David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #18 kdy: 12.09.2017, 08:17 »

Uvádí se to takto:  Hromosvodná soustava odpovídá požadavkům uvedených norem a je z hlediska bezpečnosti schopna provozu.
Skoro dobře...


* 33 1500 Z4.JPG (81.51 KB, 1156x217 - prohlédnuto 314 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #19 kdy: 12.09.2017, 09:18 »

Citace
Uvádí se to takto:  Hromosvodná soustava odpovídá požadavkům uvedených norem a je z hlediska bezpečnosti schopna provozu.

Jen doplním...
Právník se zeptá, co je to u hromosvodové soustavy z hlediska bezpečnosti je schopná provozu?  To asi nebude u hromosvodu žádná?... Jsem v rozpacích

Respektive u staré normy to nebude žádný hromsvod .Protože nová norma má zpřísněné požadavky ve všech kritériích....(zakladní třeba uzemění dnes do 10, dříve do 15 ohmů) a dále.....a dále...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #20 kdy: 12.09.2017, 09:25 »

Lukáši, ani já neberu 34 1390 jako dogma a nikde jsem neprezentoval, že je výborná, dostatečná a bezchybná. Asi jsem zvolil trošku špatnou interpretaci, protože slovo "Dodržení" a celá věta měla být formulována přesněji "Dodržování všech článků ČSN 34 1390 projektanty a realizaci dle této normy montážními firmami považuji za sci-fi". Pouze jsem vyjmenoval  všeobecné známé, nejčastější a permanentně se vyskytující závady, které se na hromosvodech dle 1390 instalovaných opakují v různých obměnách již od jejího zrodu. 62 305 v podstatě tuto normu pouze rozpracovává do detailů a v některých částech, třeba co se týče metody určení chráněného prostoru ji značně vylepšuje a zjednodušuje. Naopak mezi mnohé elektrikáře vnáší svým detailním rozpracováním mnoho nejasností. Je zde daleko více dbáno na vnitřní ochranu, což bylo v základu ošetřeno i ve staré normě, ale konečný výsledek bývá často velice podobný (dodnes někomu MET, MEB, EPS, či jak to kdo nazývá, je věc obestřená tajemstvím,  nemluvě o koordinované ochraně SPD). V podstatě, ale principy 62305 vycházejí z 1390 a už jsem viděl mnoho  hromosvodů, realizovaných po roce 2009, které  byly "projektovány" dle 62305 ale projekty i výsledná realizace bývá v mnoha případech se stejnými závadami, takže nevidím, že by se s účinností obou edic norem platných po zániku 1390-ky  dospělo k nějakým výrazným kvalitativním změnám. Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #21 kdy: 12.09.2017, 10:05 »

Revizi hromosvodu domu v řadové zástavbě provést lze, ale v omezeném rozsahu přesně vyspecifikovan ém ve zprávě o revizi. Čili neprovedou se některé úkony, které provést nelze, jako např. zhodnocení počtu svodů, dostatečné vzdálenosti a další věci, které jsou závislé na celé budově. Určitě je užitečné udělat všechno, co udělat lze včetně ověření  spojení  hromosvodu na sousední střechu. Že řadovou zástavbu normy neřeší je věc druhá, lepší je ale udělat aspoň něco než nic. V případě většího množství vlastníků jednoho zařízení taky nebude s největší pravděpodobnos tí k dispozici dokumentace, je však třeba nějak zjistit, jestli se má hromosvod posuzovat podle ČSN 34 1390 nebo 62305.

Protože nová norma má zpřísněné požadavky ve všech kritériích....(zakladní třeba uzemění dnes do 10, dříve do 15 ohmů) a dále.....a dále...
Neřekl bych, že zrovna u hodnoty uzemnění jde o zpřísnění. Za prvé jde o hodnotu celého uzemnění a ne jednoho svodu. Takže dva svody podle ČSN 341390 a každý s odporem 15 ohmů dává celkové uzemnění 7,5 ohmu. Za druhé hodnota uzemnění je podružná, protože hlavní důraz je kladen na rozměr a tvar zemniče, a pakliže tento je dodržen, není naměřená hodnota (zejména v kamenitých horských terénech) podstatná.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 12.09.2017, 10:33 »

Já - ne jako revizák, ale jako  předseda s.v.j. bych to bral takhle:

Každý výbor s.v.j. musí mít každých pět let provedenu revizi elektro
společných prostor a hromosvodu na svém objektu.
Obě zprávy jsou zvlášť.
Jestli je to jeden dům, dá se předpokládat, byl zkolaudován najednou
a že tu revizi musí mít všechna společenství ve stejné době.
Obrátil bych se i na ty zbývající dva výbory s nabídkou, že revize
hromosvodu proběhne najednou a každý výbor dostane svoji zprávu.
Cenu bych na ně rozdělil a ušetřili by, což bych jim zdůraznil.
Společné prostory, ať jim udělá ten, koho si vyberou sami.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #23 kdy: 12.09.2017, 10:57 »

Citace
Za druhé hodnota uzemnění je podružná, protože hlavní důraz je kladen na rozměr a tvar zemniče, a pakliže tento je dodržen, není naměřená hodnota (zejména v kamenitých horských terénech) podstatná.

U instalací dle 341390 asi nezjistíme(bez kopání) co je v zemi uloženo!
Pak hodnota jedotlivého svodu je dost důležitá! Na hrooosvod jako celek.
Hodnoty by se něměli příliš lišit od sebe.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 12.09.2017, 11:16 »

Revizi hromosvodu domu v řadové zástavbě provést lze, ale v omezeném rozsahu přesně vyspecifikovan ém ve zprávě o revizi.
Z čiastkových informácií vyplýva čiastkový posudok, ktorý vypovedá o čiastkovej bezpečnosti. Už samo o sebe sú to divné termíny z ktorých vyplýva privysoké riziko, aj keď je to bežná prax pri vyhodnocovaní rizík u jednotlivých RT.
Špekulanti si rozdelili objekt v domnienke, že rozdeliť sa dá všetko. Ale už aj Šalamún vedel, že to zainteresovaný m dôjde, až keď sa niečo stane. A aj preto rozkázal rozťať dieťa na polovicu...

Príde mi to podobné ako revízia zásuvkového okruhu s desiatimi zásuvkami kde sa zrevidujú len tri štyri v strede, alebo revízia výťahu v 12 poschoďáku len pre 4. až 7. poschodie.
Technicky aj na papieri to pôjde, ale v princípe požiadaviek na overenie skutočnej bezpečnosti je to nezmyselná námaha.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #25 kdy: 12.09.2017, 15:50 »

Z čiastkových informácií vyplýva čiastkový posudok, ktorý vypovedá o čiastkovej bezpečnosti.
Máte pravdu, je to jen polovičatý úkon, ale u domu dlouhého 300 m s 10 majiteli to ani jinak nejde. Když se s tím objednatel seznámí předem, je si vědom polovičního efektu a přesto revizi chce, není důvod ji neprovést. Kdybych byl v kůži předsedy SVJ, tak bych si vybral taky jenom půlku než nic. Protože toho ideálního holuba na střeše nedostanu ani sám, ani s pomocí kohokoliv jiného. U třech vchodů možná ano, ale u více určitě ne.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 12.09.2017, 18:43 »

Áno, no čo už. Je to špecifická realita praxe, ktorej opodstatnenie najskôr ani k dnešnému dňu nepreverila žiadna závažná udalosť s konkrétnym výsledkom právnej analýzy.
Akým takým pozitívom hádam zostane, že si trebárs aj z takejto diskusie poniektorí odnesú hoci čo i len dôvod na zamyslenie alebo doplňujúci pohľad na túto problematiku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #27 kdy: 13.09.2017, 07:21 »

Takže vlastně nakonec bude hrát roli řádné vymezení revize.
Jak zde již bylo uvedeno, u "třívchoďáku" nebude takový problém jako u vícevchodového objektu s několika SVJ.
Vždy jde tedy o dohodu. Každý RT to má ve svých rukách a je na něm, jak uplatní své dovednosti. 
A o tom to je.   Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #28 kdy: 13.09.2017, 07:40 »

Citace
Takže vlastně nakonec bude hrát roli řádné vymezení revize.

U el.instalace,tam začátek instalace a konec instalace.(třeba jen zásuvkového okruhu)
Tam jde dělat je část instalace.
Ale u hromosvodu ,  kde je začátek, kde je konec ??
To bych chtěl vidět toho, kdo to určí!! Zlej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jaroslav Jonáš
*
Offline Offline



« Odpověď #29 kdy: 13.09.2017, 09:45 »

Souhlasím s názory pana Strycharského, a to od úplného začátku tohoto tématu, když zde jeho příspěvky ještě nebyly. Toto je téma z praxe a určitě se s tím setkal téměř každý, kdo hromosvody reviduje. Tyto situace se běžně vyskytují nejenom u dlouhých paneláků, ale také u řadových rodinných domků a především u starší městské blokové zástavby, kde není výjimkou i 20 čísel popisných, některé sousedící domy jsou nestejně vysoké a majitelé jsou různí (SVJ, družstva, soukromníci, různí advokáti, úřady, peněžní ústavy, zdravotnická zařízení, pojišťovny a jiní). Takže revidovat celý blok těchto domů najednou do jedné revizní zprávy jaksi nelze. A do toho všeho ještě jeden z těchto domů může projít rekonstrukcí včetně ochrany před bleskem podle 62305 a tím pádem se jeho revizní lhůta změní z 5 let např. na 2 roky. Toto je realita a nikdo s tím nic nenadělá. Pokud někdo má řešení, tak ať to zde uvede. Neberu ale rady o tom, že RT bude obcházet 20 různých vlastníků a o něčem je přesvědčovat. RT není žádný koordinátor. Vymezení revize je zde jednodušší, než u el.instalace.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #30 kdy: 13.09.2017, 10:02 »

Ale u hromosvodu ,  kde je začátek, kde je konec ?
To bych chtěl vidět toho, kdo to určí!! Zlej

Co je na tom těžkého?
Vchod bude mít na své revidované části 3 svody, na střeše část hromosvodné soustavy.
To snad dovede vymezit i ten největší trouba (píši to všeobecně. Ne že to budete vztahovat na sebe, to bych nerad).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #31 kdy: 13.09.2017, 10:43 »

Ešte je vhodné doplniť do revízie upozornenie pre prevádzkovateľ a (predsedu SVB/SVJ),  že vlastnícke vzťahy k predmetnému bleskozvodu/hromosvodu neumožnili vykonať revíziu bleskozvodu ako celku, prevádzkovateľ bol na túto skutočnosť vopred upozornený a je si vedomý rizika ohrozenia od susedných nerevidovaných  častí bleskozvodu, nakoľko ich stav je neznámy.

Je to holý alibizmus, ale neviem nakoľko som v zmysle zákonov povinný revidovať aj časti na ktoré som nedostal objednávku a za ktoré nedostanem zaplatené.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #32 kdy: 13.09.2017, 10:49 »

Čili má předchozí odpověď  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #33 kdy: 13.09.2017, 12:03 »

Citace
Vchod bude mít na své revidované části 3 svody, na střeše část hromosvodné soustavy.

Jasně,ber to jako diskuzi...
Mě se stalo i to, že byl bytový dům (ale dva vchody) a měl hromosovod dle staré normy,
 X let to revidovali různí RT elektro - všechno super!
Já jsem to sice dělal jako celek, ale zjistil jsem výpočtem, že mají na obvod domu jen polovinu
svodů. Byli u jednoho vchodu všechny, u druhého jen jeden!!
Kdybych revidoval ten vchod, co má všechny svody dle obvodu bude všechno OK, ale hromosvod jako celek nevyhovoval! Měl málo svodů a nikdo to neřešil.
Proto u revize je schopný a není schopný je problém napsat.
Jeden vchod by byl dobrý ,  druhý neschopný..... Ale i jako celek je to neschopné dle staré normy!
Pak jak to řešit? Zápis do RZ asi moc nepomůže.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #34 kdy: 13.09.2017, 12:31 »

Kolego o schopnosti či neschopnosti psal David Hruda hned v úvodu této stránky viz výtah z normy. podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #35 kdy: 13.09.2017, 12:36 »

Kolego o schopnosti či neschopnosti psal David Hruda hned v úvodu této stránky viz výtah z normy. podivej

Jo,omlouvám se.... Jsem v rozpacích
O schopnosti zda odpovídá normě, kdy byla instalace provedena- nebo ne.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Stran: 1 [2] 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Ako by ste revidovali takto navrhnutý a zhotovený bleskozvod?
 Zrevidovat hromosvod pod vn či nikoliv?
 Ako posúdiť revíziu bleskozvodu technológie mobilného operátora na bytovke?
 Jak posuzovat výměnu hromosvodu?
 Nesprávně provedená montáž jímací soustavy po opravě střechy
 Záznam netcastu HROMOSVODY #1 Historie
 DEHN: Nové komponenty pro stavbu hromosvodů
 CHOMUTOV: Otevřeno staronové hromosvodní centrum v LUMA Plus
 Wolfgang Marks o značce PROEPSTER
 Zkušební svorka hromosvodu
 Mohu měřit hromosvod u každého objektu zvlášť?
 Ako sa meria uzemnenie hromosvoda bez rozpojenia za pomoci dvoch kleští?
 Wolf po 10 létech kontroluje hromosvod
 Lhůty revizí LPS (hromosvodů)
 Elektrotechnická nostalgie s Jindřichem Nezvalem #8
 Kdo je podle vás vynálezce s hromosvodu velkým "H"? Diviš nebo Franklin?
 Jak revidovat více jak 100 let starý hromosvod?
 Jaký je princip měření hromosvodu bez rozpojování ?
 Revizní technik musí připravit revizní zprávu, která bude připojena k technické dokumentaci a k před
 Jakým způsobem se při revizi u zařízení LPMS kontrolují části systému uzemnění a soustavy pospojován
 Jaké úkony se nepožadují při provádění vizuální prohlídky při revizi systému ochranných opatření LPM
 Co musí být kontrolováno po instalaci nového LPMS (při revizi systému ochranných opatření)?
 Kdy se musí provádět revize systému ochranných opatření LPMS?
 Kdy se nemusí provádět revize systému ochranných opatření LPMS?
 Co není nutné kontrolovat v průběhu revize nového LPS?
 Jaký je účel revize LPS?
 Jak provést měření hromosvodů ve městech?
 Lze ke starému hromosvodu přidat nové zařízení stále v rámci 341390?
 Musí se při měření hromosvodu odpojit uzemnění v HOPce?
 Jak DNES opakovaně revidovat staré hromosvody?
 Vyplatí se ještě investovat do PU195?
 DEHN: Katalog hromosvodních součástí 2018
 Hromosvod nebo bleskosvod, jak je to správně?
 PODCAST: V čem jsou přednášky v klubu ILPC jedinečné?
 V jakém stavu je funkční hromosvod po úderu blesku?
 Centrum hromosvodářů v Chomutově slouží už deset let!
 Co všechno zkontrolovat a vyměnit požárem zasaženýmu svodu hromosvodu?
 Milan Kaucký o jedné revizi hromosvodu od stolu ...
 Kdo je odborníkem na hromosvody? Jak ho poznáme?
 Jak asi vypadá vzorová projektová dokumentace hromosvodu a uzemnění?
 Také shazujete cizí projekty s tím, že to umíte levněji?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.062 sekund, 23 dotazů.