Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Může být 500W topný žebřík na 1,5 CYKY?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 [2] 3 4 5 6 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Může být 500W topný žebřík na 1,5 CYKY?  (Přečteno 40138 krát)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 01.09.2017, 23:19 »

Pokud se budeme držet jen splnění normového požadavku, pak se kontroluje podmínka splnění max odporu mezi než.částmi nikoli přítomnost sólo vodiče.
U strojů budou i další důvody proč je propojit či ne, mnohdy to bude souviset s vodivostí podlahy....... atd.
Nicméně odpojený tep žebřík není nic jiného než kovový držák na ručníky a ten se většinou sólo vodičem pro pospojení nevybavuje.
Pokud bych chtěl být echt dokonalý, tak použiji k jeho připevnění hmoždinky s ověřeným izolačním odporem.
Víš sám že šablonovité řešení neexistuje a vždy záleží na vyhodnocení rizik dle dané situace, bude to však vždy kompromis mezi umělým zvyšováním plochy neživých částí a hrátkou s rozdílem napětí na dvou neživých částech spojených přes různě velké odpory dané součtem délek jejich PE.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 02.09.2017, 08:09 »

4-41 so svojou požiadavkou na jednu doplnkovú ochranu v zásade pre kúpeľňu sama o sebe neplatí. V tej istej zásade pre kúpeľňu neplatí ani jej príloha NA.
Pre kúpeľňu ako pre zvlášť nebezpečné prostredie platí 4-41 len spoločne s nadstavbou 701, ktorá modifikuje, resp. nahradzuje niektoré jej všeobecné požiadavky.

Nikde tiež nebude ustanovené, že ten istý topný rebrík ako v kúpeľni nemôže byť inštalovaný napríklad na chodbe pre rukavice, čiapky a šály. Rozdiel medzi prostredím chodby a kúpeľne je zrejmý, zrejmý by mal byť aj rozdiel v použití doplnkovej ochrany.
Rovnako ako je rozdiel medzi ohrievačom prenosným a pevne pripevneným. Za prenosným ohrievačom norma nenariaďuje ťahať ďalší PE vodič, u toho pevne pripojeného je ale zásadný rozdiel práve v tom prostredí. Kúpeľňa to zvlášť nebezpečné prostredie samotnou 701-kou len potvrdzuje.
4-41 to uvádza v čl. 410.1 poznámka N a v prílohe NA v poslednej vete poznámky v úvode na začiatku.

Nemalý rozdiel je tiež medzi neživou vodivou časťou ako súčasťou elektrického zariadenia, a cudzou neživou vodivou časťou. Tá cudzia je vlastne cudzia el. zariadeniu, mimo neho, a môže to byť práve tá polička v kúpeľni.
701 v 701.415.2 spomína hlavne tie cudzie.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 02.09.2017, 10:14 »

Takže ke svítidlu první třídy v koupelně taháte cyky3x1,5 plus samostatný PE?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #21 kdy: 02.09.2017, 11:33 »

Takže ke svítidlu první třídy v koupelně taháte cyky3x1,5 plus samostatný PE?

Že by další šílený pospojovač?  Smích Smích Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 02.09.2017, 14:11 »

Takže ke svítidlu první třídy v koupelně taháte cyky3x1,5 plus samostatný PE?
Nie. Svietidlo I. triedy pripojím presne v súlade s požiadavkou čl. 701.415.1, nakoľko svietidlo ako určený výrobok považujem za súčasť elektrického obvodu presne v zmysle vety „musí být všechny elektrické obvody vybaveny proudovým chráničem...“.
Ako iste neuniklo vašej pozornosti, tak za čl. 701.415.1 nasleduje čl. 701.415.2 a medzi nimi a ani v norme nenájdete nič o tom že stačí rozšíriť normálnu ochranu o niektorú z doplnkových ochrán uvedenú v týchto článkoch. Vybrať si z doplnkových ochrán sa dá v 4-41 v čl. NA1.3, ale ten nie je o kúpeľni, ako som uviedol v predchádzajúco m príspevku.
V čl. 701.415.2 pri jeho podrobnejšom preskúmaní zase nenájdete žiadnu zmienku o elektrických zariadeniach ani obvodoch, zato tam ale nájdete „všechny nechráněné vodivé části (kryt svietidla I.tr. tam nepatrí, on už je chránený vodičom PE v TN-S) a všechny neživé vodivé části upevněných zařízení...“.
Navyše ten článok upozorňuje v príkladoch práve na cudzie časti.
V 701-ke sú si obidva články rovnocenne povinné, nenáhradzajú sa a každý je určený na niečo iné.
Práve ten rebrík by som teda pripojil určite, hlavne ak je v projekte zariadenia kúpeľne. Ak je to dodatočná montáž cudzích vodivých častí, tak to už nie je kúpeľňa v súlade s projektovými a normovými požiadavkami.
Isteže je úplne iná situácia v prípade všelijakých poličiek a iných kovových predmetov, ktoré sú montované napevno dodatočne a projekt s nimi podľa 701.415.2 nepočítal. Ale to je už starosť prevádzkovateľ a a prípadne i RT.

Že by další šílený pospojovač?  Smích Smích Smích
Skúste k veci, napr. vo svojom príspevku #7 ste sa trocha stratil práve v tých dvoch článkoch,keď máte pocit že v kúpeľni stačí jedna doplnková ochrana.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 02.09.2017, 20:29 »

Nechráněná vodivá část - tento termín je natolik přesný, že pasuje od sponek na vlasy až po tatramatku, fakt se povedl  tanecek

Neživá vodivá část upevněného zařízení, přestane být po odpojení ze zásuvky neživou, ale stává se cizí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 02.09.2017, 22:11 »

V terminológii noriem bude vždy čo vylepšovať, keďže norma určite nie je dokument, ktorý by bol pri svojom vzniku v prioritnom zornom poli právnikov. Tvorcovia 701-ky napríklad na strane 4 považujú objasnenie požiadaviek vzťahujúcich sa k miestnemu doplnkovému pospájaniu za jednu z hlavných zmien oproti prvému vydaniu.  Buď im to teda celkom nevyšlo, alebo majú o cieľovej skupine privysokú mienku, a tak namiesto pochopenia čl. 701.415.2 sa nakoniec niekto radšej snaží vytvoriť šialeného pospojovača.  Úsměv
Mnohým pritom asi pri podrobnom rozoberaní článkov uniká, že 701-ka sa v podstate zaoberá výberom a zriaďovaním elektrických zariadení. Takže je to vlastne rybník pre projektantov, ktorí sú kompetentní urobiť poriadok aj v tých nechránených vodivých častiach už pri návrhu,  prípadne ešte pre nejakú priebežnú kontrolu súladu s normami revíznym technikom pri východiskovej revízii pred uvedením do prevádzky.
V prevádzke už  potom náhodný elektrikár môže normu v domrvenej kúpeľni po funse tak akurát zrolovať a obúchať niekomu o hlavu.
V princípe účelu normy je to vlastne jednoduché. Architekt nakreslí niekde na stenu rebrík a projektant elektro k nemu po posúdení vhodnosti umiestnenia podľa zón na vhodné miesto navrhne zásuvku a svorku pospájania. Elektrikár to zrealizuje a užívateľ viac do toho nebabre. Neoprávnené babranie už norma nerieši.
Neživá vodivá část upevněného zařízení, přestane být po odpojení ze zásuvky neživou, ale stává se cizí.
To je v poriadku, s týmto stavom norma nejasnosť nemá. Pri zapojení v zásuvke platí doplnková ochrana podľa obidvoch spomínaných článkov, po odpojení zo siete už platí stav iba podľa 701.415.2. Súbeh sa nevylučuje a striedať raz jednu raz druhú logicky nepôjde.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Online Online



« Odpověď #25 kdy: 02.09.2017, 23:27 »

Kontrolní otázka:
Proč není jasné, zda topný žebřík je spojen a otopnou soustavou?
Například s topným systémem kotle. Pak je jasné, že musí být provedeno místní pospojení v koupelně. Pokud se tam nachází kotel /plynový, elektrický/ je to jasné, ale z dotazu bohužel nevyplývá....
Nedávno jsem toto řešil, kotel a žebřík napojený na otopnou soustavu cca 1 metr od sebe. Pospojení u kotle, stoupačky a koupelna v patře nad sebou...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #26 kdy: 02.09.2017, 23:43 »

Dovolím si vnést trochu zmatku.

Nepatřím mezi takzvané šílené pospojovače, přesto považuju vyrovnání potenciálů v  jednom místě za velmi jednoduchou ale zárověň velmi efektivní ochranu před úrazem el. proudem. V některých směrech i spolehlivější ochranu než kterou je proudový chránič. Právě proto pospojovače nezatracuji i když jsou některé ukázky pospojování spíše úsměvné.
Přesto všechno co jsem se naučil a zde četl, jsem po  zkušenostech z oprav a servisů, pospojení provedl v několika koupelnách takříkajíc navíc, abych předešel možným problémům.

Normy nebudou nikdy dokonalé a pochybuji že někdy pokryjí vše s čím se během své praxe setkáme. Právě proto se musíme stále dělit o své postřehy z praxe a stále se vzdělávat a učit. Nezbývá nám nic jiného než bojovat v předem ztracené "válce". Bohužel se stále více domnívám, že některé snahy o nápravu stavu celému oboru spíš ubližují a někteří co se o to stále snaží, by už měli jít na zasloužený odpočinek.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 03.09.2017, 11:50 »

Naprosto Honzo souhlasím.
Příkladem je nová šestka pro revize a její požadavek na podpis projektanta a šéfmontéra na revizním protokolu, v zásadě správný, leč v praxi mnohdy neřešitelný požadavek, který se prostě obcházet bude.
Stačí aby se někdo nepodepsal z principu, zemřel, byl dlouhodobě na dovolené či nemocný, nebo taková revize instalace ke které nijaká lejstra nejsou z historických důvodů atd......
Pak by při naprosté závaznosti norem revize nemohla být vydána, právě proto bude čím dál více vystupovat do popředí jejich obecná nezávaznost coby pojistka proti náhodné chybě či duševní nemoci jejich tvůrců.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #28 kdy: 04.09.2017, 23:07 »

Naprosto Honzo souhlasím.

Jen pro pořádek Milane. Jen co se týká norem, nebo i s tím ostatním okolo pospojení? To by mne fakt zajímalo. Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #29 kdy: 05.09.2017, 06:43 »

Jen pro pořádek Milane. Jen co se týká norem, nebo i s tím ostatním okolo pospojení? To by mne fakt zajímalo. Mrknutí
Na pospojování jsem natolik svůj, že si to kolikrát musím nakreslit dvakrát abych se pochopil.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #30 kdy: 05.09.2017, 08:39 »

Nicméně abych alespoň trochu odpověděl, držme se pro jednoduchost instalace koupelny.
Tam kde to má nějaký bezpečnostní smysl je vhodné pospojení provést, jedná se v zásadě o zparalelňování vodičů PE, navíc je to doslova za pár kaček.
Zároveň není vhodné pospojovat za každou cenu kde co z důvodu zvýšení plochy neživých částí, chce to již nějaké zkušenosti a pevnou ruku při návrhu.
Např.u výškové budovy si lze představit že "běžné" pospojení bude provedeno v koupelně v polovině etáží a od této jak dolů tak nahoru se již nůžky rizik budou rozvírat a pospojení bude provedeno trochu jinak.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #31 kdy: 05.09.2017, 08:57 »

Místní pospojování považuji také za jednu z nejlepších možností, jak zajistit uvedení na stejný potenciál v prostoru koupelny. Pospojování, které "oběhne" celý dům nemusí být po několika létech již plně funkční.

Normy jsou doporučením a neměly by nám bránit udělat to lépe. Ovšem je též třeba použít správný materiál a dobře to udělat i po mechanické stránce.

Je třeba uvažovat, že ne všichni se chovají obezřetně. Mnoho lidí zapíná třeba automatickou pračku tak, že jednou rukou otevírá vodovodní kohoutek a druhou zapíná současně spínač na pračce. V tomto případě zaplať Pán Bůh za metr měděného vodiče mezi kohoutkem a zásuvkou pro AP i v rozvodu TN-S s proudovým chráničem. Jako na potvoru může vzniknout rozdíl potenciálů v jiné části budovy z instalace bez proudového chrániče a do koupelny přijít po kovovém vodovodním potrubí.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #32 kdy: 05.09.2017, 18:31 »

Místní pospojování považuji také za jednu z nejlepších možností, jak zajistit uvedení na stejný potenciál v prostoru koupelny. Pospojování, které "oběhne" celý dům nemusí být po několika létech již plně funkční.
.........

Jsem rád že v tom nejsem sám.  Mrknutí na zdravi Palec vzhůru

Mám pár zkušeností s tím, že pokud je rozvaděč daleko od koupelny, mohou rozdíly odporů na PE vodičích které vedou v různých délkách a průřezech, tak trochu dělat neplechu. Proto v některých případech sázím i na zlepšení stavu pomocí místního pospojení.
Navíc proudový chránič je super ochrana, pokud funguje. ALe upřímě, kolikrát během pravidelných měření zjistíte, že s ním nebylo od jeho prvního nahození hnuto, tedy že nebyl pravidelně testován.  Jak se na něj pak chcete spolehnout v případě že dojde k poruchovému stavu, nebo podobné události.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #33 kdy: 05.09.2017, 21:46 »

Jsem rád že v tom nejsem sám.  Mrknutí na zdravi Palec vzhůru
...
Pod to, co napsal Václav Třetí, se také velmi rád přidám.
Jasné a logické...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #34 kdy: 06.09.2017, 17:03 »

bude to však vždy kompromis mezi umělým zvyšováním plochy neživých částí a hrátkou s rozdílem napětí na dvou neživých částech spojených přes různě velké odpory dané součtem délek jejich PE.
Co to je umělé zvyšování plochy neživých částí? Jakákoli vodivá nebo neživá část musí být pospojena bez horního limitu velikosti, pakliže existuje možnost zavlečení cizího potenciálu. Normy řeší jen spodní limit velikosti, čili malé šrouby, držáky apod. Takže filozofie je opačná; čím větší plocha kovové části, tím větší pravděpodobnos t dotyku a tím spíš má být tato plocha připojena k pospojování.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #35 kdy: 06.09.2017, 19:26 »

Je to např. kovový držák na ručníky spojený s kontaktem PE.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] 3 4 5 6 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Mohu při rekonstrukci elektrorozvodu v panelovém bytě ponechat původní kabel ke stropnímu svítidlu?
 Jak správně vyvést přívod 230V na střechu?
 Může být i dnes ještě hlavní přívod do bytu CYKY 2Bx4?
 Poradíte mi s přívodním průřezem staršího objektu?
 Jaký použít průřez kabelu na připojení el. ohřívače 18kW?
 Jaký použít přívodní kabel k jištění u domovních hodin 25A?
 Mohu použít pro přívod kuchyně kabel 5x a udělat z něj v kuchyni 3 okruhy?
 Je možné ze stupačky použít šňůru nezakončenou "prodlužovkovou" koncovkou?
 Jak navrhnout přívodní vedení délky 3 km?
 Jaký použít kabel na přívod rodinného domu?
 Jaký kabel na pohyblivý přívod pro tři halogeny, každé 400W, na délku 70 metrů?
 Jaký zvolit průřez pro provizorní připojení stavbu RD?
 Akym kabelom vytvorit prípojku RD 3x25A s delkou 65m?
 Je dostatečný přívod pro chatu kabelem CYKY 3Cx2,5mm2 ?
 Jaký kabel použít pro připojení chalupy 120m, jištění 6x120A?
 Mohu udělat podružný rozvaděč s přívodem AYKY 4Bx4?
 Jaký kabel použít pro spojení vchodu a rod.domku?
 Jaký průřez dlouhého přívodního kabelu do baráku?
 Jaký zvolit přívodní kabel pro 1f 20A jistič?
 Bude dostačovat přívod pro PR podkrovního bytu 5x2,5CYKY?
 Jaký mám použít přívodní kabel k cirkulárce 4kW ?
 Jaký použít kabel pro 1f elektrifikaci stodoly?
 Staci mi ako pripojka kabel CYKY 4Bx16?
 Jaká může být maximálni délka kabelu 2.5mm2 pro připojeni el. trouby?
 Jaky máme použít typ kabelu od elektroměru k domovnímu rozvaděči pro 3x25A?
 Aký mám použiť pohyblivý kábel pre napojenie rozvádzača o výkone 82,5kW?
 Jaký zvolit kabel délky 27m k motoru 30kW?
 Môžem napojiť dieľňu priamo na elektromer?
 Je správně přívodní kabel pouze čtyřžilový?
 Jaký průřez žil kabelu zvolit pro přívod bazenu s protiproudem?
 Odkud vést kabel k připojení ovládání el. brány?
 Jaký průřez vodičů mám zvolit pro připojení 2 nových okruhů?
 Kde vyčíst čím jistit jaký průřez pro kotel 12kW v délce 7m?
 Jakou přívodní šňůru mám použít k elektrické troubě?
 Jaký kabel mám připojit z kabelové přípojkové skříně ?
 Mohu AYKY 4x25mm2 o délce 400m uloženého v zemi použít pro světla max. 500W ?
 Jak vyřešit přívod pro zahradní altán?
 Ako riesit privod cca 40m k chatke od pripojnej skrinky?
 Jaký přívodní kabel zvolit na vzdálenost 140m a 25A jistič?
 Jaký přívodní kabel zvolit na vzdálenost 90m a 20A jistič?
 Jaký kabel použít pro elektrifikaci pergoly?
 Jaký je váš názor na rozvaděč se dvěma přívody?
 Jaky kabel zvolit pro vedeni z domu do stodoly, když je původní poškozen?
 Musím použít kabel 1-CXKH-R jako přívodu do obchodu ve stavbě pro bydlení ?
 Jak vyměnit napájecí přívod u ždímačky?
 Mohu použít starý 3fáz.přívod jako 1fázový?
 Jaký průřez kabelu zvolit na délce 120m pro připojení jednofazoveho čerpadla?
 Aky typ kabla pre podruzne rozvadzace?
 Kolika žilový kabel mám dát k přípojce elektroměru?
 Jakou velikost jističe zvolit pro dvoufázovou idukční varnou desku?
 Jaký je předepsaný průměr kabelů pro připojení domácnosti k 3x20A?
 Mohu použít cyky 4x2,5 jako přívod do garáže?
 Jaký zvolit průřez vodiče CYKY mezi hlavním bytovým jističem a poj. skříní?
 Jaký je potřeba průřez vodiče vedeného v zemi o délce 50m se zátěží 16x36W?
 Lze použít ayky 4x4 pro indukční troubu+eletrickou troubu?
 Je možná oprava ponorného čerpadla běžným eletrikářem?
 Jaký vodič použít pro garáž a bránu?
 Jaký kabel pro RD od hodin k domovnímu rozvaděči?
 Mohu na přivod CYKY-J 3x2.5 připojit 2 fáze s ochranným vodičem?
 Je možné prívodný kábel k elektromeru ťahať vzduchom?
 Jak připojit zástrčku k přívodnímu kabelu?
 Proč je přívodní šňůra na předmětu 2 zapojitelná jako u předmětu 1 ?
 Je přívod CYKY 3Cx2,5mm na přiloženém obrázku dostačující?
 Jaký průřez vodiče zvolit od hodin k domovním jističům?
 Jake budou kabely mezi elektromerem s HDO a rozvadeci skrinkou?
 Je vhodné provést propojení hlavního přívodu v krabici pod omítkou?
 Jaký zvolit průřez vodiče pro elektromotor kompresoru 5,5 kW s měničem?
 Jak silný přívodní kabel?
 Aky pouzit prierez vodica od RE do domu?
 Jaky kabel by som mal pouzit na hlavny privod do bytu?
 Jaký zhruba kabel na přípojku mikropivovaru?
 Jak zvolit velikost průřezu na delší vzdálenost do země?
 Kdo zajišťuje a financuje opravu přívodního kabelu k elektroměru?
 Aky pouzit pohyblivý přívod pro uložení do zeme?
 Půjde udělat 3-fázový přívod pro svářečku z hlavního jističe 3x25C?
 Jaký je nutný průřez vodiče PEN (TN-C) do podružného rozvaděče TN-C-S?
 Jak přivést elektřinu do zahradního domku?
 Je kabel od elektroměru do rozvaděče v RD dimenzován s rezervou i pro TČ?
 Proč je ze stoupaček v paneláku tažen kabel CYKY 5Cx2,5?
 Mohu u 5-žilového přívodu spojit PE a N?
 Mohu místo 5x16 použít 5x kabel 5x6?
 Kde je uvedeno, že musí být přívod pro panelový byt 5žilový?
 Má být pPřipojení od elektroměru do rozvaděče RD CYKY jc 5x16 nebo 5x10?
 Jak vypočítat pruřez k přívodního kabelu k myččce o výkonu 2,5 kw ??
 Nemal by sa rozdelený PEN prizemňovať aj v dome?
 Jaký kabel zvolit na připojení stroje o příkonu 20kW?
 Jaký má být průřez přívodního vodiče k rozvaděči pro 3 zásuvkové okruhy?
 Jaký přívod k druhé rozvodnici?
 Projde mi u revizáka přívod do podružného rozvaděče, který je 4x6?
 Mohu natáhnout z hds do rozvaděče 2x kabel CYKY 4x10?
 Jaký kabel použít pro připojení garáže od elektroměrového rozvaděče?
 Jak se volí průřez přívodního kabelu?
 Lze připojit pohon brány přímo z venkovního elektroměrového rozvaděče?
 Co doporučíte za kabel pro byt v panelovém domě?
 Jakou dimenzi kabelu od elektroměru pro 3x25A v délce 80m v zemi?
 Je možné prodávat zařízení s obráceně označenými vodiči v přívodním kabelu?
 Jaký zvolit průřez Al kabelu pro připojení chalupy?
 Vyhovuje norme kábel 4x6 mm2 zo stĺpa do elektromeru v RD?
 Jak dimenzovat přívodní kabel pro 60m vzdálenou lednici a TV?
 S kterou normou je v nesouladu přívod k jednomu spotřebiči dvěma kabely?
 Opravdu bude pro 10kW v kuchyni stačit CYKY 4X1,5?
 Jaký kabel pro zemní vedení na soukromém pozemku (1F, délka 280m, odběr do 6A)?
 Je potreba revize na vymenu kabelu od hodin do rozvadece?
 Připojím doma pětivodičovou míchačku když mám přívod k domu jen čtyřvodičový?
 Jak správně uložit přívod k elektroměrové skříni?
 Jaký použít průřez kabelu pro venkovní světlo, pokud vzdálenost je cca 140m?
 Jaký kabel připojit na podružný elektroměr - respektive z něj k zásuvce?
 Jakým kabelem mám připojit podružný rozvaděč v chodbě (vzdálenost cca 8m)?
 Mohu v podkroví zrusit krabici s 3F přívodem a udělat z toho podružný rozvaděč?
 Jaké je označení přívodní oddělitelné šňůry u horského sluníčka SIRIUS?
 Jaký je nejmenší průřez kabelu od RE?
 Jaky zvolit průřez vedení pro přenos 600W/12V?
 Akú svorkovnicu kúpiť pre pripojene 400V?
 Je možné použít prodlužovací kabel pro mobilní vířivou vanu?
 Jaký průřez vodičů kabelu použít pro příkon 200W/50m?
 Lze použít přívodní kabel do bytu typu CYSY?
 Jaké je správné dimenzování přívodu k indukční varné desce a eletrické troubě?
 Mohu použít od elektroměru v plotě do rodinného domku x 6mm2?
 Kdy je opravdu nutná výměna vedení při změně hlavního jističe?
 Lze rozvést elektřinu ze zásuvky 400V 25A 5ti kolík na další různé spotřebiče?
 Jaký zvolit kabel pro připojení halogenového světla?
 V čem je přidaná hodnota 5-ti žilového kabelu mezi RE a RP?
 Mohu použít dvojlinku CYH 2x0,75 pro dvě zářivky 18W?
 Co je správně od elektroměru do domu 5Cx nebo 4Cx?
 Jak přivést elektriku na zahradu, která nesousedí s domem?
 kabel 4x16 v chráničce, raději AES nebo AYKY?
 Je u TNC přívodu správně spojit v kabelu 5C modrý a zelenožlutý?
 Je žádoucí 5 vodičové vedení již do elektroměru?
 Jak se prakticky realizuje přívod do sklepní koje v panelovém domě?
 Jak přivést elektřinu do 20m vzdálené garáže?
 Je dobíječka s EURO vidlicí v pořádku?
 Jaký zvolit kabel (počet žil/průřez) k propojení s rozvodnicí v garáži?
 Jak řešit problém krátkého napájecího kabelu pračky?
 Lze připojit pohyblivý přívod do zásuvky napevno?
 Kolik žil musí mít přívodní kabel spotřebiče ve staré soustavě TN-C?
 Může být použití přívodu Cyky-J 5x2,5mm2 na 8kW opravdu nedostatečné?
 Jaký použít kabel k tepelnému čerpadlu VW 85?
 Je mozne privod k motoru zaluzii viest viacerymi kablami?
 Lze zatížit 1.5mm CYKY kabel 3.2kW spotřebičem?
 Jaký je minimální průřez vodiče vývodu elektroměrného pilíře (ČEZ)?
 Odhadnete reálný průřez vodiče PEN od pojistek k HDV?
 Je nutní při přechodu z 3f na 1f rozvod měnit i přívodní kabel na 1f?
 Jak mám postupovat když chci pokládat svůj přívodní kabel na cizím pozemku?
 Je v pořádku přívod 5x pro sklokeramiku v soustavě TN-C?
 Jaký budu potřebovat přívodní kabel zahradního domku pro 230/400V?
 Může se provést spojka v neměřené části před elektroměrem?
 Je dobrý nápad vypnout na dovolenou přívod elektriky bytu?
 Je možné od elektroměru táhnout kabel k druhému podruznemu rozvaděči?
 Sníží přizemnění PEN nebezpečí jeho odpojení?
 Jak seriozně ukončit vyvedený kabel na omítce?
 Je rozdíl v reálném výkonu motoru při různém průřezu přívodních vodičů?
 Může být průměr žil přívodního kabelu k bytu v panelovém domě 5,1mm?
 Není cenově výhodnější AYKY pro motor příkonu 33kW na délce 200m?
 Lze k úhlové brusce použít přívodní kabel s oddělitelnou vidlicí?
 Bude H07RN-F 5Gx2,5 dostateční průřez pro stavební přípojku v délce 70m?
 Musím posílit uzemnění u přívodu Cu 5x4 při provozu spotřebičů 18kW?
 Je 30. metrový přívod pro 12kW optimální kabel CYKY 5x4 nebo CYKY 5x6?
 Lze prodloužit přívodní kabel Al do bytu v panelovém domě?
 Za jakých okolností lze vést soukromý, měřený přívod společnými prostory?
 Jak dalece dodržet výrobcem předepsaný průřez CU 1,5 pro varnou desku?
 Mohu k přívodnímu kabelu venkovního osvětlení použít rozebíratelnou vidlici?
 Bude pro přívod zahradního posezení vzdáleného 50m stačit kabel CYKY 3x2,5?
 Lze použít pro přívod ventilátoru taženého po fasádě pouze dvoužilový kabel?
 Může přívod pro RD procházet nejdříve přístřeškem pro auto?
 Je možné udělat odbočku na přívodní kabelu?
 Vhodnost kabelu přípojky Ayky 3x240/120 pro dům s jističem 3x25A, tarif D45?
 Jak napojit/prodloužit v hliníkové pergole, ze zdi, vedoucí kabel ke svítidlu?
 Kolik zvládne kabel NAYY J4x95 na domovní přípojce utáhnout průměrných domů?
 Stačí na půdu kabel pro FVE 4x4?
 Jak prodloužit CYKY v předstěně?
 Čím rozbočit přívod do rozvaděče na dvě místa?
 Jaký průřez přívodního kabelu v délce 180m zvolit pro 3f čerpadlo?
 Musí být ochranný vodič vždy součástí kabelu s pracovními vodiči L a N?
 Jak má vypadat kabel pro přívod rozvaděče pro 2NP?
 Je zapojenie TN-C v zahradnom domecku po zapojeni TN-C-S v poriadku?
 Jaký přívodní kabel k chatě na vzálenost 500m?
 Je možné připojení chatky přes prodlužovací kabel obtočený po hromosvodu?
 Jakou zvolit přípravu silnoproudých kabelů v bytovém domě pro PRE distribuci?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.063 sekund, 22 dotazů.