« kdy: 12.10.2017, 09:02 »

Pospojování v koupelně
    Pro elektrické instalace v koupelnách platí speciální bezpečnostní předpisy. Podle normy ČSN 3321 35 musí být zásuvky a spínače umístěny mimo definovanou ochrannou oblast vany a sprchy.
    Zdroj: zde...


   


    Co pozitivního a konstruktivníh o byste doplnili k této informaci?
   
Pospojování v koupelně
   
Zaznamenáno
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 12.10.2017, 17:09 »

Profesionální znalosti pro kutily...zvlád nout práci s elektřinouv domácnosti...s amozřejmě bezpečnost... zvládnout sami...instalo vat vypínače a zásuvky...přip evnit domácí i venkovní svítidlači ...práces elektřinou...

Ako že by to asi chápal Vlasta?
„Za prvně nevím co to je a za druhý mě to uráží.“  Smích
Zaznamenáno
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 14.10.2017, 08:35 »

U staviteľov rodinných domov som sa veľmi často stretol s nepochopením, že pospájanie žltozelenými "drôtami" v kúpeľni a pri HOP (MET) sú dva rôzne systémy s rôznymi učelmi. A neboli to ignoranti, ale normálni ľudia, čo chceli mať dobre postavený vlastný dom.

Je nešťastné, že oba majú tak podobný názov - ochranné pospájanie. Preto chválim nadpis "Pospojováni v koupelně".
Zaznamenáno
Zdenek Skotnica
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 18.01.2018, 08:25 »

Může být, ne může nebo musí být svorkovnice pospojování koupelny s pojena s HOP (MET))?
Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 18.01.2018, 08:33 »

Tak ony jsou spojeny pokud není koupelna v IT vždy.
Rozlousknout otázku zavlečení cizí poruchy s ohledem na konfiguraci pospojování je potřeba případ od případu.
Zaznamenáno
Zdenek Skotnica
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 18.01.2018, 08:37 »

Měl jsem na mysl zda ty svorkovnice mají být mezi sebou propojeny přímo kabelem.
Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 18.01.2018, 08:55 »

Měl jsem na mysl zda ty svorkovnice mají být mezi sebou propojeny přímo kabelem.
Však jsem odpověděl, jak kdy.
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 18.01.2018, 09:54 »

Na dálku se opravdu některé detaily nedají řešit
Jenže to by se musel "pan projektant" obtěžovat a navštívit dané místo osobně a prolézt to tam...
A také by investor musel projektanta chtít pozvat a ne považovat projekt za sprosté slovo, které se nevyslovuje...
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #8 kdy: 18.01.2018, 12:09 »

Může být, ne může nebo musí být svorkovnice pospojování koupelny s pojena s HOP (MET))?

Odpovězme si vytvořením poruchy.
Tu provedeme odpojením vodiče PEN u elektroměru.
Co se pak stane?
Ano, velice nebezpečná situace.
Pokud bude objekt napojen na MET, pak dojde k eliminaci tohoto velkého nebezpečí.
Pokud tedy bude přizemnění řádně provedeno a objekt bude pravidelně revidován.
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaké svítidlo s kterým stupněm krytí IP mám zvolit do koupelny?
 Co vše v koupelně pospojovat?
 Řeší vůbec norma "umývací" prostor nad umývacím žlabem?
 Lze umístit 12V bodovky přímo nad vanu/sprchu?
 Je možné vůbec pračku umístit k vaně resp. do zóny 2?
 Kam umístit proudový chránič pro koupelnu?
 Vracím se k tématu o společném okruhu pro běžnou zásuvku a světlo v koupelně. Vzpomínáte si?
 Mohu od hranice sprchovacího prostoru do zóny 3 umístit zásuvku?
 Jak provést pospojení s potrubím z plastu, a uvnitř z mědi nebo anticora?
 Co všechno musí být v koupelně pospojeno?
 Mohu vést kabel pod omítkou přes oblast sprchového koutu?
 Mohu umístit reproduktor nad vanu?
 Poradíte mi proč baterie v koupelně při dotyku probíjí?
 Že bychom vystěhovali všechny pračky z koupelen?
 A zase ta koupelna.......
 Je IPx4 také za stenou sprchového kútu?
 Jakým způsobem provést opravu nevyhovujících barev vodičů v zásuvkách koupelny?
 Kde všude se nachází "umývací prostor" dle ČSN 332000-7-701?
 Je možné umístit u bazénu krátkovlnný infračervený zářič?
 Mohu umístit nějaké světlo přímo do sprchového koutu?
 Mohu umístit světlo do blízkosti sprchového koutu, když má spínač přímo v těle?
 Nevíte kolik ´Wattů´ bodového osvětlení dát do koupelny?
 Jaké máte zkušenosti se zapojováním parních boxů a masážních sprchových boxů?
 Kde je hranice pro umístění zásuvky nad umyvadlem?
 Mohou vést kabely s elektrikou pod sprchovým koutem, v zemi?
 Jaké je umisteni zasuvek pro susicku a pracku v koupelne?
 Lze umístit regulaci v koupelně v zóně 2?
 Jaké je minimální krytí elektrických zařízení v koupelnách v zoně 0 až 3?
 Jak správně vymezit zónu ve sprše s pohyblivou sprchovou hlavicí?
 Dali byste elektrické podlahové topení pod sprchový kout?
 Kde je uvedeno propojení doplňkového pospojení koupelen s rozvaděčem?
 Budete podle nové normy pro koupelny pospojovat i dveřní zárubuně?
 Co udělat s neuzemněným zelenožlutým vodičem v koupelně?
 Musím v koupelně skrýt vedení do kovové trubky?
 Pokud je pračka mimo koupelnu musí být zapojena také přes chránič?
 Jak realizujete ventilaci v koupelnách?
 Môže byť rozvodnica inštalovaná v kúpelni /mimo zóny 2/?
 Jak provést pospojení v koupelně a potrubím AL s plastovým povlakem?
 Je nutné použití chrániče na osvětlení koupelny?
 Je možné zapojit na FI celou koupelnu včetně zásuvek?
 Jak připojovat v koupelnách dodatečnou "galerku" ?
 Považuje sa sklenená stena v sprche za pevnú priečku ?
 Patří do umývacího prostoru i navazující prostor ke zpracování potravin?
 Mohu nad umyvadlo nad vanou dát světlo určené do umývacího prostoru?
 Jaké IP krytí má mít zásuvka v koupelně?
 Setkali jste se s takto nesprávně provedenou instalací v prostoru koupelny?
 Je možné umiestniť svietidlo pod umývadlo?
 IN-EL: Elektrické instalace v koupelnách a prostorech s vanou nebo sprchou, v saunách, bazénech a fo
 Je možné umístit zásuvku pro pračku cca 50 cm nad přívodní vodovodní kohout?
 Jak instalovat kabelová vedení ve zdi koupelny?
 Jak připojit vířivku, pokud její přívod je 1m dlouhý?
 Jak je řešen umývací prostor dle německých norem DIN VDE?
 Může být kombi žebřík v zóně 2 ?
  Je běžná bytová koupelna normální prostor ?
 Doporučuje norma elektrické odporové topení uvnitř sprchového koutu?
 V jaké vzdálenosti od kohoutku bez umyvadla mohu umístit zásuvky?
 Mohou vést kabely na stěně v umývacím prostoru?
 Musí se na ochranné pospojení připojit zásuvky v koupelně?
 Nakolik jsou nebezpečné spotřebiče v koupelně?
 Na co ze strany elektro nezapomenout na WC pro invalidy?
 Znáte umývací prostor made in Great Britain?
 Ake boli podmienky pripojenia masážnych vaní v roku 1989?
 Je nutné ochranné pospojování v koupelně s plastovými rozvody?
 Kam připojit elektrickou topnou tyč IP44 v koupelně v zóně 2?
 Musí mít koupelna samostatné jističe pro každý obvod?
  Může být v koupelně v zóně 1 umístěný 12V LED pásek s krytím IP64?
 Lze umístit zásuvku a vypínač mezi umyvadlo a sprch. kout?
 Ako blízko lze inštalovat elektrický radiátor vedľa vane?
 Mohu použít ventilátor na 230V do zóny 1 v koupelně?
 Jaký závěr revizní zprávy by jste napsali za elektrické zařízení ve sprše?
 Proč nemohu mít 230V bodovky nad sprcháčem v koupelně?
 Mohu v koupelně použít zrcadlo s osvětlením IP20?
 Jak je relevantní zeď pro zónu v koupelnách?
 Aké sú plusy a mínusy pripojenia vane na centrálne pospojovanie v jadre?
 KNIHA: Elektrické instalace v koupelnách a prostorech s vanou nebo sprchou ...
 Elektrika v koupelnách, sprchách a umývacích prostorech
 Nemá někdo k dispozici ČSN 37 5215 z roku 1971?
 Jak pospojujete topné žebříky v koupelnách?
 Je možné umístit zásuvku v koupelně pod umyvadlem?
 Jak provést pospojování pokud jsou rozvody vody z plastu?
 Kdy připojit topný žebřík v koupelně na ochranné pospojování?
 Co se v zónách koupelen nedodržuje nejvíc?
 Co se často v koupelnových zónách nedodržuje?
 Jak do koupelny instalovat zařízení v ČSN 332000-7-701 neuvedená?
 Z jakého důvody je zakázáno ukládání vodičů ze slitin hliníku do země?
 Jak provést uzemnění u skladu výbušnin?
 Jakou metodou je nejlépe měřit uzemnění RD?
 Ako realizovať uzemnenie v kamenistom podloží?
 Je nutné uzemňovat lešení?
 Co je vhodnější, společné nebo oddělené uzemnění?
 Je možné spojenie dvoch uzemňovačov?
 Je vhodné udělat pospojování-přizemnění na trubky ve sklepě?
 Jak řešit uzemnění u starého domu?
 Po kolika metrech je potřeba přizemnit vedení?
 Mohu provést společné základové uzemnění pro el. instalaci a hromosvod?
 Jak posoudit zemnění montované haly?
 Jak odstranit brum z el. sítě, slyšitelný z Hi-Fi přístroje?
 Ako vypočítam odpor uzemnenia okolo trafačky?
 Může se uzemnění pořád provádět do základových pasů a desek?
 Poadíte mi s dodatečným přizemněním rozvaděče?
 Je niekde predpísaný min. prierez uzemnenia uzla sekundáru trafa 22/0,4kV?
 Kam se připojí druhý konec FeZn z výkopu?
 Jak správně připojit oddálené uzemnění?
 Poradíte s revizí uzemnění silničního mostu?
 Jakým způsobem provést ochranné uzemnění nadzemního parního potrubí?
 Jak mám udělat přizemnění podružného rozvaděče?
 Jak provést přizemnění můstku v bytové rozvodnici třetího patra paneláku?
 Lze realizovat přizemnění bodu rozdělení PEN na PE a N spojením s topením?
 Jaká má být hodnota uzemnění HOP u rodinného domu?
 Jak provést přizemnění rozvaděče RD?
 Jaká by měla být opatření v prostoru pod kovovou konstrukcí stožáru?
 Kam připojit svorku ozn. "Funkční zem" v PLC regulátoru v rozvaděči MaR?
 Kam umístnit krabici s pospojováním
 Musím opravdu zemnit i jednoplamenné lampy, které mají skrze kovovou trubku?
 Kam je správné přivést uzemnění od zkušební svorky?
 Co s pc síťí mezi domy a s rozdíly potenciálů?
 Jak často zemnit potrubí na mostech?
 Je nutné chránit kovový plášť předváděcího kufru uzemněním?
 Jak se správně uzemní Kolejnice zdvihacích strojů?
 Je možné použít jako uzemnění hromosvodu roxor 12mm v základech domu?
 Je nutno dodatečně přizemnit starší elektroměr, který nemá zemnicí svorku?
 Jak odstranit napětí na PEN, které způsobuje brnění ve sprše?
 Uzemnit rackovou skříň či nikoliv?
 Musi byť zemnenie medzi elektromerom a istiacou skriňou nad 100 m ?
 Jak lze měřit uzemnění hlavního rozvaděče bez odpojení uzemnění?
 Co říkáte na můj postup přívodu pro maringotku se stálým umístěním?
 Aký záverečný verdikt u revízie bleskozvodu z nevyhovujúcim R uzemnenia?
 Podľa akých pravidiel uzemňovať tam, kde to nie je povinné ?
 Stačí uzemnenie elektrokotla proviest pomocou svorky na vstupe a výstupe?
 Kde se vnitřní instalace připojí na uzemnění?
 Co s horším ukostřením PC zdrojů?
 Jak správně připojit kostru rozvaděče?
 Jak zhotovit uzemnění vážícího zařízení pro auta?
 Nevyhlásíme soutěž o nějšílenějšího Uzemňovače?
 Stačí dát v koupelně na kostru CU6 mm2 jako třeba na boiler?
 Jakým způsobem uzemnit lešení?
 Je nutné propojit svorkovnici PE(N) s tyčovým zemničem hromosvodu?
 Musia sa pripájať kovové poplastované odkvapy na zvod bleskozvodu?
 Jak provést uzemnění a pospojování u staršího objektu?
 Je správne prepojiť stožiar (CYA 16) so zariadením?
 Mám spojit páskem FeZn 30x4 HOP s HDS?
 Jak musí být vzdáleno uzemnění hromosvodu?
 Proč je nutné provést uzemnění PE v soustavě TN-S po 100m?
 Jak ovlivní nerezové uzemnění jedné budovy pozinkované uzemnění druhé budovy?
 Je napojení nerezového komínu na zemnicí soustavu dostatečnou ochranou ?
 Jaký vliv má uzemnění uzlu zdroje na funkci ochran v síti TN-C-S?
 Mohu mít v objektu více než jednu HOP, vzájemně nepropojeny?
 Připevňovat PE svorkovnici přes izolátor nebo přímo na skelet rozvodnice?
 Existuje něco jako izolační mezipřírubový spoj i na potrubí bez přírub?
 Jak uzemnit plovoucí ostrov?
 Jak dosáhnout dobrého uzemnění?
 Je nutné v určených lehotách námatkovo odkopať uzemnenie na kontrolu?
 Jak uzemnit kovové části stolů?
 Musí být přizemnění komínové stříšky?
 Dalo by se v koupelně zakopat uzemnění?
 Jak byste řešili přizemnění bodu rozdělení ve velkoměstě?
 Spojiť či nespojiť obvodový základový zemnič s KARI sieťou v základovej doske?
 Mohu propojit uzemnění dvou RD vzdálených 13m od sebe?
 Víte určitě jak správně zemnit?
 Musí být křídlo posuvné brány zemněno?
 Ako uzemniť elektrickou prípojku, aby vyhovovala STN?
 Může být uzemnění uvnitř budovy?
 Jak se díváte na používání nestandardních řešení při uzemňování?
 Použití společné soustavy pospojování a zemnění v budovách vybavených zařízeními informační technologie
 Doplňující požadavky na uzemnění a ochranné vodiče v legislativních předpisech a normách navazujících na novou ČSN 33 2000-5-54 ed. 3.
 Společná soustava pospojování a zemnění dle ČSN EN 50310 ed. 3
 Musí být připojeny všechny rozváděče v objektu na HOP?
 Provedení společné soustavy pospojování a uzemnění (CBN)
 Ako urobiť uzemnenie kovovej časti, keď sú iba dva vodiče?
 Typy uzemňovacích soustav
 Jak mám propojit uzemnění dvou objektů?
 Uzemňovací soustava
 Nie je lepšie mať dve zemniace sústavy ako jednu?
 Mám připojit zakopanou ocelovou jímku ke svodům hromosvodu?
 Má se přípojka přizemnit již u pojistek nebo až v rozvaděči?
 Jak nejlépe provést uzemnění starého bytového domu v centru města?
 Jak uzemnit sendvičové PUR panely?
 Mohu uzemnovací přívod CYA16 vést betonovou podlahou v domě?
 Neni uzemnenie strojov vodičom CYA 6mm2 chybne?
 Lze svést uzemnění od SPD ochran vf kabelů do zvlášť strojeného zemnicího bodu?
 Co ještě nevíte o uzemňování ochranných vodičů?
 Jak se dá zkontrolovat funkčnost uzemnění a nuláku?
 Čím měřit odpor uzemnění při krokovém napětí cca 1V/1m?
 Jak řešit uzemnění stožáru VN s kontrolou hodnoty Ue?
 Musí se vždy provádět u jednosloupové trafostanice 22/0,4kV kruhové uzemnění?
 Musí být uzel PEN v HDS připojen i k uzemnění 40 ohmů?
 Jak musí být uzemněny a zkratovány na zařízení vn všechny části na kterých se pracuje?
 Může být propojeno uzemnění zařízení do 1000V a nad 1000V?
 Lze při instalaci zemničů a uzemňovacích přívodů používat chemikálie pro zvýšení vodivosti půdy?
 Které součásti blokové transformovny mají být spojeny s uzemňovací soustavou?
 Poruchový proud protékající uzemněním transformovny vyvolává významný růst potenciálu vůči zemi. Na
 Mohou být vzájemně propojena ochranná uzemnění u zařízení různých rozvodných soustav nad 1000V?
 Uzemňovací soustavy vysokého napětí a nízkého napětí musí být odděleny, jestliže není splněna žádná
 Po jakých úsecích by měla být uzemněna nebo spojena s povrchovým nebo s tyčovým zemničem nadzemní ko
 Kolik uzemnění je potřeba k uzemnění každé jedné nádrže umístěné ve skladovacím areálu na jednom mís
 Kolik uzemnění vyžaduje samostatně stojící nádrž o délce 15m?
 Samostatně stojící nádrže nebo kontejnery by měly být uzemněny. Kolik uzemnění vyžaduje nádrž s vodo
 Jakým způsobem smí být kontrolováno jednoduché uzemnění ochranných barier umístěných mimo prostor s
 Jaký smí být minimální průřez pro uzemňovací přívod od přípojnice pospojování k uzemňovací sou
 Při provedení pospojování se využívá zapojení do hvězdy S, nebo zapojení mřížové M. Jak musí zapojen
 Jaký typ uzemňovací soustavy se upřednostňuje ve stavbách,kde jsou instalovány elektronické systémy
 Vhodné uzemnění a pospojování je založeno na kompletním systému uzemnění. Co tento systém zahrnuje?
 Jaké spoje se provádí na uzemnění k zařízení LPS?
 Jaké zemniče se mají přednostně používat jako zemniče náhodné?
 Jaké zemnice se používají pro pracovní uzemnění kladného pólu ve stejnosměrných zařízeních?
 Opravdu znáte pravidla pospojování a uzemňování?
 Jak uzemnit podružné rozvodnice v rodinných domech?
 SOLID: Uzemnění a ochranné vodiče #2
 Používali jste tabulku přepočtu zemních odporů uzemnění?
 Jak vytvořit uzemňovací bod na střeše?
 Může jít uzemňovací přívod nn instalace hořlavým materiálem?
 Jak správně uzemnit bleskojistku/přepěťovou ochranu?
 Ako správne zrealizovať uzemnenie kancelárskych kontajnerov (containex)?
 Z čeho vyplývá požadavek na samostatné uzemnění zdroje (generátoru)?
 Co může být příčinou destrukce uzemnění rozvodny 110/22/6,3?
 Má smysl ochraňovat SS zařízení vodičem PE?
 Existuje úleva na max. hodnotu uzemnění pro půdy s vysokou rezistivitou?
 Je zemní vrut plnohodnotné uzemnění?
 K čemu mezi rozvaděči ubytovny zemnící lano 25mm?
 Víte, jak se správně přizemní staveništní rozvaděč?
 Když je uzemnění v základech, musí se sestrojit i základová deska ?
 Jaké uzemnění dřevostavby na zemních vrutech?
 Jak určujete vodivost zeminy u uzemnění?
 Jak správně provést ochranné uzemnění uvnitř přístroje?
 Kdy mohu použít na uzemnění a pospojování rozvaděče drát a kdy pásek?
 Jaký typ a trasu uzemnění rozvaděče zvolit u RD?
 Kam nejlépe připojit armování žel.betonové podlahy v černé vaně?
 Je nutné přizemňovat ER vzdálený 2m od HDS?
 Jak dodatečně realizovat HOP?
 Jaký typ jiskřiště pro uložení do země se pro takový případ nejlépe hodí?
 Položili by jste do betonové desky pod bazen zemnicí pásek?
 Jak je podlaha spojena s uzemněným uzlem sítě?
 Jak mám správne realizovat uzemnenie na MET za pomoci uzemňovacích bodov v RD ?
 Jak umístit zemnící pásek ke kari síti pod bazén?
 Jakým způsobem spojit pásovinu a kulatinu FeZn při uzemnění v čisté půdě?
 Ktera norma narizuje uzemneni rekreacniho objektu, drevostavby?
 Může být připojovací místo uzemnění na venkovní stěně RD?
 Musí být uzemnění po celém obvodu domu ?
 Proč je připojen kovový komínek na střeše k hromosvodu?
 Mám výložník satelitu připojit k hromosvodu, tak jak je připojeno vše okolo?
 Ve kterém místě se uzemňuje plynovod ?
 Jak se vám líbí DEHN clip v praxi?
 Je zrusene uzemneni pojistkove skrine korektni?
 Je nutné řídící venkovní skříň připojit na ochranný vodič?
 POSPOJ #1.1 Jak se uzemňuje a pospojuje u mobilního operátora
 Může být připojení ze zemniče do HOP provedeno bez krycího úhelníku?
 Je na zavadu bojler, ktory neni pripojeny na uzemnenie?
 Kde je nejvhodnější společný bod (PE) pro měření spojitosti ochranných obvodů?
 Jakou formu uzemnění zvolit pro stínící zábranu?
 Jak přizemnit nerezový komín chráněný oddáleným hromosvodem?
 Co je důvodem (ne)uzemnění elektrické soustavy různých hladin napětí?
 Proč je uzel transformátoru uzemněn?
 Mohu na hale ze sendvičových panelů použít jako svody ocelové nosníky?
 ARisk#20 Co by mělo obsahovat uzemnění?
 Musí být patky železné skladovací haly uzemněny všechny?
 Musí být ukostření kovového krytu neživé části v každém případě?
 ARisk#19 Jaké jsou nejčastější mylné domněnky v oblasti uzemnění?
 Jak uzemněnit anténní sloup s více spotřebiči?
 Je nutné výstupy FeZn pásku ze základů vždy nějak ošetřit?
 Má se spojit uzemnění pojistkové skříně s ostatním uzemněním?
 Propojujete přístroje v rozvaděči tak, abyste minimalizovali zemní smyčky?
 Přizemnit PE svorkovnici v garáži s rozdílnou nadmořskou výškou v terénu?
 Proč protéká proud hromosvodem když není bouřka?
 Je nutné uzemnit sekundární stranu transformátoru 400 (IT)/230V?
 Ako, alebo čím správně uzemnit sněhové zábrany?
 Ako spravne riesit prizemnenie RE urceny na zapustenu montaz?
 Jak správně uzemnit přepěťovou ochranu?
 Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
 Jak propojit obvodový zemnič z armováním desky na XPS?
 Musí se "samostatně" uzemnit i druhý rozvaděč?
 Existuje nerezová svorka Dehn pre krížový spoj pásoviny >30mm ?
 Lze použít nerezový drát 8mm coby zemní přívod?
 Jak připojit spotřebič zemněný nulováním na zemnění zemněním?
 Jak zemnit datový rozvaděč (rack) pokud se nedá uzemnění rozumně přivést?
 Je nutné/vhodné propojit uzemnění garáže s domem?
 Proč se krbaři brání uzemnění krbové vložky?
 Je viacero vývodov zemniča k prizemneniu v poriadku?
 Je urcena vzdialenost MET od RH?
 Využívá se někdy jiskřiště mezi HOP (MET) a zemničem LPS?
 Má smysl připojit zemní kabel k hromosvodu?
 Je nutné zahradní sloupková svítidla uzemnit jako stožáry VO?
 Jak si představit Kirchhoffův zákon v plynovém rozvodu panelového domu?
 Opravdu nezemnit anténní stožár?
 Je nutný základový zemnič v armovaných základech?
 Musí mít autozvedák doplnující pospojování ke konstrukci?
 Proč se v telekomunikacích zemní +48V?
 JSS: O pospojování a spojení zemniče hromosvodu s uzemněním instalace
 Jak udelat uzemneni abych si neuzavrel cestu k moznym budoucim antenam ?
 Je možné nebo nutné spojovat blízké uzemňovací soustavy?
 eDEHN: Uzemňovací soustava, včetně koroze
 Jakou životnost má uzemnění hromosvodu?
 Kdy je přizemnění bodu rozdělení PEN zahradního rozvaděče efektivní?
 Jak provest uzemneni prihradoveho stozaru?
 Jak správně rozdělit uzemňovací pásku na koncovém pilíři?
 Jaký se důvod uzemnění nulového bodu site TN-?
 Kde sehnat uzemnění v nerezi?
 Jak správně spojit zemnící pásek v kaskádových základech?
 Uzemnění a ochranné vodiče (z roku 2002)
 Je nutné uzemniť každý stĺp oceľovej konštrukcie objektu?
 Příručka Uzemňování elektrických zařízení je ZPĚT!
 Vzpomenete si, jak ve škole vysvětlovali relativitu potenciálu?
 TIP na zemnicí průchodky HEA
 Ako meriate odpor uzemňovacej sústavy bez možnosti rozpojenia sk. svoriek?
 Jaký je odpor uzemnění u RD na plovoucí desce?
 Jaký zvolit vodič pro zemní uložení pro FVE?
 POSPOJ#1.2 Jak vidí uzemňování technik BTS a soudní znalec
 #EH: Kniha Uzemnění a jeho měření (1973)
 Jaký je rozdíl mezi uzemněním pro hromosvod a uzemněním lišty napěť. potenciálů?
 Jakým způsobem chráníš vývody zemniče před korozí?
 Jakou metodou navrhujete konstrukci strojeného zemniče?
 Jaké jsou rozdíly mezi povrchovým, hloubkovým, sdruženým strojeným zemničem?
 Kdy volíš pro uzemňování pásek a kdy kulatinu ty?
 Uzemňuje se rozvaděč RD samostatně nebo k zemnícímu pásku v pasech?
 Jakou svorkou lze uvést na stejný potenciál armování v betonu?
 K čemu slouží molitan u zemních bodů DEHN?
 Jaká musí být celková hodnota zemního odporu pro uzemnění instalace?
 Je možné vyhotoviť základový uzemňovač ak je základ podsýpaný štrkom ?
 Jaká je při měření uzemnění vzdálenost elektrod?
 Doporučíte vzdálené budově v objektu vlastní zemnič?
 Jak vyřešit uzemnění elektroinstalace v řadovém domku s přívodem v síti TT?
 Jak správně realizovat uzemnění FV panelů?
 Jak pochopit přizemnění bodu rozdělení, MET a doplňkovou ochranu pospojováním?
 Jaký je vliv kovového sacího potrubí ve studni na čistotu vody?
 Jak provádíte uzemnění PEN vodiče u veřejného osvětlení?
 Jak řešit uzemnění u RD na základových patkách ?
 Jak realizovat kvalitní uzemnění pomocí zemničů typu A v pevné kamenité půdě?
 Může být ze zemniče okolo RD vyvedena kulatina 10mm pro HOP umístěnou na fasádě?
 Jaké přizemnění zvolit souběžně s přívodním kabelem? CYA nebo Fe Zn pásek?
 Jak dodatečně nainstalovat zemnič u novostavby RD?
 Jak umístit HUS vůči instalovaným ochranám proti přepětí?
 Co lze u rodinného domu považovat za MET?
 Jak propojit dvě zemnící soustavy vzduchem?
 Musím pospojovat všechny vodovodní trubky jedním vodičem nebo každou samostatným?
 Kde byt umiestnena ekvipotencialni svorka?
 Jaký je rozdíl mezi hlavním a doplňkovým pospojováním?
 Musí byť k doplnkovému pospájaniu v kúpelni privedený samostatný vodič z hlavnej ekvipotenciálnej svorkovnice?
 Pospojit podlahové topení v koupelně ?
 Je vodič pro pospojení plastového sprchového koutu nutný?
 Je nutno použít k pospojení/zemnění rozvodu vytápění brutální průřez CY 25?
 Je možné spraviť doplnkové pospájenie v kúpelke vodičom Z/Ž 4mm?
 Musím u přívodu stroje použít chránič nebo stačí pospojení?
 Nemělo by být vodovodní potrubí vodivě spojené se svorkovnicí v rozvaděči?
 Je vhodné pripojiť k ochrannému vodiču aj kovovú stavbu prístrešku na náradie?
 Jak realizovat (pokud vůbec) dopl. pospojování při rekonstrukci bytového jádra?
 Je nutné připojit vodič PE ke kovové konzole krabice Acidur?
 Lze považovat řadové zemnící svorky umístěné na din liště za dokonale pospojené?
 Je nutné ochranné pospojování rámu automobilu na kterém je umístěno chlazení?
 Jak pospojit průběžnou dvojzásuvku?
 Proč projektant nenavrhol vodivé pripojenie veľkých kovových konštrukcií v blízkosti zvodu?
 Mám v nemocnici opravdu pospojit každý instrumentální stolek?
 Je opravdu nutné pospojit ochranný kolík zásuvek v koupelně?
 Co vše by se mělo přizemnit na staveništních instalacích?
 Musí byť odpad pod sprchou pripojený na ochranný vodič?
 Je opravdu nezbytné pospojování stolů ve školní kuchyni?
 Jakým zpusobem se provádí společné pospojování při výměně vodovodních trubek z kovových na plastové?
 Která norma nebo literatura prosím řeší provedení svářecích pracovišť z hlediska
 Jak správně pospojit koupelnu?
 Má pospojení nějaký vliv na kolísání napětí?
 Ako správne pospájat rúry v kotolni?
 Je skutečně potřeba 16mm2 průřez vodice CY pro hlavní pospojení?
 Jak se zbavit napětí 2V ss mezi PEN a zemí?
 Je rozdíl, zda pospojím zařízení z PE svorky nebo ekvipotencionální svorkovnice?
 Je správné pospojit spotřebič tř.II?
 Je v pořádku odpojené ochranné pospojování v koupeném bytě?
 Je opravdu nutné uzemnit vanu?
 Jak správně provést doplňující pospojení v koupelně?
 Vyhodnotiť ak je nepospojovaný kovový rebrík ÚK v kúpeľni ako závadu?
 Existuje pomôcka pre pospojovanie?
 Jak provést pospojování v koupelně, když to prý není kam připojit?
 Mám pospojovat U profily se stoupačkovým pospojováním?
 Je nutno připojit stroje na hlavní pospojování?
 Jaký nejmenší průřez vodiče použít na uzemnění (pospojení) kovového žlabu?
 Môžem použiť na pospojovanie kostry svietidla žl-zel vodič v novom CYKY?
 Čím pospojit nerezové potrubí v agresivním prostředí?
 Musí PE spojit s pospojením v koupelně?
 Stačí pospojit pouze jednu zásuvku v obvodu?
 Jak je to s ochranným vodičem pro pospojování?
 Čo všetko na doplnkové pospojovanie?
 Provadi se pospojeni zasuvek v koupelne jestlize jsou zapojena pres chranic?
 Jak měřit spojitost ochranného obvodu za FM ?
 Proč propojovat armovací rošt v základech s uzemňovací soustavou?
 Mám provést dodatečně hlavní domovní pospojení ve starším RD, s instalací TN-C?
 Požaduje ČSN332000-7-701 ed.2 spojení ochranného kolíku s pospojováním koupelny?
 Jak zajistit vodivé propojení krytu svorkovnice u elektromotoru?
 Ako pripojit ekvipotencialnu svorkovnicu k zakladovemu zemnicu?
 Čím spojit ochranné pospojení ??
 Jak správně realizovat ochr.pospojování po výměně vod.stoupaček za plastové?
 Lišty pro vyrovnání potenciálu a pro PE jsou dvě různé lišty nebo jedna?
 Jak správně realizovat ochr. pospojování po výměně vod. stoupaček za plastové?
 Jak funguje ochrana neuzemněným místním pospojováním?
 Jaké navrhujete u tohoto domu řešení? Izolovat či spojit vše se vším?
 Musí se kovová el. instralační (nosná) trubka spojit s vodičem PE (PEN)?
 Kam u bojleru správně připojit vodič ochranného pospojení?
 Je nutné umisťovat svorkovnici hlavního pospojení v blízkosti rozvaděče?
 Jak uspořádat napojení zemnícího vodiče v rozvodnici?
 Jak přesně zemnit plechový kabelový žlab?
 Ako má byť prevedené uzemnenie motorov, uvedenie na spoločný potenciál?
 Treba pripojiť poplastovaný plech na bleskozvod ?
 Jak správně připojit vodič ochranného pospojování?
 Môže byť ekvipotenciálna svorkovnica v hlavnom rozvádzači?
 Ako urobiť v paneláku dodatočne ekvipotenciálne pospojovanie?
 Je nutné do ochrany pospojováním zařadit i centrální vysavač?
 Je nutné provádět v autodílně doplňující místní pospojování?
 Musím hlavní pospojení udělat z hlavního rozvaděče nebo můžu z PR?
 Proč spojit ochraný můstek v rozvaděči se zemnícím páskem?
 Proč pospojovat plechové konzoly (držáky) bakelitových vypínačů ?
 Nemusí být náhodou zárubně dveří koupelny také uzemněny?
 Je skutečně nutné přizemnit bod rozdělení PEN i u starého domu?
 Je nutné ochranné pospojování pracovních strojů v zámečnické dílně?
 Jak pospojovat svorkovnici při rozběhu Y/D?
 Je nutné pospojovanie v stolárskej dielni?
 Je propojení ochranného pospojování se zásuvkou v síti TN-C v pořádku?
 Nevyhlásíme soutěž o nějšílenějšího Pospojovače?
 Jak pospojit zásobníkový ohřívač vody o objemu 5l?
 Jak provést uzemnění/pospojování pračky?
 Jak si vysvětlujete formulaci o dostatečné vzdálenosti v ČSN EN 62 305?
 Mám spojit konstrukci FVE s PE přípojnicí?
 Aký je správny slovenský odborný výraz: ochranné pospájanie alebo pospojovanie ?
 Mám zemnit AL parotěsnou folii v podkroví?
 Musí se spojit konstrukce pro sádrokarton s doplňujícím pospojováním?
 Mají být takto pospojena střešní okna?
 Musím pripojiť ohraničený úsek kovového potrubia na ochranné pospájanie ?
 Je možné umístit ekvipotenciální svorkovnici přímo do domovního rozvaděče?
 Správné pospojení technologií uvnitř budovy je základ!
 Je nutno kovový žlab přizemnit?
 Ako vyhotoviť doplnkové ochranné pospojovanie na pracovnom stroji?
 Jak je možno prakticky spojit všechny nevodivé části na přípojnici HOP ?
 Čeho se dosáhne spojením anténního stožáru s přípojnicí HOP vodičem Cu 2,5 mm?
 Jakým průřezem propojit svorkovnici PE a svorkovnici PA doplňkového pospojování?
 Jaké nebezpečí vznikne pokud nespojím vodič PEN s uzemněním hromosvodu ?
 Je správné připojení místního doplňujícího pospojování v koupelně na HOP ?
 Jak vyrovnat potenciál v posilovně?
 Jak zajistit správné připojení externí ventilační jednotky na střeše RD?
 Jak se dimenzuje vodič mezi svorkovnicemi PE a doplňujícího pospojení?
 Mozem pouzit ekvipotencialnu svorku bez hromozvodu?
 Která norma řeší způsob připojení zemnícího pásku k ocelové konstrukci?
 Mělo by nějaký smysl pospojení pračky v bytové koupelně?
 Jak vyřešit mechanický problém při pospojování baterií?
 Ako vyhodnotíte meranie spojitosti ochranných vodičov?
 Existuje estetická objímka doplňujícího pospojování?
 Jak je to s pospojováním vodovodních baterií když je vodovod z PPR?
 Je nutno pospojovat kovové kryty kabelové trasy?
 Kde vzít vodič pospojování pro dodatečný elektrický sprchový kout?
 Je možné, že na celém paneláku (4vchody) jsem nenašel ekvipoteciální přípojnici?
 Je nutná doplňková ochrana pospojením u podomítkových baterií?
 Víte odkud pochází šílení pospojovači?
 Je nutné připojit pracovní stroje vodičem ochranného pospojování k HOP?
 Akým prúdom overiť spojitosť obvodu ochranného pospájania strojov?
 Musí být topení v koupelně s plastovou vanou připojeno na PE?
 Má/musí být doplňkové ochr. pospojení v koupelně připojeno na byt. rozvodnici?
 Musí být v domě provedeno hlavní ochranné pospojení?
 Mohu zapojiť hlavné ochranné pospojovanie i bez pomocné svorkovnice?
 Je opravdu nutné pospojovat vodovodní baterie?
 V jaké platné normě se nyní nachází požadavky na uzemnění ...?
 Znáte svorku pro uzemnění poplastovaného plotu?
 Může CY 4mm2 v DOPu v koupelně měnit obložení?
 Proč teče po plynové trubce proud?
 Ekvipotenciální pospojování proti blesku
 Jaké jsou aktuální platné normy týkající se pospojení?
 Musí být chladicí plocha v mrazáku spojena s PE?
 Pospojujete kabelové žlaby?
 Jak to udělat aby se nemusela dělat drážka do speciální omítky?
 Má být kouřovod komína s kovovou vložkou a nástavcem propojen s hromosvodem?
 Musí být výlezový žebřík objektu končící 4m nad zemí spojen i dole se zemničem?
 Jak se řeší pospojování N v rozvaděči s více proudovými chrániči?
 Může se kabelový žlab MARS použít jako součást ochranného pospojování?
 Lze připojit pod jednu svorku více vodičů ochranného pospojení?
 Proč se u smaltových van nachází svorka pro připojení OP na druhé straně?
 Lze vytáhnout vodič pospojení z přívodu pro bojler nebo zásuvky pro pračku?
 Musí být hlavní pospojování spojeno s PEN vodičem zásuvek v bytě?
 Kde je nařízeno uzemění ocelového lešení?
 Ako pospojovat žlab v sprche?
 Je vám jasný termín "řízení potenciálu"?
 Musím, alebo nesmiem uzemniť montážny plech v plastovom rozvádzači?
 Ako ideálne zemniť viacero rackov?
 Jak pospojit běžecké trenažery?
 Kde je nutné instalovat přepěťová ochranná opatření (SPD pro ekvipotenciální pospojování)?
 Jak musí být provedeno pospojování tam, kde je definována zóna ochrany (LPZ) před bleskem?
 Přípojnice pospojení by měla být připojena k uzemňovací soustavě co nejkratší cestou. Jak velká má b
 K zabránění nebezpečných rozdílům potenciálů mezi všemi zařízeními uvnitř vnitřních LPZ je využívána
 Co musí zahrnovat systém ochranného pospojování?
 Musí být mezi všemi byty společný PE vodič?
 Ktorá podložka spĺňa podmienku vodivého spojenia?
 Jak provést doplňkové pospojování, když není možné zajistit přístup ke svorce?
 Jaký zvolit průřez ochranného vodiče pro připojení neživé části rozvaděče?
 Je třeba použít doplňkové pospojování PE v normálním prostředí v tomto případě?
 S čím spojit prodlouženou kovovou vložku komína?
 Měl bych výložník svítidla pospojit silným drátem s hromosvodem?
 Je nutná instalace pospojení u mini boileru?
 Je mozne pripojit podruznu EPS na drot spajajuci zemnic a hlavnu EPS?
 Jak napojit zárubně na vyrovnávací potenciál ve zdravotnickém zařízení?
  Je možné provádět doplnkové ochranné pospojování v sítích TN-C?
 Je nějaký důvod pro tažení PE vodiče pro rozvaděč když je již obsažen v přívodu?
 Doplňující ochranné pospojování ve zdravotnických prostorech
 Jak mám chápat pospojování dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2?
 Je dobré nebo i nutné spojit všechny podružné rozvodnice s HOP ?
 Lze použít u provedení ochranného pospojování pájení natvrdo?
 Víte, co je to zóna vlivu hlavního pospojování?
 Musí být ve školní kuchyni pospojeny i zařízení, které nemá svorku PE?
 K čemu slouží spojení v krabici se žlutými a modrými vodiči?
 Je nutné pospojování kolejnic propojených železnou konstrukcí haly?
 Jakou metodou změřit oddělení NUK od armatury v betonu?
 Je nutné pospojování v RD, je-li vodoinstalace tažená v plastu?
 Musí se pospojit nosná konstrukce pro svítidlo?
 Jak napojit jímací tyč kovového přestřešení na zemnicí soustavu?
 Proč je nutné doplňkové pospojování bojleru?
 Je v MŠ nutné dodatečné pospojení ochranných kolíků zásuvek?
 Musí být pospojené všechny kovové díly plechové střechy?
 Jak se uzemňuje konstrukce pohyblivých sekčních vrat?
 Zvyšujete průřezy místního pospojování tam, kde hlavní neexistuje?
 Jak má být zářivka pověšená na řetězu správně pospojená na PE?
 Je vhodné zemnění venkovního zahradního kohoutku?
 Jaký je správný průřez vodiče pospojování napojený na HOP dle ČSN 33 2000-5-54?
 Je uložení vodiče pospoj. CY 2,5 pod omítkou dostatečnou mechanickou ochranou?
 Dobereme se závěru ohledně pospojování v bytech ve starší zástavbě?
 Dáte tip co vše na wc chránit pospojováním?
 Baterii pospojím i když třeba i nouzově!
 Mohu použít pro ochranné pospojování u přepěťové ochrany vodič CYA?
 Která ČSN řeší nepřipojení ochranného PE ke dveřím rozvaděčů?
 Musí být kovové části stroje pospojeny je-li tam bezpečné napětí PELV?
 Mají být kovové stoupací plošiny na střeše spojeny se soustavou hromosvodu?
 Je nutné pospojovať potrubie VZT v bytovkách?
 Jak spojit ochrannou trubku se svodem hromosvodu?
 Je nutné pospojovat plášť LED obrazovky s pláštěm ocelové haly?
 Jak uložit vodič pospojení k anténě, aby dílčí proud nepoškodil instalaci?
 Je nutné u připojení tepelného čerpadla přivedení přídavného zž CY 6?
 Je nutné pospojovanie serverov v miestnostiach, kde nema pristup laik?
 Mozem vytvorit MET na fasade RD?
 Z jakého důvodu je instalován "odpor" na vodiči ochranného pospojování?
 Jak technicky vyřešit bezpečnostní požadavek nového zkušebního zařízení?
 Jaký je vliv elektromagnetického smogu na životnost bojleru?
 Ako vyzerá revízia pospojovania plynomeru ?
 Je i jiné řešení než klasické pospojování plynoměru?
 Jaký je váš názor na více MET v jednom objektu?
 Může být dotyk mezi krytem PC a topením nebezpečný?
 Musí se venkovní LED panel přizemnit extra vodičem nebo stačí PE v přívodu?
 Co dělat když jsem změřil proud v PE vodiči domovního rozvaděče?
 Lze připojit PE přes DIN lištu pomocí řadové svorky?
 Co vše musí být připojeno na ochranné pospojování v koupelně?
 Mohu pospojení realizovat bezšroubovými svorkami?
 Kam zapojit ochranný vodič v panelákovém bytě TN-C?
 Mají se uzemňovat kovové rámy oken?
 Kdy je nutné doplňující ochranné pospojování k zásuvce ABB Garant?
 Co způsobuje proud protékající technologickým potrubím a konstrukcí budovy?
 Uzemnit sloupek (s elektronikou) plotu k zemi domu ano, či ne?
 Je možné uložit FEZN pásek pro přizemnění PEN uvnitř objektu?
 Co víte o spojování kovových předmětů s hromosvodem dle ČSN 34 1390?
 Jaké jsou možné průřezy ochranného vodiče v rozvaděčích?
 Je nutné pospojovanie zariadenia napájaného z PC cez USB?
 Musí se podružné rozvodnice přizemňovat, pokud mají přívody v TN-C-S?
 K čemu je dodatečný drát ve vodiči pro IT síť v nemocnici?
 Musí být u přívodu AYKY 4x16 naví další ochranné pospojení CY4mm2?
 Proč se nepospojovalo plynové potrubí v panelových domech?
 Môžem vyviesť zo zemniča bleskozvodu nad zemou vývod na svorkovnicu?
 Jak správně pospojovat kostrukci ochranným vodičem?
 Je nutné propojit vodičem PE zásuvky v koupelně, pokud není kam?
 Jak se pospojují jednotlivé části nerezového komínu?
 Ako bez problemov uzemnit nastenky na PPR potrubi?
 Musí se připojovat samostatné radiátory v domě k MET?
 Je možné spojit uzemnění elektriky, plynového rozvodu a hromosvod když není HOP?
 Podľa akej normy sa uzemňuje strešník pre prípojku?
 Provádíte doplňkové pospojování paralelně, sériově, nebo kombinací obou způsobů?
 Lze provést ochranne pospojování kotle vodičem 2x4mm2?
 Kdy lze a kdy nelze součásti potrubí pokládat za elektricky vodivé?
 Jaké jsou v TN-C-S zásady spojování stínění kabelu FTP s vodičem PE?
 Ako prepojiť existujúcu výstuž v betóne stien s bleskozvodom?
 Jak pospojit žebřík v koupelně na doplňující ochranné pospojení?
 Je nutné prepojiť výstuž v betóne s uzemnením domu?
 Môže trasa vodiča ochranného pospájania v nejakom úseku stúpať?
 Je v pořádku pospojit okapy vodičem HVI?
 Čím argumentovat abych nemusel v koupelně pospojovat zásuvky?
 Za jakých okolností nezřizujete místní doplňující pospojování? 
 Je nutné vyrovnanie potenciálu na streche pri izolovanom bleskozvode HVI?
 Jak pospojovat trubky s neruským plynem?
 Ako pospojovat vod. komponent v sieti TN-S bez dostupneho HUS?
 Je už i přívodní vedení součást elektroinstalace konkrétního objektu?
 Jaká jsou pravidla pro pospojování krytů a vnitřních částí zařízení?
 Jaký typ vodičů pro ochranné pospojování panelů FVE navrhujete?
 Může plynové potrubí sloužit jako vodič ochranného pospojováni?
 Může nebo musí být dle nejnovějších norem přizemněno plynové potrubí?
 Bylo někdy povinné pospojení šasi zásuvek a vypínačů?
 Jak popsat funkční přemostění vodoměru?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (3)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.084 sekund, 25 dotazů.