Autor Téma: Jak snížit velkou impedanci smyčky?  (Přečteno 7408 krát)
Žvak Petr
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« kdy: 21.06.2019, 07:54 »

V horské oblasti, poměrně daleko od trafa jsi majitel koupil chatu.
Distributor udělal z volného vedení na sloupu HDSku.
Ve sloupku jištění 32A/3. Naměřil jsem na jističi 1,23 ohmů a potřeboval bych ji snížit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 21.06.2019, 16:58 »

Poměrně daleko je kolik? Průřez vedení jaký? Ověření výpočtem sedí, nebo nelze vyloučit proudové spoje?
Kde se drátu nedostává, pěknou impedanci nenapískáš...
Pokud je linka o.k. mechanicky, je to prostě vlastnost daná parametry, zbývá leda přeložka/posílení. Trochu pomůže dobré uzemnění, ale zázrak nečekejte.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #2 kdy: 21.06.2019, 19:29 »

Informací je málo.
Ale očekávám příspěvek Milana Hudce o TT.  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 21.06.2019, 19:51 »

Přechod do TT trochu pomůže bezpečnosti, ale problém měkké sítě nevyřeší...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 21.06.2019, 20:19 »

Z hlediska bezpečnosti je možné přemýšlet o TT.
Ale to měření je až na konci, u chaty?
Tam by to podle připojovacích podmínek mělo být ještě jako TN-C. To není modelový příklad pro přechod na TT, i když také by to šlo, ale pak je na zamyšlenou jaké ochrany proti přepětí (při tak dlouhém vedení jsou víc než vhodné)

Bezpečnost ať již TN nebo TT by to chtělo ošetřit centrálním chráničem 300mA, pořádným přizemněním bodu rozdělení, okruhy pak klasicky chrániči 30mA

Co tam bude majitel provozovat, jaký odběr předpokládá?
Jaký "proud" mu distributor dokáže napsat do smlouvy?
Ono to při větších proudech moc nevychází na úbytek nebo toleranci napětí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Emanuel Kocián
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 22.06.2019, 19:17 »

Tazatel chce zjevně od PDS povolit mikrozdroj, a na ten potřebuje 0,47 ohm (do 16 A na fázi) nebo aspoň 0,75 ohm (do 10 A na fázi).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #6 kdy: 23.06.2019, 09:40 »

V tomto případě je potřeba zajistit, aby proud dodávaný do sítě nn nepřekročil 6A.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Vyhodnotil som nameranú hodnotu impedancie poruchovej slučky správne ?
 Ako upravujete nameranú impedanciu?
 Je ochrana proti úrazu el. proudu při 2 ohmech IS v pořádku?
 Co je to impedanční smyčka?
 Jakým způsobem změřit izolaci a impedanci v bytové rozvodnici?
 Jak ověřit naměřenou impedanční smyčku dle ČSN 34 1010?
 Da sa odhaliť zle dotiahnutý spoj meraním impedancie vypínacej slučky?
  Jak kompenzovat tento zvýšený odpor vedení?
 Jak mám správně vyhodnotit naměř. hodnoty impedanční smyčky ve staré instalaci?
 Jaké zvolit opatření při nevyhovující impedanci poruchové smyčky?
 Je naměřená impedance 1,48 ohm pro kabel CYKY5x4 / 150m vyhovující?
 Jak vypočítat impedanci smyčky pro návrh kabelového vedení?
 Je možné naměřit impedanční smyčku o hodnotě 74,8 Ohm?
 Co je impedance smyčky?
 Mohu měřit impedanci ochranné smyčky pomocí Eurotest 61557 za chráničem?
 Číslicové měření impedance, kapacity a indukčnosti
 Musí být vždy dodržena impedance, když mám na vývodu chránič 30mA?
 Jak správně počítat zda je impedance vyhovující u jističe v čase vypnutí do 5s.?
 Ako zahrniem do výpočtu impedančnej slučky dlžku kábla?
 Jak změřím REVITESTERem 100 impedanci smyčky?
 Jaká může bý udávaná frekvenční závislost impedance koaxiálního kabelu?
 Ako mám chápať meranie netočivej zložky impedancie vedenia?
 Automatické odpojení v síti TN – impedance smyčky
 Čím měříte velmi malé impedance smyček?
 Má vliv UPSka na impedanci zásuvky 230V?
 Jak hodnotit měření v revizní zprávě, když má PE <500Mohm?
 Jak měříte impedanci smyčky světelného obvodu, při pravidelné revizi?
 Má význam udávat impedanci pro laiky?
 Jak měříte impedanci smyčky u motorového pohonu?
 Jakým způsobem musí být provedeno měření impedance zemní smyčky u zařízení napájeného ze sítě (spoje
 Jakou podmínku musí u sítí TN splňovat impedance smyčky za respektování bezpečnostního součinitele?
 Víte, oč jde při měření impedance smyčky?
 Co s obvodem, kde nevyhovuje změřená impedance?
 Jak zlepšit stav impedance?
 Jaký je v praxi rozdíl mezi impedancí sítě a smyčky?
 Jak řešíte silné rušení při měření impedance v průmyslových prostedích?
 Jak řešit 1,45ohmů v HDS?
 Jak si mám vysvětlit podivnou hodnotu impedance smyčky?
 Jaká max. impedance poruch. smyčky může být v obvodu 117V AC-jistič K2A?
 Jak měřit impedanci v síti IT?
 Jak ověřit impedanční smyčku u objektu bez elektroměru?
 S jakými vzdálenostmi mezi přepěťovkami se v praxi setkáváte vy?
 Jak postupovat při výpočtu impedance?
 Jakou hodnotu ukáže měřící přístroj, když se spojí vývody zemničů?
 Jak řešíte vysokou impedanci na vstupu objektu?
 Jak změřit impedanci ochranné smyčky Zs "bez vybavení chrániče" s PU195?
 Měříte impedanční smyčku, nebo jen přechodový odpor?
 Měřili byste nízké hodnoty impedance (odporu) poruchové smyčky s předřazeným odporem?
 Ako dokázali merat impedanciu slučky ak RT neboli v byte?
 K čemu je měření smyčky N-PE?
 Jak měřit impedanci smyčky motorového vývodu?
 Jak mohu změřit impedanci smyčky za chráničem, aniž by došlo k jeho vybavení?
 Ako meráte impedanciu ochrannej slučky pri umiestnení zariadenia mimo dosah?
 Jak postupovat při revizi RD kyž nevychází Zsm?
 Dimenzování vedení z hlediska hodnot impedanční smyčky
 Jaký násobek použít pro výpočet impedance por. smyčky u keramických pojistek?
 Jak ověřit správnost impedance smyčky u pojistek >160A?
 Ako merať impedanciu poruchovej slučky na motore napájaného z meniča?
 Jakým způsobem se měří impedanční smyčka světelného obvodu?
 Jak měříte impedanci smyčky v systémových instalacích?
 Pomôže mi zmeraná impedacia vypínacej slučky s výberom 6kA alebo 10kA ističov ?
 Jak se měří impedanční smyčka ještě před připojení přípojky k objektu?
 Aky je rozdiel medzi Z loop a Z line?
 Jak provést u FVE měření impedance proudové smyčky k připojení do DS?