy jistilo a vhodně dimenzovalo. A dokonce i v době divokého budování socialistickýc h staveb. Jsem přesvědčený o tom, že vše záleželo na osobnosti "hlavního elektrikáře". Přesto, že u různých elektro útvaru bylo i politické vedení, tak elektro odborné útvary dodržovaly základní pravidla pro jištění a dimenzování. A to i v případě "divokých" provizorií a havarií.

Na druhé straně nebyly tak velké nároky na elektrické rozvody a jeho dimenzování, jako je dneska. A to platí jak pro průmysl, tak pro veřejný sektor. Když jsem v létech 1960-1970 v RD montoval do rozvaděče 10-12 jističů, tak to bylo rozsáhlé hospodářství a ne malý RD.

Myslím, že z hlediska principů i "elektroinženyr ingu" byly před "revoluci" normy pro jištění a dimenzování více srozumitelnějš í než dnes. A dokonce ta představená kniha v úvodní prezentaci má stále vypovídající schopnost i po více než 40 létech.
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 27.12.2017, 23:27 »

Čo pamätám, ako uvádza p. Bocek, tak sa istilo rovnako ako dnes, a teda ak správne, tak minimálne podľa platných noriem. Zmeny isteže nenastali vo fyzike, skôr ich vidím v inom dnešnom prístupe k rizikám.
Tehdy si elektrotechnik vystačil s několika tabulkami a zdravým rozumem.
Tento stav je ešte aj dnes dobre viditeľný na mnohých miestach.
A že sa zdravý rozum dnes už až tak nenosí, to je vidieť keď sa z nových noriem vybočí čo i len o milimeter.
Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #9 kdy: 28.12.2017, 07:24 »

.
A že sa zdravý rozum dnes už až tak nenosí, to je vidieť keď sa z nových noriem vybočí čo i len o milimeter.


Osobně to vidím spíš opačně. Tedy že dříve byla stanovená jasná jednoduchá pravidla a postupy z kterých se nedalo vybočovat. Dnes máme jenom minimální bezpečnou úroveň a jinak "volnost". Bohužel nároky na instalace stoupají a ruku v ruce s tím i nároky na odborníky. K tomuto nám svazují ruce i další předpisy a normy jsou vzájemně více provázané. Tedy pokud chci vybočit, je pouze cesta k větší bezpečnosti. Zde jsme téměř bez omezení, nepočítám li  cenu díla a v některých případech i spolehlivost.

Jinak základy fyziky platili jak před revolucí, tak dneska. Změnil se jen přístup  hladině bezpečnosti, vzhledem k požadavkům a nárokům na stávající instalace. Dříve byla v každé místnosti jedná zásuvka a jedno světlo. Zásuvky byly většinou využívané minimálně, protože nebylo co v nich používat. Dnes potkáme pod stolem dva pětipsy bez volné zásuvky.  Navíc lidé z pohledu bezpečnosti hloupnou a v honbě za adrenalinem často překračují hranice takovým způsobem, že právem můžeme pochybovat o jejich svéprávnosti.


Právě jsem si přečetl článek o vzniku řidičských průkazů a silničních pravidel. Dokud bylo minimum aut, bylo i minimum problémů. Když začaly noviny plnit zprávy o mnoha nehodách, navíc s mnoha vážnými zraněními, došla úřadům trpělivost a vznikla první pravidla a tedy omezení. Všude je to stejné  podivej

 Mrknutí
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #10 kdy: 28.12.2017, 11:40 »

Šalamounsky položená otázka. Na jedné straně jsou i dnes běžně v provozu hlavní rozvodny a páteřní rozvody třeba ze sedmdesátých let bez nějaké vážnější újmy či znaků přežívání a na straně druhé se i dnes dokážeme ještě setkat s různými bastly, třeba i v distribuční soustavě. Není ani dnes vyjímečné v různých odlehlých místech vidět venkovní neizolované vedení v nějaké desítce či šestnástce mědi na výložníku 2x2 a mezi sloupy svázané plastovou tyčkou, aby dráty o sebe ve větru nebrnkly.
Bylo by mnoho příkladů, na kterých by se dalo vypíchnout, že úbytky a ztráty ve vedení se v té době příliš neřešili. Přípojky nějakou šestkou či desítkou hliníkem, sotisfikované systémy spojů a svorek poplatných příslušné době, atd. A všude přítomný otřesný bakelit  zle
Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 30.12.2017, 01:17 »

Novější instalace, tedy konec 70. let a 80. léta nebývaly již vodiče a kabely ve veřejných rozvodech nějak zásadně poddimensované, ovšem bývalo a dodnes ještě je v provozu v některých místech vedení z první republiky vodiče mědibronz průřez 10 až 16mm2 a běží na tom několik rod. domků včetně různých menších provozoven. Najde se nejen v odlehlých obcích nebo osadách, ale i v některých částech Prahy, např. ve vilové části Spořilova a připojených obcích na okraji Prahy.

Co se přípojek týká, pamatuji také přípojku provedenou Al 4x4, hl. jistič 25A a když nový majitel objektu protestoval a žádal nápravu, tak mu tehdá technik STE (Středočeská energetika) dal otázku: "Svítíte?",  majitel přiznal, že mu to svítí, tak dostal odpověď: "Přijďte, až to zhasne!"

Bakelit (termoset plast) nebýval problém, a  pokud není přestárlý a vystavený povětrnostním vlivům, slouží na mnoha místech dodnes. Nakonec ani dnešní moderní plasty nevydrží vše a někdy ani tak dlouho jako bakelit.
Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 30.12.2017, 01:55 »

Novější instalace, tedy konec 70. let a 80. léta nebývaly již vodiče a kabely ve veřejných rozvodech nějak zásadně poddimensované, ovšem bývalo a dodnes ještě je v provozu v některých místech vedení z první republiky vodiče mědibronz průřez 10 až 16mm2 a běží na tom několik rod. domků včetně různých menších provozoven. Najde se nejen v odlehlých obcích nebo osadách, ale i v některých částech Prahy, např. ve vilové části Spořilova a připojených obcích na okraji Prahy.

Co se přípojek týká, pamatuji také přípojku provedenou Al 4x4, hl. jistič 25A a když nový majitel objektu protestoval a žádal nápravu, tak mu tehdá technik STE (Středočeská energetika) dal otázku: "Svítíte?",  majitel přiznal, že mu to svítí, tak dostal odpověď: "Přijďte, až to zhasne!"

Bakelit (termoset plast) nebýval problém, a  pokud není přestárlý a vystavený povětrnostním vlivům, slouží na mnoha místech dodnes. Nakonec ani dnešní moderní plasty nevydrží vše a někdy ani tak dlouho jako bakelit.

Tady jsou kolikrát věci.
Vím o objektu kde maji 3 ze čtyřech OM přívod z první republiky 2x1mm2,  hlavní jističe nebo vypínač + pojistka v HDV 25A.

Taky jsem viděl připojenou garáž AYKY 4x1,5 z 80A pojistek v HDS /dvojsmyčka - do domu vede druhý kabel/,  elektroměrová deska v garáži s hl.jističem ITV 3x25A

Jinak tyhle připojení AY 2x4 nebo 4x4 nejsou nic zvnáštního...
Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 30.12.2017, 02:40 »

AYKY 4x1,5 nějak nepamatuji a myslím si, že ani nikdy nebylo, předpokládám překlep a mělo to být CYKY. Já jsem se vždy setkal s průřezem 1,5mm2 pouze u vodičů AN nebo ANG v dehtopapírovýc h trubkách z II. sv. války a krátce po ní. .

Jinak AY nebo AYKY 2x4 nebo 4x4 to býval skoro standard na konci 60. a  začátku 70. let,  ovšem při použití hlavního jističe 15A. Po roce 1976 se přešlo ve výrobě jističů na hodnotu 16A (mezinár normalisace) a hlavně se začaly používat hl. jističe 20A (posílení zásuvek a zásuvkových okruhů na 16A).
Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak je to s jištěním sňůr a zařízení v počítačových rozvaděčích?
 Musí být v rozváděči před přepěťovými ochranami jištění?
 Může být hlavní rozvaděč před podružnými nainstalován bez jističů?
 Stručně o jištění před elektroměrem
 Jak odjistit svítidla veřejného osvětlení na venkovním vedení?
 Lze jistit topné podlážky pod selata trubičkovou pojistkou?
 Volba jistících a spínacích prvků 2015
 Návrh jistících a spínacích prvků pro elektronické spouštění motorů 2015
 Jakým principem se určí největší hodnota pojistky?
 Použít ve stejnosměrném rozvodu jištění pojistkami nebo DC jističem?
 Musí se jistit fázové vodiče před stykačem?
 S jakým způsobem jištění přepěťovek se setkáváte vy?
 Jak najít příčinu padajícího jističe veřejného osvětlení?
 SCHRACK: Katalog Energie & Průmysl část 3/5 Výkonové jističe
 Ako správne predistiť prúdový chránič?
 Co si myslíte o jističi na N vodiči?
 Musí být odjištěn podružný výkonový rozvaděč?
 KNIHA: Dimenzování a jištění elektrických zařízení
 ABB: Kompaktní výkonové jističe SACE Tmax XT
 Je nutné jistit pomocné obvody samostatným jističem?
 LIVE EATON: Základy k instalačním jističům
 OPÁČko: Jak volíme jistící prvek?
 Co vše se odvozuje od jističe před elektroměrem?
 Pavouk - seriál o programu EATON
 LIVE EATON: Pavouk - řešení jednoduchých paprskových sítí
 Jak a čím jsme jistili v roce 1970?
 Jak se jistí zařízení spínané ústřednou Jablotron 100?
 Červená přepěťovka vedle červeného jističe? Hmmm ...
 Existuje pojistka nebo jistič na 750Vst./200Hz?
 Jak byste usnadnili vypocet jisteni a dimenzovani vedeni?
 Musí se zvlášť jistit každé místo změny průřezu vedení?
 Kolikatipólové jističe budu potřebovat po rozdělení PEN?
 Může být zásuvka jištěna pouze hlavním jističem ?
 Mohu pouzit dva jistice za sebou ?
 Jaký máte pohled na jištění zásuvky u umyvadla v umývacím prostoru?
 Jaké byste navrhli jištění, kolik okruhů světelných a zásuvkových?
 Je možné jistit zásuvku 3x230/400V třemi samostatnými jističi?
 Na zásuvky se dávají jističe spíše (častěji) C16, nebo B16?
 Může být chrániči předřazen jistič?
 Lze použít jeden společný jištěný okruh pro osvětlení a zásuvku?
 Proč jistit zásuvky 24V v obou přívodních vodičích?
 Proč vybaví jistič při současně puštěné pračce a tv?
 Kedy istiť neutrálny vodič obvodu?
 Jak hodnotíte bezpečnost jednotlivých variant jištění obvodů?
 Lze jistit ve stávající zásuvkové instalaci kabel AYKY 2Bx2,5 jističem 16A/B?
 Je možné mít společný jistič pro vnitřní a venkovní spotřebiče?
 Proč je hodnota jisticu v bytě vyšší než v hlavním rozvaděči?
 Je to reálné a vhodné řešení jištění pro přípojku k ČOV?
 Aky najvacsi istic mozem pouzit na istenie 6mm2 kabelu?
 Jak je to s jištěním, odpojením N vodiče dle francouzských norem?
 Vie mi niekto poradiť či istiť pri zmene prierezu?
 Jak odjistit výkonovými pojistkami zemní kabel v distribuční síti energetiky?
 Jakým jističem jistit kabel CYKY 3x2,5 když neznám jeho délku?
 Jaké maximální jištění pro CYKY 4x16?
 Mohu jistit CYKY 5x2,5 Cu jističem 20A?
 Jak se správně jistí odbočky hlavního distribučního vedení?
 Mohli byste mi doporučit literaturu o problematice pojistek?
 Je treba 4-pólové istenie el.zariadenia vo výbušnom prostredí?
 Je spojení kabelu CYKY 3x2,5 a CYKYlo 3x1,5 bez doplnění jističe povolené?
 Čím jistit podružný rozvaděč?
 Jak vypočítat jištění jednotlivých obvodů?
 Jak se má jistit správně vedení 1,5 průřezu?
 Je nutne v IT sieti istit oba pracovne vodice?
 Dimenzuje se vývod z hlavního do podružného rozváděče i proti přetížení?
 Jak dnes rozdělujeme a jistíme vedení?
 Jaká může být příčina vypadávání pojistek u měř. tr. 22 kV?
 Jaké je dovolené zatížení, resp. jištění vodiče AYKY 4bx70?
 Lze navrhnout 3ks jednopol. jističů na jištění 5ti žilového kabelu?
 Máte již příručku OEZ jistící přístroje 2012?
 Mohu jistit zásuvku 32A ve staveništním rozvaděči jističem B 40A?
 Je možné z hlediska bezpečnosti vynechat jištění u přívodu k elektroměru?
 Dimenzování vodičů
 Je spravne chybajuce istenie 4x 16A odbociek s privodom 63A?
 Lze použít jistič 20 A za jističem 25 A ?
 Jaký typ jisticího prvků a kabelu CYKY použít pro dílnu s příkonem 10kW?
 Základy dimenzování a jištění
 Jaké může být nejvyšší jištění kabelu CYKY-5J x4?
 Lze použít CYKY 3x1,5 při jištění 13A/B v izolační stěně - uložení A2?
 Může být při hlavním DEONu 100A následující také 100A?
 Lze osadit 3 fázový jistič pro jednofázový odběr?
 Jištění a dimenzování elektrických vedení v kostce
 Jak dimenzovat paralelní kabely dle norem platných v USA?
 Je dovolené istenie kábla na konci vedenia?
 Může být pro zásuvky v pokojích atd. použitý kabel 3x1,5?
 Máte jasno v zásadách dimenzování?
 SCHRACK: Amparo – řešení jistících a spínacích prvků pro řadovou zástavbu
 OEZ: Novinky v modulárních přístrojích Minia - Spínací přístroje
 Jsou vodiče ve spotřebiči menšího průřezu, než je předřazené jištění závadou?
 Je průřez 1,5mm CY na zásuvky v praxi dostatečné a bezpečné?
 Kdyby byt vyhořel, může být 1,5mm vodič na zásuvkách problém pro pojišťovnu?
 Je 1.5mm vodič dostatečný pro kuchyňské spotřebiče včetně trouby?
 Jak se jistí nadzemní vedení veřejného osvětlení ?
 Jak zjistit maximální zátěž zásuvky 230V?
 Je možné použít CYKY 5x16 v délce 45m s jištěním 80A a zatěžováním do 63A?
 Proč nejsou 5 žilové kabely tak aby N žíla zvládla proud součtu 3 fázových?
 Je dimenzování a jištění pro vás opravdu již rutinou?
 Je lepší u ss obvodu jistit oba póly a nebo stačí jen odpojovat jen + pól?
 Už jste zažili požár vlivem špatného předjištění na vlastní kůži?
 Proč je předjištění SPD zapojeného do "V" vždy menší než v zapojení do "T"?
 Způsobil by dnes oblouk mezi vodiči domovní přípojky požár střechy?
 Lze jističem BD250N-L001, In 250 odjistit kabel CYKY 4x185mm?
 Dle jaké ČSN hodnotit neodjištěné rozvětvení hlavního domovního vedení?
 Jak vypočítat vybavovací hodnotu jističe?
 Kdy je jistič 16A pro AYKYL 2Bx2,5mm moc?
 Lze jistit 10A zásuvku 16A pojistkou?
 Kedy je po výmene ističa potrebná východisková revízia?
 Jak vypínat krajní vodiče při přetížení vodiče N?
 Co přesně udává zatížitelnost kabelu udávaná výrobci kabelů?
 Jaký použít kabel na jistič 170A?
 Mohu předjistit světelný okruh s 10A vypínači 16A jističem?
 Je 63A správné jištění kabelu AYKY 4x16 k elektroměru?
 Musí se měnič v karavanu jistit i přes to, že napájecí vedení má pouze 30cm?
 Jak připojit další vývody o průřezu 6mm2 viz. foto?
 Je dovoleno v odbočných krabicích snižovat průřez vodiče bez jištění?
 Proč změna průřezu prodlužovací šňůrou nepotřebuje změnu jištění?
 Jaký je rozdíl mezi funkcí jističe a pojistky v sérii se svodičem přepětí?
 Mohu jistit jedním jističem 200A tři paralelní kabely CYKY 5x25?
 Jak jistit dva paralelní kabely CYKY 5x2,5?
 Jednoduché určení jištění
 Jaká je definice pro změnu průřezu a jištění měděné šíny v rozvaděči?
 Je možno jistit zásuvku v koupelně pro žebřík bez FI, ale z jiného bytu?
 Co znamená pojem "delší vedení" dle ČSN 34 2710 - Projekce EPS, čl. 6.11.1?
 Musím jít přívodem z vypínače na jističe stejným průřezem?
 Lze do bezšroubových svorek zásuvky připojil rozdílné průřezy vodičů?
 Aké je správne istenie kábla AYKY-J 3x120+70 a AYKY-J 4x120?
 Je nutné u pracovních strojů jistit N vodič osvětlení proti zkratu?
 Jak pohlížet na proudové tolerance jističů ve vztahu dov. zatížitelnosti kabelů?
 #EH: Víte, jak vznikla pojistka?
 Je možné ukončiť kábel v rozvádzači tzv. "na tvrdo"?
 Jak OEZ SICHRU vypočítat jištění paralelních kabelů?
 Jak je možné snížení průřezu vodiče bez předjištění?
 Jaký zvolit jistič po zaspojkování kabelu?
 Jak se jistí kabel na konci vedení?
 Za jakých okoností je možná změna průřezu vodiče bez jištění?
 Lze jistit zásuvkový obvod napájený CYKY 3x1,5 resp. AYKY 2x2,5 jističem 16A?
 Jak zapojit tři jednofázové spotřebiče v kuchyni, na jeden třífázový kabel?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.073 sekund, 24 dotazů.