| | |-+  Kolik světelných obvodů mohu dát na jeden proudový chránič?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Kolik světelných obvodů mohu dát na jeden proudový chránič?  (Přečteno 68014 krát)
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #72 kdy: 02.12.2020, 11:44 »

https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,42361.msg333625.html#msg333625

https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,42361.msg333661.html#msg333661
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #73 kdy: 02.12.2020, 12:04 »

...
Tím, že nainstalujete světelný okruh na společný chránič se zásuvkovými okruhy je vědomě snížíte bezpečnost uživatele domácnosti ...
Možná je ta změna normy jen ne úplně podařenou snahou právě tohle změnit....
Ono je fakt hloupé, když centrální chránič "zhasne" celý dům, když kvůli nějakému spotřebiči v zásuvce zhasne světlo na schodech do sklepa, světlo na chodbě nad rozvaděčem,...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Karel Bělohlávek
*
Offline Offline



« Odpověď #74 kdy: 02.12.2020, 12:43 »

Možná by to chtělo číst i změny norem a ne jen normy samotné.

+ zbytek

Nejen číst, ale i pochopit. Kterou změnu normy máte konkrétně na mysli?

Neříkal bych tomu kraviny, spíše kritický přístup k určitým ustanovením norem a hledání skutečného normového minima. Jako revizní technik si moc nemohu vybírat, co se mi hodí do krámu (viz ta zmínka o profesionálním přístupu).

Ono to s tím vzájemným ovlivňováním obvodů není zase tak jednoduché, viz zkratová selektivita nebo obecná selektivita RCD. Z principu hodnocení rizik se musí zejména řešit, o jaké se jedná obvody. Požadavky na selektivitu jsou definovány v ČSN 33 2000-5-53, čl.536.4.1, nežádoucí vypínání RCD řeší čl. 531.3.2. Dále přikládám výstřižek ze zrušené ČSN 33 2000-3 (ten se bude některým obzvlášť líbit).

Navrhuje někdo v domácnosti nouzové osvětlení? Ono to světlo může zhasnout i z jiného důvodu. Z mého pohledu by to bylo velmi rapidní zvýšení bezpečnosti uživatele. A teď vážně. Pokud norma neřeší, kolik se má přesně dělat obvodů, tak je pro mne požadavek samostatného přístroje pro každý obvod bezpředmětný. Ona tedy vlastně nějaké počty doporučuje ale nebudu se opakovat. Osobně bych jich navrhoval více. Centrální chrániče rád nemám se zřejmých důvodů.
Nejbezpečnější by zřejmě asi bylo, osadit každý světelný vývod svým vlastním proudovým chráničem. Všeho s rozumem.

Myslím, že každý obor má nějaký přístup k hodnocení rizik. Elektrikář také nenamontuje místo jističů hřebíky.


* IEC-364-1-uspořádání obvodů.jpg (57.29 KB, 896x285 - prohlédnuto 211 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #75 kdy: 02.12.2020, 13:15 »

Mě tam ale pořád chybí to kouzelné slůvko "samostatná domácnost".

Nejen číst, ale i pochopit. Kterou změnu normy máte konkrétně na mysli?

ČSN 33 2130 ed.3, změna Z1, doplnění článku 5.2.9 viz mnou vložená příloha.

O selektivitě v bytové výstavbě tu bylo napsáno tolik, že doporučím použití vyhledávače.

Jako revizní technik si moc nemohu vybírat, co se mi hodí do krámu (viz ta zmínka o profesionálním přístupu).

Jako RT hodnotíte elektroinstala ci nebo zařízení dle předložené projektové dokumentace. Nebo se pletu?
Dokumentace by měla být vypracována s přihlédnutím k zákonům, normám a všeobecné bezpečnosti uživatele navrhované elektroinstala ce. K bezpečnosti samozřejmě patří nejen ochrana před zásahem el. proudem, ale rovněž vše co souvisí s všeobecným provozem.

Pokud navrhnu do rozvaděče centrální proudový chránič, poruším vědomě hned několik normativních ustanovení (nebudu hledat a vkládat z důvodu nedostatku času),  což si samozřejmě tzv "nelajznu" :-)
Při návrhu se snažím postupovat tak, aby byl investor max. spokojený a to jak s bezpečností, tak s variabilitou navrhovaného řešení.

Zde je jeden zásadní problém.
Revizní technici se neustále pasují nad všechny osoby v oboru i když mají své jasné místo, mnou výše popisované. A přitom je posloupnost zcela jasné a zřejmá......

- projektant
- elektrikář (zhotovitel díla)
- revizní technik

To, že to tak není a elektrikář supluje projektanta, je špatně, stejně jako je špatně supl projektanta ze strany revizního technika.
kdyby každý dělal to své a staral se o to své, hned by byl ten svět o dost barevnější :-)

Velice jednoduché.



* RCD světla domácnosti.jpg (57.96 KB, 1364x223 - prohlédnuto 261 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #76 kdy: 02.12.2020, 17:39 »

Tím, že nainstalujete světelný okruh na společný chránič se zásuvkovými okruhy je vědomě snížíte bezpečnost uživatele domácnosti a to vše na úkor pár ušetřených korun.

Já teda nevím, ale tím, že dám na jeden chránič jeden světelnej okruh a 4-5 zásuvkových okruhů a na druhej chránič druhej světelnej okruh a 4-5 zásuvkových okruhů, tak si teda rozhodně nemyslím, že bych sestrojil nebezpečnou instalaci respektive, snižoval její bezpečnost. Když se teda budeme bavit od domcích a bytech. Neřeším teď kancelářské budovy, ani průmysl ani společné prostory bytových domů.
Jasně mohu naprojektovat do bytu dva tři jističochránič e pro světla a deset+ jističochránič ů pro zásuvky. Ale udělá to takto nějaký realizátor? Nemyslím si. Stejně tam dá jen centrální chránič...
Takže navrhuji tak nějak s rozumem a dle požadavků zákazníka, případně se jej snažím usměrňovat, tak abych dodržel normativní minimum.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #77 kdy: 02.12.2020, 18:40 »

Citace
tak abych dodržel normativní minimum.

To je sice pravda, ale v normách se také dočteme že by neměl unikající proud nějakého spotřebiče zapnutého do jakékoliv zásuvky (Nebo okruhu kde je chránič )přesahovat 1/3 jeho proudu!!
U 30mA je to max 10mA ! A to dá každý PC, konvice a pod.
A u 3 fázového 30mA  je to 3mA na fázi (cca) a to udělá cokoliv!
Tím pádem by se měl dávat na jeden okruh max 1  -30mA chránič.(Nemluvím zde o 100 a 300 mA) Mrknutí
To platí u všech montovaných chráničů. Šok
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Karel Bělohlávek
*
Offline Offline



« Odpověď #78 kdy: 02.12.2020, 19:18 »

ČSN 33 2130 ed.3, změna Z1, doplnění článku 5.2.9 viz mnou vložená příloha.

V tom případě vám doporučím lépe sledovat následující diskusi, než zareagujete tímto způsobem na něčí příspěvek. Nezpochybňuji povinnost používat chrániče na světelných obvodech, ale direktivní obecnou povinnost, že každý světelný obvod musí obsahovat jeden přístroj. O tom se v té změně dle mého názoru nepíše vůbec nic. Můžete to tedy označit za kraviny, jak je ostatně vaším dobrým zvykem.

Jako RT hodnotíte elektroinstala ci nebo zařízení dle předložené projektové dokumentace. Nebo se pletu?

Dokumentace skutečného provedení je samozřejmě jedním z výchozích podkladů pro provedení revize. Nicméně dle ČSN 33 2000-6 ed. 2 je revize definována jako ověření shody hotové instalace s požadavky normy (konkrétně IEC 60364). K tomu patří i možnost kontroly a následného zpochybnění technické dokumentace, pokud jsou v ní chyby nebo je např. neúplná. K tomu je právě potřeba opravdu dobře znát minimální požadavky dle norem. Se suplováním projektanta nebo pasování se nad všechny osoby v oboru s tím nemá opravdu nic společného.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář
Georg Karásek
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #79 kdy: 02.12.2020, 19:53 »

Asi je to malinko mimo misu,ale neda mi to rict,kdyz tady ctu o obvodech svetel se zasuvkama,ze je to podle me dost nestastny reseni,abych si vyrazil zasuvku vadnym spotrebicem a zaroven zustal hned i potme,nebo mi pri zapinani cehokoli "mzikaly svetla"......Nerad micham hrusky s jablkama,takze znam obvody svetelny a zasuvkovy,zadnej "svetelnozasuvk ovej". A k veci,co mi brani "smichat" dva svetelny obvody,kazdej jistenej extra tim zpusobem,ze svetla budou "cik-cak",abych nezustal potme kdyz jeden chranic vybavi? Pak mi bude jedno ze co obvod,to chranic,ale jejich prodejce si bude mnout ruce :-).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Georg Karásek
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #80 kdy: 02.12.2020, 20:08 »

Zde je jeden zásadní problém.
Revizní technici se neustále pasují nad všechny osoby v oboru i když mají své jasné místo, mnou výše popisované. A přitom je posloupnost zcela jasné a zřejmá......

- projektant
- elektrikář (zhotovitel díla)
- revizní technik

To, že to tak není a elektrikář supluje projektanta, je špatně, stejně jako je špatně supl projektanta ze strany revizního technika.
kdyby každý dělal to své a staral se o to své, hned by byl ten svět o dost barevnější :-)

Velice jednoduché.


Jednoduche? Me to prave prijde komplikujici. Ve vsi ucte,ale kdyz padnu na projektanta co trva na presnym vyhotoveni podle projektu,poklepu si na celo,stejne u RT co se o to taky bude starat spis nez o provedenou praci jestli v prvni rade vyhovuje normam a bezpecnosti. Tisickrat jsem ani nemohl udelat praci presne podle projektu a musel improvizovat,beru jako "normalku",protoze ja jsem ten kdo se pohybuje v aktualni situaci a maka,ne ten kdo maluje,ani ten kdo se pak "prijde divat" :-).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdeněk Dančák
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #81 kdy: 02.12.2020, 20:25 »

....Tím, že nainstalujete světelný okruh na společný chránič se zásuvkovými okruhy je vědomě snížíte bezpečnost uživatele domácnosti a to vše na úkor pár ušetřených korun....
Pokud tím dále rozšíříte počet světelných okruhů, zvlášť když se jedná o světelný okruh typu komora/špajz, kam vcházíte na chvíli, z jiné rozsvícené místnosti s otevřenými dveřmi nebo světla balkónu, které využíváte jednou za 10let,  tak to může být právě naopak. Můžete to přidat na chránič určený pro potenciálně problematické okruhy, kde vás netrápí zvýšené riziko vybavení. A ideálně použít jističe 1+N, aby závadu uměl vypnout i laik.

Pro info, ve svém domě (střední dům, 2 podlaží s garáží) počítám s 6chráničo-jističi na světla a 4chrániči na ostatní obvody, všechno typ A, garáž typF. A proč 6chráničojisti čů na světla? Chtěl jsem v každém patře nezávislé okruhy a nechtěl jsem mít jeden okruh přes dvě patra, menší počet proto nebyl možný - nemám zapotřebí se s někým hádat, když si vyloží normu "jasně". Nicméně počítám, že světelné výpadky budou skoro stejně často jako bych měl jeden centrální chránič na vše, nemám totiž záložní zdroj, navíc hlavní jistič 25A je také diskutabilní.

Následující je kurzívou, to je tady prý lepší Mrknutí Doufám, že mezi ty šetřílky také nepatříte a nepoužíváte například nikde chránič typu AC, protože A je všeobecně bezpečnější, nebo dáváte rovnou typ B? Určitě také všude instalujete obloukové ochrany AFDD a samozřejmně na každý světelný okruh zvlášť, abyste nesnížil bezpečnost případným vybavením. 4pólový chránič nepoužíváte na více jednofázových okruhů, protože kdyby unikal z každé ze tří fází nějaký proud, tak se vzájemně vektorově sčítají,resp stejné velikosti se odečtou a proud zaznamenaný na rozdílovém trafu bude zkreslený - nižší, klidně i nulový. Selektivitu řešíte zodpovědně a nespokojíte se s nezaručenou selektivitou "Hlavní jistič" B25 a za nim "zásuvkové" B16 protože B16 může vypnout při zkratu až při 80A (3 až 5xIn) ale B25 klidně už při 75A, navíc může být zatížený jiným odběrem. Jaký máte součet jističů na jedné fázi za hlavním jističem B25B, snad to není více jak 25A, protože tak byste mohl i bez poruchy způsobit výpadek celého domu - nepřijatelné a přitom snadno řešitelné, stačí nešetřit na hlavním jističi a zvýšit si rezervovaný příkon nebo použít proudové relé, chce to jen nešetřit... přece nikomu nemůže stát těch pár ušetřených Kč za snížení komfortu a bezpečí  Mrknutí . Záložní zdroj energie je předpokládám samozřejmost.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #82 kdy: 03.12.2020, 08:28 »

Pánové, krásně jste se rozepsali a já si vše přečetl.
Sice s vámi nesouhlasím, ale nikterak mi vaše názory nevadí.
Já vám k tomu napsal své, vy své a tím to pro mě tak nějak končí.
Je mi vlastně jedno jak to děláte a co si o tom myslíte.
Já si stojím za tím, že světelné okruhy nepatří na společný chránič se zásuvkami, všude to propaguji a propagovat to samozřejmě budu bez přihlédnutím k vaším názorům. Předpokládám, že i vy si budete dál dělat návrhy a instalace dle svého.
To je v pořádku.

Jen ještě k panu Bělohlávkovi.. .........schvá lně jsem citoval váš text....

Mě tam ale pořád chybí to kouzelné slůvko "samostatná domácnost".
Nejen číst, ale i pochopit. Kterou změnu normy máte konkrétně na mysli?

a pak jsem vám na něj odpověděl uvedením článku normy. Myslím, že není tak těžké pochopit, že jsem vás chtěl jen navést, kde že se píše o domácnosti. Z vaší odpovědi je však zřejmé, že jste to nepochopil. No nevadí. Je mi to vlastně také jedno. Píši to jen pro vaší informovanost.

Tisickrat jsem ani nemohl udelat praci presne podle projektu a musel improvizovat,beru jako "normalku",protoze ja jsem ten kdo se pohybuje v aktualni situaci a maka,ne ten kdo maluje,ani ten kdo se pak "prijde divat" :-).

....a tak jste potom jistě při předání elektroinstala ce předal majiteli s revizí i dokumentaci skutečného provedení.....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
HAGER podpora
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



Technická podpora HAGER


« Odpověď #83 kdy: 03.12.2020, 09:26 »

S řešením ochrany nejen světelných obvodů, vám může pomoci například produkt ADZ310D
Jedná se o kombinovaný přístroj v bezšroubovém provedení Quickconnect. Ten v sobě slučuje funkce jističů a proudových chráničů, navíc v provedení které šetří místo v rozvaděči. Navíc nepotřebujete přídavnou svorkovnici N, ale jednotlivé světelné vývody napojíte přímo k tomuto přístroji. Každý z pólů má připraveny vývody pro dva vodiče jak pro L, tak pro N.
Zpravidla jsou pro světelné obvody navrhovány 3ks těchto přístrojů, případně více, dle velikosti bytu, nebo domu.

https://www.hager.cz/katalog-produktu/distribuce-energie/modularni-pristroje/proudove-chranice-s-nadproudovou-ochranou/proudove-chranice-s-nadproudovou-ochranou-3-x-1p+n-6-ka-bezsroubove-quickconnect/adz310d/123462.htm?Suchbegriffe=adz



* ADZ310D.jpg (48.57 KB, 250x250 - prohlédnuto 126 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Karel Bělohlávek
*
Offline Offline



« Odpověď #84 kdy: 03.12.2020, 11:11 »

Jen ještě k panu Bělohlávkovi.. .........schvá lně jsem citoval váš text....

Mě tam ale pořád chybí to kouzelné slůvko "samostatná domácnost".
Nejen číst, ale i pochopit. Kterou změnu normy máte konkrétně na mysli?

a pak jsem vám na něj odpověděl uvedením článku normy. Myslím, že není tak těžké pochopit, že jsem vás chtěl jen navést, kde že se píše o domácnosti. Z vaší odpovědi je však zřejmé, že jste to nepochopil. No nevadí. Je mi to vlastně také jedno. Píši to jen pro vaší informovanost.

Já jsem reagoval na znění TNI 33 2000-4-41: 2020 čl. 6.2, kde se vysloveně uvádí:

Z ustanovení norem přímo vyplývá, že každý koncový světelný obvod  je chráněn svým proudovým chráničem (RCD).

O společné domácnosti jsem tam (v tom odstavci) tedy nenašel nic. Navíc to tvrzení budí dojmem, že všechny světelné obvody v sítích nn bez výjimky musí být opatřeny doplňkovou ochranou proudovým chráničem. V předchozím odstavci je něco ve smyslu, že článek IEC navazuje na naši ČSN apod.

Vy mi jako reakci podsouváte znění změny, ke které jsem se mezitím vyjádřil v jiném příspěvku (dokonce i citoval),  a která udává povinnost opatřit každý obvod ochranou v určitých prostorech. Z toho jsem logicky usoudil, že jste ten příspěvek nečetl, protože pak byste nemohl reagoval stylem "Možná by to chtělo číst i změny" ale pouze "Nesouhlasím s vaším názorem".

Také jsem se vás ostatně snažil navést, to jste však zase zřejmě nepochopil vy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #85 kdy: 03.12.2020, 13:02 »

Roztrhejte si osvědčení, pánové.

V normě je jasně napsáno, že se to týká bytů. Jasně, je zde určitá nekonzistence v přesných termínech ("samostatná domácnost" vs. "byt"),  to je ale bolest norem obecně.

PS: Všimněte si, že necituji TNI.


* 332130_ed_3.PNG (11.86 KB, 1006x87 - prohlédnuto 198 krát.)

* 332130_ed_3_Z1.PNG (23.48 KB, 1323x126 - prohlédnuto 201 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Georg Karásek
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #86 kdy: 03.12.2020, 13:08 »



....a tak jste potom jistě při předání elektroinstala ce předal majiteli s revizí i dokumentaci skutečného provedení.....

Samozrejme,v tom mate pravdu. Nejen to. Zmeny jsem konzultoval s projektantem,bezna spoluprace.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Karel Bělohlávek
*
Offline Offline



« Odpověď #87 kdy: 03.12.2020, 14:33 »

Roztrhejte si osvědčení, pánové.

V normě je jasně napsáno, že se to týká bytů. Jasně, je zde určitá nekonzistence v přesných termínech ("samostatná domácnost" vs. "byt"),   to je ale bolest norem obecně.

PS: Všimněte si, že necituji TNI.


A co se týká bytů? Povinnost použít doplňkovou ochranu pro všechny světelné obvody nebo instalovat na každý obvod jeden přístroj RCD. Musíte být trochu konkrétnější. Všechny vámi udávané články jsou zde již citovány a komentovány.

Tu nekonzistenci rozhodně nevidím ani tak v termínech "samostatná domácnost" vs. "byt",  ale v termínech "samostatná domácnost" vs. "prostor bytového domu". On totiž "byt" nebo "samostatná domácnost" nemusí být pouze prostor bytového domu. Ten je ostatně v té normě poměrně přesně definován. Nemůžete to tedy dávat do rovnítka. Jak to ostatně dává ta zmíněná TNI.

Rozdíl mezi ochranným opatřením a přístrojem tu byl již naznačen.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #88 kdy: 03.12.2020, 15:09 »


Tu nekonzistenci rozhodně nevidím ani tak v termínech "samostatná domácnost" vs. "byt",   ale v termínech "samostatná domácnost" vs. "prostor bytového domu". On totiž "byt" nebo "samostatná domácnost" nemusí být pouze prostor bytového domu. Ten je ostatně v té normě poměrně přesně definován. Nemůžete to tedy dávat do rovnítka. Jak to ostatně dává ta zmíněná TNI.


Já vás opravdu nechápu  Jsem v rozpacích

ČSN 33 2130 ed.3 v čl. 5.2.9 jasně hovoří o prostorech bytových domů,  prostorech občanské výstavby (nejsou byty, což si spousta lidí plete) a pracovištích.
Ve Změně Z1 je pak do článku 5.2.9 doplněno v bytech a obdobných prostorech pro ubytování
Myslím, že jsou prostory dost jasně definovány.
Ano, nikde není uvedeno, že musí mít světelný okruh samostatný chránič. Jasně je uvedeno, že byť na společném RCD (mnou myšleno RCD na jedné fázi - dávám chrániče např. 25/2/30mA samostatně na L1. L2 a L3)  musí být jen jeden světelný okruh a to platí pro všechny výše uvedené prostory.
Já navrhuji na světelné okruhy samostatné RCD 10/1N/30mA a to z důvodů, které jsem již výše popsal. Stejně tak navrhuji samostatný chránič na zásuvku lednice, i když má lednice v normě výjimku. A vždy jsem si to u zákazníka obhájil a vždy obhájím.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #89 kdy: 03.12.2020, 15:57 »

ČSN 33 2130 ed.3 v čl. 5.2.9 jasně hovoří o prostorech bytových domů,   prostorech občanské výstavby (nejsou byty, což si spousta lidí plete) a pracovištích.
Ve Změně Z1 je pak do článku 5.2.9 doplněno v bytech a obdobných prostorech pro ubytování
Tomu asi všichni rozumíme. První odstavec je pro nebytové prostory, druhý pro bytové.

Já navrhuji na světelné okruhy samostatné RCD 10/1N/30mA a to z důvodů, které jsem již výše popsal. Stejně tak navrhuji samostatný chránič na zásuvku lednice, i když má lednice v normě výjimku. A vždy jsem si to u zákazníka obhájil a vždy obhájím.
To je v pořádku. Tato diskuse není o tom, co je dobré a co ještě lepší, ale o normativním minimu. Pokud by existoval požadavek na selektivitu, na základě kterého bychom argumentovali o nutnosti samostatných chráničů pro světla, musely by se instalovat samostatné chrániče i na zásuvky.

Já teda nevím, ale tím, že dám na jeden chránič jeden světelnej okruh a 4-5 zásuvkových okruhů a na druhej chránič druhej světelnej okruh a 4-5 zásuvkových okruhů, tak si teda rozhodně nemyslím, že bych sestrojil nebezpečnou instalaci respektive, snižoval její bezpečnost.
Takové řešení bezezbytku naplňuje požadavek normy, který říká, že žádný proudový chránič nesmí chránit více než jeden světelný obvod.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Kolik může stát rozšíření obvodu o další dvě zásuvky?
 Kolik zásuvek je možno napojit na jistič 10A?
 Musí mít plynový kotel samostnatný přívod a jistič?
 Je možné v jedné rozbočné krabici rozbočit více obvodů?
 Je opravdu nutné rozdělení zásuvkového a světelného okruhu?
 Je možné okruhy nejprve připojit k svorkovnici a teprve poté ke rozvodnici?
 Je potřeba světelný i zásuvkový okruh pro digestoř, zrcad. skříň, sprch. box?
 Mohu připojit v kuchyni vestavnou mikrovlnou troubu a myčku na společný okruh?
 Kolik halogenových světel mohu připojit na zásuvku jednoho obvodu?
 Jaké rezervní kabely doporučíte při realizaci nové elektroinstalace?
 Jaký může nastat problém v případě připojení myčky na obvod pračky?
 Můžete se mi vyjádřit k mému plánovanému zatížení obvodů?
 Může se dle platných norem použít na zásuvkový obvod vodič CYKY 3x 1,5 Cu?
 Je společný obvod na zásuvky i světla v koupelně v rozporu s normou?
 Zapojují se chrániče na každou místnost zvlášť?
 Proč jsou proudové chrániče 25A a 40A?
 Jak zapojit jednofázový obvod z krabice 400V?
 Kolik jističů může být připojeno na jedné fázi?
 Mohu mít jen jeden okruh v zahradním domku?
 Je možné na stávající zásuvkový obvod připojit další jistič?
 Jak se rozhodnout, které obvody před a které za chránič?
 Kolik je dobré připojit obvodů pod jediný chránič v RD?
 Je dovolené užít v jedné místnosti zásuvkové obvody připojené na různé fáze?
 Může pračka na společné zásuvce s výpočetní technikou tuto poškodit?
 Mohu udělat společný okruh pro venkovní světla a zásuvku 230V ?
 Může být zásuvkový okruh kabelem 3x1,5mm?
 Mohou být odbočné krabice kvůli estetice nepřístupné?
 Mohu napájet pětivodičovým kabelem tři zásuvkové obvody 230V?
 Ako najlepsie rozdelit uvedene kuchynske spotrebiče na 4 okruhy?
 Je možné vést jedním kabelem 3x2,5 tři různé okruhy?
 Potřebuje pračka v pracovně nutně samostatný okruh?
 Mohu pripojit svetlo rovnou do cokolady na okruh?
 Je možné v Acidurce rozdělit PEN na PE a N a do sporáku jít kabelem 5x2,5?
 Když mám tř jistič JIK 50 500V str. M10A,mohu za něj dát 16A jistič na zásuvky?
 Je možné vytiahnúť 1f zásuvky z vedenia k 3f zásuvkám?
 Mohu použít kabel 3f v síti TN-C nově pro dva 1f obvody?
 je mozne zapojit 1F svodic prepeti pouze na jeden zasuvkovy okruh?
 Jsou potřeba dva kabely pro zasuvky a světla?
 Je možné v ČR ukončit dvoufázový vývod v zásuvce 230V/16A?
 Lze mít 2 ledničky a zásuvku na kuchynské lince na jeden okruh ?
 Mohu přidat jistič do rozvodu v bytě?
 Který "náhradní" okruh využít pro zásuvku v koupelně?
 Jak odstranit problém dvou obvodů v jedné krabici?
 Může být část zásuvkového vedení v Cu1,5mm?
 Jak rozdělit jednu fázi na tři pokud je to potřeba?
 Mohu z bývalého světla udělat zásuvku ?
 Mohu vést ochranný vodič samostatně?
 Jak zvýšit počet zásuvkových obvodů v kuchyňském koutu?
 Je možné vést do pětirámečku vedení data a nn?
 Pokud vede do zásuvky zvlášť fáze, musí být zvlášť i nulák s ochranou?
 Mohu mít světelný a zásuvkový okruh ve společné krabici ve zdi?
 Za jakých podmínek lze realizovat souběh vedení 230V ke spotřebičům?
 Nejsou dva zásuvkové okruhy v nové garsonce málo?
 Zrevidujete protažení přívodu venkovní terasy z vnitřního obvodu?
 Mohu v sadrokartonu natahnout zasuvky 3x1.5 J?
 Kam ve staré PL (nejlépe na stavající jističe) připojit extra obvod pro PC?
 Co použít aby proud tekl pouze jedním směrem?
 Musí mít pračka a sporák každý samostatný jištěný obvod?
 Lze kombinovat zásuvky a světla ve společně jištěném obvodu?
 Moze byt chladnicka na 10A istici spolu so svetlami?
 Kolik spotřebičů a prodlužovacích přívodů lze použít na jeden obvod?
 Co si počít pokud v novostavbě bytu máme nedostatečný počet jištěných obvodů?
 Může být jeden světelný okruh na celý RD včetně terasy v exteriéru?
 Lze průtokový ohřívač a kotel jistit stejným jističem na jednom obvodu?
 Je treba dodrzet poradi vodicu na PEN svorkovnici?
 Je kabel 4x2.5 pro dvě zásuvky vhodný přívod?
 Lze zapojit cirkulační čerpadlo do plynového kotle i tepelného čerpadla zároveň?
 Je možné rozdeliť 4 okruhy TN-C na viac?
 Jak bezpečně rozdělit 3 fáze na 3 jednofázové okruhy?
 Může být CYKY 3x1,5 a CYKY 3x2,5 střídavě v jednom okruhu?
 Mohu mít jednofázový přívod a třífázový proudový chránič?
 Mohu využít u třífázového chrániče pouze jednu fázi?
 Kdy musí být použit chránič typu S?
 Jaké zapojení FI resp. jeho propojení v rozvaděči?
 Jaky zvolit proudovy chranic pri rekonstrukci el. v byte.?
 Jak funguje 4 - pólový proudový chránič?
 Je mozne vyuzit prudovy chranic pre ochranu 3F miesacky?
 Funguje mi správně proudový chránič když nevybaví po stisku tlačítka T?
 Co to je pětipólový chránič?
 Jaké je správné zapojení proudového chrániče?
 Proč došlo k zásahu proudem a chránič nereagoval?
 Opravdu musí mít každá zásuvka samostatný chránič?
 Je zapojení tohoto proudového chrániče správně?
 Ověřte prosím mou znalost zapojení proudového chrániče ...
 Jaký proudový chránič navrhujete do koupelny?
 Je možné na proudový chránič připojit pět okruhů?
 Proč světelný okruh vyhazuje nepochopitelně proudový chránič?
 Mám prosím chránič na obrázku správně zapojený?
 Lze použít chranic 16A a pred nim 16A istic?
 Aké je zapojenie prúdového chrániča v zásuvkovej rozvodnici?
 Co znamená údaj na proudovém chrániči 30mA?
 Neznáte prúdový chránič HESS RXL 10000?
 Od kdy platí , že musí být v koupelně proudový chránič?
 Mohou být náhodné výpadky proudového chrániče zapříčiněny špatným zemničem?
 Je lepší samostatný jistič a chránič nebo jeden chráničojistič?
 Použiť jeden prúdový chránič alebo ku každému obvodu zvlášť chránič?
 Jak zapojit čtyřpólový chránič jako jednopólový?
 Instalovat najskôr prúdový chránič, alebo istič?
 Potřebuji k revizi proudový jistič do koupelny na světla?
 Proč při připojení zářivky proudový chránič odpojí obvod?
 Můzete mi nekdo vysvětlit princip chrániče a jističe?
 Jsou nutné samostatné FI okruhy pro venkovní zásuvky, koupelnu atd.?
 Kolik pořebuji proudových chráničů pro malou chatu?
 Mohu použít "hlavní"3-fázový proudový chránič, místo 4 samostatných okruhů?
 Je možné zapojit 3f proudový chránič dočasně na jednu fázi?
 Co se stane když se na proudový chranič na svorku N zapojí F1?
 Je možné použít jeden proudový chránič pro celý dům?
 Lze použít jeden proudový chránič na celý dům?
 Jaká má být hodnota centrálního proudového chrániče, když hlavní jistič je 20A?
 Lze použít jeden chránič pro dvě rozvodnice?
 Je vhodná kombinace centrálního chrániče 300mA a vývodových chráničů 30mA ?
 Je přerušení vodiče N za chráničem nebezpečné ?
 Jak správně naprojektovat proudové chrániče pro rodinný dům?
 Mohu použít zásuvkový proudový chránič v soustavě TN-C?
 Je možné doplnit síť TNC přenosnými proudovými chrániči?
 Je už proudový chránič povinný pro celou elektroinstalaci?
 Prečo sa nesmie použít prúdový chránič použiť v sieti TN-C ?
 Je možný chránič v panelákovom byte na starom rozvode TN-C?
 Může být nová instalace bez chrániče?
 Aký je rozdiel medz pr. chraničom OFI40 a OFE40?
 Jaký zvolit proudový chránič pro síť TN-C?
 Není chránič špatně zapojen, pokud se dotknu fáze a on nevybaví?
 Jak volit efektivní počet chráničů v rodinném domě?
 Funguje proudový chránič zároveň jako jistič?
 Dá se zapojit za hlavní proudový chránič další podružný?
 Kde je vstup u dvoupólového proudového chrániče OEZ?
 Jak se dá vyzkoušet chránič, když po stisknuti tlačítka test nespadne?
 Niesú dva chrániče zbytočne predražený rozvádzač v dome?
 Může být za jističem 3f x 20A v podr. rozvaděči proudový chránič 1fx25A (30mA)?
 Ochrání 30mA chránič před požárem?
 Jaký reziduální proud chrániče pro sporák?
 Mohu použít stávající chránič 25/2/003 pro pračku i pro ostatní zásuvky?
 Instaluje se proudový chranič i na světelné okruhy?
 Aký je najmenší možný počet prúdových chráničov v rodinnom dome?
 Jak zapojit proudový chránič a jistič v zahradní chatce?
 Bude fungovat 3f chránič pokud na něj zapojím pouze jeden jeden 1f obvod?
 Jaký typ proudového chrániče použít a jak ho zapojit?
 Je proudový chránič typu A vhodný pro koupelnu?
 Může se 4p chránič 0,30mA rozfázovat na 3 zásuvkové obvody?
 Musí být ve staré instalaci při instalaci nového čerpadla proudový chránič?
 Na akých okruhoch je nutné mať prúdový chránič?
 Chápem správne ako funguje prúdový chránič?
 Jak pravidelně revidovat správnou funkci proudového chrániče ?
 Bude fungovat chránič, pokud bude zároveň instalován dvoutarif (HDO)?
 Musí být další samostatný proudový chránič pro koupelnu?
 Co vybaví dříve, jistič nebo proudový chránič?
 Kde se používá chránič s reziduálním proudem 100mA?
 Jak zapojit proudový chránič a zapojení PE, N a PEN?
  Je nutné mít proudovým chráničem chráněny všechny zásuvky v bytě?
 Je povinost instalovat centrální 3f proudový chránič na dřevěnou chatku?
 Proč nemusí být proudový chránič na elektrickou troubu?
 Může chránič vybavovat vlivem připojení spotřebiče na jiném okruhu?
 Lze použít proudový chránič v síti TN-C?
 Je kopanec od živé části obvodu, chráněného proudovým chráničem, smrtelný?
 Jaký zvolit proudový chránič pro venkovní zásuvku 400V?
 Mohu použít do zásuvek mobilní chrániče i v síti nulováním?
 Může porucha kompresoru klimatizace zlikvidovat proudový chránič?
 Je toto správné zapojení proudového chrániče?
 Lze použít proudový chránič v "dvoužilové" elektroinstalaci?
 Je nutné předjistit proudový chránič?
 Co je to fíčko a proč se používá?
 Proč proudový chránič vybavuje při zapnutí cirkulárky?
 Je v současné době povinnost použít proudový chránič u novostavby domu?
 Môžu byť zapojene seriovo 2 fička za sebou ?
 Kolika amperový mám zvolit proudový chránič pro další koupelnu?
 Je vhodné použít proudový chránič 30mA do zásuvky každé sítě?
 Vydrží proudový chránič časté ruční vypínání?
 Ako istiť 3 3-fázové obvody jedným prúdovým chráničom?
 Jakou koupit zásuvku s proudovým chráničem?
 Jsou klasické proudové chrániče i včetně jištění?
 Je 300mA dostatečně nízká hodnota pro dřevostavbu?
 Mohu na chatu použít chránič 300mA jako centrální?
 Proč nevybaví proudový chránič když dostanu ránu?
 Musím používat proudový chránič do 300 mA u zděných RD?
 Je u dřevostaveb nutné zapojit chránič 300mA jako centrální?
 Musí být elektroinstalace v garáži chráněna proudovým chráničem?
 Lze kuchyňskou zásuvku připojit na chraničojistič 25A ?
 Musí se použít proudový chránič ve výrobní zámečnické hale?
 Stačí 2pol. 25A proudový chránič na dva okruhy?
 Musí vybavit 3F chránič při spojení PE a N?
 Doporučují normy pro bojler použít proudový chránič?
 Jak zapojit proudový chrániče pro celokovové ponorné čerpadlo na 400V?
 Je potrebný prúdový chránič na svetlo v kuchyni?
 Dá se zapojit proudový chránič bez jističe?
 Bude dělat problém chránič při náhlém poklesu napětí?
 Kde koupit proudový chránič 2P 40A typ A s charakteristikou G?
 Kdy má proudový chránič chránit?
 Jaký typ chrániče zvolit pro čerpadlo do studny vzdálené 180m od rozvaděče?
 Je testovacie tlačítko na 3F prud. chráničoch spoľahlivé?
 Použiť alebo nepoužiť prúdový chránič na napájanie brány v plote?
 Jakou hodnotu proudového chrániče zvolit pro stodolu?
 Je v koupelně výměna proudového chrániče 20mA za 16mA opravdu nutná?
 Je u proudového chraniče jedno, jestli má přivod shora nebo zdola?
 Prečo testovacie tlačítko prúdový chránič nevypne?
 Je treba dodatočne uzemňovať 3f miešačku zapojenú cez prúdový chranič?
 Lze zapojit jeden chránič jako centrální ochranu?
 Je nutný nebo doporučený centrální proudový chránič pro kotel biomasy?
 Musí být proudový chránič pro pračku nutně v rozvaděči?
 Jaký proudový chránič zvolit pro koupelnový rozvaděč?
 Je nutné instalovat proudový chránič u vířivé vany?
 Potřebuji proudový chránič?
 Bude proudový chránič správně fungovat s prohozením fáze a vodičem N?
 Jak zapojit 1F chranic?
 Je třeba samostatný chránič pro sporák?
 Jak má být správně zapojený vývod z proudového chrániče ke svorkovnici?
 Proč nevybavil jistič když mi natekla voda do prodlužovačky?
 Jaká je praxe při dodatečné montáži proudového chrániče?
 Musí byť chránič 100 (300)mA pred hlavným vypínačom?
 Může být proudový chránič jediná ochrana před nebezpečným dotykem?
 Jaký použít doplňkový proudový chránič pro 1f zahradní čerpadlo?
 Proč do hlavního chrániče vede PEN a v podružném je jen N vodič?
 Je možné za 32A hlavní jistič připojit paralelně dva 25A proudové chrániče?
 Co vše je nutné připojit přes chránič?
 Co se stane, pokud zapojím proudový chránič obráceně?
 Je nutné mít samostatný proudový chránič pro koupelnu pokud již jeden existuje?
 Princip funkce proudového chrániče
 Lze v dílně nahradit proudový chránič místo 30mA za 100mA?
 Je nutné v RD použít prudový chranič-typ A alebo AC?
 Jakou funkci má proudový chránič v případě ochrany svítidla třídy II.?
 Může být proudový chránič automaticky s funkcí jističe 3x40A?
 Je přenosný proudový chránič od Mountfieldu bezpečný výrobek?
 Je lepší rozdělit zásuvkové a světelné obvody samostatnými chrániči?
 Mohu užít zásuvku s proudovým chráničem v síti TN-C?
 Je důležité kam u dvoupólového chrániče připojíme L a N?
 BASTL: Aký vybrať správný typ prúdového chrániča?
 Jakou normou obhájit nepoužití jediného centrálního chrániče?
 Proč je do elektroinstalací vnucováno více proudových chráničů?
 Uvádí ČSN pro průtokový ohřívač vody vypínač a proudový chránič?
 Musí mít každý světelný obvod svůj proudový chránič?
 Jakým typem proudového chrániče se osazují podružné rozvaděče na patrech?
 Jak poznám, jaký proudový chránič mám zapojený v bytě?
 Jaký je rozdíl mezi dražším a levnějším proudovým chráničem?
 Je vhodnější než 1 centrální 3f chránič použít 3 1f chrániče?
 Mozu sa chranice AC pouzit v celom dome?
 Lze použít jeden proudový chránič pro pračku a a bojler najednou?
 Jaký doporučujete chránič Fí pro jistič 25A?
 Vybaví proudový chránič se spotřebičem TN-C tj. bez vodiče N?
 Vybavi proudovy chranic pri toku vetsi energie vodicem N?
 Ochrani prudovy chranic pred poruchou na vodici N "pred" chranicom?
 Před jakým typem závady chrání proudový chránič dřevostavbu?
 Musí mít zvukař na place svůj osobní proudový chránič nebo to má řešit někdo ji?
 Kde je u prudoveho chranica Legrand 079 65 svorka N?
 Jaký zvolit chránič v pohyblivém vozu?
 Je nutný u světelného obvodu samostatný chráničojistič nebo stačí centrální?
 Lze v souladu s normou za PCH instalovat 3 - 4 jističe pro světelné přívody?
 U lustru jsou jiné barvy vodičů, co s tím?
 Jak zapojím nové svetlo ještě ve starém rozvodě s ochranou nulováním?
 Čím spínat světla aby se rozvítila najednou a chvíli sama svítila?
 Poradite mi zapojeni dvou svitidel do jedne cokolady?
 Dá se nějak zapojit světlo s ventilátorem aby obojí spínalo současně?
 Existuje dvojitý vypínač č.7 (do jedné krabice)?
 Je mozne pripojeni svetla provest kabelem lanko Cu 2x0,75?
 Co to pro mne znamená, když stropní vývod má černý a modrý vodič ?
 Jak správně zapojit zářivky přes vlastní vypínač, napájený ze sousední zásuvky?
 Jak mám zapojit dvě žárovky paralelně?
 Je popsané zapojení lustru "Divné"?
 Bude funkčné zapojenie dvoch pohybových čidiel na třížilový kábel?
 Lze spínat osvětlení manipulačních chodeb v prům.objektu pouze PIR čidly?
 Jak lze vypínat jedno světlo nezávisle třemi vypínači?
 Ako premostit PE s N v svietidle tr. I
 Kam zapojit tři vodiče spotřebiče na dva dráty ve zdi?
 Jak zapojit pohybové cidla na zářivky přes vypínač a ještě s časovým spínačem?
 Jak zapojit lustr ovládaný ze dvou míst?
 Jak vyřešit automatické zhasínání osvětlení pro lidi, co zapomínají?
 AKo správne zapojit svietidlo s s barvami vodicov čierna, modrá, žltozelená?
 Jaký velký kondenzátor musím použít na zapojení 3 zářivek?
 Jak spojit žárovkou s čidlem pohybu?
 Jak správně připojit lustr se 4 dráty na 5 drátu ze stropu?
 předělaní kabelu na lampičce
 Jak zapojit dvě světla na jeden kabel se "smyčkou"?
 Jak zapojit lustr 2+3 v paneláku na dvojvypínač?
 Poradí mi někdo,jak připojit tento reflektor?
 Jak zapojit světlo aby prcek nedostal ránu a tak?
 Jak udělat postupné zapínání bodových světel?
 Jaké použít pohybové čidlo pro úspornou žárovku?
 Jak samostatne ovladat jednotliva paralelne zapojena svetla?
 Jak zapojit kovovou skříňku v koupelně na dva zelenožluté a fázi?
 Jak automaticky vypnout světlo po opuštění pokoje?
 Jak zapojit světlo, když jsou všechny vodiče stejné?
 Je možné zapojení světel v zásuvkovém okruhu?
 Lze zapojit halogen společně s jinými spotřebiči?
 Jak zapojit za stmívač další světlo?
 Je možné zapojení zářivky a pohybového čidla?
 Jak zapojit tři světelné okruhy s dvěma dráty?
 Mohu z důvodu úspor použít pro venkovní světlo dvouvodičové vedení?
 Jak snížit minimální zátěž u PIR ?
 Existuje čidlo pohybu, které reaguje i na malá zvířata?
 Jak zapojit 2 pohybové čidla k spínání 2 světel a jejich možná deaktivace?
 Ako zapojit pohybovy senzor ES34Z-B?
 Jak zapojit lustr místo starého, který měl 2 obvody?
 Jak zapojit vypínače 6+5b+6 na 3 žárovky?
 Jaký typ svorky mohu použít na bodovky?
 Jak přidat do stávajícího ovládání světla PIR čidlo?
 Jak připojit lustr neznámé třídy pouze se 2 vodiči?
 Jak poznám, zda před transformátor mohu připojit stmívač?
 Jak zapojit infraspínač osvětlení, když mám jen dva vodiče?
 Ako zapojit luster na dva vypinace?
 Ako automaticky vypnúť svetlo pokiaľ možno, bez výmeny vypínačov za tlačidlá?
 Jak otočit jednu klapku na schodišťovém vypínači?
 Jak zapojit schodišťové ovládání žárovky místo stmívače ABB 6560u-101?
 Musí být světlo připojeno k jističi 10A?
 Jak rozpojit krabicové svorky?
 Lze využít 1 přívod k více svítídlům?
 Lze zapojit dva světelné obvody do vícerámečku?
 Je možné nějak rozporovat připojené jedno světlo na zásuvkový okruh?
 Mohu zkusmo připojoval L a PEN na barevně nerozlišené vodiče lustru?
 Jak zapojit světlo, aby se rozsvítilo při otevírání garážových vrat?
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak připravit vyústění kabelu pro světlo nad zrcadlo v koupelně?
 Je bezpečné zapojit zářivku a žárovku do série?
 Jak zapojit 12V svietidla v rozvode TNS a privod z rozvadzaca TNC?
 Lze zapojit do jednoho světla více okruhů?
 Mohu propojit světelný obvod wagovkami ve vypínači?
 Jak provést rozdvojku u kabelu ke světlu (CYKY 3x1.5)?
 Jak zapojit 2 lustry v místnosti do série?
 Jaké barvy vodičů mohu použít pro zapojení schodistového vypínače?
 Lze využít kabel mezi schodišťovými vypínači k dalšímu rozvodu světel. okruhu?
 Nakreslíte mi prosím schéma řazení vypínačů 6+5B+5B+6 pro tři žárovky?
 Jak správně připojit vodiče k LED bodovce 230V s paticí GU10?
 Jaký doporučíte vypínací člen do KU68?
 Jak připojit starý kovový lustr s pouze 1 vodičem?
 Nevznikne problém osadit trubice 2x24W na tlumivku 2x36W?
 Jak přidat další světlo ke schodišťové sestavě?
 Lze použít PIR čidlo místo jednoho světla?
 Jak zapojit světla s odběrem 2500-4000-5000W s konektorem 32A 240V CEE?
 Mohu ve svítidle spojit zelenožlutý a modrý vodič?
 Jak přepojit 6+6 dvojitý schodišťový vypínač na stmívač DR2-SD?
 Lze zapojit nástěnnou lampu do krabice po vypínači?
 Mohu vést světelný přívod krabicí vypínače?
 Mohu připojit svítidlo na zdi přes vidlici do zásuvky?
 Jak zapojit dvě IR čidla a vypínač pro trvalé sepnutí?
 Ako zapojim barvy vodičov novej stropnej lampy?
 Jak uzemnit kovový lustr?
 Dá sa vypínač radenie 1s zapojiť aj bez prítomnosti vodiča N?
 Je normalne, ze na zapojenie lustru je kabel, v ktorom je faza stale?
 Jak zapojit LED reflektor k dalšímu LED osvětlení bez vybavení chrániče?
 Jak zapojit přepínače 5b (6+6) pro dvě vzdálenější světla?
 Je možné zapojení bodového osvětlení a digestoře na jeden jistič?
 Jak zapojit dvě světla samostatně, ovladané ze tří míst?
 Jak lze přepnout dva světelné okruhy jedním pohybem, jedním tlačítkem?
 Ako zapojiť svetlo pomocou spínača na šnúrku ?
 Půjde zapojit půl světelného okruhu na PIR a celé na přímo?
 Jak zapojit žárovku, aby svítila po stisknutí jakéhokoliv vypínače?
 Jak zapojit světlo se senzorem na půdě?
 Mohu propojit světla s vypínači v rozvaděči?
 Jak zapojit světlo, když ze zdi lezou 4 dráty ?
 Jak zapojit vypínače s doutnavkami při použití LED bodovek neblikalo?
 Jaké je správné zapojení doutnavky, která svítí při rozsvíceném světle?
 Jak zapojit do TN-C sítě svítidlo 2. ochranné třídy?
 Jak správně připojit světlo IP44 s průchozím vedením?
 Mozem vypinacom zapnut vsetky svetla ale fotobunka zasvieti iba niektore?
 Jak zapojit na světelný obvod ventilátor tak aby nevyhazoval proudový chránič?
 Jaký prvek zvolit mezi trafo a LED pásek pro postupný náběh?
 Jak si mám vysvětlit smyčku kabelu na místě lustrového vývodu?
 Lze do zapojení vypínačů s řazením 6 přidat PIR čidlo?
 Lze zapojit 2 lustry na 1 vypínač?
 Může se v 2. zářivkovém tělese vyměnit pouze poškozená tlumivka?
 Jak zapojit nástěnné světlo do zásuvky flexo šňůrou?
 Je možné vést ke světlu PE vodič ze zásuvkového obvodu?
 Může být dálkový ovladač světla zapojen k domovním vypínačům schodišťově?
 Kam zapojit ochranný vodič na keramické objímce, když pro něj není kontakt?
 Je možné do elektronického transformátoru připojit dvě světla najednou?
 Lze vytáhnout ze spínače č.7 stálé napětí pro další svítidlo?
 Je možné pevné svetlá pripájať priamo na zásuvkový okruh?
 Proč jsem ve vypínači naměřil 140V?
 Jak zařídit aby světlo vyplo pokud je místnost prázdná?
 Proč se LED pásek zapne až s 10sek zpožděním?
 Jak nezávisle ovládat jedním tlačítkem dvě světla?
 Jak sepnout PIR čidlo ještě navíc dálkovým ovládáním?
 Jaký je trend ve způsobech domovních ovladačů?
 Jak správně provést odbočky k LED páskům na schodišti?
 Mozem napojit svetlo zo zasuvky istenou 10A v zahradnom domceku?
 prosím o radu jak zapojit visací lustr??
 Jak zapojit nové LED světlo bez nuláku?
 Lze kombinovat LED a halogeny v jednom svitidle?
 Lze u světelného obvodu použít v jedné části větším průřezem?
 Jak zapojit Led pásek Multiwhite na stmívač (dálkový ovladač)?
 Je mozne zapojeni svetla na PE místo na N?
 Zapojení LED pásku na malé a velké světlo. Rozdělit pásek nebo použít stmívač?
 Jak omezit indukci napětí při použi plovákového spínače a LED světla?
  Jakým způsobem by měl být správně izolován PE vodič?
 Maximální počet samostatných světel na jeden vývod ?
 Môže byť viac vodičov v jednej diere na svorke/čokoláde?
 Co s vodiči od odpojených svítidel?
 Jak připojit světlo na starou elektriku, když ze stropu vedou 3 vodiče?
 Co v pronájmu s kabely od odpojeného svítidla ?
 Je možné u světelného obvodu kombinovat TN-C a TN-C-S?
 Čím to může být, že jsou dva vodiče ze tří pod napětím?
 Co je na zapojení vypínače špatně?
 Jak zapojit modul Shelly Plus 1 namísto schodišťového přepínače?
 Jak zapojit časové relé G2ZMF11 s určitým doběhem?
 Proč se rozsvítí žárovka, když se spustí ventilátor?


Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.102 sekund, 24 dotazů.