| | |-+  Je potřeba speciální kabel (5x1,5) do prostředí s nebezpečím výbuchu zóny 2?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Je potřeba speciální kabel (5x1,5) do prostředí s nebezpečím výbuchu zóny 2?  (Přečteno 13300 krát)
Pavel Šildberger
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 18.08.2017, 12:08 »

Je potřeba do prostoru s nebezpečím výbuchu zóny 2 použít nějaký speciální kabel do Ex prostředí pro rozvod světel 230V, nebo je možné použít použít  běžnou CYKY 5x1,5 s použitím rozbočovacích krabic a světel určených do výbušného prostředí?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 18.08.2017, 21:30 »

Kabely CYKY jsou v pohodě do Zóny II. Jen pozor jestli se tam nevyskytují např páry látek, se kterými by kabely CYKY nekamarádili.. .

Předpokládám, že je k dispozici Protokol o VV, kde je specifikováno jaké látky se tam vyskytují...

Otázka a vás pane kolego.
 Vy se pouštíte do instalace v BE3N2 a nevíte jestli je možné použít CYKYnu? A ani kde tyto informace najít?
No, bůh vás ochraňuj....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #2 kdy: 19.08.2017, 09:05 »

Z jaké pozice se ptáte na tento problém?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Verenavský
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 19.08.2017, 19:51 »

Z jaké pozice se ptáte na tento problém?
Proč před Vámi Vít Rotrekl napsal svůj názor a vás ( "klasicky" a co projekt)
zajímá pozice?
Jako jestli kdo je,,  ten dole kdo ten nahoře".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Verenavský
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 19.08.2017, 19:54 »

Z jaké pozice se ptáte na tento problém?
V sedě u stolu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #5 kdy: 19.08.2017, 20:39 »

Proč vás zajímá pozice?


Je to z pozice projektanta? Pak má tazatel docela problém, měl by se dovzdělat, než se pustí do bouchačky. Montážníka? Přebírá na sebe značné riziko, které má mít na triku někdo jiný. Nebo dokonce revizák? Tak to nebudu ani komentovat.

Pravda, zóna 2 je taková nezóna. Tam se toho moc neděje. Ale chce to znalost a hlavně papíry v kapse, kdyby se něco dít začalo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 20.08.2017, 07:52 »

Nebo se ptá z pozice investora, kterému se nezdá něco na řešení.
V každém z uvedených případů může být požadovaná odpověď trošku jiná.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #7 kdy: 20.08.2017, 08:38 »

Inteligentní člověk pochopí, co skrývá otázka "Z jaké pozice se ptáte na tento problém?".  Ostatní napíší "V sedě u stolu".
S někým takovým já diskutovat opravdu nehodlám.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Tomáš Hradecký
*
Offline Offline



od projektu po revizi


WWW
« Odpověď #8 kdy: 20.08.2017, 12:00 »

Inteligentní člověk pochopí,  co skrývá otázka "Z jaké pozice se ptáte na tento problém?".  Ostatní napíší "V sedě u stolu".
S někým takovým já diskutovat opravdu nehodlám.

Pane kolego nenechte prchlivost cloumat svým majestátem  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

projekty ,  elektroinstala ce ,  hromosvody ,  revize E2/A ,  slaboproud ,  silnoproud ,  
Liberecký ,  Královehradeck ý ,  Středočeský kraj
www.elektrohra decky.cz ,  tel :739643901
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #9 kdy: 20.08.2017, 13:24 »

Jaký vliv má pozice tazatele, na to jaký má být v tomto případě použitý kabel?
Je potřeba do prostoru s nebezpečím výbuchu zóny 2 použít nějaký speciální kabel do Ex prostředí pro rozvod světel 230V, nebo je možné použít použít  běžnou CYKY 5x1,5 s použitím rozbočovacích krabic a světel určených do výbušného prostředí?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #10 kdy: 20.08.2017, 17:18 »

Jaký vliv má pozice tazatele, na to jaký má být v tomto případě použitý kabel?

A neřeknu a neřeknu....... .......  Mrknutí Smích tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #11 kdy: 20.08.2017, 17:30 »

Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Lukas55555
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 20.08.2017, 18:37 »

Žeby to že na VTZ elektrickom má pracovať človek ktorý je zdravotne spôsobilí a odborne zdatný.

Obvyklý postup zhotovenia inštalácie je projekt-montaž-revizia. Ak hocikto s týchto aktérov má príslušné oprávnenia na vykonávanie inštalácií vo výbušných prostrediach a nevie či môže alebo nemôže dať cyky tak je to dosť prúser.

Každopádne rada je komodita ako každá iná a za tie sa platí. Tu títo dotyční páni su skutočními odborníkmi a za ten čas pomohli veľmi veľa ľudom a tu na tomto fóre zadarmo a vo svojom voľnom čase. Tu sa bastlenie nepodporuje. Ak sa niekomu nepáči nemusí sem prispievať. Oni veľmi dobre vedia prečo sa čo pýtajú.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #13 kdy: 20.08.2017, 21:09 »

Nenechte se mýlit, někteří jsou asi takový odborníci jako já jsem ACEOF ACES, ale jsou zde i skuteční odborníci, kteří o tom nemluví a dokáží pomoci i zadarmo.
Co se týká dotazu zařazeného do diskuse, tak jestli někdo nemá na to odpovědět nebo se mu nechce odpovídat, tak nemusí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Vratislav Fugl1
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 20.08.2017, 22:16 »

Žeby to že na VTZ elektrickom má pracovať človek ktorý je zdravotne spôsobilí a odborne zdatný.

Obvyklý postup zhotovenia inštalácie je projekt-montaž-revizia. Ak hocikto s týchto aktérov má príslušné oprávnenia na vykonávanie inštalácií vo výbušných prostrediach a nevie či môže alebo nemôže dať cyky tak je to dosť prúser.

Každopádne rada je komodita ako každá iná a za tie sa platí. Tu títo dotyční páni su skutočními odborníkmi a za ten čas pomohli veľmi veľa ľudom a tu na tomto fóre zadarmo a vo svojom voľnom čase. Tu sa bastlenie nepodporuje. Ak sa niekomu nepáči nemusí sem prispievať. Oni veľmi dobre vedia prečo sa čo pýtajú.

Nechtěl jsem reagovat, ale číst tolik hrubek v SJ je fakt úroveň!! To není o překlepu, to je o .....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Cesty Páně a elektrického proudu jsou nevyzpytatelné!
Pavel Šildberger
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 21.08.2017, 10:58 »

Z pozice zaměstnance, který není na dovolené, když kvalifikované osoby na dovolené jsou.
Jinak dělám programování PLC a slaboproud, s exovým prostředím mám 0 zkušenosti.
Celé to vzniklo asi tak, že za mnou došli stylem: "počítač je taky na elektriku tak někam zajeď a sežeň kabel a všecko co je k tomu potřeba do exu". Tak sháním informace, kde se dá, normy nevyjímaje.
Btw. Samozřejmě jsem vedení řekl, že to není žádná prd.l, jen tak něco do exu instalovat.
Že to ten den fakt mít nebudou. Takže se zatím naštěstí realizace odložila a počká se na odborníky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomáš Žabka
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #16 kdy: 21.08.2017, 11:39 »

Na kabely v zóně pozor, stará norma ed.3 připouštěla i kabely bez vyplně, ale nová už je nepřipouští, ale je to napsáno velice šalamounsky  Úsměv Úsměv.

ČSN EN 60079-14 ed. 3 ,  ČSN EN 60079-14 ed. 4

Odstavec 9.3

chtěl jsem to sem hodit, ale mělo to víc jak 3000 znaků  Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.
Projektant a revizní technik E1A, E1B.
http://www.zabka-revize-projekce-elektro.cz/
Lukas55555
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 21.08.2017, 13:12 »

Nechtěl jsem reagovat, ale číst tolik hrubek v SJ je fakt úroveň!! To není o překlepu, to je o .....

Až 3. No a nepoužívanie čiarok
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 13) Jaká platí podmínka pro pospojení, pokud jsou velké kovové předměty a zařízení umístěny uvnitř budov ve výrobnách s nebezpečím požáru nebo výbuchu hořlavých kapalin, plynů nebo hořlavých prachů?
 14) Mohou sloužit vlastní kovová technologická zařízení (kolony a pod.) a jejich kovové nosné konstrukce u nezastřešených výroben s nebezpečím požáru nebo výbuchu hořlavých kapalin, plynů nebo hořlavých prachů jako jímací zaříz
 15) Jaký se požaduje počet svodů u zařízení, která jsou umístěna v nezastřešených výrobnách kde je nebezpečí požáru nebo výbuchu par hořlavých kapalin, plynů nebo hořlavých prachů?
 16) Jakou musí mít kovové potrubí minimální tloušťku, aby je bylo možno u nezastřešených výroben s nebezpečím požáru nebo výbuchu hořlavých kapalin, plynů nebo hořlavých prachů, použít jako náhodné jímací zařízení?
 42) Jakým hromosvodem se opatřují sklady výbušnin I. kategorie?
 Kde sehnat klíče na nevýbuchy?
 Jak provést uzemnění u skladu výbušnin?
 Kam nejlépe umístit detektor plynu?
 Jaký infrazářič a osvetlení nejlépe použít ve výbušném prostředí?
 Jaké přístroje (zásuvky, vypínače) a svítidla můžu použít v autolakovně?
 Jaká zářivková tělesa vyměnit a která ponechat v textilním provozu?
 Jaké musí být certifikáty pro materiál v zóně s nebezpečím výbuchu?
 Lze instalovat WiFi zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu?
 Aké prístroje používate pri revíziách vo výbušnom prostredí?
 5) Může pásmy s nebezpečím výbuchu procházet jímací zařízení?
 Jaká svítidla použít ve stolárně? Jedná se o náhradu starých za nové ...
 23) Jaký izolační odpor musí být u elektrických zařízení pro výbušnou atmosféru a souvisejících kabelů s napětím do 500 V (s výjimkou SELV) (musí se měřit při DC 500 V)?
 Kde zohnať ručnú prenosnú lampu do výbušného prostredia?
 Ako namontovať kameru do výbuchu?
 Použitie elektrickej váhy v prostredí s nebezpečenstnom výbuchu.
 Podle ktrere CSN se provadi vych. revizni zprava v prostr. s nebezpeči vybuchu?
 V Ex-prostředí: Zajímalo by mě zda ten plyn, co je uveden ...?
 Nemáte schema zapojenia rozvadece cerpacej stanice?
 Poradíte někdo výrobce zářivkových trubic pro reklamy u benzínové pumpy?
 Podle které normy revidovat v prostředí s nebezpečím výbuchu?
 Je možne mít v místnosti zářivku ze startérem v IP20 kde je plyn. kotel?
 Může posouzení jiskrově bezpeč. obvodů provádět RT?
 Aká norma platí na montážne jamy v servisoch?
 Který předpis nařizuje bezpečnostní vypínání plynové kotelny?
 Kdo může provádět revize spotřebičů do výbušného prostředí ?
 Kdo smí provést revizi hromosvodu na objektu s nebezpečím výbuchu?
 V jakých vzdálenostech lakovny je povoleno mít zásuvky?
 Mohou se v BE3N2 používat elektroinstalační trubky?
 Znáte někdo výrobce - dodavatel antistatického nářadí s certifikátem EX?
 Je treba 4-pólové istenie el.zariadenia vo výbušnom prostredí?
 Je možné použiť plastové trubky na el. inštaláciu v reg. stanici plynu - zóna 2?
 Proč je nutný čtyřpólový stykač v prostředí s nebezpečím výbuchu?
 Jaký typ kabelů zvolit ve skladu hořlavých kapalin?
 Jaký typ svítidla navrhnout do seníku?
 IRIS: 10. konference "Rizika nebezpečí výbuchu"
 Víte, jak umí bouchnout obyčejná pšeničná mouka?
 AMPER 2011 - Oceněné nevýbušné svítidlo Elektrosvit
 Znáte předpisy o instalacích ve výbušných prostředích?
 Co potřebuji pro výrobu rozváděčů do výbušného prostředí?
 Aký typ kábla je možné použiť v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu?
 Ako sa prakticky meria impedancia na zariadeniach vo výbušných prostrediach?
 OKD: Redakční fárání -750m v Darkově
 Jak se orientujete s elektroinstalacemi ve výbuchu vy?
 Jaké předpisy a normy aplikovat na prostor stolárny?
 Jaké prostory staveb s nebezpečím výbuchu lze použít pro výpočet dostatečné vzdálenosti „s“?
 Jak se označuje prostor, ve kterém může výbušná atmosféra tvořená oblakem zvířeného hořlavého prachu
 Jak se označuje prostor, ve kterém je výbušná atmosféra tvořená oblakem zvířeného hořlavého prachu v
 Jak se označuje prostor, ve kterém není vznik výbušné plynné atmosféry tvořené směsí hořlavých látek
 Jak se označuje prostor, ve kterém je za normálního provozu pravděpodobnost vzniku výbušné plynné at
 Jak se označuje prostor, ve kterém je přítomna výbušná plynná atmosféra tvořená směsí hořlavých láte
 Jak je definována dolní mez výbušnosti plynů a par?
 Jak označujeme směs hořlavých látek ve formě plynů nebo par se vzduchem za atmosférických podmínek,
 GENERI: Novinky k AMPERu 2014
 Znáte produkty Generi do prostředí (Ex) s nebezpečím výbuchu?
 Nemá být na skladech výbušnin oddálený hromosvod?
 Mohu na dílně s BE2N3 instalovat halogenový reflektor?
 Topný kabel do výbušného prostředí od Generi
 Za výbuchy v pokusných štolách ve Štramberku
 Kde je možné zakúpiť kľúče na otváranie pevných záverov typ "d" ?
 Je možné používať vypínače s popraskaným těsněním vo výbušnom prostredí?
 Elektrická zařízení pro prostory s nebezpečím výbuchu
 Praktické zkušenosti z měření prašnosti
 Problematika měření prašnosti v praxi
 TIP na ochranné moduly GENERI, řady POD, PON
 Jaký typ zařízení zvolit do výbušného prostředí s metanem?
 S jakým provedením přepěťovek jste se v nebezpečných zónách setkali vy?
 UČEBNICE EVP#3: Vysoké napětí a výbuchy
 Kabelové vývodky AGRO do prostředí s nebezpečím výbuchu
 Jak poznám, že lze svítidlo použít do výbušného prostředí?
 Všimli jste si elektroinstalační krabice Hensel do EXu?
 Doporučíte mi nějakého výrobce nevýbušných telefonů do hlučného prostředí?
 Je strojovna chlazená čpavkem prostor s nebezpečím výbuchu?
 Co z produkce GENERI nasazujete v praxi vy?