Radim Cienciala
*
Offline Offline



« kdy: 12.04.2018, 14:25 »

Dnes mi přišlo vyjádření výrobce svítidel k dotazu zda-li mohou být jeho svítidla montovaná na hořlavé podklady bez uvedené značky.
Text níže je jeho vyjádření.
Ptám se tedy, mohli by jste mě navigovat na normu a článek?

Tato svítidla mají dvojitou izolaci a jsou vhodná k montáži na dřevěný podklad.
Dříve používaná značka se už několik roků k označení takto vhodných
Svítidel nepoužívá.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Cienciala
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 13.04.2018, 10:55 »

Nikdo mi neporadí zle Pláč Pláč
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 13.04.2018, 11:07 »

Čl. 422.4.2 ČSN 332000-4-42 ed. 2. Důležitý je odkaz výrobce na tu správnou výrobkovou normu. Spojování dvojité izolace s požární odolností ve mně vzbuzuje nedůvěru k poskytovateli informace.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 13.04.2018, 11:21 »

Označení na výrobcích určených pro přímou montáž na běžně hořlavé materiály.


* znacky.jpg (82.93 KB, 1645x558 - prohlédnuto 918 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #4 kdy: 13.04.2018, 18:04 »

Koupil jsem nově vyrobené svítidla a je na nich F v obráceném trojúhelníku.. ..V návodě je napsáno že toto svítidlo je určeno k montáži na normálně hořlavé předměty??
Tak nevím co ten znak F znamená?? Nerozhodný
Co tím výrobce chtěl říci?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 13.04.2018, 18:28 »

Že má plný sklad starých tanecek
Jinak osobně považuji změnu o 180° za zločin zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 13.04.2018, 20:22 »

Já být výrobcem,tak to F v trojúhelníku tam budu dávat pořád, normy nenormy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #7 kdy: 13.04.2018, 20:45 »

Jinak osobně považuji změnu o 180° za zločin zle

Vidím to stejně. Zřejmě půjde o sjednocování předpisů v rámci EU teroru.

Na toto téma zde už nějaká diskuse byla. Zkuste se po ní podívat.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #8 kdy: 13.04.2018, 21:38 »

Nikdo mi neporadí zle Pláč Pláč
Obecně
Podle současných předpisů se musí označit předměty, které nejsou určené pro montáž na a do hořlavých podkladů.
Podle starých předpisů se musely označit předměty které byly ověřeny pro montáž na a do hořlavých podkladů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 14.04.2018, 09:19 »

Zde je rozhodující datum výroby předmětu, od kdy platí toto ustanovení a nemuselo být označováno podle nové normy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #10 kdy: 14.04.2018, 09:24 »

Řekl bych, že platí datum, kdy model prošel zkušebnou a tedy podle kterých norem byla ověřována shoda.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5