Autor Téma: Jaký zvolit průřez vodiče ke svářečce se svářecími kabely dlouhými 460m?  (Přečteno 9958 krát)
Pavel Rampas
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« kdy: 05.10.2017, 20:27 »


Potřebuji zjistit, jaký mám zvolit průřez vodiče ke svářečce.
Příkon má 5 kW, délka kabelu je 460 metrů a je použit hliník.
Našel jsem tabulku, ale ta je jen pro stejnosměr.
Chtěl bych popřípadě i vzoreček.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 05.10.2017, 21:05 »

Pochopil jsem správně z dotazu, že vám skutečně jde o kabely na výstupu ze svářečky?
1) pohyblivý přívod a hliník asi nebude dobré řešení
2) když budeme počítat 460m a "jen" 100A, vychází to na tak silný kabel, že by s ním svářeč asi ani nedokázal manipulovat  zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Pavel Rampas
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 05.10.2017, 21:11 »

Myslel jsem napájení svářečky Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 05.10.2017, 21:25 »

Asi by to chtělo vědět něco o "jištění",  svěřit to "Sichru" a zvážit jestli využít "minimální" variantu nebo to posunout k "ekonomicky vhodné" variantě
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #4 kdy: 06.10.2017, 02:09 »

Pokud se budeme bavit o vhodném průřezu kabelu a ekonomice, bude důležité doplnit i nějaké další informace. Tedy například způsob uložení kabelu, četnost využívání této části instalace, nebo impedance v místě připojení, případně další technické požadavky na tento vývod (zásuvku). Jinak se rozumného výsledku nedopočítáme.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 06.10.2017, 05:49 »

Cena kabelu bude počítáno hodně o pasu 100k.
Centrála?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 06.10.2017, 07:02 »

Dělá to na mě dojem, že se jedná o přípojku k domu, nikoli o pohyblivý přívod ke svářečce. Ten by totiž při té délce těžko někdo unesl. Pokud mám pravdu, radím oslovit projektanta.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 06.10.2017, 07:14 »

Vzniká mnoho důležitých otázek.
 Např.: Svářečka je zapojena jednofázově na 230V nebo mezi dvě fáze na 400V nebo
            na všechny tři fáze 400V?
            Je to na jedno použití, nebo dlouhodobě, či opakovaně v určitých intervalech?
            Bude se svářet obalovanými elektrodami nebo v ochranné atmostéře?


 Jinak je to obecně dost velký problém, půlkilometrové vedení bude docela slušný balík dost silného kabelu, to je na autojeřáb nebo speciální podvozek. Doporučil bych použití té elektrocentrál y jako kol. Hudec, nebo ještě lépe, existují přímo svářečky poháněné spalovacím motorem, to je nejlepší, elektrocentrál a musí mít pro použití se svářečkou dost velkou výkonovou rezervu, aby to fungovalo správně.  
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 06.10.2017, 11:00 »

Potřebuji zjistit, jaký mám zvolit průřez vodiče ke svářečce.
Příkon má 5 kW, délka kabelu je 460 metrů a je použit hliník.
Našel jsem tabulku, ale ta je jen pro stejnosměr.
Chtěl bych popřípadě i vzoreček.


Je to krásná cvičná úloha pro studenty. Dobrý student by se ale ptal tak, jak Václav Třetí.
Předpokládejme, že je to svářečka připojená na tři fáze s celkovým příkonem 5,5 kW. Pak bude proud ve fázi 11,3A. Pokud půjdeme na úbytek napětí jen 5%,  pak to bude CYKY 5x16, anebo 4x16. Pro hliník to bude o stupeň více. Spíše AYKY  3x35+25 s koncovým rozvaděčem a uzemněním. Je to již na projekt......t a délka je příšerná. To je již na řešení přípojky.

Je to ekonomický nesmysl, jak již zde uvedli kolegové.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 06.10.2017, 19:17 »

Je to krásná cvičná úloha ...
... CYKY...
... AYKY... 
AYKY i CYKY je pro pevnou instalaci, pokud je třeba to občas sbalit a zase rozbalit, měl by to být kabel s "ohybnými vodiči"
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 06.10.2017, 19:57 »

AYKY i CYKY je pro pevnou instalaci, pokud je třeba to občas sbalit a zase rozbalit, měl by to být kabel s "ohybnými vodiči"

Zadání je o napájení spotřebiče - svářečky o výkonu 5 kW a délce 460 m.
Provizorku jsme již vyloučili jako nesmysl.
Proto jsem uvedl příklad s pevnou instalaci

Nikde nic není uvedeno o tom, že by se to mělo občas sbalit a rozbalit.
Nejsou doplňující informace a proto nelze podat technickou radu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #11 kdy: 06.10.2017, 22:32 »

Znovu opakuji. Bez dalších doplňujících infromací, nemá cenu cokoliv počítat a řešit. Buď přestane být tazatel tajemný jako hrad v Karpatech, nebo je to pro zdejší kolegy spíš ztrátou času, než nějaká pomoc komukoliv. Ve hře je stále mnoho neznámých.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Pavel Rampas
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 07.10.2017, 10:53 »

Omlouvám se za zpoždění, připojeno to bude na všechny 3 fáze.
Svářet se bude obalovanými elektrodami, jedná se o časté používání.
Je to zatím orientačně Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #13 kdy: 07.10.2017, 11:35 »

Takže zase nevíme to podstatné.  Nerozhodný. Osobně při návrhu kabelů neřeším jestli se budou používat obalované elektrody, nebo jiný způsob svěření u svářečky napojené ze zásuvky.
Vložte sem konečně ty důležité informace. Viz všechny předchozí příspěvky.

Pro kolegy. Nevidím tam nic o pohyblivém přívodu. Navíc není v této délce ani povolen, tak s ním vůbec nepočítám. To raději tu centrálu.
Podle mne půjde o pevný rozvod, aleje potřeba aby to jasně napsal tazatel. Pak způsob uložení a další případné technické požadavky. Jinak je to pořád o ho....ě.

Navíc mi vychází stále více varianta, zamknout toto vlákno s odkazem na projektanta. Nemá cenu radit takovou věc někomu, kde namísto technických informací vkládá typ elektrody. Něco poradíme bez znalosti konkrétního místa a podmínek a sami víte jak to může dopadnout a pravděpodobně jak to i dopadne.  Neřeknu
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Pavel Rampas
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 07.10.2017, 11:39 »

Radši to budu tedy řešit s projektantem, děkuji.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 10.10.2017, 04:45 »

Ona ta informace o tom zda se bude svářet obalovanou elektrodou nebo v ochranné atmosféře má svůj technický důvod. Svářecí zdroje pro tyto dvě metody sváření se chovají výrazně odlišně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #16 kdy: 10.10.2017, 11:22 »

Ona ta informace o tom zda se bude svářet obalovanou elektrodou nebo v ochranné atmosféře má svůj technický důvod. Svářecí zdroje pro tyto dvě metody sváření se chovají výrazně odlišně.

To jistě ano, ale pokud navrhuji jakékoliv kabelové vedení, nemohu přece řešit co se bude do konkrétní zásuvky zapojovat. Co když si za rok koupí jinou svářečku? A z praxe dobře vím, že nikdy znamená jen to že zrovna teď si to nemyslím. CO bude zítra je daleká budoucnost  Vyplazuji jazyk
Jasný požadavek máme na požadovaný příkon a průřez kabelu přizpůsobíme této hodnotě, s ohledem na další vlivy. OD uložení kabelu, teplotě okolí, až po dovolený úbytek napětí, či mnoho dalších VV.
Jinými slovy mě nezajímá co se do té zásuvky cpe, ale jestli kabel vede přes halu, kde se "topí" na 40°C a v létě tam může teplota pod stropem v kabelovém žlabu dosahovat i 50°C, případně jde o druhý "extrém" kdy máme chlazené haly na teploty okolo 5°C, nebo zda vede v zemi, nebo kabelovém kanálu. A tak dál.
ALe tobě to přece nemusím vysvětlovat  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Má cenu přidat usměrnění trafosvářečce?
 Nemá někdo schéma svářečky TMB-125-1?
 Schéma zváracieho invertora na 230V
 Jaké má být výstupní napětí svářečky TRIODYN?
 Podle jaké normy provádět revize elektrických svářeček?
 Co všechno se měří při průběžné prohlídce svářeček?
 Podle které ČSN se provádí revize svářeček?
 Nemáte někdo schema svař.invertoru?
 Kdo udělá revizi podomácku vyrobené svářečky?
 Nemáte přípravek na seřizování svářeček WU, KS a pod.?
 Jaké doporučujete svareci invertory?
 Čím mohu starou svářečku na střídavých 400V usměrnit?
 Víte jak nemá vypadat svářečka?
 Jaká se dělá revize svarovaciho invertoru po 2 létech provozu?
 Nemá někdo schéma na TIG svářečku proud 315 A DC?
 Na jakém principu pracuje svářecí invertor, že je tak lehký?
 Čím lze měřit napětí naprázdno (dle ČSN EN 60974-4)při kontrole svářeček?
 Která norma nahrazuje ČSN 33 1610 pro revize elektrických svářeček?
 Poradíte mi dobrou svářečku CO2 do 15000Kč?
 V jaké normě jsou zakotveny lhůty provádění revizí svařovacího stroje?
 Jak připojit startovací vozík do sítě?
 Co s nevyhovujícími svářečkami?
 Jak revidovat svářečku - invertor?
 Jak posoudit napětí naprázdno u svářeček se jmenovitým napětím 380V?
 Ako regulovať podomácku trafozváračku ?
 Jaký je rozdíl mezi trafosvářečkou a invertorem ?
 Mohu zrevidovat obyčejnou trafosvářečku jako spotřebič?
 Existuje náhrada Weld-testu fy Illko pro kontrolu svářeček dle ČSN EN 60974-4?
 Poradíte jak změřit svářečku SECUTESTestem SIII?
 Dle jaké normy revidovat elektrické bodové svářečky?
 Revidovať oblúkovú zváračku ako spotrebič, alebo el. ručné náradie?
 Kde najdem terminy na kontrolu zvaracich zariadeni?
 Jak provádět revize svářeček pomocí WELDtest od REVEX plus?
 Jak výrobci popisují revize svářeček ?
 Jaký je princip svařování?
 Lze provozovat měnič 12/230V jako zdroj pro invertorovou svářečku?
 Dělají se na svářečky revize nebo zkoušky?
 Je výstupné napätie invertora DC nebo vf AC?
 Jak upevnit svářecí kabel do 500A krokosvorky?
 Udrží charakteristika B svářečku CO2, KIT 2400, Kuhtreiber?
 Neodporuje tento solární mikroinvertor naší legislativě?
 Jaký typ vodiče zvolit pro opravu uzemnění svařovacího obvodu svářečky?
 TIP na svářecí invertor BT-IW 100 Einhell Blue.
 Jak na měření izolačního stavu u svářeček?
 Kdo může provádět kontroly svářeček? Musí to být revizní technik E4A?
 Je pro svářecí invertor 230V/16A nutná jiná charakteristika jističe než B?
 Jaké jsou podmínky použití svářecího invertoru uvnitř kovové nádrže?
 Jak to, že dělník poškodil svářečku?