Robert Weinberger
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 18.12.2006, 23:44 »

Môže byť pri rozvode ozvučovacieho zariadenia káblom 5Jx2,5 - z/ž, šedá, hnedá, čierna - s napojením reproduktorov 100 V a ovládacím napätím 24 V v jednom kábli ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Otakar Dosbaba
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 19.12.2006, 10:40 »

Proč by ne? Jednak kabel (CYKY?) 5x2,5 má odpovídající izolaci mezim žilami, navíc jde o dvě samostatné soustavy IT - jak linka 100V modulace, tak i 24V ovládání relátek nuceného poslechu je plně symetrická (pokud není ovšem zdroj 24V jako PELV). A co se týká vzájemného ovlivňování, tak ani zde problémy hlavně i z důvodu symetrie nejsou. Když toto vše pomineme, ze 100V linky žádné nebezpečí při náhodném dotyku nehrozí, pakliže se nedržíme obou žil současně a linku nemodulujeme trvalým měřícím signálem nízké frekvence v plné úrovni.
Předpokládám jinak, že 2,5ka kabel je pouze páteřní vedení. Pokud je tento kabel zatažen i do 68 krabiček, určených k montáži regulátorů, pak ať si to jde projektant osadit sám. Myslím, že že jej to patřičně ponaučí.
Jen pro úplnost a případné ostatní zájemce dodávám, že vhodný kabel k tomuto vedení je s 0,8 žílami, např JQTQ 4Dx0,8. Když by při obzvláště velkých systémech a dlouhých rozvodech byly problémy s impedancemi, pak je možné si pomoci silnějším kabelem, z kterého pak bude napojen 0,8kový rozvod po místnostech. Pokud je rozhlas zároveň označen jako evakuační, je navíc nutno volit kabely se zajištěnou odolností proti požáru, zejména při instalaci v podhledech apod.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Němec
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 29.12.2006, 00:20 »

Nemůžete tahat v jednom kabelu různé napěťové úrovně, v tomto případě malé a nízké napětí. Nejsem teď v kanclu a nenapadá mne správný legislativní odkaz.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Otakar Dosbaba
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 29.12.2006, 10:07 »

Obávám se, že pro tuto konkrétní aplikaci budete výslovný zákaz hledat těžko. Primární požadavek příslušné legislativy, tj bezpečnost a vzájemné (ne)ovlivňování tohoto uzavřeného systému je docílen opatřeními, uvedenými v mém předchozím příspěvku. Mimochodem, viděl jste někdy současný interní 100V ozvučovací systém s 24V ovládáním nuceného poslechu v praxi?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno