Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Jaké zařízení použít pro odfiltrování občasného přepětí před indukční deskou?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 2 [3] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jaké zařízení použít pro odfiltrování občasného přepětí před indukční deskou?  (Přečteno 17475 krát)
Lukáš Smrčka
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #36 kdy: 25.10.2017, 10:52 »

Ve vzdálenosti 300 metrů od domu jezdí tramvaj. Mimochodem v tom místě si myslím že i brzdí, takže rekuperuje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
raj
« Odpověď #37 kdy: 25.10.2017, 11:19 »

Pokud je "rušivý" kmitočet větší (nebo roven) 9kHz, obraťte se na Český telekomunikační úřad.
Pošlou k vám specialistu na EMC s měřícím vozem, který najde případného lumpa a dá mu "co proto",  ev. vám navrhne odrušení,  pokud je "lump" v právu.
(toho člověka znám osobně,  ale nebudu to zde psát) 

PS: ČTÚ si "libuje" v měření výtahů,  neboť je to (prý) velice častý zdroj rušení...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Hlaváč
*
Offline Offline



Elektřina má pomáhat,ne zabíjet!


« Odpověď #38 kdy: 25.10.2017, 13:30 »

Signál HDO je z hlediska přepětí nezajímavý.

 Jedná se o nízkofrekvenčn í nosný kmitočet (použité divné, "chlupaté" kmitočty jsou mimo hudební intervaly, hodně častý je 216 a 2/3Hz, tuto informaci lze též najít na štítku HDO) na nějž je namodulována digitální informace - tedy podobně jako u faxového přenosu. Mezivrcholové úrovně napětí jsou mezi 1 a 2 Volty, takže to nemůže nijak zásadně ovlivnit funkci přístrojů.

Ano,problém nezpůsobuje samotný signál HDO ale to že vypíná celé skupiny spotřeby,ale v
obytných domech by to neměl být až takový problém ledaže by topili akumlačkami?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Miroslav
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #39 kdy: 25.10.2017, 17:59 »

Tak to rušení, není HDO. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Lukáš Smrčka
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #40 kdy: 25.10.2017, 19:43 »

Tak to rušení, není HDO. Úsměv

To říkáte na základě těch naměřených hodnot? Nebo na základě čeho?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #41 kdy: 25.10.2017, 22:38 »

Princip fungování HDO, spočívá v tom, že informace ve tvaru impulzního kódu je vysílána s frekvencí v řádu  stovek hertz, (nebo kilohertz),  z vysílače HDO, a je superponována na základní frekvenci, v tomto případě 50Hz. HDO vysílač, je většinou na rozvodnách 110/22-35kV distribuce. Pamatuji si, že jsem viděl na přijímačích HDO, frekvenci 760 Hz a 1060Hz.
To co je na tom měřícím záznamu, určitě není od HDO. Úsměv
Zapínací a vypínací signál HDO, nejede 24 hodin. Teda co si pamatuju.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Lukáš Smrčka
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #42 kdy: 25.10.2017, 22:54 »

To je přesně to co jsem celou dobu nechápal. Že by se HDO podle toho co se o něm píše projevovalo tak jak je to vidět v naměřených hodnotách (nižší minimalní efektivní hodnota oproti stavu bez rušení a vyšší maximální efektivní). Další měření už je objednané na příští týden, tak snad se to někam posune.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #43 kdy: 26.10.2017, 08:40 »

V Praze a středních Čechách se používá nosný kmitočet HDO právě oněch zmíněných 216 a 2/3 Hz. Další používané kmitočty jsou 183 a 1/3Hz, 283 a 1/3Hz, 760Hz a 1060Hz.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Lukáš Smrčka
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #44 kdy: 26.10.2017, 11:26 »

V Praze a středních Čechách se používá nosný kmitočet HDO právě oněch zmíněných 216 a 2/3 Hz. Další používané kmitočty jsou 183 a 1/3Hz, 283 a 1/3Hz, 760Hz a 1060Hz.

No ale ony zmíněné 2/3 Hz jsou podle mě tak nízká frekvence, která se může v naměřených hodnotách projevit právě tím poklesem minimální efektivní hodnoty v daném časovém okénku. No, člověk by asi musel vědět jakým způsobem to ten analyzátor měří.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #45 kdy: 26.10.2017, 11:42 »

No ale ony zmíněné 2/3 Hz jsou podle mě tak nízká frekvence...
216,66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 Hz
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #46 kdy: 26.10.2017, 13:29 »

 Šok Tomáši, to je ale hausnumero.
Nicméně, trvám na svém, že to signál HDO, prostě není Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Lukáš Smrčka
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #47 kdy: 26.10.2017, 14:58 »

Aha ok Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 2 [3] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.065 sekund, 24 dotazů.