Roman Sebera
*
Offline Offline



« kdy: 25.11.2017, 19:25 »

Potřeboval bych ověřit jestli je obvod vypnutí v rozvaděči v souladu s normou, ale nedaří se mi najít normu, která to řeší.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #1 kdy: 25.11.2017, 21:36 »

ČSN 730810, a dále u každé stavby, požární zpráva.
Ovladačem centrál stop, se vypíná vše, co nesouvisí s požárně bezpečnostním řešení, ovladačem total stop se musí vypnout vše.
 Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Roman Sebera
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 26.11.2017, 08:11 »

Jedná se mi hlavně o to, že k vypnutí je použita napěťová spoušť napájená z L1, takže při poruše L1 EPS není schopna rozvaděč vypnout.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #3 kdy: 26.11.2017, 13:41 »

Notak to je špatně! Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Roman Sebera
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 26.11.2017, 16:31 »

Taky si to myslím.
Ovšem podpěťová cívka je problém při výpadku napájení, takže jako jediné schůdné řešení vidím podpěťovou (možná bych akceptoval i napěťovou) cívku a zálohovaný zdroj 24vdc. Jen musím najít nějakou oporu v normě ať mohu argumentovat u investora.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #5 kdy: 26.11.2017, 16:37 »

Podpěťovou sppoušť a UPS. Mrknutí

Ale toto vše je přeci v PD, nebo né?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Roman Sebera
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 26.11.2017, 16:40 »

Jj. Sice místo UPS na 230v bych raději volil ten zálohovaný zdroj, ale to už je spíš jenom formalita. U UPS mi vadí to, že se těžko definuje síť na  výstupu toho zdroje a s tím pak souvisí ochrany a pod...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Roman Sebera
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 26.11.2017, 16:44 »

Právě že v pd je napěťová spoušť napájená z nezálohované L1 a mi se to vůbec nelíbí. Projektant už to moc neřeší, takže to je na mně...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #8 kdy: 26.11.2017, 17:17 »

Jj. Sice místo UPS na 230v bych raději volil ten zálohovaný zdroj, ale to už je spíš jenom formalita. U UPS mi vadí to, že se těžko definuje síť na  výstupu toho zdroje a s tím pak souvisí ochrany a pod...

Jaká síť je za UPS, určuje výrobce ne?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #9 kdy: 26.11.2017, 17:18 »

Co vlastně říká požární zpráva?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Roman Sebera
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 27.11.2017, 07:02 »

Požární zpráva příliš sdílná není, omezuje se pouze na větu

"V případě vyhlášení všeobecného požáru od systému EPS, bude vypnut stávající systém provozního větrání VZT."

Co se UPS týče tak jsem si zatím neměl štěstí na dobrého výrobce...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #11 kdy: 27.11.2017, 08:11 »

Každá (značková) UPS má výstup na její odstavení při možném požáru tlačítkem TOTAL STOP.
Její výstup do budovy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
J Lhava
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 27.11.2017, 18:15 »

... takže jako jediné schůdné řešení vidím podpěťovou (možná bych akceptoval i napěťovou) cívku a zálohovaný zdroj 24vdc. ...
Podívejte se ke Schneideru na objednací číslo A9A26971 - vypínací spoušť nezávislá na síťovém napájení, reagující na rozpojení bezpotenciálov ého kontaktu (tedy ani napěťová, ani podpěťová).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #13 kdy: 27.11.2017, 21:01 »

Ale to napájení tam je, 380 - 415V. Tedy 2 fázové. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
J Lhava
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 27.11.2017, 21:15 »

Ano, napájení tam je, ale ta spoušť je nezávislá. Při podpětí nevypadne, a kdyby daný vývod ztratil napájení (neb se ta spoušť napájí až za příslušným jištěním),  tak vývod jaksi není nutno ani vypínat. Pokud napájení má, tak jej vypnu jednoduše rozepnutím obvodu spouště.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #15 kdy: 27.11.2017, 21:20 »

Jene, je to dle jedna z možností. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
F.Prajza
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 27.11.2017, 22:57 »

Jedině zpracovatel PBŘ je schopen rozhodnout, jak velké riziko přináší chod stávající provozní VZT v požárním scénáři. Jelikož se nejedná o požárně bezpečnostní zařízení, tak normy týkající se EPS považují takovou VZT jen za doplňující zařízení. Běžně se chod blokuje digitálním vstupem PLC VZT, podobně jako od požární klapky na potrubí VZT.
Když vám vypadne jedna z fází, je velká pravděpodobnos t, že se VZT stejně zastaví(předpokládám 3f motory, v lepším případě hlídání fází). Pokud máte strach z přerušení pojistky vypínací fáze, tak na to tu jsou pravidelné půlroční zkoušky činnosti EPS, aby takový stav odhalily. Pokud by opravdu došlo k požáru, může velitel zásahu vypnout VZT prostřednictví m tlačítka CENTRAL STOP. Všechna tato pro a proti by měl zhodnotit právě tvůrce PBŘ a zahrnout tam i váš písemně doložitelný požadavek či námitku(pro vaše čisté svědomí a klidné spaní). Nemělo by se zapomínat na to, co znamená zkratka EPS, je to el.požární signalizace a tudíž primárním účelem je detekovat požár a vyhlásit poplach. Bohužel se nám na EPS snaží nabalovat EZS, podobně jako se EZS míchá s EPS nebo MaR.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Z které normy prosím vychází požadavek viditelného popisu požárního detektoru EPS?
  Jak se liší aktivní hlásič rozbití oken od pasivního?
 Lze připojit EPS také na pult centrální ochrany jako například EZS?
 Zapezpečuje se nějak vedení EPS proti poškození?
 Jak je to s nutností montáže požárních čidel v rodinných domcích?
 Jak má být zapojena požární siréna?
 Platí nějaký předpis na instalaci čidla na požár do rodinného domu?
 Co je to EPS a jak bych ho měla udělat?
 Je nutné při instalaci EZS a EPS v rozvodně 22kV použití vyšší izolace kabelů?
 Jak sï vysvětlit pojem autonomní požární hlásič?
 Jaké máte zkušenosti z instalací EZS, EPS po optickém vlákně?
 Kam je nejvhodnější umístit požární hlásič?
 Kdo, jak a v jaké lhůtě má provádět revizi EPS?
 Je možné do kancelářských prostor použít autonomní hlásiče?
 Musí se provádět revize na EZS, EPS a CCTV?
 O problematice elektrických instalací z hlediska požární prevence a bezpečnosti
 Jakým typem kabelu mohu připojit ovládané zařízení systémem EPS?
 Na kolko ohmov má byť uzemnená samostatná EPS?
 Kdo múže revidovat el. požární signalizaci?
 Musí být kabely pro hlásiče a tlačítka EPS oheň retardující, tedy -R?
 Jak propojíme xComfort s EZS nebo klimatizacemi?
 LIVE EATON: Požární a signalizační jednotky
 EATON ONLINE TOUR: Elektronická a požární signalizace
 Je možné napájet zdroje EPS kabelem bez funkčnosti při požáru?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.03 sekund, 23 dotazů.